Uusimallinen 5500E + 500L varaaja

Mekaniker

Vakionaama
Pari viikkoa on kulunut ja olen saanut ihan uusia vaikutteita miten U5500E toimii käytännössä:
Ulkoyksikkö on vaihdettu uuteen ja sen myötä häipyi käyntiongelmat ja sulatusvaikeudet
Olin vähän yllättynyt kun näin eka vuorokauden sulatusvälit :)
Viivat: Punainen; Varaaja yläosa, Harmaa; Kuumakaasu, Musta; Kaasu Paluu
 

Liitetiedostot

  • D100129.jpg
    D100129.jpg
    121,1 KB · Lukukerrat: 755
  • Nymaskinskylt.jpg
    Nymaskinskylt.jpg
    127,5 KB · Lukukerrat: 680
Vs: Uusimallinen 5500E + 500L varaaja

Moi, paljonko teillä oli pakkasta mittauspäivänä (keltainen/vihreä viiva kuvaajassa)? Entä tuliko mitä kustannuksia tämän uuden laitteen asennuksesta?
 
Vs: Uusimallinen 5500E + 500L varaaja

Keltainen viiva on aurinko-keräimet
Vihreä antaa lukemaksi -12 <-> -15 ℃ vuorokauden aikana
Uusi ulkoyksikkö tuli takuuna
Maksoin itse asennuksen tuttavalle kylmäliikkeelle, vanha purettiin pois imemällä kaasut "romukaasu"pulloon.
Aikaa meni noin 4h ja tuttavahinta 50€/h matkoineen
 
Vs: Uusimallinen 5500E + 500L varaaja

Moikka!
Onko uutta mittausdataa? Minkä kokoiset vastukset on avittamassa ja millaisella korkeudella/kohdassa lämpöanturit ovat?
 
Vs: Uusimallinen 5500E + 500L varaaja

Minä olen jo reklamoinut uutta ulkoyksikköä, ei tullut lämpöä edes sähkökulutuksen verran
Ulkoyksikössä oli ollut jo asennettaessa noin puolet kaasumäärästä kyltissä olevaan määrään verrattuna.
Ja laitteen virta ei ole kertaakaan ylittänyt 5,7 A alle 0 asteen vaikka nyt kaasumäärä on OK joten laitteessa on edelleen vikaa.
Samalla tuli vaihdettua myös kylmäliike hoitamaan korjaukset, nähtävästi vaihtuu lämpöpumppu toimittaja myös kesän aikana
 
Vs: Uusimallinen 5500E + 500L varaaja

Muutaman päivän on nyt ollut käytössä vastaava kokoonpano. Ohjelmistoversio on 1.95 eli ilmeisesti uusin mitä on?
Onko komentteja oheisesta käppyrästä? Aurinkolämpö pumppu kävi n. 3 h, joten se selittää lämmön nousun vaikka 5500E ei hörissytkään. Ultin sensori mulla on varaajan alaosassa.
 

Liitetiedostot

  • D100830.jpg
    D100830.jpg
    113,9 KB · Lukukerrat: 467
Vs: Uusimallinen 5500E + 500L varaaja

Paljonkohan tosta varaajasta kulutetaan samaan aikaan?

+10°C yölämpötilassa olis pitänyt kyllä pumpun saavuttaa tavoite ja sammua tai sitten kulutusta on lämmitykseen jo aika paljon.
 
Vs: Uusimallinen 5500E + 500L varaaja

Sammuuhan se. Tuossa aamuyön tunteina pumppu on tunnin verran päällä ja sitten tunnin sammuksissa. Kulutusta ei kauhean paljon ole. Yläkerran pattereihin lirutetaan hieman haaleaa vettä.
 
Vs: Uusimallinen 5500E + 500L varaaja

Toistaiseksi tuntuu laitteet pelittävän hyvin, tsydeemi on ollut nyt käytössä pari viikkoa. Sulatustarvetta ei juurikaan näillä keleillä ole ollut, mutta ne muutamat kerrat kun siihen on jouduttu, ovat käppyrän mukaan menneet ihan OK. Turhaan laite ei ilmeisesti ole sulattanut kertaakaan. Pyynti mulla on asetettu arvoon 40 astetta.

Sama kuvio toistuu molemmissa kuvaajissa (sunnuntai klo 01 ja lauantai klo 8.15):
1. tehoa tarvitaan lisää, koska varaajan alaosan lämpötippuu (pumpun anturi on alaosassa)
2. pumppu lisää kierroksia ja kaasun lämpötila kasvaa
3. varaajan lämpötila ei lähde nousuun, päätelmä: sulatustarve
4. sulatus
5. kierroksia kehiin ja varaajan lämpötila nousuun

Pöntön alaosa reagoi nopeasti muutoksiin -> pumpun anturi oltava alhaalla. Vai onko foorumilaisilla muita kokemuksia?

Sitten vielä siitä anturista, jonka muutamat ovat laittaneet kennon lamellien väliin... Mikä on teoria taustalla, miksi se olisi lamellien välissä parempi? Mielestäni anturin kiinnikkeen muotoilu kielii, että tarkoitus on pitää anturi irti kennosta ja mitata ulkolämpötilaa.
 

Liitetiedostot

  • D100905_s.jpg
    D100905_s.jpg
    112,9 KB · Lukukerrat: 441
  • D100904.jpg
    D100904.jpg
    132,6 KB · Lukukerrat: 440
Takaisin
Ylös Bottom