VILP ja öljykattila

Pumpussa olevat mittarit näyttää nyt molemmat lähes samaa, joten toiminee molemmat kompurat.... silloin kun pysyy päällä
Kompressori, jossa ei ollut propaania ei ole käynyt vaan vikakoodi on estänyt käynnin, joten pitäisi ola kunnossa.
Kun pumpun vikakoodin ID 204 resetoi SmartLife APPS kautta, niin pumppu alkaa lämmittämään ja pumpulta tuleva vesi lämpenee seuraavasti:

Reset ID 204
0 min, vesi 29,8 astetta
1 min 31 astetta
2 min 35 astetta
3 min 35 astetta
5 min 41 astetta ==> Otettu APPS kuvat
7 min 44 astetta, pumppu pysägtyy ja virhekoodi IP204 tulee, VILP ei pyydä kiertovesipumppua enää päälle
VILPiltä tuleva lämpötila alkaa laskea... laskee lähtötilanteeseen
10 min 30 astetta, pumpulta lähtevä lämpötila palautunut alkuperäiseen,VILP pyyttää hetken kiertovesipumppua
11 min 30 astetta, VILP pyyttää kiertovesipumppua päälle
13 min 30 astetta, VILP pyyttää kiertovesipumppua päälle ja sammuttaa välillä.... seuraavaksi tulee ID182, joka on liian hidas veden kierto. Toimi taas 4-5 päivää toimi kiertovesipumpun teholla 85%, mutta nyt herjaa veden kierrosta (ID178) ja pumppu ei nyt lähde sen vuoksai käyntiin.
Lisätään pumppuun tehoa huomenna 100% (täytyy olla paikan päällä)


APPS tiedot 5 min kohdalla:
1792441305434.webp


1792441327582.webp
 
Hieno homma jos kompressori toimii! Nopeasti katsottuna en maallikkona näe arvoissa mitään poikkeuksellista. Yksi asia mikä nyt tuli mieleen että jos se antaa vikakoodin sulatuksen aikana jos vesi menee liian kylmäksi? Tuliko tuota oireilua kun yöt kylmenivät?
 
Siis tuo vesi lämpenee tosi paljon.

Koko järjestelmä lämmittää vettä yli 13,8 astetta!
Module 1 lämmittää 9,9 astetta
Module 2 ei näy kuvassa mutta sen pitää lämmittää vielä enemmän kuin 13,8.

En tiedä onko nuo rinnakkain vain peräkkäin. Manuaalikansiossa ei ollut enää jaettuja dokumentteja.

Mieitn että eikö pumppu saa tarpeeksi vettä? Pysähtyy koska vesi lämpenee epäilyttävän paljon?

Katsopas vielä sen Module 2:n veden lämmöt samaan kuvaan seuraavalla kerralla.
 
En tiedä mikä tuo sys.out.temp on mutta korkeapaine on linjassa 40 asteisen veden kanssa. 1#out temp vaikuttaa järkevältä. Rinnakkain ne kompurat siellä touhuavat ja isolla teholla kuvasta päätellen. Mutta kuten sanoin niin voi sen mutasihdin katsoa tai jotain muuta jos keksii mistä häiriöilmoitukset voisi tulla/ johtua.
 
Voisi kokeilla pienemmällä teholla jos siinä on quiet mode tai joku muu säätötapa.

Onko kiertovesipumppu sellaista mallia että siitä saa jotain tietoa. Edes tehonkulutuksen jos ei tuottoa?
 