Vilp käyttövesi ja lämmitysvesi samoissa lämmöissä

aake

Jäsen
Hei,

Olen huomannut vilpin sisäyksikön näytöstä että käyttövesi ja lämmitysvesi (lattia) on melkein saman lämpöisiä. Ja niissä huoneissa missä ei ole termaria niin ovat aika kuumat. Netistä selailtuani nii mahdollisesti 3 tie venttiili rikki? Pitäisikö käyttöveden lämpöä laskea vai miten tehdä ennen kuin ongelma ratkaistu?

Liitteenä kuva.
 

Liitteet

  • IMG20231227081434.jpg
    IMG20231227081434.jpg
    187,9 KB · Katsottu: 128

aake

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Pystyy, mutta ei siitä hirveästi apuja tule kun käyttöveden lämmitys alkaa niin alkaa myös lämmityksen veden lämpö nousee. Ja karkeasti käyttövettä tehdään 15min välein johtuen tuosta ongelmasta
 

aake

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Joo paljon mahdollista että venttiili vika. Tänään taas lämmitys toiminu suht normaalisti. Että joko vaihtoventtiili ei pelitä aina tai sitten ohjelmassa jotain häikkää
 

aake

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
Paljon kylmäaineen pitäs lämmetä kun kompura on käytössä? Vai onko lämmitys tarpeesta riippuva asia?
 

aake

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Paljon kylmäaineen pitäs lämmetä kun kompura on käytössä? Vai onko lämmitys tarpeesta riippuva asia?
Kompura ei jaksa lämmitää näillä keleillä käyttövettä 51 asteeseen. Aikaisemmin on onnistunut. Mistä lähtisi vikaa selvittään?
 

jamseil

Aktiivinen jäsen
Onko sitä vaihtoventtiiliä tutkittu/herkistetty?
Jos se on jumissa esim. puolivälissä, niin tuskin jaksaa nostaa käyttöveden ja lattian lämpötilaa 51 asteiseksi.

Oikean puolimmainen (3UV DHW) vaihtaa käyttöveden ja lämmitysveden välillä. Ilmeisesti siinä on käsikäyttö mahdollisuus 5.3 ja käytön saa irti venttiiliosan herkistystä varten 5.2 napista.

Untitled-3.jpg
 

aake

Jäsen
On herkistelty vaihtoventtiiliä ja ne pitäisi olla kunnossa. Oma epäilykseni että kompurassa saattaisi olla vikaa kun ennen on jaksanut lämmittää käyttöveden ilman vastuksia 51 asteiseksi. Kerran viikkoon käytän legionella kuumennuksen vastuksen kanssa.
 

aake

Jäsen
Onko sitä vaihtoventtiiliä tutkittu/herkistetty?
Jos se on jumissa esim. puolivälissä, niin tuskin jaksaa nostaa käyttöveden ja lattian lämpötilaa 51 asteiseksi.

Oikean puolimmainen (3UV DHW) vaihtaa käyttöveden ja lämmitysveden välillä. Ilmeisesti siinä on käsikäyttö mahdollisuus 5.3 ja käytön saa irti venttiiliosan herkistystä varten 5.2 napista.

katso liitettä 95533
Pystyykö tuon vian havaitseen laitteen näytössä missä lämpötilat jne näkyy?
 

jamseil

Aktiivinen jäsen
Pystyykö tuon vian havaitseen laitteen näytössä missä lämpötilat jne näkyy?
Kyllä.

Se kertoo vaihtoventtiilin jumista kun lattiaan lähtevä vesi alkaa nousta yli lämpökäyrän pyynnin koneen alkaessa lämmittämään käyttövettä. Kuten ekan viestin kuvassa on käynyt. Lattialämmön lähdön pitäisi pudota useita asteita koneen lämmittäessä käyttövettä kun vaihtoventtiili pitää.

Keskimäärin lattiaan menevä vesi on nollakelissä 30 asteen luokkaa ja -25 pakkasella noin 40 astetta.
 