Vs: VTT-testi Toshiba Arctic 35 RAS-35G2APV-ND
puuhis sanoi:
Antotehot Euroventin testissä on suuremmat kuin VTT:n testissä (Eurovent -25: 2.5kW, VTT -25: 1.7kW). Mutta esimerkiksi Mitsun Eurovent vs. VTT testissä antotehot ovat samat.... No näitä nyt varmaan saa ihmetellä maailman tappiin asti.
Olit katsonut tuon tehon tuosta VTT:n testistä "Tehon liukuva tuntikeskiarvo" -kuvaajasta, kun se pitäisi "Eurovent-vertailua" tehtäessä katso tuosta "Hetkellinen teho" -kuvaajasta.
Kyllä nuo VTT:n mittaamat hetkittäiset tehot ovat 2,5 kW -20C kohdalla testitunnit 14-16.
Osan eroista selittänee se että Eurovent/valmistaja "testauttaa" laitteet täydellä puhalluksella ja pyyntilämpötilalla ja ilmoittaa hetkittäisen lämpötehon ja COPin (ja laskennallisen SCOPin).
Tässä Euroventin hyväksymät laboratoriot, jotka tekevät mittaukset standardien mukaisesti ja ilmoittavat tiedot Euroventille ja asiakkaalle
http://www.eurovent-certification.com/en/Laboratories/Laboratories.php?rub=07&srub=01&ssrub=&lg=en
Tässä tietoja testimenetelmistä ja noudatettaviat standardit
http://www.eurovent-certification.com/en/Certification_Programmes/Programme_Descriptions.php?lg=en&rub=03&srub=01&select_prog=AC
Tässä hieman tarkemmin tietoa certifioinnista
http://www.eurovent-certification.com/fic_bdd/en/1435237711_OM-1-2015_AC.pdf
http://www.eurovent-certification.com/fic_bdd/en/1435237730_RS_6C001A-2015_AC.pdf