Vaaditaanko ILP:lle kiinteä sähkönsyöttö varoketaululta?

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
Mitä olen itsen nähnyt vanhoja asennuksia, aina on tainnut olla vain pistoke rasiassa. Asentaja kertoi kuitenkin, että pitäisi vetää kiinteä johto sulaketaululta kun kyseessä on kiinteästi asennettu sähkölaite. Maadoitettu pistorasia olisi tarjolla suunnitellun sisäyksikön asennuspaikan alla.

Ukkosen varalta tekisi joka tapauksessa mieli kytkeä pumppu kesällä välillä kokonaan irti. Veikkaisin olevan arkoja laitteita ukkoselle.
 
Vs: Vaaditaanko ILP:lle kiinteä sähkönsyöttö varoketaululta?

Jos on vanha pistoke tarjolla, niin siihen vaan kiinni. Asia on yksinkertainen silloin kun laitteen asennusohje sallii sähkönsyötön sisäyksikölle. Monimutkaiseksi asia tulee sitten jos asennusohjeissa on sähkönsyöttö ulkoyksikölle ja ohjeissa on vaadittu kiinteä syöttö turvakytkimellä (= kiinteä asennus).

Jos joudutaan asentamaan ILPille uusi pistorasia niin sille pitää tuoda oma syöttö, oman sulakkeen alta ja varustaa vikavirtasuojalla. Pistorasia pitää tällöin merkitä esim. LÄMPÖPUMPPU-kyltillä (=puoli kiinteä asennus).

Tässä PauliG:n vanha vastaus tähän kysymykseen http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3661.msg43322#msg43322
 
Vs: Vaaditaanko ILP:lle kiinteä sähkönsyöttö varoketaululta?

Kiitos.

Tuo varoketaulu sijaitsee minulla varsin kaukana eikä pinta-asennettava johto oikein innosta. Ehkä mahdollista olisi vetää uudet johdot putkien sisään, mene ja tiedä. Lienee tavallisinta, että sähkön syöttö tulee sisäyksikön kautta. Mukava kuulla, että tuon pistorasian pitäisi kelvata. Täytyypä tarkastaa, saattahan olla vaikka että saman varokkeen takana ei ole kovi paljon muuta. Vikavirtasuojat on.
 
Vs: Vaaditaanko ILP:lle kiinteä sähkönsyöttö varoketaululta?

Voisiko joku perustella miksi syöttö pitäisi olla kiinteä.
Jos ulkoyksikölle tuleva syöttä tehdään kumikaapelilla vaikkapa tekniseen tilaan missä 16A sulakkeen ja vikavirtasuojan takana olevaan pistorasiaan. Mikä tästä tekee huonon?
 
Vs: Vaaditaanko ILP:lle kiinteä sähkönsyöttö varoketaululta?

HotZone sanoi:
Voisiko joku perustella miksi syöttö pitäisi olla kiinteä.
Jos ulkoyksikölle tuleva syöttä tehdään kumikaapelilla vaikkapa tekniseen tilaan missä 16A sulakkeen ja vikavirtasuojan takana olevaan pistorasiaan. Mikä tästä tekee huonon?
Ainakin osassa halpispumppuja tuntuu olleen laitteilla väliä meneekö vaihe ja nolla oikein päin kytkettäessä, pistotulpalla tuo ei välttämättä toteudu tai on ainakin käyttäjästä kiinni. Suurin osa normikäyttäjistä varmaan mieltää ettei ole väliä kummin päin tuo tulppa siihen pistorasiaan menee.

En tiedä onko varsinainen syy mutta tulee ainakin itsellä mieleen yhtenä mahdollisuutena.
 
Vs: Vaaditaanko ILP:lle kiinteä sähkönsyöttö varoketaululta?

Kellarinlämmittäjä sanoi:
Lienee tavallisinta, että sähkön syöttö tulee sisäyksikön kautta. Mukava kuulla, että tuon pistorasian pitäisi kelvata.

Yleensä syöttö tulee kylläkin ulkoyksikön kautta. 8)
 
Vs: Vaaditaanko ILP:lle kiinteä sähkönsyöttö varoketaululta?

HotZone sanoi:
Voisiko joku perustella miksi syöttö pitäisi olla kiinteä.
Jos ulkoyksikölle tuleva syöttä tehdään kumikaapelilla vaikkapa tekniseen tilaan missä 16A sulakkeen ja vikavirtasuojan takana olevaan pistorasiaan. Mikä tästä tekee huonon?
Ei sen ole pakko olla kiinteä.
 
Vs: Vaaditaanko ILP:lle kiinteä sähkönsyöttö varoketaululta?

pökö sanoi:
Ei sen ole pakko olla kiinteä.
Ei sille mitään tartte tehrä, se sähkö tulee töpselistä :-X

No, noin ainakin mulla...ja tuohon on helppo laittaa töpselö-mittari joka mulla näyttää jotain <7MWh.
 
Vs: Vaaditaanko ILP:lle kiinteä sähkönsyöttö varoketaululta?

kurre orava sanoi:
Ainakin osassa halpispumppuja tuntuu olleen laitteilla väliä meneekö vaihe ja nolla oikein päin kytkettäessä, pistotulpalla tuo ei välttämättä toteudu tai on ainakin käyttäjästä kiinni. Suurin osa normikäyttäjistä varmaan mieltää ettei ole väliä kummin päin tuo tulppa siihen pistorasiaan menee.

En tiedä onko varsinainen syy mutta tulee ainakin itsellä mieleen yhtenä mahdollisuutena.

Voisiko kyseinen kirjoittaja tasmentää merkki ja mallikohtaisesti millä laitteilla on väliä nollan ja vaiheen ristiinmenolla ja mitä tämä ristiinmeno käytännössä aiheuttaa. Valistunut veikkaukseni on että tuo ylläoleva sepustus on täyttä puppua ainakin pistotulppaliitäntäisten laitteiden osalta mutta yksilöintiä odotellessa /party4

Yleisenä periaatteena on noudattaa sähköverkkoon kytkettävän laitteen ohjetta ja siinä kerrotaan asennetaanko ns siirrettävästi (pistotulppasennus) tai puolikiinteästi esimerkiksi kumikaapelilla kiinteästä asennuksesta laitteeseen tai kiinteästi jolloin liitosjohto asennetaan koko matkaltaan kiinteästi. Sähköalan säännösten ja laitedirektiivin mukaan laite on pystyttävä tekemään jänniteettömäksi. Siiirettävässä asennuksessa se on pistotulppa/pistorasia ja puolikiinteässä ja kiinteässä asennuksessa se on joko turva- tai käyttökytkin.

/a045b
 
Vs: Vaaditaanko ILP:lle kiinteä sähkönsyöttö varoketaululta?

SON sanoi:
Voisiko kyseinen kirjoittaja tasmentää merkki ja mallikohtaisesti millä laitteilla on väliä nollan ja vaiheen ristiinmenolla ja mitä tämä ristiinmeno käytännössä aiheuttaa. Valistunut veikkaukseni on että tuo ylläoleva sepustus on täyttä puppua ainakin pistotulppaliitäntäisten laitteiden osalta mutta yksilöintiä odotellessa
Eipä tuohon ole suoraa referenssia antaa niin kun itse arvelitkin. Kirjoitukseni oli ihan puhtaasti omaa arvailua ja perustui lähinnä ruotsin lämpöpumppufoorumilla esiintyineisiin kirjoituksiin jossa etsittiin syitä eräiden pumppujen outoihin ongelmiin ja vikatilanteisiin. Kyseessä on ollut silloin ainakin Julan Anslut malleja juuri pistotulppaliitäntäisinä. Siellä ja siinä yhteydessä joku tuon teoriankin taisi tuoda esille että tuo napaisuus voisi vaikuttaa pumpun toimintaan.

Omaa kokemusta tuosta ei ole.
 
Vs: Vaaditaanko ILP:lle kiinteä sähkönsyöttö varoketaululta?

kurre orava sanoi:
Eipä tuohon ole suoraa referenssia antaa niin kun itse arvelitkin. Kirjoitukseni oli ihan puhtaasti omaa arvailua ja perustui lähinnä ruotsin lämpöpumppufoorumilla esiintyineisiin kirjoituksiin jossa etsittiin syitä eräiden pumppujen outoihin ongelmiin ja vikatilanteisiin. Kyseessä on ollut silloin ainakin Julan Anslut malleja juuri pistotulppaliitäntäisinä. Siellä ja siinä yhteydessä joku tuon teoriankin taisi tuoda esille että tuo napaisuus voisi vaikuttaa pumpun toimintaan.

Omaa kokemusta tuosta ei ole.

Eivät minunkaan Argoni ole kummallakaan tavalla sekoilleet, mutta koska Argoissa on siellä ohjainpuolella hitusähkössä verkkovirran mukana kelluva maa, voisin kyllä uskoa että sopivissa oloissa on eroa sillä miten päin se tökkeli on: 'Oikein' päin kun ohjauksesta on suojamaahan muutama voltti ja töpselin ollessa 'väärinpäin' sitten verkkojännite.. ajatellaan vaikka kosteita ilmoja, pahimmassa tapauksessa kaikista antureista, esmes märässä ulkokennossa olevista lämpöantureista, on verkkosähkön verran potentiaalieroa suojamaahan, voi siinä alkaa lämpölukema vuotovirtojen mukana vaellella.

En ole Argojen lämpöantureiden jännitteitä maata vasten mitannut, mutta ainakin sisäyksikön Hall-anturin 6V syöttö on suojamaan suhteen verkkojännitteessä, jos tökkeli niin päin sattui olemaan.. en kyllä oikein usko että ne muut anturit olisivat jotenkin optoeristettyjä. Tähän viittaa myös yksiköiden välinen johto, ei siinä ole erikseen ohjausmaita.
 
Vs: Vaaditaanko ILP:lle kiinteä sähkönsyöttö varoketaululta?

Esimerkiksi Fujitsun AWYZ14 tulee pistotulppaliitännällä, sisäyksiköltä. Ja sillä se on edelleen kiinni, vaikka onkin muutettu ilma-vesi-pumpuksi. Ja tää on sentään iso pumppu, maksimivirrat verkkosähköstä jotain 14A.
 
Vs: Vaaditaanko ILP:lle kiinteä sähkönsyöttö varoketaululta?

Itse pyrin asennuksissa tuomaan sähkösyötön suoraan keskuksesta omalta sulakkeelta.

Ja perustelut sille:

Näistä vanhoista taloista ei tahdo löytyä sähköpiirustuksia jotka pitäisivät paikkansa. Tästä seuraa se, että ei voi tietää kuinka paljon jollakin olemassa olevalla sulakkeella on jo valmista kuormaa kannettavanaan. Tällöin varminta ainakin minun mielestäni on vetää uusi syöttö keskukselta ja "Turvakytkin" ulkoyksikön viereen. Eipähän sulakkeet pala niin helposti ylikuorman takia.

No nyt sitten joku sanoo, että se on helppo tutkia kuinka paljon kuormaa sen sulakkeen takana on. Varmaankin olisi joissakin tapauksissa, mutta ei kaikissa. On tullut niitäkin vastaan, että esim. lattialämmitys on kytketty kahden vaiheen välille ja ketjutettu kaksi huonetta etc.

Tällöin yleensä on yhtä nopeasti vedetty uusi syöttö ja varmasti toimii.
 
Vs: Vaaditaanko ILP:lle kiinteä sähkönsyöttö varoketaululta?

Tuollanen 1-vaiheinen CEE-pistoke siihen pumpun viereen, pysyy se vaihekin oikeinpäin ja on varsin tehokas turvakatkaisijakin siinä samassa ;D

2423920.jpg
 
Vs: Vaaditaanko ILP:lle kiinteä sähkönsyöttö varoketaululta?

Otetaanpa esimerkiksi Panasonic. Kuvat ulkoyksikön liitännästä.
CKP: Ulkoyksikön syöttö tulee sisäyksiköltä välikaapelin kautta, kuristinferriitti syötössä.
DKE: Ulkoyksikön syöttö suoraan rinnan sisäyksikön kanssa, tässä voisi ajatella syöttöä myös sisäyksikön kautta. 1 ja 2 terminaalikontaktien kautta. Mutta mutta....
GKE: Kuristin jää pois käytöstä jos syöttö tuodaan sisäyksiköstä.

Tässä voisi tietysti ajatella, että toisi syötön GKE:lle erillisellä kumikaapelilla samasta reiästä mistä välikaapelikin tulee, mutta muistaakseni se on määräyksien vastaista. Syöttö kumikaapelilla siis sekä sallitaan(CKP), että kielletään ???

Invertteripanasoniceissa antureiden sähkö on erotettu verkkosähköstä joten siinä mielessä mahdollisen pistotulpan napaisuudella ei ole suurta väliä. Jos anturihuijauksia tekee niin kuitenkin aina kannattaa erottaa, ettei tule silmukkaongelmia signaaliin.

Paras on varmaan seurata valmistajien ohjetta asennuksissa. Sitä varten ne on.
 

Liitetiedostot

  • uyCKP.jpg
    uyCKP.jpg
    12,8 KB · Lukukerrat: 909
  • uyDKE.jpg
    uyDKE.jpg
    12,8 KB · Lukukerrat: 1 164
  • uyGKE.jpg
    uyGKE.jpg
    23,9 KB · Lukukerrat: 1 343
Lainaan ikivanhaa threadia.

Laite: panasonic pz35vke
Asennusohje antaa vain ja ainoastaan vaihtoehdoksi syötön sisäyksikölle, mistä edelleen välikaapelilla ulkoyksikölle.
Kun tuon sisäyksikölle sähköt sulaketaululta omalla sulakkeella, niin miten direktiivi täyttyy?

Aiempaa viestiä lainaten:
Sähköalan säännösten ja laitedirektiivin mukaan laite on pystyttävä tekemään jänniteettömäksi. Siiirettävässä asennuksessa se on pistotulppa/pistorasia ja puolikiinteässä ja kiinteässä asennuksessa se on joko turva- tai käyttökytkin

Ajattelin laittaa ulkoyksikön viereen turvakytkimen. se erottaa sisäyksikön ulkoyksiköstä. Mutta sehän ei tee sisäyksikköä sähköttömäksi!
Pitääkö tolle sisäyksiköllekin tehdä joku kytkin??
 
Ajattelin laittaa ulkoyksikön viereen turvakytkimen. se erottaa sisäyksikön ulkoyksiköstä. Mutta sehän ei tee sisäyksikköä sähköttömäksi!
Pitääkö tolle sisäyksiköllekin tehdä joku kytkin??

Siellä voi olla montakin johtoa joissa on sähköä, turvakytkimen laitto siihen yksiköiden väliin ei ole ihan yksinkertaista. Kyllä mää laittasin vaan sinne sisäyksikön syöttöön - jopa ihan vaan pistotulpan. Jos tulpan niin mieluummin vielä CEE -mallisen jossa voi määrätä missä järjestyksessä nolla ja vaihe ovat - kytkin voi kyllä olla halvempi.
 
Kelpaako ihan valokatkaisin kytkimeksi, sisällä kun on?

Toi mun ulkona oleva kytkin katkaisee kaikki kolme karvaa eli L N ja communication.. PE ei tietenkään katkaise. Mut roskako sekin on :/
Ja just vedin sen kytkimen propuilla ulkoseinään :D
Screenshot_20200611-005753.jpg
 
Viimeksi muokattu:
Laite on saatava luotettavasti sähköttömäksi ja valokytkin ei ole sellainen laite. Sen voi helposti vahingossa tökätä päälle. Lähtökohta on nimenomaan sähkötyöturvallisuus huoltotöissä. Sen takia lukittava turvakytkin tai pistotulppa on ok. Mietippä tilannetta, jossa olet rassaamassa laitetta ja lapsi käy napsauttamassa kytkimen päälle..
 
Ajattelin laittaa ulkoyksikön viereen turvakytkimen. se erottaa sisäyksikön ulkoyksiköstä. Mutta sehän ei tee sisäyksikköä sähköttömäksi!
Pitääkö tolle sisäyksiköllekin tehdä joku kytkin??

Mahtaakohan tuo pelkästään ulkoyksikön jännitteettömäksi tekevä kytkin olla riskitön. Tilanne että pumppu reistailee ja kutsut asentajan. Asentaja huomaa turvakytkimen ja vääntää siitä jännitteet pois ja siirtyy ronkkimaan sisäyksikköä...
 
Laite on saatava luotettavasti sähköttömäksi ja valokytkin ei ole sellainen laite.
Komppaan. Sähkäriä olin muuttamassa ja valokatkaisijasta mh kattovalosta tälli pois. Otin valaisinta vastaan ja sähkäri ruuvasi johdot irti. Normisti sähkäri työskentelee kuin olisi vaihe kytkettynä, mutta nyt oli johdossa kiinni samalla, kun vaimo tuli kysymään jotain nojaten valokatkaisijan kohdalle seinään. Ei sentään tarvinnut ottaa 0,1 tonnia sähkömiestä syliin, mutta hetki meni huilatessa.
 