A
arty12
Vieras
Onko muille tuttu juttu se, että ILPpi tekee melkoisen tehontarvepiikin kompressorin käynnistyessä?
Seuraa alla olevaa videota nähdäksesi, miten asennat sivustomme verkkosovelluksena aloitusnäytöllesi.
Huom.: This feature may not be available in some browsers.
jule- sanoi:Eikös näissä ole missään softstarttia ?
Sehän on melko yleinen monissa koneissa ja ei tarvitse kuin pari komponettia lisää.
tet sanoi:Puhutaanko nyt on/off- vai invertterikoneesta? Invertterin ei kuulu mitään virtapiikkiä tehdä, vikaa tai huonosti suunniteltu jos näin käy.

toshibaha sanoi:Tarkoitan tällä samanlaisuudella sitä, kun puhutaan että pumppua ei pakkasilla kannattaisi sammuttaa koska se ei tee hyvää kompressorille. Vastaako siis 1 ja 2-kohtien tilanne itse asiassa samaa kuin 3 kun ajatellaan kompressoriin kohdistuvaa rasitusta.
Kmatti sanoi:Minkälaiset jäännöspaineet on kompurassa, kun se käynnistyy. Eli onko kompurassa tavallaan vapaakiertoa, (vertaa painepesuriin). Jos kompura joutuu käynnistymään painetta vasten, silloin virtapiikki on ilmeisen suuri. Inverterikompurassa säädetään moottorin nopeutta jollain pyyntiarvolla ja yritetään tasapainoilla pyynti -ja oloarvon tasolla. Soft-startti ei taida olla kompuralle omiaan. Käynnistyäkseen pitäisi saada momenttia kehiin, jotta moottori alkaa pyörimään.
Kmatti sanoi:Minkälaiset jäännöspaineet on kompurassa, kun se käynnistyy. Eli onko kompurassa tavallaan vapaakiertoa, (vertaa painepesuriin). Jos kompura joutuu käynnistymään painetta vasten, silloin virtapiikki on ilmeisen suuri.