Vikavirtasuojakytkin ja ylijännitesuojaus

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja janti
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

janti

Moderaattori
Ylläpitäjä
Mika73 sanoi:
Ohjekirja mainitsee että laite tulisi asentaa maavuodon suojakytkimeen ELCB tai jäännösvirtalaitteeseen RCD. Tarkoittaako tämä vikavirtasuojaa? Laite asennettu pistotulpalla.

Juuri tuota vikavirtasuojaa (VVSK) se tarkoittaa. Pistorasiaankin saa tuollaisen VVSK väliin, kunhan on "oikeasti" maadoitettu pistorasia.

Tässä pari vaihtoehtoa
http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/Sahko/Vikavirtakytkin/Vikavirtakytkin-46363/
http://www.motonet.fi/fi/tuote/384668/Vikavirtasuoja-16A
 
Vs: Vikavirtasuojakytkin ja ylijännitesuojaus

Näin vanhassa rintamamiestalossa en tiedä onko nuo rasiat oikeasti maadotettuja tai nollattuja. Ainakin osan rasioista kävi sähkömies nollaamassa aikanaan.

Ihan uteliaisuudesta kysyn mitä eroa on noilla kahdella ohjekirjasta suositellulla laitteella ELCB ja RCD? Varmaan vieras juttu myös monelle muulle, joka ei ole sähköön erikoistunut.


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Vs: Vikavirtasuojakytkin ja ylijännitesuojaus

Vikavirtasuoja haistelee vaan nollan ja vaiheen välistä virtabalanssia, joten suojamaan olemassaolo tai olemattomuus ei vaikuta sen suojauskykyyn mitenkään.

t. Janne
 
Vs: Vikavirtasuojakytkin ja ylijännitesuojaus

jahonen sanoi:
Vikavirtasuoja haistelee vaan nollan ja vaiheen välistä virtabalanssia, joten suojamaan olemassaolo tai olemattomuus ei vaikuta sen suojauskykyyn mitenkään.

VVSK ei välttämättä toimi vakaasti nollatussa pitorasiassa
http://murobbs.plaza.fi/elektroniikka-ja-hw-modifiointi/515901-vikavirtasuoja-katkoo-turhaan.html
 
Vs: Vikavirtasuojakytkin ja ylijännitesuojaus

Mika73 sanoi:
Ihan uteliaisuudesta kysyn mitä eroa on noilla kahdella ohjekirjasta suositellulla laitteella ELCB ja RCD? Varmaan vieras juttu myös monelle muulle, joka ei ole sähköön erikoistunut.

Toinen haistelee jännitettä (Earth Leakage Circuit Breaker = ELCB) ja toinen virtaa (Residual Current Device = RCD).

Asia selviää tästä
http://www.electrical4u.com/working-principle-of-earth-leakage-circuit-breaker-elcb-voltage-current-elcb-rccb/

Suomenkielinen nimitys vikavirtasuoja vittaa jälkimmäiseen.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Vikavirtasuojakytkin
http://www.stek.fi/sahkon_kaytto_kotona/kodin_sahkoverkko/fi_FI/vikavirtasuoja/

Ylijännitesuojaus on sitten se tutumpi "ukkossuojaus"
http://www.stek.fi/sahkon_kaytto_kotona/kodin_sahkoverkko/fi_FI/ylijannitesuojaus/
 
Vs: Vikavirtasuojakytkin ja ylijännitesuojaus

janti sanoi:
VVSK ei välttämättä toimi vakaasti nollatussa pitorasiassa
http://murobbs.plaza.fi/elektroniikka-ja-hw-modifiointi/515901-vikavirtasuoja-katkoo-turhaan.html

No joo, tuommoinen väärän laukaisun mahdollisuus siinä on olemassa, mikäli vikavirtasuojan takana oleva laite pääsee kytkeytymään rungostaan johonkin riittävän hyvin johtavaan maadoitettuun rakenteeseen ja ennen nollauspistettä on nollajohdossa riittävän iso impedanssi ja laitteen ottovirta on tarpeeksi suuri. Tällöin tuon "ylimääräisen" maan ja laitteen rungon välillä on riittävän iso jännite että virtaa kulkee sitä kautta yli laukaisurajan. Tarvittava jännite on 30 mA laukaisuvirralla hyvin pieni koska impedanssit ovat joka tapauksessa ohmiluokkaa tai alle, joten mitään turvallisuusongelmaa siitä ei normaalikäytössä tule.

Onneksi tuo ei sinänsä ole turvallisuusriski vaan ainoastaan käytettävyysongelma.

t. Janne
 
Vs: Vikavirtasuojakytkin ja ylijännitesuojaus

janti sanoi:
VVSK ei välttämättä toimi vakaasti nollatussa pitorasiassa
http://murobbs.plaza.fi/elektroniikka-ja-hw-modifiointi/515901-vikavirtasuoja-katkoo-turhaan.html

Kyllä, mutta jotta tosiasiat eivät vääristyisi, niin todettakoon, että nollatussakin pistorasiassa VVSK lisää turvatasoa.

Tämä näin selvennöksenä kaikille, jottei noista sinun kommenteistasi jää jollekin käsitystä, että olisi jotenkin arveluttavaa käyttää vikavirtasuojaa nollatussa rasiassa. Sitä se ei ole - ja usein toimiikin aivan asiallisesti. (Ja jos ei toimi, niin minä ainakin alkaisin vikaselvittämisen, koska jotain skäbää sähköissä silloin on)
 
Vs: Vikavirtasuojakytkin ja ylijännitesuojaus

dessan sanoi:
Kyllä, mutta jotta tosiasiat eivät vääristyisi, niin todettakoon, että nollatussakin pistorasiassa VVSK lisää turvatasoa.

Tämä näin selvennöksenä kaikille, jottei noista sinun kommenteistasi jää jollekin käsitystä, että olisi jotenkin arveluttavaa käyttää vikavirtasuojaa nollatussa rasiassa. Sitä se ei ole - ja usein toimiikin aivan asiallisesti. (Ja jos ei toimi, niin minä ainakin alkaisin vikaselvittämisen, koska jotain skäbää sähköissä silloin on)

Niin, kyllä useinkin nollat ja maat joka tapauksessa kohtaavat ennemmin tai myöhemmin talon kytkennöissä jos eivät jo siinä pistorasiassa.. useinkin jo sisällä sähkötaulussa tai ulkona mittarikopperossa. Omassa -54 tönössäni on jo monen vuosikerran sähköjä ja riemastuttavan monenlaisia maita ja nollauksia.. maat ja nollat pääsee aina selvittämään kun jotain tekee.
 
Vs: Vikavirtasuojakytkin ja ylijännitesuojaus

janti sanoi:
Juuri tuota vikavirtasuojaa (VVSK) se tarkoittaa. Pistorasiaankin saa tuollaisen VVSK väliin, kunhan on "oikeasti" maadoitettu pistorasia.

Tässä pari vaihtoehtoa
http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/Sahko/Vikavirtakytkin/Vikavirtakytkin-46363/
http://www.motonet.fi/fi/tuote/384668/Vikavirtasuoja-16A

Ihmettelin aiemmin loppukesällä ja syksyllä tuota Piliksestä hankkimani vikurin ( http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/Sahko/Vikavirtakytkin/Vikavirtakytkin-46363/ ) harvakseltaan tapahtuvaa laukeilua jopa tyhjiltäänkin. Toiset kiinteät- eivätkä pistorasiavikurit laukeilleet kun niitten kautta samoja laitteita kokeilin. Aloin epäillä vikurin toimintaa ja testasin sitä. Huomasin että vikuri laukeaa aina virran katketessa. Siihen riittää tuo 0.25 - 0.3 sek minikatko kun vaikka muuttolintu aiheuttaa valokaaren jossakin kaukana 20kV linjoilla. Pikkasen hankala tuo vikuri kun virrat jäävät kytkeytymättä katkojen jälkeen. :(
 
Vs: Vikavirtasuojakytkin ja ylijännitesuojaus

Anteeksi vanha aihe mutta näin vanhempana ja vähän viisaampana on todettava ettei ole merkitystä vikavirtasuojan toiminnan kannalta onko rasian suojajohdin kytketty keskuksesta tai jostain muualta matkan varrelta vaiko siinä itse rasiassa. Ei siis tarvitse ryhtyä asennustöihin mikäli kaikki on muuten ok.

Oleellista on että pistorasian nollauspiste (siis mistä PEN-johto on eriytetty PE:ksi ja N:ksi) ei saa olla vikavirtasuojan jälkeen. Tuossa muropaketin topicissahan oli itse asiassa tehty juurikin väärin (ja standardin vastaisesti) eli nollauspiste oli vasta vikavirtasuojan jälkeen. Mikäli siis vikavirtasuoja tarvitaan mutta ei haluta alkaa vaihtamaan ryhmäjohtoa tai -johtoja niin voi käyttää pistorasiaa missä tuo suoja on integroituna. Tämähän toteutuu myös töpselimallin suojassa vaikka pistorasia olisi nollattu siinä paikallisesti.

Itse asiassa tuollainen virheellinen vikavirtasuojan asennus on jopa vaarallinen tilanne mikäli vikavirtasuoja itse vikaantuisi niin että vaihekosketin jumii kiinni mutta nollakosketin (tässä tapauksessa PEN-johto) aukeaa. Tässä tapauksessa ko. johdon takana kaikki I-luokan laitteet tulevat kuorestaan jännitteelliseksi tuollaisessa vikatilanteessa. Tämän takia SFS 6000 kohta 537.1.2 kieltää PEN-johtimen erottamisen tai kytkemisen TN-C-järjestelmässä. Tuollaista ei pitäisi kyllä päästä tapahtumaan koska asennustesterit testaavat vikavirtasuojat nimenomaan vaiheen ja suojamaan välistä, eikä testi (ja pakollinen käyttöönottotarkastus) mene läpi mikäli nollaus on vasta vikavirtasuojan jälkeen.

t. Janne
 