VILP ja lämmönvaihtimelta lähtevän veden lämpötila

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja pumpisti
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

pumpisti

Aktiivinen jäsen
Meille asennettiin Green KFRS-9 ja Jäspi Hydrobox jonkin aikaa sitten. Varaajana toimii Jäspin 1800 litran sähköovali ja vesi kiertää lattiassa. Pumpulla on nyt ollut pyynti 30 astetta ja kun olen seurannut lämmönvaihtimen lämpömittaria lähtevälle vedelle, ei se nouse ikinä yli 35 asteen. Laitteelle kuitenkin luvataan sen pystyvän 45 asteiseen veteen. Kokeilin asettaa pyynnin 45 asteeseen, mutta silti tuottaa vain 35 asteista vettä (veden tulolämpötila n. 25 astetta). Onko tässä joku logiikka mitä en tajua, vai millä ihmeellä tuo sitten pystyy tuottamaan esim. 40 asteista vettä? Ei sillä että ikinä sitä tarvitsisin, koska kovillakin pakkasilla lattiassa kiertää vain n. 36 asteinen vesi. Mutta jos pumppu käy täydellä teholla (on/off laite) ja tuottaa vain 35 asteista vettä, niin lämpenisihän se 1800 litraa paljon nopeammin jos se tuottaisi edes 40 astetta. Testasin myös hiukan kuumemmalla tuloveden lämpötilalla (28 astetta), mutta siltikin sama tilanne. En tosin jaksanut seistä siinä kuin 10min, mutta luulisi että se siinä ajassa saavuttaisi jo maksimilämpötilansa.

Onko siis jossain vikaa vai onko laitteessa jokin logiikka mitä en ymmärrä? Tuota kävi jo asentaja katsomassa ja totesi kylmäaineen olevan normaalin lämpöistä (jotain reilu 60 astetta), joten ei kuulemma mitään vikaa. Tuo asia jäi kuitenkin nyt minua vaivaamaan vielä.
 
Vs: VILP ja lämmönvaihtimelta lähtevän veden lämpötila

no anna nyt sille pumpulle tunti pari aikaa nostaa lämpöjä sinne 45 asteeseen.. ei se säätimen lämpötilan nosto on/off koneessa muuta sen pumpun lämmöntuottoa mitenkään...
 
Vs: VILP ja lämmönvaihtimelta lähtevän veden lämpötila

Veden lämpötila nousee tietyllä nopeudella riippuen virtauksen nopeudesta ja lähtevän ja palaavan veden erotuksesta (dt:stä).
Tapauksessasi dt on ollut 35-25=10 astetta. Kun varaajan vesi on noussut 35 asteeseen lähtevä vesi lähentelee jo 45:tä, tosin dt hieman pienenee mitä lämpimämpää hydroboksille syötetty vesi on. Kärsivällisyyttä, 1800 litraa on iso määrä lämmitettäväksi... :)
 
Vs: VILP ja lämmönvaihtimelta lähtevän veden lämpötila

Tois puol jokke sanoi:
minkä hintainen oli hydrobox? Onko siinä olevassa pumpussa nopeusvaihtoehtoja?

Jotain 600 euron kieppeillä se taisi olla. On siinä lämmönvaihtimen pumpussa kolme eri nopeutta, maksimilla pidän sitä. Ehkä olen ollut vain liian kärsimätön odottamaan ja epäilinkin kyllä tuota että se ei saa enempää kuin 10 astetta nostettua veden lämpötilaa, mutta kun tuntui ettei se sillä 28-asteisellä tulovedelläkään tuottanut kuin 35-asteista, niin alkoi häiritsemään. Pitänee tehdä uusi testi ja odotella vähän pidempään.
 
Vs: VILP ja lämmönvaihtimelta lähtevän veden lämpötila

ON/OFF VILPin teho on aika lailla vakio (vakio-olosuhteissa), josta seuraa se, että virtaaman ja lämpötilaeron tulo on vakio. Tuosta seuraa se, että lähtevän veden lämpötilaa voi nostaa kahdella tavalla (tai näiden yhdistelmänä):
  • Nostetaan tulevan veden lämpötilaa
  • Vähennetään virtausta

Tulevan veden lämpötilan nosto heikentää COPpia.
 
Vs: VILP ja lämmönvaihtimelta lähtevän veden lämpötila

Mitenkäs muuten yleisenä ohjeena, liittyen tuohon Tonin mainitsemaan virtauksen vähentämiseen, kannattaisi pitää sitä lämmönvaihtimen pumpun nopeutta? Kannattaisiko se laittaa sittenkin esim. 2-asentoon vai onko siitä saatava veden lämmön noston vaikutus niin pieni, ettei se auta niin paljon kuin mitä hävitään veden virtauksessa varaajaan?
 
Vs: VILP ja lämmönvaihtimelta lähtevän veden lämpötila

Pumpun ykkösasennolla veden lämpötila nousi n. 1,5 asteella, ehkä olisi noussut vielä hiukan jos olisin odottanut kauemmin. Nyt sitten tietysti mietityttää että onko pumpun virtaama niin pieni, että se syö tuon parantuneen lämpötilan.. mistäpä tuotakin sitten tietää (Grundfos 25-60 on pumppu). Ehkä pistän kakkosasennolle ja kuvittelen sen olevan optimaalisin.
 
Vs: VILP ja lämmönvaihtimelta lähtevän veden lämpötila

Mulla on Grundfos UPS 25-40, kakkosella se saa aikaan noin 840 litraa tunnissa lämmönvaihtimen läpi. Tuolla virtauksella yhden kilowatin teho nostaa lämpötilaa noin yhdellä asteella. Ykkösellä virtausta on jotain 600 litraa tunnissa, joten ei sekään kovin paljoa vaikuta lämpenemiseen. Sulkuhanalla voisi kuristaa virtausta, mutta mä en edes tavoittele kovin kuumaa.
 
Vs: VILP ja lämmönvaihtimelta lähtevän veden lämpötila

En minäkään kovin kuumaa tavoittele (max 36), mutta olisihan se silti kiva että lämmönvaihtimelta lähtevä vesi olisi mahdollisimman kuumaa. Pitänee tehdä jotain sähkönkulutusmittauksia ja sillä yrittää päätellä tohtiiko tuon pumpun jättää ykköselle.
 
Vs: VILP ja lämmönvaihtimelta lähtevän veden lämpötila

Onko porukalla kokemusta paljonko pitäisi vettä mennä ultin 9000eev
Sisäyksikön lävitse pumpun ollessa 1, 2, 3 asennossa?
 
Vs: VILP ja lämmönvaihtimelta lähtevän veden lämpötila

pumpisti sanoi:
Meille asennettiin Green KFRS-9 ja Jäspi Hydrobox jonkin aikaa sitten. Varaajana toimii Jäspin 1800 litran sähköovali ja vesi kiertää lattiassa. Pumpulla on nyt ollut pyynti 30 astetta ja kun olen seurannut lämmönvaihtimen lämpömittaria lähtevälle vedelle, ei se nouse ikinä yli 35 asteen. Laitteelle kuitenkin luvataan sen pystyvän 45 asteiseen veteen. Kokeilin asettaa pyynnin 45 asteeseen, mutta silti tuottaa vain 35 asteista vettä (veden tulolämpötila n. 25 astetta). Onko tässä joku logiikka mitä en tajua, vai millä ihmeellä tuo sitten pystyy tuottamaan esim. 40 asteista vettä? Ei sillä että ikinä sitä tarvitsisin, koska kovillakin pakkasilla lattiassa kiertää vain n. 36 asteinen vesi. Mutta jos pumppu käy täydellä teholla (on/off laite) ja tuottaa vain 35 asteista vettä, niin lämpenisihän se 1800 litraa paljon nopeammin jos se tuottaisi edes 40 astetta. Testasin myös hiukan kuumemmalla tuloveden lämpötilalla (28 astetta), mutta siltikin sama tilanne. En tosin jaksanut seistä siinä kuin 10min, mutta luulisi että se siinä ajassa saavuttaisi jo maksimilämpötilansa.

Onko siis jossain vikaa vai onko laitteessa jokin logiikka mitä en ymmärrä? Tuota kävi jo asentaja katsomassa ja totesi kylmäaineen olevan normaalin lämpöistä (jotain reilu 60 astetta), joten ei kuulemma mitään vikaa. Tuo asia jäi kuitenkin nyt minua vaivaamaan vielä.

Kannattaa hankkia Pollucom mittari eBaysta esim. http://www.ebay.de/itm/SENSUS-POLLUCOM-E-Qn-0-6-1-5-2-5-110-130mm-WARMEMENGENZAHLER-WARMEZAHLER/271309533884?_trksid=p2047675.m1850&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D18525%26meid%3D2468025991337997469%26pid%3D100011%26prg%3D8446%26rk%3D1%26rkt%3D5%26sd%3D320881930658%26

Sieltä voi valita eri tilavuusvirroille sopivia. Minulla on Qn 1,5 modelli.

Saksassa asunnoissa on tällainen ja se pitää kalibroida muistaakseni 7 vuoden välein. Vaihtavat siellä uusiin ja nämä käytetyt ovat täällä sitten halvalla myytävänä. Kun seuraat Pollun kanssa varaajaan menevää lämpötehoa ja asennat lisäksi tehomittarin sähkön ottoon, olet koko ajan perillä siitä, missä mennään.
Tsekkaa tekemäni video http://www.youtube.com/watch?v=Mi87JQAFw0o
 
Vs: VILP ja lämmönvaihtimelta lähtevän veden lämpötila

VILPin sisäyksikkö kannattaa poikkeuksetta kytkeä patteri-/lattiakierron paluuseen, jolloin se saa lämmitettäväkseen viileintä mahdollista vettä.

Vesivirta lämmityspiirissä kannattaa pitää varsin suurena, jotta pattereiden ja lämmitettyjen lattioiden tehollinen pinta-ala saadaan kokonaisuudessaan hyödynnettyä.

Jos lämpöpattereista esim. vain 15 cm yläosasta on lämmintä pintaa, niin alaosan pinta-ala jää hyödyntämättä. Kiertoa lisäämällä saadaan koko patterin pinta-ala hyötykäyttöön ja voidaan pudottaa verkkoon syötettävän veden lämpötilaa (jolloin paluulämpökin putoaa).

Lämmin käyttövesi kannattaa vain esilämmittää VILP piiriin liitetyllä levarilla tai sarjaan kytketyn puskurivaraajan/kattilan käyttövesikierukan avulla. Esilämmitetty n. 35 "C vesi timmataan sitten loppulämpötilaan (60 "C) pienehköllä sähkövaraajalla.

Omien mittausten mukaan esim. Ultin 5500 VILP tottelee teoriaa ja saavutettu COP-arvo on kääntäen verrannollinen tuotettuun lämpötilaeroon.
 
Vs: VILP ja lämmönvaihtimelta lähtevän veden lämpötila

SLJK sanoi:
Jos lämpöpattereista esim. vain 15 cm yläosasta on lämmintä pintaa, niin alaosan pinta-ala jää hyödyntämättä. Kiertoa lisäämällä saadaan koko patterin pinta-ala hyötykäyttöön ja voidaan pudottaa verkkoon syötettävän veden lämpötilaa (jolloin paluulämpökin putoaa).

Lämmin käyttövesi kannattaa vain esilämmittää VILP piiriin liitetyllä levarilla tai sarjaan kytketyn puskurivaraajan/kattilan käyttövesikierukan avulla. Esilämmitetty n. 35 "C vesi timmataan sitten loppulämpötilaan (60 "C) pienehköllä sähkövaraajalla.

Omien mittausten mukaan esim. Ultin 5500 VILP tottelee teoriaa ja saavutettu COP-arvo on kääntäen verrannollinen tuotettuun lämpötilaeroon.

Nuo niksit toimii hyvin minullakin ja vasta kun annoin varaajan alaosan lämpötilan pudota erittäin alas(hystersistä kasvatin) ja samalla lattilämmityksen otto siirrettiin ylös, alkaa näkyä hyvännäköisiä koppeja näillä keleillä. Tuosta maapalloa klikkaamalla ja odottamalla n. 30sek näkee toisessa kuvaajassa Water In ja Water Out lämpötilaerot minulla. COP pitää laskea itse.( Tälle päivälle ei ole osunut yhtään sulatusta, niin hyvältä vielä näyttää)
 
Vs: VILP ja lämmönvaihtimelta lähtevän veden lämpötila

SLJK sanoi:
Jos lämpöpattereista esim. vain 15 cm yläosasta on lämmintä pintaa, niin alaosan pinta-ala jää hyödyntämättä. Kiertoa lisäämällä saadaan koko patterin pinta-ala hyötykäyttöön ja voidaan pudottaa verkkoon syötettävän veden lämpötilaa (jolloin paluulämpökin putoaa).
On tuossa myös se mahdollisuus että paluulämpö nousee. Aikoinaan kun meillä oli pelkät patteritermarit oli tilanne juuri tuo että pattereiden alin 10 senttiä oli kylmä ja paluulämpö vain 25 astetta. Nyt kun termarit on auki ja oumanni säätää, on paluulämpö paljon korkeampi, vain muutaman asteen menoa alempi.
 
Vs: VILP ja lämmönvaihtimelta lähtevän veden lämpötila

pökö sanoi:
On tuossa myös se mahdollisuus että paluulämpö nousee. Aikoinaan kun meillä oli pelkät patteritermarit oli tilanne juuri tuo että pattereiden alin 10 senttiä oli kylmä ja paluulämpö vain 25 astetta. Nyt kun termarit on auki ja oumanni säätää, on paluulämpö paljon korkeampi, vain muutaman asteen menoa alempi.
Tavanomaisilla kylmäaineella toimivan lämpöpumpun lähtö vaan nousee vielä enemmän kuin paluu laskee (virtausta kuristettaessa). Hiilidioksidipumput ovat sitten asia erikseen (niillä virtausta on kuristettava joka tapauksessa). Oletuksena molemmissa siis, että siirretty teho pysyy vakiona, pumpun lähtöä ei mitenkään "priimata", eikä lämpöä johdeta pois eri lämpötiloissa ja paluu tulee takaisin yhtä reittiä. Kaikki tuo perustuu siihen, että vesi jäähtyy käänteisen eksponentiaalisesti radiaattoreissa ja tyypillisissä lattialämmityspiireissä.
 
Vs: VILP ja lämmönvaihtimelta lähtevän veden lämpötila

Kyllä toi pollu on tossa kiinni.olen katellut että näyttäisi menevän 850-900 litraa lävitse
Mahtaakohan olla jotain tavote litramääriä?
 
Vs: VILP ja lämmönvaihtimelta lähtevän veden lämpötila

veke78 sanoi:
Kyllä toi pollu on tossa kiinni.olen katellut että näyttäisi menevän 850-900 litraa lävitse
Mahtaakohan olla jotain tavote litramääriä?

Mun Niben ohjekirjassa (joka ominaisuuksiltaan lienee kohtuu vertailukelpoinen on/off kone tuon Green kanssa) kerrotaan perussäädöksi 900l/h. Tällöin lämpötilan nousu parinkympin pakkasessa on n. 5 astetta ja reilulla plussakelillä 15 astetta. Itsekin olen miettinyt että pitäisi tehdä luovaa testiä virtauksen muutoksen ja lämmöntuoton välillä. En ole vain saanut toimeksi. Mulla on 1800 litran varaaja ja se lämpiää kokonaisuudessaan dt:n verran aika tarkkaan kahdessa tunnissa jos välissä ei ole sulatuksia. Eli ilmeisesti mulla kierto on lähellä tuota 900 litran vauhtia.
 