Vs: vikavirtasuoja
Jos pistorasia varustetaan erillisellä merkkikilvellä: "ilmalämpöpumpun syöttö, ei saa liittää käsityökaluja" tms., niin vikavirtasuoja ei ole välttämätön.
30mA vikavirtasuojaus käytetään suojaamaan enintään 20A tavanomaisia maallikoiden käyttöön tarkoitettuja pistorasioita, tai ulkona käytettäviä enintään 32A pistorasioita, tai siirrettäviä laitteita.
Poikkeuksena pistorasiat, joita käytetään vain ammattihenkilön, tai opastetun henkilön valvomana. Esim. koneiden tai muiden kiinteiden laitteiden syöttöön teollisuudessa, tai kaupallisissa rakennuksissa. Tai erityiselle määrätyn laitteen pistorasialle
Käytännössä tämä määrätyn laitteen pistorasia, pitää varustaa esim. tuollaisella kilvellä, jolla kielletään käyttö kaikkeen muuhun tarkoitukseen.
Muita poikkeuksia asuinrakennuksissa: jääkaapit ja pakastimet, liedet ja uunit, astianpesukoneet, pesukoneet ja kuivausrummut, lämminvesivaraajat, pistotulpalla liitettävät kiinteästi asennetut pumput yms.
Pistorasiat, joissa ei vvsk- suojausta pitäisi sijoittaa siten, että siihen ei ole normaalisti mahdollista liittää mitä tahansa sähkölaitetta. Jos tämä ei ole mahdollista, niin on käytettävä opaskilpeä, tai erikoispistokytkimiä/-rasioita.
Perustuu SFS6000 standardiin
Käytännössä kannattaa käyttää vikavirtasuojaa aina, kuin vain on suinkin mahdollista.