Meille asennettiin Green KFRS-9 ja Jäspi Hydrobox jonkin aikaa sitten. Varaajana toimii Jäspin 1800 litran sähköovali ja vesi kiertää lattiassa. Pumpulla on nyt ollut pyynti 30 astetta ja kun olen seurannut lämmönvaihtimen lämpömittaria lähtevälle vedelle, ei se nouse ikinä yli 35 asteen. Laitteelle kuitenkin luvataan sen pystyvän 45 asteiseen veteen. Kokeilin asettaa pyynnin 45 asteeseen, mutta silti tuottaa vain 35 asteista vettä (veden tulolämpötila n. 25 astetta). Onko tässä joku logiikka mitä en tajua, vai millä ihmeellä tuo sitten pystyy tuottamaan esim. 40 asteista vettä? Ei sillä että ikinä sitä tarvitsisin, koska kovillakin pakkasilla lattiassa kiertää vain n. 36 asteinen vesi. Mutta jos pumppu käy täydellä teholla (on/off laite) ja tuottaa vain 35 asteista vettä, niin lämpenisihän se 1800 litraa paljon nopeammin jos se tuottaisi edes 40 astetta. Testasin myös hiukan kuumemmalla tuloveden lämpötilalla (28 astetta), mutta siltikin sama tilanne. En tosin jaksanut seistä siinä kuin 10min, mutta luulisi että se siinä ajassa saavuttaisi jo maksimilämpötilansa.
Onko siis jossain vikaa vai onko laitteessa jokin logiikka mitä en ymmärrä? Tuota kävi jo asentaja katsomassa ja totesi kylmäaineen olevan normaalin lämpöistä (jotain reilu 60 astetta), joten ei kuulemma mitään vikaa. Tuo asia jäi kuitenkin nyt minua vaivaamaan vielä.
Onko siis jossain vikaa vai onko laitteessa jokin logiikka mitä en ymmärrä? Tuota kävi jo asentaja katsomassa ja totesi kylmäaineen olevan normaalin lämpöistä (jotain reilu 60 astetta), joten ei kuulemma mitään vikaa. Tuo asia jäi kuitenkin nyt minua vaivaamaan vielä.