Vilp haalea vesi ja pari varmistuskysymystä

Starter

Tulokas
Täytyy varmaan tilata huolto ensi viikolla, vaikka huolto huolto kävi jo kerran. Kukaan ei varmaankaan osaa sanoa, mikä voisi olla vikana, Toshiba HWS-805XWHT9-E vm. 2018 vesi-ilmalämpöpumpussa, mutta onko seuraavat asetukset ok:
  • paine 2,0 Bar? Tämä mietityttää, sillä edellisten asukkaiden ja huollon neuvosta olemme pitäneet 1,2 barissa jo useita vuosia. Nyt kuitenkin huolto muutti tuon.
  • Painesäätimet sijaitsevat pystyputkessa. Huollon jäljiltä huomasin myöhemmin, että säätöventtiilit oli kummatkin käännetty vasemmalle. Itselläni on kuitenkin valokuva, jossa ylin säädin on aina ollut ylös päin ja alin vasemmalle. Miten säätimet pitäisivät olla?
Ongelmana oli ennen huollon käyntiä se, että hanoista tuli vain haaleaa vettä, ei lämmintä ollenkaan. Silloin su 16.11. kävimme palauttamassa paineet 1,2, sillä oli hieman laskenut siitä alle 1,0 (ei tietoa, millä aikavälillä). Paineet pysyivät, mutta vesi ei lämmennyt aamuun mennessä. Aamulla laite piippaili virheestä koodilla A:12.

Huolto tuli ke 19.11. sovitusti niin, että en ollut ensin itse paikalla. Kun menin 1,5 tuntia myöhemmin paikalle, niin huolto kertoi huomanneensa, että sisäyksikön turvakytkin oli virheellisesti väärässä asennossa (oli Off, kun pitäisi olla On) ja tulkitsi siitä, että vika johtuu siitä. Tosin emme edelleenkään ymmärrä, miten turvakytkin oli mennyt väärään asentoon, sillä kukaan talon asukkaista ei ole sitä varmasti kääntänyt. Huolto meinasi, että teknisen tilan ovi oli ehkä unohtunut joskus lukita ja joku olisi tehnyt ilkivaltaa (ulkokameran tallenteissa ei näy ylimääräistä liikennettä, tarkistin). Lisäksi näin jälkeen päin mieleen tuli, että miten talon vesikiertoinen lämmitys (sisällä on pysynyt lämpö) ja sisäyksikkö muutoinkin voi toimia, kun eikö turvakytkimen olisi pitänyt katkaista virta laitteesta kokonaan?? Huolto laittoi tehostetun veden lämmityksen ja hetkellisesti vaikuttikin siltä, että vesi alkoi lämmitä. Pian oli sitten sama tilanne taas eli tulee vain haaleaa vettä. Vilp ei ole ainakaan vielä ymmärtänyt ongelmaa, sillä näyttö on normaali, ei vikakoodia. Lämminvesivaraajan veden lämpötilaa ei tiedetä, mutta sisäyksikkö on asetettu 56 asteeseen. Vesi-ilmalämpöpumppu oli huollettu edellisen kerran vuosi sitten lokakuussa.

Olisiko vastauksia ainakin noihin alussa esittämiini kysymyksiin? Kiitos jo etukäteen.
 

Tunturi

Aktiivinen jäsen
Paineen kuuluisi olla lähempänä 2, kuin 1. Itsellä 1 kerroksisessa 1.8bar.

Sitten tuo lämpö, eikö tuossa laitteessa ole mitään näyttöpaneelia, josta näkee veden lämpötilat?

Ja ihan käsin kopeloimalla voi päätellä jo paljon laitteesta lähtevistä putkista.
 

Starter

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Lämminvesivaraajassa ei ole näyttöä, joka kertoisi veden lämpötilan. On vain huputettu säiliö. Merkki on Carrier.

en tiedä, onko sisällä Hydrobox.
 

Tunturi

Aktiivinen jäsen
Voisin kohta lyödä kossupullon vetoa, että nämä aloitukset on jotain tekoälyn tuottamia avauksia. Huputettu Carrier kuullostaa ilpiltä...
 

Starter

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
En voinut liittää kokonaista kuvaa, sillä väitti, että tiedosto on liian suuri. Vilp sijaitsee vasemmalla ja lämminvesivaraaja Carrier oikealla.
 

Liitteet

  • IMG_8786.jpeg
    IMG_8786.jpeg
    48,7 KB · Katsottu: 73
  • IMG_8786.jpeg
    IMG_8786.jpeg
    40,2 KB · Katsottu: 72

Starter

Tulokas
Toshibassa on tosiaan näyttö, mutta lämminvesivaraajassa ei ole näyttöä. Toshiban näytön mukaan kaikki olisi ok.
 

Liitteet

  • IMG_8788.jpeg
    IMG_8788.jpeg
    104,8 KB · Katsottu: 50

Starter

Tulokas
Kiitos vinkeistä! Putket olivat aivan haaleat ja paine oli noussut hieman. Tänään aloitin ongelman selvittelyn aivan alusta. Kokeilin ensimmäistä kertaa, mitä tapahtuu, jos turvakytkimen kääntää off-asentoon: ei tapahtunut näkyvästi mitään eli sisäyksikkö pysyi kumma kyllä päällä (miksi?). Tämän jälkeen käänsin takaisin on-asentoon. Sitten painoin virtapainiketta ja nollasin laitteen. Käänsin tämän jälkeen säätöventtiiliä ja kuulin, kuinka jokin meni selvästi päälle. Myös putket tuntuivat lämpöisiltä. Näyttöön tuli myös toinen niistä lämmityskuvakkeista, jota ei ollut näkynyt pitkään aikaan. Laitoin tehostuksen päälle, sillä vilp lämmittäisi enää tänään vain kaksi tuntia.

Pääsimme käymään oikeasti lämpimässä suihkussa pari tuntia myöhemmin. Nyt odotamme, mikä on tilanne huomenna ja lähteekö veden lämmitys normaalisti päälle. Ja, jos lähtee, niin siihen ei laiteta tehostusta. Jos lähtee päälle, niin vika oli oletettavasti siinä, että sisäyksikkö varmaan ajatteli paineen olevan edelleen liian alhainen (ehkä kunnon nollaus puuttui?). Lisäksi säädin oli sen vuoksi väärässä asennossa, koska aikaisemmin tuo (väärä) säätimen asento ei näyttänyt vaikuttavan mitenkään. Käänsin säätimen nyt siis niin, miten huolto oli sen jättänyt. Mutta tässä on edelleen vaihtoehtona se, että aamulla hanoista tulisikin vain haaleaa vettä eikä lämmitys edes lähtisi päälle. Siinä tapauksessa pitää sitten kutsua huolto uudelleen.
 