viileää sisällä

S

simonitzi

Vieras
moi..
ollaan muutettu muutama kuukausi omakotitalossa jossa on nibe fighter 410p lattialämmityksellä..nyt kun kelit on pikkaisen viilentyneet niin sisälläkin on viileän tuntuista ja varsinkin lattiat tuntuvat kylmiltä.mittasin niitä infrapuna mittarilla niin koko talossa näytti olevan 17-19 asteen välillä.onkohan koneessa jokin tai jotkin asetukset väärin..arvot ovat nyt 4 korjaus -2..asun riihimäessä ja talo on rakennettu 2005 ja neliöitä 156.kompurakin tuntuu olevan käynnissä vähän väliä..
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: viileää sisällä

Kuinka lämmin vesi kiertää lattioissa?

Kokeile 3 käyrää + korjausta mikä tuottaa toivotun lämpötilan. Kolmoskäyrällä menoveden lämpötila ei nouse tai laske niin nopeasti.
Talo on aika iso taistelijalle. ILP tai VILP auttaa.
 
K

kaupamees

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: viileää sisällä

Onko lämmitystila käytössä ?
 
S

simonitzi

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: viileää sisällä

jakotukki näyttää 27 asteista vettä liikkuvan..käänsin nyt asetuksen 3..huomen aamul näkee onko muutos parempaan..mikähän mahtaa olla tuo lämmitys tila?
 
K

kaupamees

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: viileää sisällä

Kannen takana olevasta painikkeesta saa kiertopumpun ja sähkövastukset kytkettyä päälle ja pois.
 

Äimänkäki

Aktiivinen jäsen
Vs: viileää sisällä

Tutkaile ohjekirjaa. Onko numeronäytössä oikea ulkoilman lämpötila (näytössä nro 03)? Nibe reagoi ulkoilman lämpötilaan ja lämmittää sen mukaisesti. Jakotukki 27 astetta, miten Niben näyttö nro 02? Onko samoilla lukemilla?

Meillä on lämpökäyrän muutos (näyttö nro 07) tällä hetkellä +1 ja käyrä 4. Lattiat +21. Muutoksella -2 menisi lattiat alle 20 asteen. Kämppä on sen verran iso, että uuniin pannaan kohta tulet, kunhan korjaavat vähän kaakeleita ja yölämpö lähenee nollaa. Kuten Espejot totesi, pelkkä Nibe on tiukilla vähän isommissa taloissa.
 