Vanhan öljylämmitteisen omakotitalon energiansäästöratkaisut

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja janti
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

Millä toimenpiteellä mielestäsi on nopein takaisinmaksuaika?

  • 0,5 gal/h öljysuutin nykyisen tilalle

    Äänet: 0 0,0%
  • Käyttöveden sekoitusventtiili

    Äänet: 0 0,0%
  • LTO (koneellinen tulo ja poisto)

    Äänet: 0 0,0%
  • Lämminvesivaraaja sähköllä

    Äänet: 0 0,0%

  • Äänestäjiä yhteensä
    38
  • Äänestys suljettu. .
Vs: Vanhan öljylämmitteisen omakotitalon energiansäästöratkaisut

Laitoin tuohon oheen kuvia sulaneesta liekinvartijan päästä. Mikähän tuon voisi aiheuttaa?
Asennusvirhe - vartija asennettu liian syvälle? Pää likaantunut ja noki palanut?


Astianpesukoneeksi tuli Siemens SN45E203SK ~1,05 kWh/pesu
http://www.siemens-home.fi/SN45E203SK.html?26=13323&rw=true
Jää/viileäkaapiksi tuli Simens KS38KV01 ~164 kWh/vuosi
http://www.expert.fi/Products/Kodinkoneet/Kylmalaitteet/Jaakaapit/Siemens---KS38KV01

Jos vaikka 100 pesua vuodessa => Yhteiskulutus noin 270 kWh/a
(eiköhän tuo yhteiskulutus ole samaa luokkaa kuin lähes kuution tilavuuksisen vanha Porkka kylmiön sähkönkulutus (kylmäaine R22) ulkomitat noin 1200 x 600 x 2000

Katsotaan mitä kulutusseurantaa nämä muutokset vaikuttavat. nopeiten pitäisi näkyä sähkön ja veden kulutuksessa, sitten öljyn kulutuksessa.
 

Liitetiedostot

  • Liekinvartija.JPG
    Liekinvartija.JPG
    120,7 KB · Lukukerrat: 825
  • Siemens QRB1 B - C025V15B.JPG
    Siemens QRB1 B - C025V15B.JPG
    63,6 KB · Lukukerrat: 770
  • Landis Gyr QRB1 B - C025V15B.JPG
    Landis Gyr QRB1 B - C025V15B.JPG
    58,6 KB · Lukukerrat: 817
  • Liekinvartijan pää.JPG
    Liekinvartijan pää.JPG
    103,5 KB · Lukukerrat: 866
  • Liekinvartijan pää 2.JPG
    Liekinvartijan pää 2.JPG
    93,1 KB · Lukukerrat: 851
  • Liekinvartijan pää 3.JPG
    Liekinvartijan pää 3.JPG
    108,3 KB · Lukukerrat: 1 005
  • Liekinvartijan pää 4.JPG
    Liekinvartijan pää 4.JPG
    76,4 KB · Lukukerrat: 902
Vs: Vanhan öljylämmitteisen omakotitalon energiansäästöratkaisut

Sulaminen voi ehkä aiheutua siitä että ilmavirtaus kattilassa kääntyy väärinpäin polttimon sammuessa. Eli kattilasta tulee kuumaa palamisilmaa polttimen läpi. Kattilahuoneen ilmanvaihto kannattaa katsoa, ettei se ole alipaineninen polttimen ollessa pysähdyksissä. Törmäsin asiaan edellisessä elämässä, poltin oli halli tilassa ja tila oli runsaasti alipaineinen.
 
Vs: Vanhan öljylämmitteisen omakotitalon energiansäästöratkaisut

Joksa sanoi:
Sulaminen voi ehkä aiheutua siitä että ilmavirtaus kattilassa kääntyy väärinpäin polttimon sammuessa. Eli kattilasta tulee kuumaa palamisilmaa polttimen läpi. Kattilahuoneen ilmanvaihto kannattaa katsoa, ettei se ole alipaineninen polttimen ollessa pysähdyksissä. Törmäsin asiaan edellisessä elämässä, poltin oli halli tilassa ja tila oli runsaasti alipaineinen.

Kattila on kellarikerroksessa. Palamisilma tulee kattilahuoneeseen erillisellä putkella halkaisija 80-100 mm.
Kattilahuoneen poistoilma-aukon olen tukkinut vuorivillalla. Kattilaveden lämpötila noin 80 C, nyt kesällä alempi ehkä 70 C. => ei pitäisi olla alipaineinen

Eikös noissa polttimissa ole jälkituuuletus?
 
Vs: Vanhan öljylämmitteisen omakotitalon energiansäästöratkaisut

Kokeile kun poltin sammuu mihin suuntaan ilmavirta kulkee, kattilan savukaasut ovat kuumia. Polttimissa on yleensä esituuletus, poltin sammuu heti kun termostaatti katkaisee sähköt. Normi ohjauksessa en ainakaan ole semmoisiin törmännyt.
 
Vs: Vanhan öljylämmitteisen omakotitalon energiansäästöratkaisut

Tuo sulaminen on harvinainen...
Joksa taisi ilmaista syy siihen
Kattila pysyy kyllä ylipaineisena kun poltin käy mutta heti kun sammuu niin kuumat kaasut karkaavat polttimen läpi takaperin
Ja se palamisilma reikä on liian pieni, 160mm minimi
Miten tiivis tuo pannuhuoneen ovi on?
Lämmin talo on aina alipaineinen ja vetää ilmaa mistä saa ja kattilan hormi seisoo aina auki...
 
Vs: Vanhan öljylämmitteisen omakotitalon energiansäästöratkaisut

Epä ole nyt kulutuksia seuraillut. Poltinkin vaihtui viime talven ongelmien vuoksi Oilonin Junior Pro LJ10, jossa ei ole käyttötuntilaskuria.
Patteriverkoston putkisto uusittu, kaikki patterit huuhdeltu ja uudet termostaatit asennettu pattereihin. Patteriverkostoon uusi kiertopumppu Alpha2 L 25-60 180.
 