Vs: Varavoiman kytkeminen taloon
Olen aiheeseen aikaisemminkin vastannut mutta otetaan ylös uudestaan.
Symmetrinen 3-vaihe kuorma ei tosiaan tarvitse nollaa toimiakseen. Mutta jos esim: lämminvesivaraajassa on tähti kytkentä
niin nolla kannattaa "pitää" ottaa ehdottomasti käyttöön. Tilanteet missä nolla on jätetty kytkemättä johtuvat varmaan yleensä
siitä että on kohde jota on saneerattu ja siirrytty 5 johdin järjestelmään osin tai kokonaan jne ja on katsottu että ei kannata
vetää uutta kaapelia koska vanha nelinapanen käy jos merkkaa nollan keviksi ja huitoo sen varaajan runkoon.
No tilannehan näyttää äkkiseltään hyvältä. Mutta koska tällä palstalla puhutaan yleisesti ottaen omakotitaloista niin järjestelmät eivät sisällä vaihevahteja alijännite suojia jne.
Eli tapahtuu seuraavaa jos ja kun yksi pääsulake palaa ja varaaja pysyy päällä tähdessä ja siihen ei ole kytketty nollaa
niin tähden kolmannessa haarassa on 115V jännite riippuen siitä millainen kuorma kyseisessä vaiheessa on muilla kulutus koneilla. No yleensä se ei aiheuta sen kummempaa kuin että valot on hiukka himmeemmät ja muija valittaa että tehosekoitin
ei toimi kunnolla ;-)
Mutta huonoimmillaan joku rele alkaa hakkaamaan päälle pois tilaa (koska ohjaus on nyt se 115V) ja kun se aikansa
hakkailee siellä niin esim: tietokoneen muisti voi alkaa sekoilemaan kun se ei tajua että miksi kytketään päälle ja pois kokoajan ;-)
Pienet moottorit voivat tuntea olonsa tukaliksi kun käynnistetään ja sammutetaan edes takas valokaarta alkaa syntymään
kontaktoreissa kun jatkuvien käynnistyksien takia ovat pulassa.
Äärimmäisessä hätätapauksessa jättäisin nollan kytkemättä tähti kytkettyyn varaajaan (itelleni kytkisin kyllä ;-)
ekomies sanoi:Symmetrinen 3-vaihekuormitus ei tarvitse nollajohtoa, koska siinä ei kulje virtaa. Minulla on varaajan 3-vaiheisten vastutuksien tähtipisteeseen kytketty nollajohdin ja olen tehnyt mittauksia yhdellä vastuksella kerrallaan ruuvvaamalla 2 sulaketta taululta irti.
Olen aiheeseen aikaisemminkin vastannut mutta otetaan ylös uudestaan.
Symmetrinen 3-vaihe kuorma ei tosiaan tarvitse nollaa toimiakseen. Mutta jos esim: lämminvesivaraajassa on tähti kytkentä
niin nolla kannattaa "pitää" ottaa ehdottomasti käyttöön. Tilanteet missä nolla on jätetty kytkemättä johtuvat varmaan yleensä
siitä että on kohde jota on saneerattu ja siirrytty 5 johdin järjestelmään osin tai kokonaan jne ja on katsottu että ei kannata
vetää uutta kaapelia koska vanha nelinapanen käy jos merkkaa nollan keviksi ja huitoo sen varaajan runkoon.
No tilannehan näyttää äkkiseltään hyvältä. Mutta koska tällä palstalla puhutaan yleisesti ottaen omakotitaloista niin järjestelmät eivät sisällä vaihevahteja alijännite suojia jne.
Eli tapahtuu seuraavaa jos ja kun yksi pääsulake palaa ja varaaja pysyy päällä tähdessä ja siihen ei ole kytketty nollaa
niin tähden kolmannessa haarassa on 115V jännite riippuen siitä millainen kuorma kyseisessä vaiheessa on muilla kulutus koneilla. No yleensä se ei aiheuta sen kummempaa kuin että valot on hiukka himmeemmät ja muija valittaa että tehosekoitin
ei toimi kunnolla ;-)
Mutta huonoimmillaan joku rele alkaa hakkaamaan päälle pois tilaa (koska ohjaus on nyt se 115V) ja kun se aikansa
hakkailee siellä niin esim: tietokoneen muisti voi alkaa sekoilemaan kun se ei tajua että miksi kytketään päälle ja pois kokoajan ;-)
Pienet moottorit voivat tuntea olonsa tukaliksi kun käynnistetään ja sammutetaan edes takas valokaarta alkaa syntymään
kontaktoreissa kun jatkuvien käynnistyksien takia ovat pulassa.
Äärimmäisessä hätätapauksessa jättäisin nollan kytkemättä tähti kytkettyyn varaajaan (itelleni kytkisin kyllä ;-)