vikavirtasuoja

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja hp
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
H

hp

Vieras
Jos ilmalämpöpumpun ulkoyksikölle tulee syöttövirta,ei tarvita vikavirtasuojaa,vaikka tulisi pistorasialiitäntä,eikä myöskään kiinteässä asennuksessa turvakytkimen kanssa. Näin sanotaan tukesin sivuilla. Voiko asia olla näin?
 
Vs: vikavirtasuoja

hp sanoi:
Jos ilmalämpöpumpun ulkoyksikölle tulee syöttövirta,ei tarvita vikavirtasuojaa,vaikka tulisi pistorasialiitäntä,eikä myöskään kiinteässä asennuksessa turvakytkimen kanssa. Näin sanotaan tukesin sivuilla. Voiko asia olla näin?

Mikäli syöttö tulee ulkoyksikölle pistorasian kautta pitää kaikissa uusissa asennuksissa olla aina vikavirtasuojaus syötössä.
Kiinteässä asennuksessa turvakytkimenkautta tulevassa syötössä VVSK ei ole pakollinen ulkona, mutta suositeltava tietenkin.

Aiempi keskustelu asiasta ja uutinen
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3505.0
http://www.sahkoala.fi/ajankohtaista/pienrakentajan/fi_FI/030408_vikavirtasuojaus/

Voitko laittaa linkin Tukesin sivulle jossa tuo em. kirjoitus on. ???
 
Vs: vikavirtasuoja

Jos pistorasia varustetaan erillisellä merkkikilvellä: "ilmalämpöpumpun syöttö, ei saa liittää käsityökaluja" tms., niin vikavirtasuoja ei ole välttämätön.

30mA vikavirtasuojaus käytetään suojaamaan enintään 20A tavanomaisia maallikoiden käyttöön tarkoitettuja pistorasioita, tai ulkona käytettäviä enintään 32A pistorasioita, tai siirrettäviä laitteita.

Poikkeuksena pistorasiat, joita käytetään vain ammattihenkilön, tai opastetun henkilön valvomana. Esim. koneiden tai muiden kiinteiden laitteiden syöttöön teollisuudessa, tai kaupallisissa rakennuksissa. Tai erityiselle määrätyn laitteen pistorasialle

Käytännössä tämä määrätyn laitteen pistorasia, pitää varustaa esim. tuollaisella kilvellä, jolla kielletään käyttö kaikkeen muuhun tarkoitukseen.

Muita poikkeuksia asuinrakennuksissa: jääkaapit ja pakastimet, liedet ja uunit, astianpesukoneet, pesukoneet ja kuivausrummut, lämminvesivaraajat, pistotulpalla liitettävät kiinteästi asennetut pumput yms.

Pistorasiat, joissa ei vvsk- suojausta pitäisi sijoittaa siten, että siihen ei ole normaalisti mahdollista liittää mitä tahansa sähkölaitetta. Jos tämä ei ole mahdollista, niin on käytettävä opaskilpeä, tai erikoispistokytkimiä/-rasioita.

Perustuu SFS6000 standardiin

Käytännössä kannattaa käyttää vikavirtasuojaa aina, kuin vain on suinkin mahdollista.
 
Vs: vikavirtasuoja

Samppa sanoi:
Jos pistorasia varustetaan erillisellä merkkikilvellä: "ilmalämpöpumpun syöttö, ei saa liittää käsityökaluja" tms., niin vikavirtasuoja ei ole välttämätön.

Tämä pätee käsittääkseni vain silloin kun pistorasia tulee sisätiloihin. Pistorasian tulisi olla yksinkertainen (ei siis tupla) jotta sitä ei voitaisi käyttää muuhun kuin sille määrättyyn tarkoitukseen. ;)
 
Vs: vikavirtasuoja

en ole varma miten suhtaudutaan tuohon tuplarasiaan, mutta tietenkin jonkin määrätyn laitteen pistorasiaksi asennettava rasia on yleensä yksiosainen. Tuosta että voiko rasia sijaita ulkonakin, pitää setviä lisää. Minulla on sellainen mielikuva, ettei se vaikuta asiaan.
 
Vs: vikavirtasuoja

Lainaus tukesin tiedotteesta http://www.tukes.fi/fi/Palvelut/Tiedotteet/Sahko-ja-hissit/Ajankohtaista-sahkourakoitsijoille-Standardi-SFS-6000-on-uudistunut-/. Olennainen lopussa lihavoituna.

Kohdan 411.3.3 mukaan lä-hes kaikki maallikoiden käyttämät pistorasiat tulee lisäsuojauksena suojata enintään 30 mA:n vikavirtasuoja-kytkimillä. Vaatimuksesta voidaan tavallisissa asuinhuoneissa poiketa vain, jos kyseessä on "erityinen määrä-tyn laitteen liittämiseen tarkoitettu pistorasia", johon ei käytännössä voida liittää mitä tahansa sähkölaitetta, esim. asianpesukoneen pistorasia keittiökaapissa. Myös jääkaapin ja pakastimen pistorasia voi olla tällainen joko sijoituksen puolesta tai erillisellä opaskilvellä varustettuna. Kylpyhuoneissa, ulkotiloissa tms. tiloissa, jois-sa vikavirtasuojaa on vaadittu jo tähänkin asti, ei edellä mainittua poikkeamaa voi tehdä.
 
Vs: vikavirtasuoja

no siinähän se tuli selvästi ;) eli määräysten mukaan, jos pistorasia on ulkona, niin aina vvsk. Ja jos syöttö on ulkoyksikölle, niin silloin lie luontevaa, että myös pr on ulkona.
 
Vs: vikavirtasuoja

Samppa sanoi:
en ole varma miten suhtaudutaan tuohon tuplarasiaan, mutta tietenkin jonkin määrätyn laitteen pistorasiaksi asennettava rasia on yleensä yksiosainen. Tuosta että voiko rasia sijaita ulkonakin, pitää setviä lisää. Minulla on sellainen mielikuva, ettei se vaikuta asiaan.

Ulos asennettava rasia on aina nykysäännösten mukaan varustettava vikavirtasuojakytkimellä poikkeuksia ei tunneta.

Katoppa olisi pitänyt lukea kaikki viestit olikin jo vastaus valmiina.


Vaatimuksen saa kierrettyä asentamalla laitteen kiinteällä syötöllä ja varustettuna turavkytkimellä.


VVSK- ei ole niin suurta merkitystä kiinteästi asennetuilla laitteilla,
Esim ilmalämpöpumppu laite on metallikoteloinen, mahdollisessa 'vikatapauksessa' runkoon johtava jännite laukaisee sulakkeen *kunhan maadoitus on kunnossa".
VVSK:lla on merkitystä oikeastaan vain pistotulppa liitäntäisillä laitteilla ja niitä vaatimus myös koskeekin.


Myös lisävaatimuksia lötyy. Kaikki ei ole aina niin yksiselitteistä. Mutta onneksi asennusliikkeeltä vaaditaan myös tämän suhteen tarvittava pätevyys/tietämys.
Toki myös joissakin tapauksissa johtimen kulkureitti asettaa omat vaatimuksensa samoin esim valaisimen asennuspaikka!
K
 
Vs: vikavirtasuoja

Ottakaapa huomioon myös määräys lämmityskaapeleista , joka määrää käyttämään asennuksissa aina vikavirtasuojaa.Joten en lähtisi kiertämään asiaa edes turvakytkimellä.
Ja miksi turvallisuudesta pitäisi tinkiä ?
 
Vs: vikavirtasuoja

eikös ensimmäinen viesti tarkoittanut jos pistorasia on ulkona valmiina (vanha jossa ei ole vikavirtasuojausta)niin siihen saa liittää ilmalämpöpumpun.
 
Takaisin