VILP Fujitsu Waterstage 11 High Power omakotitalo 400 m2 Kouvola

Kosti

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP Fujitsu Waterstage 11 High Power omakotitalo 400 m2 Kouvola

Syyskuu 2013

Lämmityskausi aloitettu 20.9 eli VILP napsautettu päälle.
Talon lämmitykseen kului sähköä 206 kWh.
Vilp tuotti 690 kWh.

Viime talvesta poiketen käyttöveden tuottaa nyt erillinen käyttövesilämpöpumppu poistoilmasta.
Syyskuussa käyttöveteen meni 84 kWh. Kesän aikana käyttöveden keskikulutus kuukaudessa on ollut 70 -80 kWh.
Käyttösähköä kului syyskuussa 873 kWh.
 

Kosti

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP Fujitsu Waterstage 11 High Power omakotitalo 400 m2 Kouvola

Pitkästä aikaa toteutuneita kulutuksia:

Lokakuu 2013
Keskilämpötila 5,7C
Talon lämmitykseen kului sähköä 753 kWh.
Vilp tuotti 2336 kWh.
Lämmityksen COP 3,1.
Käyttöveden teko 88 kWh
Taloussähkö 992 kWh
Lämmitys 1,88 kWh/m².

Marraskuu 2013
Keskilämpötila 2,6C
Talon lämmitykseen kului sähköä 963 kWh.
Vilp tuotti 2984 kWh.
Lämmityksen COP 3,1.
Käyttöveden teko 92 kWh
Taloussähkö 997 kWh
Lämmitys 2,4 kWh/m².

Joulukuu 2013
Keskilämpötila 0C
Talon lämmitykseen kului sähköä 1425 kWh.
Vilp tuotti 4137 kWh.
Lämmityksen COP 2,9.
Käyttöveden teko 96 kWh
Taloussähkö 1148 kWh
Lämmitys 3,6 kWh/m².

Vuosi 2013
Kokonais sähkönkulutus oli 22 362 kWh.
Lämmitykseen meni 9 722 kWh eli 24,3 kWh /neliö.
Käyttöveteen 2 938 kWh.
Käyttösähköä meni 9 701 kWh.
Takoilla ei lämmitetty.
Talon lämmityksen vuosicop 2,8.


Tammikuu 2014
Keskilämpötila -8,7C
Talon lämmitykseen kului sähköä 2580 kWh.
Vilp tuotti 5777 kWh.
Lämmityksen COP 2,2.
Käyttöveden teko 119 kWh
Taloussähkö 1062 kWh
Lämmitys 6,45 kWh/m².
 

prelude

Vakionaama
Vs: VILP Fujitsu Waterstage 11 High Power omakotitalo 400 m2 Kouvola

Voitko lisätä vielä tähän keskilämpötilan ulkoa?
 

Kosti

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP Fujitsu Waterstage 11 High Power omakotitalo 400 m2 Kouvola

Lisäsin keskilämpötilat kuukausittain edelle.
 

Kosti

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP Fujitsu Waterstage 11 High Power omakotitalo 400 m2 Kouvola

Kevään kulutusta

Helmikuu 2014
Keskilämpötila -1,1C
Talon lämmitykseen kului sähköä 1441 kWh.
Vilp tuotti 4086 kWh.
Lämmityksen COP 2,8.
Käyttöveden teko 89 kWh
Taloussähkö 902 kWh
Lämmitys 3,6 kWh/m².

Maaliskuu 2014
Keskilämpötila 0,8C
Talon lämmitykseen kului sähköä 1300 kWh.
Vilp tuotti 3798 kWh.
Lämmityksen COP 2,9.
Käyttöveden teko 115 kWh
Taloussähkö 825 kWh
Lämmitys 3,25 kWh/m²

Huhtikuu 2014
Keskilämpötila (lisään) C
Talon lämmitykseen kului sähköä 840 kWh.
Vilp tuotti 2512 kWh.
Lämmityksen COP 3,0.
Käyttöveden teko 133 kWh
Taloussähkö 712 kWh
Lämmitys 2,1 kWh/m².

Pari huomiota voi tehdä. Nyt kun käyttövesi tehdään erillisellä käyttövesipumpulla n. copilla 3,5 (ottoenergia on tuo ”käyttöveden teko”) niin voinee laskeskella ns. järjestelmäcopiksi liki saman kun lämmityksen cop näin leudoilla keleillä kun lämmityskin pyörii karvan alle kolmosen.
Toinen juttu liittyy käyttöveden paineeseen. Nostin sen maaliskuun puolella kuuteen bariin, kun piti koiran tekosia ylettää matkan päästä bidesuihkulla kodinhoitohuoneesta suihkutella. Paineen nosto kolmesta kuuteen bariin kyllä aiheutti 35% kasvun lämpimän veden energian kulutukseen. Täytynee pienennellä takaisin kolmeen, kun ehtii.
 

Kosti

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP Fujitsu Waterstage 11 High Power omakotitalo 400 m2 Kouvola

Vuosi 2014 (suluissa muutos vuoteen 2013)

Kokonais sähkönkulutus oli 22 383 kWh (+ 21 kWh)
Lämmitykseen meni 11 350 kWh eli 28,4 kWh/m²/a (+ 1 630 kWh)
Käyttöveteen meni 1 314 kWh (- 1 624 kWh)
Käyttösähköä meni 9 718 kWh (+ 17 kWh)
Takoilla ei lämmitetty
Talon lämmityksen vuosicop 2,7 (- 0,1)

Yhteenveto

Kokonais sähkönkulutus pysyi samana
Käyttösähkön kulutus pysyi samana
Lämmitys vei 1630 kWh enemmän, mutta vastaavasti käyttövesi saman verran vähemmän.
Hämmästyttävän samana oli talon elämänrytmi pysynyt viime vuoteen verraten.

Vuosicop laski 0,1 viime vuoden 2,8:sta. Lisäilen myöhemmin keskilämpötilat, mutta suurin syy lienee ulkoyksikön päälle tehty varsin suojaava kehikko josta ulkoyksikköä ei näe edes rakosista kurkkimalla.

Yli neljä vuotta on nyt tuolla lämmitetty. Ei ole koskettu koneeseen muuta kuin mittausten merkeissä, varsin huoleton on siis ollut.
Tekisi mieli päivittää uuteen malliin. Eipä siinä suuria eroja olisi, A-luokan kiertovesipumppu, uudempi ulkoyksikkö, vähän paranneltu lämmönvaihdin yms. mallinimi Excellia 11. Voisi kolmosen vuosicop olla totta noilla parannuksilla?
Katsotaan nyt, josko tälle nykyiselle löytyisi uusi paikka jostakin.
 