Tulee 5 vuotta talvella tällä Yutaki M RASM 3.
Asensin vesikiertoiseen lattialämmitykseen entisen 1800ltr Jäspin tilalle.
Sähkönkulutus laski heti noin 9000kwh/vuosi, sijainti lounais-suomi eli ei kovia pakkasia useinkaan (paitsi viime joulukuu -22)
Ihan tyytyväinen olen ollut noin yleisesti ottaen, mutta pari asiaa kiusaa:
- kiertovesipumppu on aina päällä, vaikka laite ei lämmittäisikään. Saan kiertovesipumpun sammumaan laittamalla auto off- toiminnon päälle (joka on joku kesäaikajuttu) ja sen lämpötila-asetuksen nyt syyskuussa +11. Laite sitten laskee keskimääräisen 24h lämpötilan ja jos se on tuon +11 alle, laite käynnistyy lämmittämään ja myös kiertovesi käynnistyy. Mutta jos yöllä on esim. +6 ja päivällä +15, tulee kämpässä viileetä kun laite ei käynnisty kun keskilämpötila on yli tuon +11. Ja jos nostan lämpötilaa, silloin kiertovesipumppu hyrrää koko ajan vaikkei laite ei lämmitäkään.
Ja kun kiertovesi siirtyy talosta ulos laitteeseen, olettaisin veden viilentyvän, koska ulkona on tietenkin kylmempää. Ja sitten laite käynnistyy jossain välissä lämmittämään vain sen takia.
Voiko se todella olla näin tyhmästi suunniteltu vai ymmärränkö jotain väärin?
Onko siinä joku sähkölämmitin kiertovesipumpussa?
Kun kiertovesi on päällä, sähkönkulutus on n. 200W enemmän.
Alkukesästä +22 ulkona en tullut heti sammuttaneeksi laitetta ja kuuntelin kiertovesiputkesta, että pumppu tosiaan pyörii koko ajan turhaan, ellei laitetta sammuta kokonaan.
 

HelaKammo

Vakionaama
Kompuran lämmitys ja pumppu ovat 24/7 päällä, joten kesällä saattaa kannattaa pistää kokonaan offille, jos ei halua esilämmittää käyttövettä.
 

Lämpöö

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Kompuran lämmitys ja pumppu ovat 24/7 päällä, joten kesällä saattaa kannattaa pistää kokonaan offille, jos ei halua esilämmittää käyttövettä.
Tämä on vain vesikiertoisen lattian lämmityksessä, ei ollenkaan käyttövettä.
Enkä puhu kesästä vaan nyt syksystä, haluan tuon kiertoveispumpun pois päältä silloin kun se ei lämmitä taloa.
Ei ole järkeä siirtää lämmintä vettä talosta kylmään pumppuun viilenemään. Tätä siis kysyn tuossa tekstissäni onko siihen jotain ideaa.
 

HelaKammo

Vakionaama
Hitachi näköjään ei tykkää kuumasta sisääntulevasta vedestä. Järkevästi heittää vikamoodiin ja samalla katkaisee myös kiertovesipumpun! Pakkanen ei toimintaa katkaissut ja kompuran lämmitys oli päällä.

En löydä asiasta mainintaa, mutta koodi oli 74 ja uudelleen käynnistys auttoi. Ei kerennyt jäätyä. Tarkoitus oli ajaa vastuksilla varaaja kuumaksi yöllä ja antaa M:n huilia yli päivän kalliiden tuntien.

Mikähän on rajana? Ainakaan puukattilan kaveriksi tätä ei voi täten kuvitella.
 

HelaKammo

Vakionaama
Löysin vanhemman mallin tiedoista maininnan 60°C inlet lämmöstä, jossa tosiaan lyö koneen offille pakkasesta huolimatta. Aika kivoja "ominaisuuksia", miltähän tuo mukamas suojaa? Ihme että kesällä ei ole aurinkokeräimet menneet tuon rajan yli, sanoisin sen olevan oikeasti luokkaa 65-70, harmi kun ei nyt ole hajuakaan missä lämmössä kävi. Errorin logi oli viiden maissa, eli kerkesi pari tuntia olla pois päältä.

Nää Yutakit on kyllä aika kuraa, ei pääse yli, ensimmäinen hajosi vuotoon, tämä piirilevyltään korjattu ja toimii, mutta saas nähdä kuinka pitkään.
 

HelaKammo

Vakionaama
Tästä opittu. Huomenna kone off, onneksi linjassa on kaksi kiertopumppua, joista toinen varalla(ollut edellisessä pumppuna sisällä). Sisäpumppu stöpsälillä seinään, joten vesi kiertää.

Yöllä vastukset huutaa ja lämmittää pyttyä, kylppärin lattiaa, pattereita jne. Aamulla kaikki off ja Hitachi turvakytkimestä pois jo ennen varaajan lämmitystä.

Kokeilussa meni pieleen myös se, että varaaja kerrostui, VILP sekoittaa koko varaajan tasalämpöön, joten varaavuus jäi aika torsoksi.

Nyt Yutaki esilämmittää varaajaa ja taloa muutaman tunnin 45 pyynnillä.
 