VILP Gree KFRS9 omakotitalo 171/199m2 Pirkanmaa

hempanpumppu

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP Gree KFRS9 omakotitalo 199m2 Pirkanmaa

Vilperö sanoi:
Aika tarkkaan tosiaan samanlaiset talot ja kulutus, meillä 700kwh enemmän puolessa vuodessa.
Tuo meidän 15000kwh tavoite on vuonna 2008 asetettu ja ei tule onnistumaan vielä tällä kaudella.
Alunperin suunniteltu lämmitysjärjestelmäkin on vielä kesken, aurinkokeräimet puuttuu vielä.
Tammikuun lukemiin on luvassa pientä vilppisäätöä, jolla pitäisi tipahtaa ainakin kymmeniä kilowattitunteja pois.
Puita poltellaan minkä ehditään, ehkä 5-6 mottia talvessa. Täytyy keväällä mitata paljonko meni.
Kesäajan kulutusta pidän liian suurena, pari sataa kwh:ia pitäisi tippua. Viimeistään sitten tipahtaa kun saadaan keräimet katolle.
Teillä näkyy joulukuun lukemissa kyllä kun pumppu tuli taloon 12/10.
Luultavastin lisännyt kulutusta ;D
365kw otti kulutusmittarin mukaan tuo pumppu joulukuun 8.12-31.12 välisenä aikana::)
Kaippa se jotain säästöä tuo::)
Ainakin puita on säästynyt, kun ei ole tarvinnut joka päivä polttaa puita.
Ainut, että ei tuota lattiankiertoa oikein voi pistää kauhean pienelle, ettei jalat jäädy ;)
Tuossa säädin muksujenhuoneen termarin 20C tuosta 22C kävi niin,että lattia olikin aamulla kylmä kun tuo pumppu pösöttää tuonne makkariin ja lattiapiiri oli kiinni :-\
No sillä sen sai ratkaistua, että termostaatti on nyt sitten säädetty 23C ,että välillä edes tuo vesikiertäisi tuolla lattiassa!
Aikas säätämistä tuntuisi olevan tuo ILP hyödyntäminen "uudehkossa talossa".
Kai tää on nyt sitten uusi harrastus :D
 
V

Vilperö

Vieras
Vs: VILP Gree KFRS9 omakotitalo 199m2 Pirkanmaa

Tuli vihdoin kokeiltua tuossa aiemmin Yomanin ehdottamaa VILP anturin siirtoa alemmas varaajassa.
No ainakin nyt käy selkeästi pidempiä jaksoja harvemmin. Ja jonkinlaista vaikutusta hyötysuhteeseenkin olisi aistittavissa.
Säätäminen jatkuu..
 

Liitteet

  • Gree_vastustesti_osa3_1_2011.pdf
    45,5 KB · Katsottu: 494

hempanpumppu

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP Gree KFRS9 omakotitalo 199m2 Pirkanmaa

Vilperö sanoi:
Aika tarkkaan tosiaan samanlaiset talot ja kulutus, meillä 700kwh enemmän puolessa vuodessa.
Tuo meidän 15000kwh tavoite on vuonna 2008 asetettu ja ei tule onnistumaan vielä tällä kaudella.
Alunperin suunniteltu lämmitysjärjestelmäkin on vielä kesken, aurinkokeräimet puuttuu vielä.
Tammikuun lukemiin on luvassa pientä vilppisäätöä, jolla pitäisi tipahtaa ainakin kymmeniä kilowattitunteja pois.
Puita poltellaan minkä ehditään, ehkä 5-6 mottia talvessa. Täytyy keväällä mitata paljonko meni.
Kesäajan kulutusta pidän liian suurena, pari sataa kwh:ia pitäisi tippua. Viimeistään sitten tipahtaa kun saadaan keräimet katolle.
Teillä näkyy joulukuun lukemissa kyllä kun pumppu tuli taloon 12/10.
Minkä hintaisiksi tulee tuollaiset aurinkokeräimet ::)
Tuohon uudempaan Teowattiin saisi jo myös liitettyä tuollaiset "aurinkojutskat"
Ainakin kesäaikana säästäisi lämpimässä käyttövedessä :cool:
 
V

Vilperö

Vieras
Vs: VILP Gree KFRS9 omakotitalo 199m2 Pirkanmaa

hempanpumppu sanoi:
Minkä hintaisiksi tulee tuollaiset aurinkokeräimet ::)
Tuohon uudempaan Teowattiin saisi jo myös liitettyä tuollaiset "aurinkojutskat"
Ainakin kesäaikana säästäisi lämpimässä käyttövedessä :cool:
Sellaisen 2500-3500 eur niihin menee tämän kokoisissa taloissa.
Täällä esim Rica:n hinnastoa: http://www.rica.fi/index.php?article_id=505
Ja täältä voi kesän mittaan seurailla mitä tuollaiset 8kpl Rica TK-25 (taso) keräimiä tuottaa: http://www.sirrai.com/html/Sivu03Bpaneeli.html
Foorumi: http://www.sirrai.com/forum/index.php
 
V

Vilperö

Vieras
Vs: VILP Gree KFRS9 omakotitalo 199m2 Pirkanmaa

Laskeskelin, että meille 2009 elokuussa asennettu Gree maksaisi näillä sähkön hinnoilla itsensä takaisin 2014 kesäkuussa.
Takaisinmaksuaika 4 vuotta 10 kk. Vuosisäästö noin 7000kwh

Ostohinta 3850eur sis. VILP, vaihdin, maateline, kaukalo, kylmätyö. Esimerkiksi varaajan, vastukset ja putkityöt jätin laskuista pois, koska ne olisi pitänyt laittaa sähköllä lämmittäessäkin. COP omien käsitysten mukaan, lämpötila kuukausikeskiarvoilla vuoden 2010 tiedoilla ja VILP ottotehoilla.
 

hempanpumppu

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP Gree KFRS9 omakotitalo 199m2 Pirkanmaa

Vilperö sanoi:
Laskeskelin, että meille 2009 elokuussa asennettu Gree maksaisi näillä sähkön hinnoilla itsensä takaisin 2014 kesäkuussa.
Takaisinmaksuaika 4 vuotta 10 kk. Vuosisäästö noin 7000kwh

Ostohinta 3850eur sis. VILP, vaihdin, maateline, kaukalo, kylmätyö. Esimerkiksi varaajan, vastukset ja putkityöt jätin laskuista pois, koska ne olisi pitänyt laittaa sähköllä lämmittäessäkin. COP omien käsitysten mukaan, lämpötila kuukausikeskiarvoilla vuoden 2010 tiedoilla ja VILP ottotehoilla.
Samoihin lukuin päästään ja jopa pienimmillään on menty alle 15000kwh
ns suoralla sähköllä ::)
Ehkä maalämmöllä oltaisiin saatu 3000-4000kwh säästettyä ::)
 

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: VILP Gree KFRS9 omakotitalo 199m2 Pirkanmaa

Vilperö sanoi:
Laskeskelin, että meille 2009 elokuussa asennettu Gree maksaisi näillä sähkön hinnoilla itsensä takaisin 2014 kesäkuussa.
Takaisinmaksuaika 4 vuotta 10 kk.

Ihan kohtuullinen takaisinmaksuaika, sähkön hinnan kehitystä tarkastellessa se vain lyhenisi.

hempanpumppu sanoi:
Samoihin lukuin päästään ja jopa pienimmillään on menty alle 15000kwh
ns suoralla sähköllä ::)
Ehkä maalämmöllä oltaisiin saatu 3000-4000kwh säästettyä ::)

Ehkä ei kannata hankkia vielä tuolla säästöllä...jos lainalla ostaa niin perilliset maksaa viimeiset maksuerät... :)
 

hempanpumppu

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP Gree KFRS9 omakotitalo 199m2 Pirkanmaa

ekomies sanoi:
Ihan kohtuullinen takaisinmaksuaika, sähkön hinnan kehitystä tarkastellessa se vain lyhenisi.

Ehkä ei kannata hankkia vielä tuolla säästöllä...jos lainalla ostaa niin perilliset maksaa viimeiset maksuerät... :)
Pitää katsella jos alkaa noi talvet oleen näin kylmiä, niin sitten pitää heivata toi "hattiwatti" mäkeen ja hoitaa kotitaousvähennyksellä maalämpö ;D
Tuossa ois käppyrää ns "normitalvesta" ;)
Jos tuollaisia ilmoja pitäis, niin mikäs siinä ;D
 

Liitteet

  • Perjantain kulutus.png
    Perjantain kulutus.png
    19,2 KB · Katsottu: 535

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: VILP Gree KFRS9 omakotitalo 199m2 Pirkanmaa

Onhan se aika dramaattinen muutos kun kovat pitkään jatkuneet pakkaset lauhtuvat nollakeliksi. Monenlaisia talvia on mahtunut viimeiseen viiteen vuoteen, joten en ehkä lähtisi pelkästään yhden v.2010 mukaan valitsemaan lämmitysjärjestelmää. Samoin en usko että vuodesta 2010 lähtien olisi suurin osa pelkästään ns pakkastalvia.
 

hempanpumppu

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP Gree KFRS9 omakotitalo 199m2 Pirkanmaa

ekomies sanoi:
Onhan se aika dramaattinen muutos kun kovat pitkään jatkuneet pakkaset lauhtuvat nollakeliksi. Monenlaisia talvia on mahtunut viimeiseen viiteen vuoteen, joten en ehkä lähtisi pelkästään yhden v.2010 mukaan valitsemaan lämmitysjärjestelmää. Samoin en usko että vuodesta 2010 lähtien olisi suurin osa pelkästään ns pakkastalvia.
http://farm3.static.flickr.com/2013/2095468150_67c5c161e5.jpg
;D
 

oswald

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP Gree KFRS9 omakotitalo 199m2 Pirkanmaa

hempanpumppu sanoi:
http://farm3.static.flickr.com/2013/2095468150_67c5c161e5.jpg
;D

Tuo kulkue taisi olla pari vuotta sitten ja hallitus otti opikseen ja korjasi heti tilanteen joka on nyt jo ollut 2 talvea stadin hiihtäjilläkin käytössä ;D
 
V

Vilperö

Vieras
Vs: VILP Gree KFRS9 omakotitalo 199m2 Pirkanmaa

Jahas, meille tulee nyt kyllä 100 litran tulistusvaraaja hybridivaraajan perään. Loppuu tuo pelleily LKV vastuksen ja lämmityksen kanssa. LKV vastuksen tehoa on mennyt roppakaupalla lämmitykseen. Ongelma on vain ollut löytää tuolle varaajalle tila jostain. Nyt sellainen löytyi, upotan osaksi kattoon.
Oheisesta kuvasta näkee miten LKV vastuksella tuotettu lämpö yön aikana pikkuhiljaa kulutetaan lämmitykseen (punainen viiva). Oumanin releohjauksella ja kalenterilla annoin kokeeksi vastukselle luvan mennä päälle 1,5h ajan vuorokaudessa (kellertävä viiva). Se tekee sentään jo 1,5h x 6kw = 9kwh. Eli 3200kwh / vuosi. Jos tuollaisen 100 litran tulistusvaraajan kuumentaan 44 asteest 60 asteeseen kahdesti vuorokaudessa siihen ei pitäisi mennä kuin 4kwh. 200 litraa kuumaa vettä pitäisi riittää mainiosti.
No ei tämäkään vielä mitään. Pakkasilla tuota LKV vastuksen tehoa on käytetty vielä enemmän lämmitykseen. Harmittaa vain hirvittävästi kun en ole tuota aiemmin tullut loganneeksi :-[. Olen kyllä koko ajan ihmetellyt miksi kesäajan kulutuksessa on ainakin 200kwh liikaa.
 

Liitteet

  • lkv_vastuksen_toiminta_hybridivaraajassa.png
    lkv_vastuksen_toiminta_hybridivaraajassa.png
    16,9 KB · Katsottu: 512
V

Vilperö

Vieras
Vs: VILP Gree KFRS9 omakotitalo 199m2 Pirkanmaa

Tuossa vielä toinen kuva ja mittauksia miten paljon -15 asteen ulkolämpötilassa LKV vastuksen tehosta hukataan käyttöveteen. No näissä pakkasissa alkaa kyllä Green cop olla jo sen verran huono, ettei sillä enää juuri ole merkitystä mihin se vastuksella tuotettu lämpö menee.
 

Liitteet

  • Gree_LKV_optimointi_15_Jan_2011_miinus_15_astetta.pdf
    29 KB · Katsottu: 434
V

Vilperö

Vieras
Vs: VILP Gree KFRS9 omakotitalo 199m2 Pirkanmaa

Ja tuossa liitteen mittauksessa on LKV tuottoa hybridivaraajassa seurattu -4 asteen ulkolämpötilassa.
 

Liitteet

  • Gree_LKV_optimointi_8_Jan_2011.pdf
    28,7 KB · Katsottu: 473

Jumary

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP Gree KFRS9 omakotitalo 199m2 Pirkanmaa


Itselläni myös KFRS9, mutta liian pienellä varaajalla (200l). Järjestelmässä käyttöveden esilämmitys levarilla sekä aurinkokeräin käyttövedenlämmitykseen kesällä.
Hyvin samanlaisia kokemuksia pumpusta kuin Vilperöllä.
Mulla katkokäynti johtuu tuosta liian pienestä varaajasta + halkaisijaltaan liian pienestä putkistosta, mutta kun talossa osittain patterikiertoa niin joudun pyynnin pitämään n.45 asteessa joka vähentää katkoa.
Aikarele olisi ratkaisu tuohon katkokäyntiin, mutta en ole "ennättänyt" sitä laittaa muilta pumppukiireiltäni.
Toisaalta VILP pois kesällä ja aurinko lämmittää käyttöveden niin katkoa on vain + keleillä. Deltat tosiaan maks. 5, pienemmäksi saa ei isommaksi.
Kulutus on selkeästi suurempi talvina 2009 ja 2010 verrattuna 2007 ja 2008 jopa 50%. Luulen että cop on -15 asteessa sulatusten jälkeen vain karvan yli 1. Myös tehot tippuu dramaattisesti.
Tuon kun ottaa huomioon niin toimii loistavasti. Nykyisin olisi paljon parempaakin jo tarjolla ja samaan hintaan...
 

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: VILP Gree KFRS9 omakotitalo 199m2 Pirkanmaa

Jos tuollaisen 100 litran tulistusvaraajan kuumentaan 44 asteest 60 asteeseen kahdesti vuorokaudessa siihen ei pitäisi mennä kuin 4kwh. 200 litraa kuumaa vettä pitäisi riittää mainiosti.

Pitää paikkansa.

Minä kun kävin hieman "käännetyssä järjestyksessä" muokkaamaan lämmitysjärjestelmääni VILPpiä varten niin asensin tuon 120 litran lkv varaajan ensin valmiiksi. Tässä kuussa se on syönyt "huimat" 50 kWh, kun on "tulistellut" 40 asteista vettä 65 asteeseen.
Säästöjä tuli nyt jo kun sain ison varaajan matalammille lämmöille = hukkalämpöä vähemmän, joten ihan hyvä hankinta, vaikka se VILP on edelleen kaupan hyllyssä.
 

juhanahm

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP Gree KFRS9 omakotitalo 199m2 Pirkanmaa

Joo mulla 110l tulistusvaraaja on vienyt 2011 tammikuussa 41kwh. Vaikkakin isomman varaajan yläosa on 60, mutta alaosa 30-40. Isomman varaajan latauslämpötilaa voisi tiputtaa 10-15 astetta mutta eipä taida maksaa vaivaa.
 

jarzi

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP Gree KFRS9 omakotitalo 199m2 Pirkanmaa

Jumary sanoi:
Nykyisin olisi paljon parempaakin jo tarjolla ja samaan hintaan...
Kerrotko muillekkin mitä parempaa saa 2300€ + levari 600€ vilpeistä puhuttaessa? Kunhan utelen pumpun osto mielessä.
 
V

Vilperö

Vieras
Vs: VILP Gree KFRS9 omakotitalo 199m2 Pirkanmaa

Hyviä ensimmäisten päivien kokemuksia lisätyn tulistusvaraajan toiminnasta.
Alla -15 ulkolämpötilassa tehty vuorokauden mittainen seuranta, joka on verrattavissa aiempiin.
 

Liitteet

  • Gree_LKV_optimointi_26_Jan_2011_miinus_15_astetta.pdf
    28,5 KB · Katsottu: 505

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: VILP Gree KFRS9 omakotitalo 199m2 Pirkanmaa

Vilperö sanoi:
Hyviä ensimmäisten päivien kokemuksia lisätyn tulistusvaraajan toiminnasta.
Alla -15 ulkolämpötilassa tehty vuorokauden mittainen seuranta, joka on verrattavissa aiempiin.

Parempaan suuntaan. Saisiko tuohon vielä laitettua 6 kW vastuksen viivekytkennän? Kun käppyrää katsoin, niin olisikohan huomannut jalkapohjissa lattian viilenemistä, jos vastus ei olisi kytkeytynyt päälle?
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: VILP Gree KFRS9 omakotitalo 199m2 Pirkanmaa

Kai se on Vilperön kokemusten perusteella itsekin hankittava tulistusvaraaja. Nytkin VILP vetää täysiä ja varaajan yläpää on jo +60°C ja kiertoon menee +32°C.
 
V

Vilperö

Vieras
Vs: VILP Gree KFRS9 omakotitalo 199m2 Pirkanmaa

ekomies sanoi:
Parempaan suuntaan. Saisiko tuohon vielä laitettua 6 kW vastuksen viivekytkennän? Kun käppyrää katsoin, niin olisikohan huomannut jalkapohjissa lattian viilenemistä, jos vastus ei olisi kytkeytynyt päälle?
Kyllä vain, tarkkaavainen lukija sieltä heti huomasi ylimääräiset vastuksen päällemenot vaikka VILP ehti huilia välillä ;D. Vastus lähtee päälle Oumanin ohjaamana suntin asennon mukaan ja tuossa liitteen tapauksessa päälle kytkentä tapahtui suntin asennolla 90%. Kun väänsin 99%:iin niin ei napsunut enää turhaan päälle. Varaajan ylälämmön mukaan olen myös kokeillut tuota 6kW vastuksen ohjausta. Se on huonompi, koska suurella LKV kulutuksella saunapäivänä yläpää jäähtyy nopeasti viileämmäksi. Varsinkin leutona päivänä tuollainen taas turhaan lämmittelisi varaajaa 6kW vastuksella. Kaikissa vaihtoehdoissa täytyy vielä pitää mielessä, että vastus toimii edelleen myös varajärjestelmänä.
 
V

Vilperö

Vieras
Vs: VILP Gree KFRS9 omakotitalo 199m2 Pirkanmaa

Sammypiru sanoi:
Kai se on Vilperön kokemusten perusteella itsekin hankittava tulistusvaraaja. Nytkin VILP vetää täysiä ja varaajan yläpää on jo +60°C ja kiertoon menee +32°C.
Meillä tuo suurin tarve oli sen vuoksi, että vastuksella tuotettua lämpöä karkasi pakkasilla kontrolloimattomasti lämmitykseen. Nyt ei ole kuin kahdelta pakkaspäivältä kokemuksia, mutta ihan hyvältä näyttää. Helmikuun kokonaiskulutus kertoo sitten lopullisen totuuden.
Sellaista 2,5kWh/vrk tuo tulistusvaraaja näyttäisi vievän kun nostelee lämmöt 37 -> 65 asteeseen. Se on kyllä naurettavan vähän. Hienoa on se, että nyt pystyy VILP:iä hyödyntämään enemmän sellaisilla keleillä, jolloin VILP:ssä vielä COP on edes jotenkin kohdallaan. Kun mennään tuonne -17 pakkasasteen alapuolelle alkaa olla kokolailla sama miten näitä lämmittelee.
Hintaa tuollaisella Jäspi VLK 100 litraisella oli 580 eur.
 

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: VILP Gree KFRS9 omakotitalo 199m2 Pirkanmaa

Vilperö sanoi:
Kaikissa vaihtoehdoissa täytyy vielä pitää mielessä, että vastus toimii edelleen myös varajärjestelmänä.

Aivan. Jos lähtee reissuun talviaikaan, on lämmitysjärjestelmän toimittava luotettavasti ilman että joku energiasäästökikan toimintahäiriö blokkaisi sen toiminnan. Parempi pitää lämpöpumpun ja vastuksen ohjausjärjestelmät erillään.
 

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: VILP Gree KFRS9 omakotitalo 199m2 Pirkanmaa

Sammypiru sanoi:
Kai se on Vilperön kokemusten perusteella itsekin hankittava tulistusvaraaja. Nytkin VILP vetää täysiä ja varaajan yläpää on jo +60°C ja kiertoon menee +32°C.

Jotekin tuntuu että teet aivan turhaan kuumaa vettä, jos et tarvitse sitä. Kuumaa vettä tarvii just suihkujen verran, ei yhtään enempää.
 

juhanahm

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP Gree KFRS9 omakotitalo 199m2 Pirkanmaa

Mulla on varajassa 2kpl 6kw vastuksia. Toinen on VILP ohjauksessa ja toinen menee suoraan termostaatilla päälle, joka on käytännössä varmistuksen varmistus. Nyt tuo vilp:n ohjaama vastuksen sulakkeet ovat auki kun öljy on päällä.
Toi käyttöveden tulistuspönttö on ihan ehdoton peli jotta VILP:stä irtoaa hyvät COP.
 
V

Vilperö

Vieras
Vs: VILP Gree KFRS9 omakotitalo 199m2 Pirkanmaa

juhanahm sanoi:
Mulla on varajassa 2kpl 6kw vastuksia. Toinen on VILP ohjauksessa ja toinen menee suoraan termostaatilla päälle, joka on käytännössä varmistuksen varmistus. Nyt tuo vilp:n ohjaama vastuksen sulakkeet ovat auki kun öljy on päällä.
Toi käyttöveden tulistuspönttö on ihan ehdoton peli jotta VILP:stä irtoaa hyvät COP.
Samaan tapaan tuossa on meilläkin 6kW vastus alhaalla ja samanlainen puolessa välissä varaajaa. Alavastuksen käyttö VILP:n kanssa rinnan ei pelitä niin hyvin kun tuon ylemmän. Alavastuksen voisi siis laittaa "varmistuksen varmistukseksi". Alkaa vaan olla lämpötilat pieniä sillä korkeudella, varaajan pohjassa 25 astetta. --> Termostaatin pitää vääntää niin pienelle, ettei varmasti napsu turhaan päälle.
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: VILP Gree KFRS9 omakotitalo 199m2 Pirkanmaa

ekomies sanoi:
Jotekin tuntuu että teet aivan turhaan kuumaa vettä, jos et tarvitse sitä. Kuumaa vettä tarvii just suihkujen verran, ei yhtään enempää.

Niinpä, mutta kuumaa vettä on oltava koko ajan varaajassa siltä varalta että tekee mieli suihkuun.
 
V

Vilperö

Vieras
Vs: VILP Gree KFRS9 omakotitalo 199m2 Pirkanmaa

Sammypiru sanoi:
Millaiset asetukset on ajatuksissa kesäkaudelle?
Täytyy varmaan taas mittailla ja hakea sopivat säädöt kesälle. Mutta jos ihan heinäkuuta ajatellaan niin viime heinäkuussa, kun lämmitystarvetta ei juurikaan ollut ;D meillä VILP kuluttu 110kWh, kokonaiskulutuksen ollessa 731kWh (LIIKAA!!).
VILP hyrräsi suurimmalla 45 asteen asetuksella (on/off pumppu). Tuo teki VILPille 3,6kWh/vrk. Talven mittaukset ovat nyt näyttäneet, että käyttösähköön on mennyt sellaista 10-12kWh/vrk (sis. iv-kone 3kWh, valaistus, ruuanlaitto, autojen lämmitys). Kesällä VILP:in suuremman pyynnin ansiosta LKV tulistuksen osuus pienennee talven lukemista, mutta jos se tässä lasketaan varman päälle talvikulutuksella 2,5kWh/vrk.... niin heinäkuun kulutukseksi pitäisi muodostua VILP 110kWh + LKV tulistus 75kWh + käyttösähkö 330 kWh = 515 kWh.
Viime kesänä meni 731 kWh, eli parannusta olisi odotettavissa ainakin 216 kWh. Ja vielä kun ottaa huomioon, että valaistukseen ja auton lämmitykseen ei kulu kesällä käytännössä mitään pitäisi päästä alle 500kWh/kk
Noh.. palatakseni tuohon alkuperäiseen aiheeseen niin tuota täytyy sitten hakea kannattaako VILP:illä lämmitellä hybridivaraaja kesällä niin kuumaksi kuin saa, vai jättää samoille asetuksille mitä talvella. Tai kenties sammuttaa VILP kuumimpaan aikaan kokonaan ja antaa lattiakierron kierrättää vettä varaajan ja lattian välillä, kenties muutaman päivän välein pumpulla lämpöjä nostellen. Veikkaan, että LKV esilämmitys toimisi tuolloinkin kohtalaisen hyvin. Viilennykseen meillä ei sähköä kesällä käytetä. Talossa on yritetty ottaa tuo huomioon. Viime kesän pitkien hellejaksojen lopulla oli muutama päivä kun sisälämpö kohosi turhan kuumaksi. Ei ollut vielä mitään siihen verrattuna mitä edellisissä asunnoissa on totuttu kestämään.
 

juhanahm

Aktiivinen jäsen
Vs: VILP Gree KFRS9 omakotitalo 199m2 Pirkanmaa

Heinä ja elokuussa meillä kokonaisähkä oli noin 550kwh/kk, josta VILP:n osuus 90kwh/kk ja käyttöveden tulistuksen osuus 35-40kwh/kk. Kesällä VILP latailee vain käyttövettä. Sähköinen lattialämmitys vei muuten kesäaikaan noin 80kwh/kk. Kesäkuu meni sitten kyllä hakiessa noita kesäasetuksia, silloin kokonaiskulutus 732kwh. Mistäköhän sitä yrittäisi vielä pihistää.

Kesällä lämpimän veden käyttö on meillä kyllä aika kovaa, mm lasten uimalallas täytetään VILP:n esilämmittämällä vedellä. Vesipostista saa siis kylmää tai VILP:n esilämmittämää vettä johtuen mihin asentoon sulut vääntää
 
V

Vilperö

Vieras
Vs: VILP Gree KFRS9 omakotitalo 199m2 Pirkanmaa

juhanahm sanoi:
Heinä ja elokuussa meillä kokonaisähkä oli noin 550kwh/kk, josta VILP:n osuus 90kwh/kk ja käyttöveden tulistuksen osuus 35-40kwh/kk. Kesällä VILP latailee vain käyttövettä. Sähköinen lattialämmitys vei muuten kesäaikaan noin 80kwh/kk. Kesäkuu meni sitten kyllä hakiessa noita kesäasetuksia, silloin kokonaiskulutus 732kwh. Mistäköhän sitä yrittäisi vielä pihistää.

Kesällä lämpimän veden käyttö on meillä kyllä aika kovaa, mm lasten uimalallas täytetään VILP:n esilämmittämällä vedellä. Vesipostista saa siis kylmää tai VILP:n esilämmittämää vettä johtuen mihin asentoon sulut vääntää
Kuulostaa siis siltä, että odotukseni huimien kesäkulutusten pudottamisesta saattavat jopa toteutua :D
Meille laitettiin sellainen ruotsalaisvalmisteinen vesiposti, jossa on kylmä ja kuuma. Kuuma tulee tosin tulistusvaraajan kautte, kuten muukin kuuma vesi. Tuossa olisi tosiaan ollut hienosäädön paikka, kun autonpesuun ja uima-altaisiin riittäisi hyvin se VILPoinenkin vesi. Ei kyllä maksa vaivaa enää muuttaa kytkentää.
 
V

Vilperö

Vieras
Vs: VILP Gree KFRS9 omakotitalo 199m2 Pirkanmaa

Tammikuun kulutukset: VILP 1153kWh, LKV tulistus (viimeisen 10pv ajalta) 23kWh, muu 928kWh.
Tammikuu yhteensä: 2104 kWh.

Helmikuulle odotettavissa muu kulutuksen puolittuminen ja vilpin lisääntyminen.
Etusivulle lisätty kuva ja päivitetty tammikuu kuukausivertailuun.
 
V

Vilperö

Vieras
Vs: VILP Gree KFRS9 omakotitalo 199m2 Pirkanmaa

Laitetaas välikirjanpitoa miten nyt mennään -19 asteen pakkasella.
Takkassa polteltu joka päivä korillinen.

Vuorokauden kulutuksia klo 17:00 - 17:00
VILP: 74 kwh
LKV tulistus: 2 kwh
Lisävastus lattiapiirin lämmitykseen: 3 kwh
Muu käyttösähkö: 11 kwh
Kokonaiskulutus: 90 kwh
 

Liitteet

  • plot_14_Feb_2011.png
    plot_14_Feb_2011.png
    16,4 KB · Katsottu: 457

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: VILP Gree KFRS9 omakotitalo 199m2 Pirkanmaa

Vilperö sanoi:
Laitetaas välikirjanpitoa miten nyt mennään -19 asteen pakkasella.
Takkassa polteltu joka päivä korillinen.

Vuorokauden kulutuksia klo 17:00 - 17:00
VILP: 74 kwh
LKV tulistus: 2 kwh
Lisävastus lattiapiirin lämmitykseen: 3 kwh
Muu käyttösähkö: 11 kwh
Kokonaiskulutus: 90 kwh

Eipä paljoa lattiapiirin lisävastus ollut päällä. Pystyisikö tuosta kuvasta hahmottamaan mihin aikaan päivästä takka on lämmitetty? Se kumminkin antaa parhaimman tehonsa heti lämmityksen jälkeen ja kompensoi lattialämmityksen kulutusta tai sitten sisälämpö nousee pari astetta?! Greehän on tuossa tuottanut aika tasaisesti lämpöä.
 
V

Vilperö

Vieras
Vs: VILP Gree KFRS9 omakotitalo 199m2 Pirkanmaa

ekomies sanoi:
Eipä paljoa lattiapiirin lisävastus ollut päällä. Pystyisikö tuosta kuvasta hahmottamaan mihin aikaan päivästä takka on lämmitetty? Se kumminkin antaa parhaimman tehonsa heti lämmityksen jälkeen ja kompensoi lattialämmityksen kulutusta tai sitten sisälämpö nousee pari astetta?! Greehän on tuossa tuottanut aika tasaisesti lämpöä.
Takka on lämmitetty joskus klo 18->19 paikkeilla, ei sitä tuosta kuvasta löydä. Alakerran lämpötila nousee pari kolme astetta (21->23..24) takan lämmityksellä, yläkerrassa ehkä asteen takan vaikutuksesta. Alakerrassa termostaattisäätöisiä huoneita ei ole kuin kaksi, joista toinen (olohuone) on käytännössä lähes aina kiinni. Tämä johtuen siitä, että alakerrassa oleviin laattalattioihin (k, et, khh, ph, s, kuisti) täytyy mukavuussyistä aina ajaa vettä ja ne nostavat alakerran lämpöä.
 
V

Vilperö

Vieras
Vs: VILP Gree KFRS9 omakotitalo 199m2 Pirkanmaa

Helmikuu pulkassa.
VILP: 1287 kwh
LKV tulistus: 75 kwh (2.67kwh/vrk) tulistus nyt helmikuussa ollut ~35 asteisesta -> 65 asteiseksi.
Muu kulutus: 940 kwh
Yhteensä: 2302 kwh
Ja pakollinen disclaimer: Takkaa polteltu päivittäin, muutamaa poikkeusta lukuunottamatta.

Nyt vaan odotellaan lämmitystarvelukua helmikuulle niin pääsee vertaamaan esim joulukuuhun jolloin näkee mikä lopulta oli hyöty tulistusvaraajasta.
 

Sammypiru

Vakionaama
Vs: VILP Gree KFRS9 omakotitalo 199m2 Pirkanmaa

Tätä odotan kuin hullu puuroa.

Mulla kulutus nousi joulukuuhun 2010 verrattuna 8% ja sulla laski miltei 23 %. Mitä helvettiä sanon mä.....jaa eiku takkahan se...
 

My.Ai.Hu

Vakionaama
Vs: VILP Gree KFRS9 omakotitalo 199m2 Pirkanmaa

totuus löytyy puusta... täällä APL oli noin 6 pistettä alle joulukuun -10.. mutta sähköä meni
sitten enemmän.. noin 400 kw/:ta. Syynä puunpolton pieneneminen...
sekä pumpun virittelyä.. sekä ennenkaikkea astepäiväluku koostui joulukuussa 31:n keskiarvoista..
nyt helmikuussa vain 28:n päivän lukemista.. eroa noin 3 pv.

Tästä on yksi suunta... eteenpäin.

t. M
 
Back
Ylös Bottom