Viessmann Vitocal 200-S:n korvaus uudella R290-monoblockilla

Coastline

Tulokas
Viessmann Vitocal 200-S ~8kW (D.08 ) vuodelta 2018 alkaa olla jo niin moneen kertaan korjattu ja jälleen oireilee, joten aika alkaa katsomaan uutta R290-monoblock-pumppua.

Aikanaan kartoitin tilannetta niin, että laskin vain öljynkulutuksen koko vuodelta. Öljypannun vesisäiliössä ei ollut vastuksia kytketty, joten vuoden ajan talon hankinnan jälkeen määritin absoluuttisen tarpeen lämmitysenergialle. Nykyään ei ole ollenkaan öljypannua, näin tarkennuksena.

Kaivanpa vähän niitä lukuja tähän:
Patteriverkon menoveden lämpötilat ulkolämpötilan suhteen:
ulkona -17 C , patterivesi +56 C
ulkona -12 C, patterivesi +53 C
ulkona -10 C, patterivesi +50 C
ulkona -7 C, patterivesi +48 C
ulkona -5 C, patterivesi +47 C
ulkona -2 C, patterivesi +45 C

Säästäväisellä lämmityksen käytöllä oljyä menee vuodessa talon ja käyttöveden lämmitykseen ~2500 L, mutta perheen kasvaessa ja hieman paremmalla asumismukavuudella tulisi varautua n. 2900 L vuosikulutukseen. Täten lämmitys + käyttöveden lämmitys veisi energiaa kokonaisuudessaan n. 29000 kWh/vuosi.

Taidan jättää Viessmannin sisäyksikön paikalleen, sillä siinä on kiertovesipumppu, 3-tieventtiili (lämmityspiiri ja käyttövesi), sen toimilaite, 3+6kW -sähkövastukset. Sitten vaan konfiguroin sen siten, että käytetään ulkoista lämpölähdettä, kuten hybridikäytössä ja tarvittaessa laittaa sähköllä lämpöä, jos tämä ulkoinen lämpölähde (esim. R290 monoblock) vikaantuu tai ei kykene riittävästi lämmittämään.
Kaasuputkiparin vedon tilalle kellarin kattoa pitkin voi sitten vetää vesiputket ja läpivientejä vähän suurentaen ulos. Kolmivaihesähköt tarvittaessa saanee jatkettua sisäyksikön vedosta, sillä oikein mitoitettu IV-lämpöpumppu tuskin vetää kovia tehoja verkosta samaa aikaan, kun vastuksien tuottamaa tehoa tarvittaisiin. 3x 16A sulakkeen takana on sisäyksikkö. Nykyinen ulkoyksikkö on yksivaiheinen 16 A:n sulakkeen takana, mutta tuntuu, että suuremman nimellistehon pumppu on varmaan fiksumpi, kun samalla rahalla saa nykyään suurempiakin tehoja.

Viessmannin 200 L puskurivaraaja löytyy ja 300 L Viessmannin käyttövesivaraajakin.

Rintamamiestalo täydellä kellarilla Vaasan korkeudella.

Mitään ajatuksia? Kiinnostaisi power worldin tai vastaavien R290 monoblock -VILPit, sillä käyttövettä tulisi mielellään tuottaa ilman sähkövastuksia JA tehoa olla vähän reilummin kuin nyt. Nimellistehoalue varmaan olisi jossain 12-15kW tienoilla. Mistä päin maailmaa lähden kyselemään tarjouksia?
 

Amigo

Aktiivinen jäsen
Nyt on kyllä niin hurjat menoveden lämpötilat että taitaa olla R290 pumputkin ihmeissään. Mihin asti tuo vanha pumppu on jaksanut ilman vastuksia ja paljonko pumpun toimiessa sähköä on vuodessa kulunut.
 

Coastline

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Tietysti taannoin öljyaikana oli pienempi virtaus pattereissa, tästä johtuen nuo arvot silloin olivat todella korkeat. Vuosien aikana olen aloittanut saneerauslevyillä vesikiertoisen lattialämmitykseen vaihtamisen talossani, se on laskenut myös hieman lämpimän veden tarvetta, shuntti + sekoitusventtiili lattialämmityspiirille ja ennen shunttia jo lämmin vesi tulee puskurivaraajan kautta (sarjassa) VILPiltä. Lattialämmityssaneeraus jatkunee, kun tiloja remontoidaan ja vanhoja pattereita saan pois seiniltä.

Kävin katsomassa nykyistä käyrää (1,2 jyrkkyys ja 0K taso, kuten kuvasta näkyy):
viessmannn-lampokayra.jpg

Shiftasin käyrää pari astetta ylöspäin viime päivinä, kun oli vaan liian kylmä sisällä. Viime vuonna ei tarvinnut. Nyt -2'C ulkolämpötilassa pumppu tuotti 47-48'C vettä lämmityspiiriin. En tosin käynyt katsomassa patteriverkon lämpömittaria. Olisko vanhan patteriverkon meno tukossa?


Tästä huolimatta näen, että VILP-kone tulisi lähiaikoina uusia. Laitoin lisää kuvia, jos se auttaa yhtään. Kieltämättä kummallista että patteriverkon menomittari näyttää useamman asteen vähemmän (+40'C), mitä lämpöpumppu väittää (+47'C) tuottavansa. Usein tainnut paluupiirin lämpötilaerokin olla vähemmän kuin 6K, ehkä lähempänä 1,5-3K ollut. Pitää vähän kaivella kuva-arkistoja pumpun suhteen.
 

Liitteet

  • lampomittari-patteripiiriin.jpg
    lampomittari-patteripiiriin.jpg
    185,9 KB · Katsottu: 24
  • viessmannn-kylmaainepiiri.jpg
    viessmannn-kylmaainepiiri.jpg
    262,8 KB · Katsottu: 23
Viimeksi muokattu:

Coastline

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Nyt on kyllä niin hurjat menoveden lämpötilat että taitaa olla R290 pumputkin ihmeissään. Mihin asti tuo vanha pumppu on jaksanut ilman vastuksia ja paljonko pumpun toimiessa sähköä on vuodessa kulunut.
Palataan vielä näihin kysymyksiin tarkemmin:
Kun lämmityspiirin virtaus on toiminut ja lämpötilaerot meno- ja paluupiireissä ollut sen 1-3K niin melko hyvin on toiminut pumppu sinne -10'C asti. Tämän jälkeen varmaan ajoittain sitten lisännyt 3kW tai/ja 6kW ohelle jos ei ole riittävän ajan kuluessa saanut tavoitelämpötilaa tai meno-paluu piirien lämpötilaero on ollut melko pieni.

Pumpun ohella minulla ei ole energiamittaria, joten en voi siitä täysin luotettavasti sanoa, mutta muistan ennen öljyaikana käyttösähköä menneen 3000-4000 kWh / vuosi, sain 2017 vuodelta vielä raportin, jossa 3025 kWh kulutus, joka on ainoastaan käyttösähköä. Nyt menee ehkä 4000 kWh käyttösähköä vuodessa.

2018 (kevät) - 2021 (kevät) vuosina lämpöpumppu oli öljylämmityksen ohella ja painopiste lämmityksessä oli vahvasti pumpulla. Sitten poistatin öljylämmityksen ja jäi pumppu yksikseen.
Näiden vuosien kokonaissähkönkulutus ollut:
6400 kWh (2018 ),
11100 kWh (2019), keskilämpötila: 5,3'C
9700 kWh (2020), keskilämpötila: 7,1'C


Kaikki sähkönkulutus vuositasolla verkkoyhtiön raportin mukaan vaihdellut, näinä vuosina VILP+ sisäyksikön vastukset olleet lämmönlähteenä:
14300 kWh (2021), keskilämpötila: 5,0'C
13750 kWh (2022), keskilämpötila: 5,7'C
11000 kWh (2023, pumppu oireili, kämppä kylmeni välillä), keskilämpötila: 5,1'C
12080 kWh (2024, keväällä pumppu korjattiin), keskilämpötila: 5,9'C
13900 kWh (2025, alkutalvesta pumppu jo oireillut pakkasilla, kämppä kylmeni välillä), keskilämpötila: 6,8'C.
 
Viimeksi muokattu:

Coastline

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Täytyy nyt todeta, että pumppu alkaa hyytymään jo pian -5'C lämpötilassa. Kieltämättä R32 monoblock -pumppukin voisi olla, kun on hyviä tarjouksia tullut vastaan. Tehoja tarvitsee vain vähän enemmän kuin nykyinen "pumppukauppiaan riittävä 8kW". Ei kuitenkaan mielettömästi enempää. 9kW sähkövastukset pitävät talon vielä lämpöisenä, mutta toimiva ilmavesilämpöpumppu tietysti hoitaisi tämän homman varmaan 3kW ottoteholla.
 

Amigo

Aktiivinen jäsen
9kW sähkövastukset pitävät talon vielä lämpöisenä, mutta toimiva ilmavesilämpöpumppu tietysti hoitaisi tämän homman varmaan 3kW ottoteholla.

Ei mikään VILPpi pysty kovalla pakkasella 3kW ottoteholla korvaamaan 9kW vastusta. :hmm:
 
Viimeksi muokattu:
Back