Hei,

minulle tuli kyseinen Vallox, enkä ymmärrä mitään siitä. Kysymyksiä on monta.

1. Voinko säätää puhaltimen nopeuden vaikka 30% kun on päällä kosteus- sekä co2 automatiikka päällä?
2. Voinko laittaa ammattilaisasetuksista lämmityskauden 10°C tai peräti 0°C jos tuloilman pyynti on 18°C?
3. Vaikuttaako tuo ammattilaisasetuksien lämmityskauden lämpötilan muokkaaminen siihen milloin kone rupeaa lämmittämään vastuksia vai mitä?
4. Sulatusasetuksissa tuloilman lämpötila-asetus nyt 15°C, sisä %RH 0, ulkoilma °C 20%. Vaikuttaako nuo jotenkin tuohon lämmityskauden asetuslämpötilaan.
5. Vaikuttaako tuo puhallinnopeus siihen miten kenno ottaa lämmön talteen?

Olen kyllä yrittänyt näitä etsiskellä verkosta ja täältä mutten ymmärrä silti.
 
Viimeksi muokattu:

puuteknikko

Vakionaama
1. Kyllä. Se päätason prosentti määrittelee ilmanvaihdon vakiotehon ja nuo kompensoinnit nostaa tarvittaessa tehoa.
2. Kyllä
3. Ainakin niin ja vaikuttaa myös LTOn toimintaan. https://www.vallox.com/tuki-ja-ohjeet/usein-kysyttya/#715104d2a4c2df02dc8b8541bb445b78 on selkeämpi selostus kuin webhelpissä.
4. Ei. Nuo kannattaa sitten pitää oletusasetuksissa jos sulatus toimii normaalisti (pääsääntöisesti sulattelu alkaa jossain lähempänä kymmentä pakkasastetta).
5. Toki. Mitä enemmän ilmaa virtaa kennon läpi, sitä enemmän energiaa saadaan talteen. Toisaalta sitä myös menee hukkaan enemmän. Itsellä ohjaus on CO2 perusteella kotiautomaatiossa ja kosteuskompensaatio hoitaa Valloxin puolesta loput. Ison osan aikaa puhallinteho 20-25%, ns. perustaso 40% mittauspöytäkirjassa.
 

lännä35

Tulokas
1. Periaatteesaa kyllä, mutta järki kannattaa pitää päässä puhallinnopeuden laskussa vrt. säädetty mitoitustilanne ja testailla miten automatiikka käyttäytyy esim. suihkuttelun jälkeen.
2. Lämmityskausi tarkoittaa sitä ulkolämpötilaa, jonka alla ei lto:n ohitus ole enää käytössä, vaan kaikki ilma kulkee lto:n kautta. Missään 10c tai 0c asetuksessa harvemmin on järkeä.
3. Periaatteessa ei, ks. kohta 2.
4. Ei vaikuta, älä koske sulatuasetuksiin.
5. Kyllä ja ja ei, miten sen sitten haluaa ymmärtää. Tulo-/ ja poistopuhaltimien suhteeseen ei kannata mutu tuntumalla kajota. Yleinen puhallinnopeus säätää niitä molempia ja siitä varmaan kohdassa 1 on kyse. Kun ilmanvaihto on säädetty, kenno ottaa talteen sen minkä ottaa, siihen et voi vaikuttaa.
 

teejii

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
1. Kyllä. Se päätason prosentti määrittelee ilmanvaihdon vakiotehon ja nuo kompensoinnit nostaa tarvittaessa tehoa.
2. Kyllä
3. Ainakin niin ja vaikuttaa myös LTOn toimintaan. https://www.vallox.com/tuki-ja-ohjeet/usein-kysyttya/#715104d2a4c2df02dc8b8541bb445b78 on selkeämpi selostus kuin webhelpissä.
4. Ei. Nuo kannattaa sitten pitää oletusasetuksissa jos sulatus toimii normaalisti (pääsääntöisesti sulattelu alkaa jossain lähempänä kymmentä pakkasastetta).
5. Toki. Mitä enemmän ilmaa virtaa kennon läpi, sitä enemmän energiaa saadaan talteen. Toisaalta sitä myös menee hukkaan enemmän. Itsellä ohjaus on CO2 perusteella kotiautomaatiossa ja kosteuskompensaatio hoitaa Valloxin puolesta loput. Ison osan aikaa puhallinteho 20-25%, ns. perustaso 40% mittauspöytäkirjassa.
Kiitoksia paljon, meinaan tuo puhallinnopeus oli 58% ammattilaisen jäljiltä eikä kosteusaturi edes ollut päällä. Sekä nyt kun ollut kylmemmät yöt niin jopa 48% nopeudella tuntuu liian kovalta vedolta, vaikka ollut lämmitys 18°C.
 

puuteknikko

Vakionaama
Vetoisuuden tunne pitää säätää tuolla tuloilman tavoitearvolla, tai sitten suuntaamalla tuloventtiilit jos sellainen on mahdollista. Jos muutat puhallinnopeutta (ja älä tosiaan säädä niitä erillisiä tulo- ja poistoilmanopeuksia, jotta säädöt pysyy kohdillaan), kannattaa seurailla miten CO2-taso asettuu. Nenä tietysti kertoo myös jotain kun tulee ulkoa sisälle.
 

teejii

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Vetoisuuden tunne pitää säätää tuolla tuloilman tavoitearvolla, tai sitten suuntaamalla tuloventtiilit jos sellainen on mahdollista. Jos muutat puhallinnopeutta (ja älä tosiaan säädä niitä erillisiä tulo- ja poistoilmanopeuksia, jotta säädöt pysyy kohdillaan), kannattaa seurailla miten CO2-taso asettuu. Nenä tietysti kertoo myös jotain kun tulee ulkoa sisälle.
En siis ole säätänytnoita poisto- ja tulonopeuksia. Tarkoitin että kyllähän sieltä vähän liikaa viileätä ilmaa tulee, sitä tarkoitin vedon tunteella. Lämpöisemmillä öillä ei haitannut edes 58% puhallinnopeus mutta nyt kun alle 9°C pihalla niin kyllähän aamulla oli vähän tukkoinen 44% nopeudella. Olisiko sitten pitänyt nostaa pyyntiä 18°C enemmän. Patterit ei vielä päällä kuin suihkussa ja saunassa, ainoastaan leivinuunia lämmitelty.
 

puuteknikko

Vakionaama
Nuo on niin subjektiivisia ja talokohtaisia asioita, mutta käytännössä kun löytyy se sopiva puhallusnopeus ajatellen ilmanlaatua, voi alkaa kokeilemaan pudottaa pyyntiä pykälä kerrallaan ja tunnustella, missä kohtaa vetoisuus alkaa tuntumaan tai huoneisto jäähtyy liikaa.

Määräysten mukaiset säädöt pistää ilman kiertämään melkoisesti ja luulen, että tällä foorumilla aika moni on laittanut konetta pienemmälle kun silläkin sisäilman laatu pysyy hyvänä.
 

teejii

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
1. Periaatteesaa kyllä, mutta järki kannattaa pitää päässä puhallinnopeuden laskussa vrt. säädetty mitoitustilanne ja testailla miten automatiikka käyttäytyy esim. suihkuttelun jälkeen.
2. Lämmityskausi tarkoittaa sitä ulkolämpötilaa, jonka alla ei lto:n ohitus ole enää käytössä, vaan kaikki ilma kulkee lto:n kautta. Missään 10c tai 0c asetuksessa harvemmin on järkeä.
3. Periaatteessa ei, ks. kohta 2.
4. Ei vaikuta, älä koske sulatuasetuksiin.
5. Kyllä ja ja ei, miten sen sitten haluaa ymmärtää. Tulo-/ ja poistopuhaltimien suhteeseen ei kannata mutu tuntumalla kajota. Yleinen puhallinnopeus säätää niitä molempia ja siitä varmaan kohdassa 1 on kyse. Kun ilmanvaihto on säädetty, kenno ottaa talteen sen minkä ottaa, siihen et voi vaikuttaa.
Nyt tuli hommattua ilmalämpöpumput hoitamaan lämmitystä takan ja puuhellan kaveriksi. Kysyn vielä tuohon 2. kohtaan viitaten, millähän se tuloilman pyynti tai lämmityskauden lämpötila kannattaa pitää.
 

lännä35

Tulokas
Tuloilman pyynti niin alhaiselle, kuin siedät. Eli kokeile vaikka 15c. Jos tuntuu häiritsevää vedon tunnetta, niin nostat sitä hieman. Käytännössä tuo 15 asteen asetettu minimi ylittyy helposti, mikäli ulkona ei ole pakkasta, eli sen sopivan lämpötilan tuohon löytää talvella sitten helpommin.

Lämmityskauden lämpötilan säädät siihen, millä ulkolämpötilalalla haluat, että kaikki ilma kulkee lämmöntaöteenoton kautta kaikissa tapauksissa. Mikäli laitat tähän kohtaan tuon aiemmin mainitun +0c voi esim. +1 asteen talvikelissä, saunan jälkeen tapahtua niin, että tuloilma lto kennosta on +30c ja pyynti on tuo asetettu +15. Silloin menee ohitus tai osittainen ohitus päälle, koska asetusten mukaan ei ole "lämmityskausi". Itse näkisin, että jossain +15 - +18 asteen alapuolella olisi suotavaa, että lto ottaa kaiken mahdollisen talteen. Tähänkin varmaan monta mielipidettä, mutta itse ajattelen näin.
 

puuteknikko

Vakionaama
LTO kannattaa tosiaan pitää näin syksystäkin aina päällä eli lämmityskausiasetus tarpeeksi ylös. Se ei kuitenkaan saa ylilämmitettyä taloa kun öisin on yleensä viileämpi, parempi siis varastoida kaikki mahdollinen lämpö rakenteisiin.
 

pumpisti

Aktiivinen jäsen
Mulla on ollut päällä tuo "puhaltimen pysäytys" sulatusasetuksissa ja aina kun pakkasilla takkaa/saunaa lämmittää, niin meinaa tulla savut sisälle kun juuri silloin on sulatus tietenkin käynnissä. Olen myös pitänyt jälkilämmityksen ja lisälämmityksen aina pois päältä, ettei vaan vastuksilla lämmitetä ilmaa. Jos laitan sulatukseen tuon LTO-kennon ohitus ja lisälämmityksen päälle, niin toimiiko tuo sitten niin, että lämmittää vastuksilla VAIN sulatuksen aikana? Eli muuten käyttää LTO-kennoa? Jälkilämmitys siis edelleen pois päältä. Vähän epäselvät nuo Valloxin ohjeet tästä.
 

jmaja

Hyperaktiivi
Mulle ei ole oikein hahmottunut mikä ero on jälki- ja lisälämmityksellä, mutta kumpaakaan ei käytä, jos tavoitelämpötila saavutetaan LTO:lla. Vastusten käyttö siis riippuu tavoitelämpötilasta. 10 C on alin sallittu ja sillä ei vastuksia käytetä kuin sulatuksen aikana.
 

puuteknikko

Vakionaama
Ainakin tuossa omassa vesipatterillisessa Kotilämmössä on lisälämmitys oltava aktivoituna, muuten sulatus toimii miten sattuu (tiputtaa puhallinten kierrokset todella alas). Sulatuksen aikana se huudattaa sitten vastusta jonkunlaisella syklillä pyyntilämpötilan ja mitatun perusteella.
 

pumpisti

Aktiivinen jäsen
Ainakin tuo nyt puhaltaa 16-asteista ilmaa, kun ulkona -12 astetta ja pelkästään lisälämmitys päällä. Pyynti 25 astetta ja sulatuksen aikainen pyynti 12 astetta, joten vaikuttaisi ainakin siltä, että toimii juuri kuten kuvasin. Ihmettelen kyllä miksei näitä voida dokumentoida kunnolla käyttöohjeisiin.
 

jmaja

Hyperaktiivi
Ainakin tuo nyt puhaltaa 16-asteista ilmaa, kun ulkona -12 astetta ja pelkästään lisälämmitys päällä. Pyynti 25 astetta ja sulatuksen aikainen pyynti 12 astetta, joten vaikuttaisi ainakin siltä, että toimii juuri kuten kuvasin. Ihmettelen kyllä miksei näitä voida dokumentoida kunnolla käyttöohjeisiin.
Nyt en kyllä ymmärrä mitä haet takaa. Miksi pyynti 25 C? Tietysti silloin lämmittää kaikki sallitut vastukset punaisina. Järkevä pyynti on 14-16 astetta tai alempikin, jos mukavuus sallii. 14 C:llä ei käytä vastuksia vielä -12 C, mutta jossain vaiheessa toki.
 

pumpisti

Aktiivinen jäsen
25 sen takia, että ei käytä partial lto:ta vahingossakaan. Vastukset yritän eliminoida sillä, että pidän jälkilämmityksen jatkuvasti pois. Eilenkin tosiaan tuli pelkällä lto:lla 16-asteista ilmaa kun ulkona -12, niin se riittää. Mutta se puhaltimen pysäytys vähän ikävä, jos takkaa/saunaa polttelee.
 

jmaja

Hyperaktiivi
25 sen takia, että ei käytä partial lto:ta vahingossakaan. Vastukset yritän eliminoida sillä, että pidän jälkilämmityksen jatkuvasti pois. Eilenkin tosiaan tuli pelkällä lto:lla 16-asteista ilmaa kun ulkona -12, niin se riittää. Mutta se puhaltimen pysäytys vähän ikävä, jos takkaa/saunaa polttelee.
Ei Vallox käytä koskaan LTO:n osittaista ohitusta lämmityskaudella, jos ohjelmisto on pävititetty. Asetat lämmityskauden rajan sopivaksi, pyynnin järkeväksi (eli se 14-16 tai jopa alempi) ja sulatukseksi ohituksen. Noilla asetuksilla ei pysäytä puhallinta ellei luule poiston olevan jäätynyt tukkoon eikä käytä vastuksia kuin sulatuksen aikana eli voit pitää kaikki vastukset päällä. Noin on mulla ja tekee nytkin 18 C tuloilmaa ilman vastuksia 10 C pyynnillä.

Siis onhan sinulla tämä? Kun ulkolämpötila menee alle lämmityskausiasetuksen, LTO ottaa aina kaiken talteen. Kun menee yli, ohittaa kennoa tarpeen mukaan pyrkien tuloilmapyyntiin.
1734347444804.png
 
Back