Huomenna kun huoltaja tulee niin saa tsekata sen samalla. Hirvittää että onko vika kallis vai todella kallis vaiko mahdottoman kallis tämä olemassa oleva vika. Kuulemma on pumppuja paljo kuollut tässä viikonlopun aikana, eli varmaan ihme että saatiin huomiseksi jo käymäänEsitteen mukaan pitäisi toimia jopa -30 asteeseen asti:
Tuossa pumpussa olisi vielä 9kW lisälämmitysvastus öljyn vaihtoehdoksi, jos sulakekoko sallii käytettäväksi.
Heikkoo on kylmäalan osaaminen, se on havaittu. Osia vaihdetaan koneisiin pää märkänä eikä hajuakaan mikä voisi olla vikana.Joo olitte oikeassa. Ei kellään meinaa olla aikaa eikä kukaan tiedä mitään. Huoltomies kävi, tulee uudelleen ens kuun alussa tutkimaan enemmän. Epäili kylmäaineen vajausta.
Joo luin tästä systeemin asentaneesta yrityksestä että ei saavu paikalle ja vaihtelee kalliita osia turhaan korjaamatta vikaa kuitenkaan. Moni oli asennukseen tyytyväinen muttei huoltoon... Ja ylimielinen puhelimessa ja käytöstavat nollassa. Joten kiitos ei. Vaikka panasonicista heillä olisi parempi tietous, tai en tiedä kun meidän säädöt ainaki oli ihan hassut.Heikkoo on kylmäalan osaaminen, se on havaittu. Osia vaihdetaan koneisiin pää märkänä eikä hajuakaan mikä voisi olla vikana.
Hätäilen koska siis säädöt piti nyt olla niin että kun - 18 niin öljy päälle ja pumppu takaisin noin - 15 asteessa. Sanoi kyllä että se saattaa olla jo entinen se ulkoinen termostaatti joka meillä siis ohjaa pumpun ja öljyn käyntiä. Asentaja käänsi sen kylmälle nii johan lopetti öljy lämmittämisen ja 30 Min niin pumppu pöhisi. Jes hyvä. Pumppu alkoi siis lämmittää heti kun näki tarpeen veden lämmitykseen. Asteita ulkona nyt - 10 ja öljy senku pöhisee. Ihmetteli hieman tiettyjä juttuja asennuksessa. Sanoi että ulkoinen termostaatti maksaa 250e, siis hyvä ja kestävä sellainen.Älähän työ Piipa hättäile. Näissä pitää olla kärsivällinen kun muutosten vaikutus ei parissa tunnissa yleensä selviä
No mistähän näitä ammattimiehiä löytää? Onko foorumilaisilla mitään ajatusta että mikä vialla? Vai pyydänkö uudelleen paikalle ja käsken katsomaan kylmäaineen määrän?Arvausmies taisi tulla ammattimiehen sijasta![]()
Päivällä lähti ja kun säädettiin takaisin "oikeaan" niin hetken päästä öljy taas kävi. Nyt taas käytiin kääntämässä termostaattia kylmempään niin öljy sammui.No, on se tietty heti astetta pidempi ja kalliimpi toimenpide jos ottaa aineet vaa'alle. Ja varsinkin jos ulkoisessa ohjauksessa ja kytkennöissä on seikkoja jotka ovat saattaneet tilanteeseen vaikuttaa niin kynnys on heti korkeampi ruveta puljailemaan talteenottokoneen kanssa.
Tuota ulkoista termaria kannattaisi nyt alkuun tutkia hiukan tarkemmin. Jos tuosta kääntää säätöä kovemmalle niin lakkaako poltin toimimasta ja lähteekö pumppu taas jonkin ajan päästä.
Selvää on ettei pumppu lähde käymään jos poltin tekee 70 asteista vettä.
Sanoi että se on ainoa joka määrää kumpi lämmittää. Ja kovin oli sitä mieltä että se on ajan myötä antautunut. Ja että kun sitä pyöritti ja sääteli niin sano että aika paljon oli "väljyyttä".No voihan se termari olla rikki. Uusi maksaa 150€ about. Ja sähkäri päälle jollei itse uskalla koskea.
No ensin meinattiin että laitetaan rele (jos muistan termit oikein) ohjaamaan sillai että vilp pyytää apua öljyltä jos tarvitsee. Eli kun veden lämpötila laskee niin öljy lähtee tukemaan. Mutta ymmärsin että siinä vilp kävis koko ajan, vaikka pakkasta - 25 eli ei sammuta sitä vilppiä siinä kohtaa. Ja se ei siis kai ole hyvä asia?Se on nyt sit manuaalinen kunnes termari vaihtuu jos siinä vika on.
Eikö tuota ö-laitteen ohjausta saa suoraa vilpistä ulos?
Kyllä vilp ymmärtää sammua kun öljyllä ylitetään sen pyyntiNo ensin meinattiin että laitetaan rele (jos muistan termit oikein) ohjaamaan sillai että vilp pyytää apua öljyltä jos tarvitsee. Eli kun veden lämpötila laskee niin öljy lähtee tukemaan. Mutta ymmärsin että siinä vilp kävis koko ajan, vaikka pakkasta - 25 eli ei sammuta sitä vilppiä siinä kohtaa. Ja se ei siis kai ole hyvä asia?
Päivällä lähti ja kun säädettiin takaisin "oikeaan" niin hetken päästä öljy taas kävi. Nyt taas käytiin kääntämässä termostaattia kylmempään niin öljy sammui.
Aina parempi näin. En kyllä äkkiä hamota, miten tuo on kytketty / säädetty.Mutta ymmärsin että rinnalla, ei tilalla?
Aina parempi näin
Niin no toimii se osittain. Mutta asteikko ei taida pitää paikkaansa. Se automatiikka ei toimi nyt oikein, ja sitä ei kai sähkömittarilla mitata?Pyydäpä nyt joku oikea ammattimies ketä osaa käyttää yleismittaria ja ymmärtää hiukan sähköistä että mitä tehty.
Nyt sinulla on käynyt arvausmies joka ottaa vaan rahaa ja arvailee muttei tutki/selvitä vikaa kuitenkaan.
Jos se termostaatti on hajalla niin sen kyllä pystyy mittaamaan toimiiko vaiko ei
Tää asentaja sanoi että itse olisi asentanut juurikin kai niin miten viestissä kerroit. Tai jos ymmärsin oikein. Mutta meillä on asennettu toisella tapaa, eri herra ollut asialla (valtuutettu panasonic asentaja kuulemma). Vilp näytti veden lämpötilaksi juurikin sen 70c kun asentaja tuli. Vähensi kattilan termostaatista asteet 60 asteeseen ja pakotti ulkotermostaatilla öljyn pysähtymään. Sitten lähti vedenlämpötila pumpulla laskemaan ja pumppu pyörähti käyntiin kun se näytti muistaakseni 47c.Ei kuulosta hyvältä jos jotain ulkotermostaattia tarvitaan käynnistelemään öljypoltinta, sen ohjaus pitäisi tulla kattilan termostaatilta. Itse tein sen niin että lämmityksen viilentynyt paluuvesi menee ensin vilpille ja siellä lämmitetty vesi menee (puskurin kautta minulla mutta voi se mennä suoraankin) kattilan shuntille jota ohjaa Ouman ulkolämpötlan mukaan, kuten pelkällä öljylläkin se homma toimi.
Jos vilppi riittää niin shuntti on kiinni (käyrät on niin säädetty) ja lämpöä ei siis oteta kattilasta. Jos vilp kyykkää niin Ouman alkaa automaattisesti avaamaan kattilan shunttia pitääkseen lämmön päällä eikä itse lämmitys huomaa mitään. Kattilan lämpötila pitäisi kuitenkin pitää suht vakiona, joko öljyllä +70C tai vastuksilla vähemmän. Toimii ihan automaattisesti. Eikä sitä kattilan kuumaa vettä pidä missään nimessä ajaa vilpille.
Jos tuon on tarkoitus toimia niin kuin Piipa selitti, eli öljy lämmittää, kun pakkasta on riittävästi ja muulloin vilp, se on kytkettävä numenomaan niin, että ulkotermostaatti vuorottelee noiden käyntiä. Sen lisäksi vilp säätää itse käyriään jne. ja öljypolttimella on oltava normaali kattilatermostaatti. Nuo siis säätävät silloin laitekohtaisesti, kun itse laite on aktiivinenEi kuulosta hyvältä jos jotain ulkotermostaattia tarvitaan käynnistelemään öljypoltinta, sen ohjaus pitäisi tulla kattilan termostaatilta.
Mitenkäs se kattilan termostaatti sitä voi ohjata ?Ei kuulosta hyvältä jos jotain ulkotermostaattia tarvitaan käynnistelemään öljypoltinta, sen ohjaus pitäisi tulla kattilan termostaatilta.
Yleensä osaavat tuon pysähtymisen liiankin hyvin. Osaavat myös yleensä pyytää lisälämmitystä. Eri asia kuinka järkevästi osaa juuri polttimen käyntiä ohjata. Sähkövastuksia yleensä osaavat oikein hyvin ja käyvät siinä rinnalla, jos teho ei piisaa.Siinä huoleksi syntyi se että osaako pumppu sit pysähtyä kun on liian paljon pakkasta?
Pumpun sähkövastuksia ei ole kytketty lainkaan. Eli siitä ei murhettaMitenkäs se kattilan termostaatti sitä voi ohjata ?
Öljykattilan toimintaa voi ohjata joko ulkoisella termostaatilla tai ehkä se VILP osaa sitä ohjata myös, jolloin ei tarvita ulkoista termostaattia ollenkaan. Ulkoisen hyvä puoli on täydellinen riippumattomuus VILPin toimintakyvystä. Sekin voi mykistyä täysin tai sitten polttaa sulakkeensa tai laukaista vikavirtakytkimensä, jos sellainen on.
Tässä siis oli jokin ulkoinen termostaatti.
Yleensä osaavat tuon pysähtymisen liiankin hyvin. Osaavat myös yleensä pyytää lisälämmitystä. Eri asia kuinka järkevästi osaa juuri polttimen käyntiä ohjata. Sähkövastuksia yleensä osaavat oikein hyvin ja käyvät siinä rinnalla, jos teho ei piisaa.