Olisikohan kyseessä JAZ-luvulla arvioitu suorituskyky?
repomies sanoi:
Ettei vaan ollut taas kauppiaan oma testi?
Tuolla Saksassa väittävät "vuosi-COPiksi" (JAZ) 3,47 - 3,79
laskettu VDI 4650 mukaan, ilmeisesti A-10/W35.
http://www.toshiba-klima.net/produkte/212/833/estia-luft-wasser/jahresarbeitszahlen.html
http://toshiba-klimasysteme.de/technik/1280/jahresarbeitszahl_vdi465/
Ilmeisesti voivat
laskea mille tahansa laitteelle (JAZ-ohjelmalla) tuon kun on olemassa TUV kolme mittapistettä (+7, +2 ja -7).
Vertailuksi Mitsun Zubadanin (Zubatherm) JAZ-lukuja, esim. A-12/W35 3,82-4,0 => eli parempi kuin Estia.
http://www.zubatherm-deutschland.de/zubadan/sites/default/files/pdf/Technische_Beschreibung_Zubatherm_de.pdf
Onko JAZ nyt sama kuin SPF, jota Ruotsissa lasketaa ILPeille ja VILPeille?
Ei taida olla!
http://www.epump.de/waermepumpen/waermepumpen-jahresarbeitszahl.jsp
Google käännökset
http://translate.google.fi/translate?js=y&prev=_t&hl=fi&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.toshiba-klima.net%2Fprodukte%2F212%2F833%2Festia-luft-wasser%2Fjahresarbeitszahlen.html&sl=de&tl=en
http://translate.google.fi/translate?js=y&prev=_t&hl=fi&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http%3A%2F%2Ftoshiba-klimasysteme.de%2Ftechnik%2F1280%2Fjahresarbeitszahl_vdi465%2F&sl=de&tl=en
http://translate.google.fi/translate?hl=fi&sl=de&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.epump.de%2Fwaermepumpen%2Fwaermepumpen-jahresarbeitszahl.jsp
VDI 4650 Berechnung von Wärmepumpen, Kurzverfahren zur Berechnung der Jahresaufwandszahlen
von Wärmepumpenanlagen, Bl.1, 11/2000 Elektro-Wärmepumpen zur Raumheizung (Entwurf)
http://www.eor.de/fileadmin/eor/docs/aktivitaeten/2009/Energieberatertag/Vortraege/06_Rill_Vortrag_Energieberatertag_2009.pdf