Vallox korkea ulkolämpötila

Cami

Tulokas
Heippa!

Asunnossa ilmanvaihdosta huolehtii Vallox 96. Ohjauspaneelin ulkoilman arvo on 24, sisä 13, tulo 19 ja jäte 16.

Lukemat vaikuttaa kummallisilta ja ulkolämpötila ei muutu ollenkaan. Oman mutuilun mukaan sisälämpötila olisi todellisuudessa ulkolämpötilä.

Asunnossa on jatkuvasti kuuma ja vesikiertoinen lattialämmitys on sammutettu, kun muuten asuinlämpötila nousee tuskallisen kuumaksi. Nyt asunnossa jatkuvasti 23-24 astetta.

Mitä tälle kannattaa tehdä?
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Asunnossa ilmanvaihdosta huolehtii Vallox 96. Ohjauspaneelin ulkoilman arvo on 24, sisä 13, tulo 19 ja jäte 16.

Lukemat vaikuttaa kummallisilta ja ulkolämpötila ei muutu ollenkaan. Oman mutuilun mukaan sisälämpötila olisi todellisuudessa ulkolämpötilä.

Mitä tälle kannattaa tehdä?
Ensin voisi säätää LTO jälkilämmitys kokeeksi OFF.
1777005763726.png


Voi olla mutuili kohdillaan. => Antureiden paikat kannattaisi kokeilla vaihtaa piirikortilla keskenään (2 NTC ja 3 NTC). ks. sivu 8

1777005502209.png


 

iro

Vakionaama
Heippa!

Asunnossa ilmanvaihdosta huolehtii Vallox 96. Ohjauspaneelin ulkoilman arvo on 24, sisä 13, tulo 19 ja jäte 16.

Lukemat vaikuttaa kummallisilta ja ulkolämpötila ei muutu ollenkaan. Oman mutuilun mukaan sisälämpötila olisi todellisuudessa ulkolämpötilä.

Asunnossa on jatkuvasti kuuma ja vesikiertoinen lattialämmitys on sammutettu, kun muuten asuinlämpötila nousee tuskallisen kuumaksi. Nyt asunnossa jatkuvasti 23-24 astetta.

Mitä tälle kannattaa tehdä?
Onko kyseessä uusi asennus tai ovatko lämpötilat aiemmin näyttäneet oikeita arvoja?
Kuten @janti edellä ehdotti, kytke jälkilämmitys pois ja yritä arvioida minkä anturin lukema parhaiten vastaa mitäkin lämpötilaa.
Kun sisälämpö on korkeampi kuin ulkolämpö, lämpötilojen mielestäni pitäisi olla korkeimmasta alimpaan järjestyksessä: sisä, tulo, jäte, ulko.
(Minulla Vallox 125:ssa nyt 20C, 17C, 11C, 7C).
 

Ilmaset

Tulokas
Ensin voisi säätää LTO jälkilämmitys kokeeksi OFF.
katso liitettä 115543

Voi olla mutuili kohdillaan. => Antureiden paikat kannattaisi kokeilla vaihtaa piirikortilla keskenään (2 NTC ja 3 NTC). ks. sivu 8

katso liitettä 115541

AP puhuu ohjauspaneelista jossa näkyy lämpötilat, eli kyseessä MV/SE mallin kone, ei MC.

Mutta itse ongelmaan niin kyseessähän on selvästi väärän kätinen kone. Raitisilma eli väärän kätisenä poistoilma lämmittää poistoilman eli tässä tapauksessa raitisilman 13 -> 16 jolloin raitisilma eli poisto laskee 24 -> 19. Kone on ilmeisesti mallia R kun pitäisi olla L.
 
Viimeksi muokattu: