Väriaineen lisäys ilmalämpöpumpun asennuksen yhteydessä.

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Raippe
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
R

Raippe

Vieras
Meillä on suunnitelmissa ryhtyä lisäämään ilpin kylmäainepiiriin väriaine jokaisen uuden koneen asennuksen yhteydessä. Tarkoitus on käyttää samaa menetelmää jota käytetään jo nyt autojen ym. koneiden ilmastointilaitteiden huoltojen yhteydessä. Tähän tarkoitukseen on olemassa oma väriaine ja annostelulaite joka soveltuisi pienin muutoksin myös R 410 kylmäaine koneisiin. Myöhemmin ilmenevissä vuotoepäilyissä vuotoa etsittäisiin tähän tarkoitukseen tehdyllä UV-valaisimella. Myös liitosten ym. tiiveyden voisi todeta samalla menetelmällä myös heti asennuksen yhteydessä, heti käyttöönoton jälkeen. Valaisinta testatessamme pienikin väriainemäärä suorastaan loistaa vuotokahdassa! Onko kukaan asentajista käyttänyt kyseistä menetelmää tai mitä olette yleensä mieltä ko. ideasta?
 
Vs: Väriaineen lisäys ilmalämpöpumpun asennuksen yhteydessä.

Tämä väriainehomma vaan on vähän ristiriidassa sellaiseen perusasiaan, että
Kylmälaitoksen pitää olla mahdollisimman puhdas.
Minun päähän ei sovi se, että laitokseen lykätään aivan tarkoituksella jotain paskaa.
Elektroniset vuodonetsimet ei ole niin kalliita, etteikö niitä kukatahansa pystyisi ostaa ja ne löytävät kyllä kaikki vuodot.
Ja jos vuoto on yhtään suurempi, niin vuotokohta on sotkussa öljystä.
 
Vs: Väriaineen lisäys ilmalämpöpumpun asennuksen yhteydessä.

ToniA sanoi:
Tämä väriainehomma vaan on vähän ristiriidassa sellaiseen perusasiaan, että
Kylmälaitoksen pitää olla mahdollisimman puhdas.
Minun päähän ei sovi se, että laitokseen lykätään aivan tarkoituksella jotain paskaa.
Elektroniset vuodonetsimet ei ole niin kalliita, etteikö niitä kukatahansa pystyisi ostaa ja ne löytävät kyllä kaikki vuodot.
Ja jos vuoto on yhtään suurempi, niin vuotokohta on sotkussa öljystä.

En ole tutustunut noihin merkkausaineisiin, raaka totuus voi olla myös se että niistä ei voi olla harmia, muutoinhan vuoto löytyisi mutta laitos olisi käyttökelvoton..
Pari elektronista haistelijaa on minullakin, parhaita mitä rahalla saa, tietysti;) Sopivalla keilillä niistä ei ole mitään hyötyä,suuri vuoto löytyy aina, mutta yleensä metsästetäänkin sitä pientä vuotoa...
 
Vs: Väriaineen lisäys ilmalämpöpumpun asennuksen yhteydessä.

8)
Väriainetta käytetään yleensä vaikeasti paikallisettavissa vuodoissa, kuten esim. liikkuva kalusto ja isot laitokset.
Väriaineita on monenlaatuisia, itselläni on parhaat kokemukset "vihreästä" aineesta. Punaisesta olen kuullut, että paakkuuntuu helposti ja ongelmia on tiedossa. Vihreätä saa Ahlselliltä.

Miksi sitä pitäisi laittaa ILPpiin?
Kaunis ajatus, mutta kun yleensä ILPeissä on tasan neljä vuotokohtaa eli ne laippamutterit.
Elektronisella vuodonilmaisimella ja normaalilla vuoto sprayllä pääsee kyllä riittävään tarkkuuteen.

Entäpä kun tulee vähän reilumpi vuoto tai mittaat paineet järjestelmästä.
Kun otat letkun irti, niin aina tussahtaa pieni määrä sitä "värjättyä" öljyä näpeille.
On muuten aika helposti ja sitkeästi leviävä aine ;D Kokemusta on. ::)
Eli sillä saa kyllä sotkuakin aikaiseksi jos ei ymmärrä siivota työkaluja ja käsiään heti. Jos et siivoa heti, kohta sitä ainetta näkyy joka kohdassa mihin olet koskenut. Lunnollisesti tietenkin sillä UV-lampulla. Samalla kun ihailet niitä omien kättesi jälkiä, rukoilet hiljaa mielessäsi, ettei kukaan talon väestä saa koskaan käsiinsä samanlaista laitetta. :D :D

Joskus kun on sotkuista konehuonetta katsellut sillä UV-lampulla, niin ei siitä juurikaan viisaammaksi tule. Puhtaasta konehuoneesta vuodot löytyy kyllä selvästi.
Eli kyllä se väriaine taitaa näihin ILPpi hommiin olla täysin turha ja tarpeeton. Normaali vuodot löytyy kyllä vuodonetsijällä.
Tietysti "myyntikikkana" sitä jotkut voivat innostua käyttämään, niille jotka eivät asiasta mitään ymmärrä.
 
Vs: Väriaineen lisäys ilmalämpöpumpun asennuksen yhteydessä.

Ihan kivoja kommentteja, niinkun pyytelinkin! :)
Niin tällainen ajatus tuli mieleemme ihan käytännön syistä, mm. viime viikolla oli yksi kone mennyt "kylmäksi" ja mittari kiinni, niin paineet oli nollassa. Liittimet esiin ja koeponnistus typellä, - ei vuotoa havaittu. Aikamme pimeässä ja pakkasessa nuohotessamme satuin kuulemaan pienen pientä pihinää ulkoyksikön kennosta eli sieltähän se vuoto tuurilla löytyi. Samanlaisia tapauksia ollut useita, vuodon löytyminen usein paikanpäällä vaikeaa. Tuossa kun olisi väriaineet sisällä niin ei olisi tarvinnut kun vilauttaa lampulla niin olisi helposti löytynyt, - siis täysin paineettomastakin järjestelmästä sinne jää tietysti värit vuotokohtaan juoruamaan.
 
Vs: Väriaineen lisäys ilmalämpöpumpun asennuksen yhteydessä.

Raippe sanoi:
Ihan kivoja kommentteja, niinkun pyytelinkin! :)
Niin tällainen ajatus tuli mieleemme ihan käytännön syistä, mm. viime viikolla oli yksi kone mennyt "kylmäksi" ja mittari kiinni, niin paineet oli nollassa. Liittimet esiin ja koeponnistus typellä, - ei vuotoa havaittu. Aikamme pimeässä ja pakkasessa nuohotessamme satuin kuulemaan pienen pientä pihinää ulkoyksikön kennosta eli sieltähän se vuoto tuurilla löytyi. Samanlaisia tapauksia ollut useita, vuodon löytyminen usein paikanpäällä vaikeaa. Tuossa kun olisi väriaineet sisällä niin ei olisi tarvinnut kun vilauttaa lampulla niin olisi helposti löytynyt, - siis täysin paineettomastakin järjestelmästä sinne jää tietysti värit vuotokohtaan juoruamaan.
 
Vs: Väriaineen lisäys ilmalämpöpumpun asennuksen yhteydessä.

Asia pitää tietenkin selvittää perinpohjaisesti ennenkuin toimeen ryhdytään mm. koneiden maahantuojilta.
Väriaine on vihreää ja sitä lisätään oikeassa suhteessa kompressoriöljyn määrään nähden.
Voisin kuvitella että "väriaine" on periaatteessa värjättyä kompressoriöljyä.
Lisättävä määrä on suuruusluokkaa ruokalusikallinen per/kone. Väriaineen valmistajan listalla sopivuustaulukossa on mm. R410A.
Väritahrat on mahdollista kyllä pestä pois esim. työkaluista ja työskentelykohteista ihan liuotinpesuaineella ja vedellä huuhtelemalla.
Edustaja joka näitä myy toimii tietenkin pääasiassa auto ja työkonekaluston parissa, hän kertoi että mm. Fergusonilla laitetaan kyseiset värit valmiiksi jo tehtaalla työkoneiden hydrauliikkaan, vaihteistoihin, ilmastointiin, ym. -ja kyllähän niitäkin sitten myöhemmin availlaan ja korjaillaan.
 
Vs: Väriaineen lisäys ilmalämpöpumpun asennuksen yhteydessä.

8)
Suomalainenhan ei usko ennenkuin kokeilee. ;D
Tuollaisissa ongelma tapauksissa väriaine on ihan hyvä juttu, mutta joka ainoaan koneeseen sen laittaminen alkaa kyllä jossain vaiheessa kyllästyttää. Varsinkin kun on tullut niitä aineen varjopuolia koettua.
Väriaineen puhdistus on helpommin sanottu kuin tehty. Puhuu se edustaja mitä hyvänsä.
 
Vs: Väriaineen lisäys ilmalämpöpumpun asennuksen yhteydessä.

Freeze tietää varmasti mistä puhuu, voisihan sitä tietysti tehdä väriainelatauksen vasta siinäkin vaiheessa jos paineet on mittauksessa vajenneet ja vuotokohtaa ei vain löydy. Ainut että paineettomaan koneeseen ei enää toimita väriä sisään laittaa. Sen sijaan toimivaan koneeseen värit voi ladata sisään jäähdytyskäytöllä, aivan samoin kun kylmäainettakin lisätään. Mm. hiljan tutkittiin yksi viisi vuotta vanha pana jonka tehot olivat hiipuneet. Kylmäainetta puuttui 400 g mutta vuotoa ei vaan löydetty. Sovittiin että täytetään ja katsotaan kuinka kauan toimii, tämä olisi ollut hyvä kohde väriaineelle..
 