Terve!Tilanne 28.02.23 oli siis sellainen, että käyttövesivaraajan lämpötila oli 25 ast. joten lämmintä vettä ei enää tullut lainkaan. Lämmityskierrossa 34 ast. joten torppa vielä lämpeni vähän aikaa kunnes kompressori pysähtyi.
Tämä tilanne jatkui 03.03.23 asti. Olimme Fujitsu ILP: n varassa ja huoltoa odoteltiin. Kuinka ollakaan kun huoltoa odotellessa huomasin, että asennuksen aikana kärähtäneen pääsulakkeen ( 25 A ) osoitinnappula oli jäänyt poistamatta. Kun poistin sen ja kiersin sulakkeen takaisin niin kompressori käynnistyi. Tästä seurasi sitten epäily, että jossakin on löysä liitos joka virkistyi sulakkeen irtioton jäjkeen ja puuttuva vaihe palautui?? Huoltokin saapui illansuussa ja tällä kertaa tarkistettiin myös kylmäaineen tilanne ja todettiin sen olevan kunnossa. Mahd. sähköongelmiin ei voitu puuttua koska asentaja ei ollut sähkömies. Uusi soitto Help- numeroon josta luvattiin sähkörin tulevan ensi viikolla.
08.03.23 ei vielä ketään kuulunut mutta huomasimme, että naapurissa oli asennusryhmä töissä. Saimme nämä lennosta käymään meilläkin ja silloin varmistui, että löysä liitos oli hyvinkin mahdollinen. Ihan täyttä varmuutta ei kuitenkaan voitu saada, olihan kompressori nyt käynyt jo 5 vrk. Nyt kuitenkin lisättiin desinfisiointiaikaa 20 min: n.
16.03.23 ja taas vikakoodi AH-00 eli desinf. ei ole toteutunut oikein. ilmoitus Help- numeroon, että huoltoa taas tarvitaan.
21.03.23 saapui taas uusi ryhmä tutustumaan aiheeseen. Nyt sitten paljastui perustavaa laatua oleva asennuspuute. Heidän mukaansa Daikin- koulutuksessa on kehotettu ottamaan käyttövesivaraajassa oleva lisävastus ( n. 2 kW ) käyttöön. Tämä auttaa desinfiointilämpötilan saavuttamisessa ellei kompressori siihen pysty!! Tätähän ei tietenkään oltu kytketty, vaan nyt se tehtiin. Uusi sukake, rele ja kaapelinveto tarvittiin. Oli jo niin myöhä ettei Daikin- helpistä voitu kytkennän oikeellisuutta varmistaa mutta toivotaan parasta.
Tänään, siis 22.03.23 on vielä kaikki hyvin. Käyttövesivaraajan lämpötila on klo. 9:30 59 ast. joten desinf. on toteutunut. Takkuista on Daikinin käyttöönotto ollut, mutta syynä on mielestäni ollut asennuksen epäonnistuminen. Usko Daikinin laatuun ei ole vielä kokonaan mennut mutta toimittajan toiminnassa on paljonkin sanomista. Toimituksen hinta- ja kokonaislaatu eivät ainakaan ole kohdanneet!
Onko laitteet toimineet edelleen niinkuin pitääkin?