Kyseinen multisplit käytössä ja alkuperäinen ongelma oli että kylmäaineet olivat karanneet oikeastaan kokonaan 2v 1kk aikana. Nyt vihdoin sain "takuuhuollon" paikalle ja vuoto paikallistettiin huolto/täyttöventtiileihin ja tai niiden karoihin tai... En ihan pysynyt perässä. Muuta vuotoa ei vaahdolla mistään löytynyt, mutta typpeä ei myöskään käytetty. Eli ei nyt ihan vakuuta ehkä... Putket vakumoitiin ja lisättiin 2kg kylmä-ainetta. Ihmettelin vähän tuota, kun kyltissä lukee 1,5kg, mutta kuulemman se on paljon parempi että siellä on enemmän, kun tuo 23-24m putki matka on liikaa tuolle määrälle, joten laitettiin 500g "ylimääräistä". Kone toimii paremmin jne.
Osaisiko raati nyt pelkästään tuon 23-24m putkimatkan ja tuon tyyppi kilven perusteella sanoa, menikö oikein vai onko siellä nyt 500gr liikaa tavaraa? Ja jos on, niin mitä haittaa siitä on, koska en oikein nyt jostain syystä niele selitystä siitä, että se on paljon parempi täyttää liikaa.
Kone ottaa nyt tasaisesti käydessä 1600-1700w tehoa ja käytännössä vain 9sarjainen kattokasetti on käytössä jonka specsit sanoo max output 2931w, siinäkin perus 22c pyynti. Lisäksi alakerrassa normi 12 sarjan seinäyksikkö, mikä ei lämmitä tällä hetkellä, koska huoneessa tarpeeksi lämmin. Sen specsit sanoo max output 3810w.