Panasonicin (ainakin DKEWit) vikakoodien luku tapahtuu seuraavasti:

Pidä vähänaikaa kaukosäätimen CHECK nappia alhaalla (näyttö vaihtuu). Sen jälkeen suuntaat sen sisäyksikköä kohti ja tavallaan kyselet ajastimen nuolinappuloilla koodiluettelon lävitse. Kone piippailee aktiivisen koodin kohdalla. Koodien selitykset liitteenä olevassa taulukossa (en).

Ohje poimittu täällä käydyistä keskusteluista.

Koodit F11 ja H11 ovat lie aika yleisiä (ja harmittomia?)

Keskustelua mm. vikakoodeista: http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,333.0.html
 
Vs: Vikakoodien luku (Panasonic DKEW)

Tässä yksi selitys F11 vikakoodille. Kiitoksia Ristolle!
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=1879.msg21130#msg21130
 
Vs: Vikakoodien luku (Panasonic DKEW)

Kokeilin tuota, piippasi ainoastaan alussa 00 kohdalla, kuuluu varmaan asiaan :)
 
Vs: Vikakoodien luku (Panasonic DKEW)

Vikakoodien selitykset (SE/UK)
http://www.citcop.se/vanligafragor/feldiagnostik.html
http://www.lmg.nu/sve/support/felkoder-felsoekning.html
http://www.lmg.nu/fileadmin/support/felsokning/Floedesschema_-_Panasonic_felkoder.pdf
 
Vs: Vikakoodien luku (Panasonic DKEW)

Panasonic puhallinmoottorin vaihtoohjeet
http://www.citcop.se/installation-av-flaktmotor

Panasonic lämmityskaapelin asennusohjeet
http://www.citcop.se/media/custom/upload/File-1315905531.pdf

Varaosia
http://www.citcop.se/reservdelar-1/reservdelar-per-modell
 
Vs: Vikakoodien luku (Panasonic DKEW)

Janti, tarkastako tämän linkin http://lampopumput.info/foorumi/index.php?action=dlattach;topic=1879.0;attach=1566
Sivu ilmoittaa: 404 - Liitetiedostoa ei löytynyt

Kiitos !
 
Vs: Vikakoodien luku (Panasonic DKEW)

louhelai sanoi:
Janti, tarkastako tämän linkin http://lampopumput.info/foorumi/index.php?action=dlattach;topic=1879.0;attach=1566
Sivu ilmoittaa: 404 - Liitetiedostoa ei löytynyt

Kiitos !

Ilmeisesti Risto tuossa viittaa tämä SM:n sivuun 36
http://varmepumpeforum.com/manualer/Panasonic/Service%20Manual%20EKEB.PDF

"In Heating operation
1. When indoor heat exchanger temperature is below 0°C in 4 minutes after compressor starts, compressor will be stopped.
2. If the above excess occurs 4 times per 30 minutes, timer LED is to be blinking. (“F11” is to be confirmed.)"
 