Huhtikuun alusta asennettavissa pistorasioissa vaaditaan vikavirtasuojaus. Poikkeuksia ovat ainakin kylmälaitteet keittiössä. Entäs,jos ilmalämpöpumpun ulkoyksikön viereen asentaa tavallisen ulkokäyttöön hyväksytyn rasian ja syöttökaapelin päähän vasta laittaa vikavirtasuojan. Ratkaisu on ainakin halvempi,mutta onko se sääntöjen mukainen?
 
Vs: vikavirtasuoja

hp sanoi:
Huhtikuun alusta asennettavissa pistorasioissa vaaditaan vikavirtasuojaus. Poikkeuksia ovat ainakin kylmälaitteet keittiössä. Entäs,jos ilmalämpöpumpun ulkoyksikön viereen asentaa tavallisen ulkokäyttöön hyväksytyn rasian ja syöttökaapelin päähän vasta laittaa vikavirtasuojan. Ratkaisu on ainakin halvempi,mutta onko se sääntöjen mukainen?

Kaikkiin pistorasioihin (pl. tietylle laitteelle dedikoidut, mm. se jääkaappi) on vaadittu VVSK jo vuoden alusta, ja ulkopistorasioihin aiemminkin. Ei ole säädöten mukainen.
 
Vs: vikavirtasuoja

http://www.tukes.fi/fi/Palvelut/Tiedotteet/Sahko-ja-hissit/Ajankohtaista-sahkourakoitsijoille-Standardi-SFS-6000-on-uudistunut-/

19.11.2007

Kohdan 411.3.3 mukaan lä-hes kaikki maallikoiden käyttämät pistorasiat tulee lisäsuojauksena suojata enintään 30 mA:n vikavirtasuoja-kytkimillä. Vaatimuksesta voidaan tavallisissa asuinhuoneissa poiketa vain, jos kyseessä on "erityinen määrä-tyn laitteen liittämiseen tarkoitettu pistorasia", johon ei käytännössä voida liittää mitä tahansa sähkölaitetta, esim. asianpesukoneen pistorasia keittiökaapissa. Myös jääkaapin ja pakastimen pistorasia voi olla tällainen joko sijoituksen puolesta tai erillisellä opaskilvellä varustettuna.
 
Vs: vikavirtasuoja

Elikä uutta rasiaa asennettaessa ainut keino välttyä vikavirtasuojauksen asentamiselta on ilmeisesti laittaa yksittäinen pistorasia kuivaan sisätilaan (hiukan korkeammalle esim. katon rajaan, jottei vahingossakaan mitään muuta laitetta siihen tyrkätä) ja merkitsee se vain "kiinteän" kodinkoneen pistorasiaksi esim. ILP, jääkaappi, pakastin etc. Menikö oikein? ::)

Mistään en ole löytänyt selkeää vastausta seuraavaan kysymykseen:
Em. mukaisesti rasia asennetaan ilman vikavirtasuojausta sisätilaan katonrajaan ja merkitään ILPille.
Onko asennus "laillinen" jos tästä rasiasta otetaan sitten syöttö ulos ILPin ulkoyksikölle?
Osassahan ILPeistä sähkönsyöttö on toteutettu ulkoyksikön kautta.

Ilmeisesti em. kytkentä on aivan OK.

Jatkojohdollahan ei sisältä saa ulos sähköä syöttää, mutta jos itse laitteessa on riittävän pitkä kytkentäjohto jo valmiiksi niin sen voi laittaa sisäpistorasiaan kiinni vaikka laite olisi ulkotiloissa. => Imuria voi näin käyttää ulkosallakin. Useimmissa laitteissa kytkentäjohto onkin yleensä hyvin lyhyt (max ~1,5m), olisiko em. syystä?
 
Vs: vikavirtasuoja

8)
Eiköhän se kuitenkin ole kaikkien etu asentaa tämä ILP vikavirtasuojakytkimen taakse.
Välillä oikein naurattaa tämä "kiemurtelu" siitä miten voisi välttää tekemästä tai laittamasta jonkun suojalaitteen.
 
Vs: vikavirtasuoja

Alkuperäinen kysymyshän oli pitääkö vikavirtasuojakytkin olla pistorasiassa. Ei siis tarvi kunhan ryhmäjohto on suojattu vikavirtakytkimellä.
 
Vs: vikavirtasuoja

PauliG sanoi:
Ei vuoden alusta vaan lokakuusta 07 lähtien kun määräyskokoelma julkaistiin.

Kyllä tuolla Tukesin sivuilla puhutaan vuoden alusta, mutta mitä väliä sillä on?
 
Vs: vikavirtasuoja

Dippa sanoi:
Alkuperäinen kysymyshän oli pitääkö vikavirtasuojakytkin olla pistorasiassa.

No ei kyllä ollut. Kysymys oli vaaditaanko ulkopistorasiaan [kiinteä] vikavirtasuojaus (irrallista VVSK:ta ei tällaiseksi suojaukseksi hyväksytä, kuten ei esim. irrallista sulaketta hyväksytä ylikuormitussuojaukseksi).

Se VVSK saa siis olla a) keskuksella, b) erillisessä asennuskotelossa laitteen vieressä tai c) pistorasiaan integroituna tai d) jossain muualla syötön varrella, vaikka keskitetysti koko torpassa.
 
Vs: vikavirtasuoja

janti sanoi:
Ilmeisesti em. kytkentä on aivan OK.

En tiedä tarkkaan mikä asetus sen säätää, mutta kyllä ymmärtääkseni laitteen syöttö pitää olla samasta tilasta/huoneesta kuin missä laitetta käytetään. Varsinkin kun on kyse ns. puolikiinteästä asennuksesta.

Vastaavasti pesukoneelle ei saa ottaa sähköä kylpyhuoneen ulkopuolelta, vaikka siellä nykyään olisikin VVSK.
 
Vs: vikavirtasuoja

Antti sanoi:
janti sanoi:
Ilmeisesti em. kytkentä on aivan OK.
En tiedä tarkkaan mikä asetus sen säätää, mutta kyllä ymmärtääkseni laitteen syöttö pitää olla samasta tilasta/huoneesta kuin missä laitetta käytetään. Varsinkin kun on kyse ns. puolikiinteästä asennuksesta.
Pahus!! Hankala tapaus :D
Siis pitääkö syöttö olla ulkoa vai sisältä ;D
Osa laiteestahan on ulkona ja sisällä 8)
 
Vs: vikavirtasuoja

Hemmo sanoi:
Pahus!! Hankala tapaus :D
Siis pitääkö syöttö olla ulkoa vai sisältä ;D
Osa laiteestahan on ulkona ja sisällä 8)

Heh, tosi on. Eiköhän se siis ole niin, että laitetta käytetään sähköteknisesti siellä, missä siinä on se töpseli :)

Entäpäs jos modauttaisi sisäyksiköstä kiinteän syöttöjohdon jollain valtuudet omaavalla näkertäjällä, jolloin johdosta tulisi ns. osa laitetta?
 
Vs: vikavirtasuoja

Mikä näinkin yksinkertaisesta asiasta tekee niin vaikean?

1. Sähkösyöttö pistotulpalla sisäyksikölle ja rakennuksessa maadoitettu pistorasia.
- Ei tarvita VVSK- kykintä, paitsi jos joudut asentamaan rasian, niin uusien säännösten mukaan vaaditaan.
2. Sähkönsyöttö pistotulpalla ulkoyksikölle pistotulpan ollessa sisällä ei saa tehdä.
3. Pistotulpalla ulkoyksikölle maadoitetun rasian sijaitessa ulkona vaaditaan VVSK, paitsi jos maadoitettu rasia on asennettu ennen kuin vaatimukset VVSK- kytkimestä astuivat voimaan siis joskus muinoin.
4. Kiinteä syöttö ulkoyksikölle ei vaadita VVSK- kytkintä.

Maadoitetun rasian asennuksen ajankohta ratkaisee osaltaan milloin vaaditaan milloin ei, kun määräykset eivät tulleet takautuvasti voimaan.
 
Vs: vikavirtasuoja

PauliG sanoi:
Mikä näinkin yksinkertaisesta asiasta tekee niin vaikean?

1. Sähkösyöttö pistotulpalla sisäyksikölle ja rakennuksessa maadoitettu pistorasia.
- Ei tarvita VVSK- kykintä, paitsi jos joudut asentamaan rasian, niin uusien säännösten mukaan vaaditaan.
2. Sähkönsyöttö pistotulpalla ulkoyksikölle pistotulpan ollessa sisällä ei saa tehdä.
3. Pistotulpalla ulkoyksikölle maadoitetun rasian sijaitessa ulkona vaaditaan VVSK, paitsi jos maadoitettu rasia on asennettu ennen kuin vaatimukset VVSK- kytkimestä astuivat voimaan siis joskus muinoin.
4. Kiinteä syöttö ulkoyksikölle ei vaadita VVSK- kytkintä.

Maadoitetun rasian asennuksen ajankohta ratkaisee osaltaan milloin vaaditaan milloin ei, kun määräykset eivät tulleet takautuvasti voimaan.

Kyllä minun mielestäni ehdottomasti kannattaa kerätä siirtolavoilta vanhoja osia ja johdonpätkiä, niin voi tehdä vanhannäköisiä asennuksia eikä tarvitse noudattaa hankalia määräyksiä ;D
 
Vs: vikavirtasuoja

Jos ei ole vikavirtasuojaa, eikä sitä rakennusvuonna ole vaadittu, niin ei ilmeisesti vaadita, jos se ei ole mahdollista toteuttaa kohtuullisin kustannuksin. Eli kaapeleiden vaihtaminen 5 johdin järjestelmään, taulun uusiminen yhden ainoan pistorasian takia ei ole kohtuullista. Maalaisjärkeä saa käyttää. ;)
 
Vs: vikavirtasuoja

ToniA sanoi:
Jos ei ole vikavirtasuojaa, eikä sitä rakennusvuonna ole vaadittu, niin ei ilmeisesti vaadita, jos se ei ole mahdollista toteuttaa kohtuullisin kustannuksin. Eli kaapeleiden vaihtaminen 5 johdin järjestelmään, taulun uusiminen yhden ainoan pistorasian takia ei ole kohtuullista. Maalaisjärkeä saa käyttää. ;)

Eikai kukaan tuollaisia vakavissaan kysy.

Tuohon ehkä haluaisin vikavirtasuojan:
 
Vs: vikavirtasuoja

ToniA sanoi:
ei ilmeisesti vaadita, jos se ei ole mahdollista toteuttaa kohtuullisin kustannuksin. Eli kaapeleiden vaihtaminen 5 johdin järjestelmään

Nyt kun kerran nysvätään pilkkua, niin määräyksissä ei juuri oteta kantaa kohtuullisiin kustannuksiin eikä vaivaan, vaan yksiselitteisesti kaikki uudet asennukset pitää tehdä uusien määräysten mukaan. Jos se vaatii keskuksen vaihdon, niin sitten näin on tehtävä.

Plus ei se VVSK muuten vaadi sen enempää johtoja kuin muutkaan sähköt, kaksi riittää ihan hyvin :)

ToniA sanoi:
Maalaisjärkeä saa käyttää. ;)

Sanos muuta :)
 
Vs: vikavirtasuoja

Säädöksistä vielä vanhaa voit kunnostaa ja rasioita vaihtaa uusiin ja voi noudattaa edelleen alkuperäisen rakennus/asennusajan määräyksiä 'toki virheet ja vaaralliset kytkennät tulee korjata', mutta uuden lisäämisen jälkeen tulevat myös uudet määräykset voimaan,
Vanhoilla määräyksillä voidaan menne vielä uusissa asennuksissakin jos työt aloitettu tai suunniteltu ennen uusien ohjeistuksien voimaan tuloa joka on päivä jolloin uusi 600 tuli painosta ulos ja yleisesti kaikkien halukkaiden saataville.
 
Vs: vikavirtasuoja

Antti sanoi:
Jos se vaatii keskuksen vaihdon, niin sitten näin on tehtävä.

Sanokaas mitä muuten maksaa keskuksen vaihto.. noin hehtaarilleen.

Siitä olisi sitten hyvä jatkaa sähköjen uusimista sitä mukaa kuin paikkoja myllätään.

Pohjalla on 54-rakennettua viritelmää ja sen jälkeisiä arkeologisia kerrostumia.
 
Vs: vikavirtasuoja

Itse keskus noin 500€ ja 1/2 päivän työ.
Tämä esimerkki hinta UTU:n normaali ryhmäkeskus jossa myös IT-osa...

Toki keskuksen hinta haitari 50€-> ylöspäin
 
Vs: vikavirtasuoja

PauliG sanoi:
Itse keskus noin 500€ ja 1/2 päivän työ.
Tämä esimerkki hinta UTU:n normaali ryhmäkeskus jossa myös IT-osa...

Toki keskuksen hinta haitari 50€-> ylöspäin

Täytyykin tutkia vähän vaihtoehtoja.. nykyisessä on ennestään kiinni kaksi alakeskusta ja kaikenmoisia yö-päiväsähköhärveleitä. Vaikka jo itse keskuksessakin on kymmeniä sulakkeita.. edellinen asukas on ollut jonniinmoinen sähköfani. Syöttö 3*63A eli sähköäkin piisaa useimpiin tarkoituksiin.
 
Vs: vikavirtasuoja

Antti sanoi:
ToniA sanoi:
ei ilmeisesti vaadita, jos se ei ole mahdollista toteuttaa kohtuullisin kustannuksin. Eli kaapeleiden vaihtaminen 5 johdin järjestelmään

Nyt kun kerran nysvätään pilkkua, niin määräyksissä ei juuri oteta kantaa kohtuullisiin kustannuksiin eikä vaivaan, vaan yksiselitteisesti kaikki uudet asennukset pitää tehdä uusien määräysten mukaan. Jos se vaatii keskuksen vaihdon, niin sitten näin on tehtävä.

Plus ei se VVSK muuten vaadi sen enempää johtoja kuin muutkaan sähköt, kaksi riittää ihan hyvin :)

ToniA sanoi:
Maalaisjärkeä saa käyttää. ;)

Sanos muuta :)

Vanha talo, jossa ei ole maadoitettuja pistorasioita, eikä missään jakorasioissa ole keviä (tai ennen punainen), niin kyllä sinne pitää kaapelit vaihtaa, jos pumpulle maadoituksen haluaa. Voi sen toki "nollata" vaikka sitten sielä pumpun kytkentäkotelossa ;D mutta ei taida tukes oikein hyväksyä ;D
 
Vs: vikavirtasuoja

VesA sanoi:
PauliG sanoi:
Itse keskus noin 500€ ja 1/2 päivän työ.
Tämä esimerkki hinta UTU:n normaali ryhmäkeskus jossa myös IT-osa...

Toki keskuksen hinta haitari 50€-> ylöspäin

Täytyykin tutkia vähän vaihtoehtoja.. nykyisessä on ennestään kiinni kaksi alakeskusta ja kaikenmoisia yö-päiväsähköhärveleitä. Vaikka jo itse keskuksessakin on kymmeniä sulakkeita.. edellinen asukas on ollut jonniinmoinen sähköfani. Syöttö 3*63A eli sähköäkin piisaa useimpiin tarkoituksiin.

Kyllä omakotitaloon pitää riittää 3x25A ja jos isompi palatsi, niin sitten jopa 3x35A, mutta 63 on jo vähä liioittelua. Kannattais kyllä liittymä vaihtaa 25A, jos 63 sulakkeille ei ole tarvetta, esim. pihassa halli jossa isoja koneita.
 
Vs: vikavirtasuoja

ToniA sanoi:
Antti sanoi:
ToniA sanoi:
ei ilmeisesti vaadita, jos se ei ole mahdollista toteuttaa kohtuullisin kustannuksin. Eli kaapeleiden vaihtaminen 5 johdin järjestelmään

Nyt kun kerran nysvätään pilkkua, niin määräyksissä ei juuri oteta kantaa kohtuullisiin kustannuksiin eikä vaivaan, vaan yksiselitteisesti kaikki uudet asennukset pitää tehdä uusien määräysten mukaan. Jos se vaatii keskuksen vaihdon, niin sitten näin on tehtävä.

Plus ei se VVSK muuten vaadi sen enempää johtoja kuin muutkaan sähköt, kaksi riittää ihan hyvin :)

ToniA sanoi:
Maalaisjärkeä saa käyttää. ;)

Sanos muuta :)

Vanha talo, jossa ei ole maadoitettuja pistorasioita, eikä missään jakorasioissa ole keviä (tai ennen punainen), niin kyllä sinne pitää kaapelit vaihtaa, jos pumpulle maadoituksen haluaa. Voi sen toki "nollata" vaikka sitten sielä pumpun kytkentäkotelossa ;D mutta ei taida tukes oikein hyväksyä ;D

Vanhaan taloon voi olla hankala saa kunnollista maatakaan ihan yhtäkkiä. Meillä on näköjään jälkikäteen vedetty keskukseen aika tuhdilla kuparilla maata metallisista vesi- ja viemäriputkista, mutta siitä huolimatta kaikki uudempienkin asennusten maadotusliuskat on nollattu.. joskus -82.
 
Vs: vikavirtasuoja

KYllä nollauksen saa edelleen tehdä.

Uusi 600 sivu 556...
Uuden johto-osan suojajohtimen voi yhdistää yleensä vanhan johdon PEN-johtimeen (nollajohtimeen) lähimmässä kiinteän asennuksen jakorasiassa tai vastaavassa tilassa....
 
Vs: vikavirtasuoja

ToniA sanoi:
VesA sanoi:
PauliG sanoi:
Itse keskus noin 500€ ja 1/2 päivän työ.
Tämä esimerkki hinta UTU:n normaali ryhmäkeskus jossa myös IT-osa...

Toki keskuksen hinta haitari 50€-> ylöspäin

Täytyykin tutkia vähän vaihtoehtoja.. nykyisessä on ennestään kiinni kaksi alakeskusta ja kaikenmoisia yö-päiväsähköhärveleitä. Vaikka jo itse keskuksessakin on kymmeniä sulakkeita.. edellinen asukas on ollut jonniinmoinen sähköfani. Syöttö 3*63A eli sähköäkin piisaa useimpiin tarkoituksiin.

Kyllä omakotitaloon pitää riittää 3x25A ja jos isompi palatsi, niin sitten jopa 3x35A, mutta 63 on jo vähä liioittelua. Kannattais kyllä liittymä vaihtaa 25A, jos 63 sulakkeille ei ole tarvetta, esim. pihassa halli jossa isoja koneita.

35A on todistettavasti palanutkin.. ikävästi kadunvarresta.
Sitten sinne laitettiin sähkölaskun mukainen 3*63A. Lämmityksen alakeskuksen syöttö on sitten keskukselta 3*35A.
Lämmityksessä on 21kW vastuksia. Sähkölaskun ennätys onkin 85MWh. Ei tosin enää mene tuollaisia määriä.
 
Vs: vikavirtasuoja

ToniA sanoi:
Vanha talo, jossa ei ole maadoitettuja pistorasioita, eikä missään jakorasioissa ole keviä (tai ennen punainen), niin kyllä sinne pitää kaapelit vaihtaa, jos pumpulle maadoituksen haluaa. Voi sen toki "nollata" vaikka sitten sielä pumpun kytkentäkotelossa ;D

Joo mutta nyt viilattiinkin pilkkua eikä puhuttu asiaa :) Edelleenkin sille VVSK riittää se kaksi johtoa, kuka puhui mitään mistään maadoituksesta :)
 
Vs: vikavirtasuoja

PauliG sanoi:
Mikä näinkin yksinkertaisesta asiasta tekee niin vaikean?
2.Sähkönsyöttö pistotulpalla ulkoyksikölle pistotulpan ollessa sisällä ei saa tehdä.
Maadoitetun rasian asennuksen ajankohta ratkaisee osaltaan milloin vaaditaan milloin ei, kun määräykset eivät tulleet takautuvasti voimaan.

???
Näinhän se on useassa ilpissä.
Sisäyksikössä roikkuu verkkojohto ja välikaapelilla viedään 230V ulkoyksikölle ::)
Eli ulkoa ei saa tuoda sisälle pistoketta vai päinvastoin, vai miten ;D
Vai pitääkö sisäyksikön pistoke viedä ulos, koska ulkoyksikölle menee sama 230V
Ja mihis väliin VVSK laitetaan kun molemmissa on sama sähkö ja toinen laiteista on sisällä ja toinen ulkona ;D

Olisiko parempi, että antaisitte sähköasentajan tehdä työt ja keskittyisitte kirjoittelemaan jostain muusta... :D
 
Vs: vikavirtasuoja

Antti sanoi:
ToniA sanoi:
Vanha talo, jossa ei ole maadoitettuja pistorasioita, eikä missään jakorasioissa ole keviä (tai ennen punainen), niin kyllä sinne pitää kaapelit vaihtaa, jos pumpulle maadoituksen haluaa. Voi sen toki "nollata" vaikka sitten sielä pumpun kytkentäkotelossa ;D

Joo mutta nyt viilattiinkin pilkkua eikä puhuttu asiaa :) Edelleenkin sille VVSK riittää se kaksi johtoa, kuka puhui mitään mistään maadoituksesta :)
JooJoo ;D
 