1-wire for dummies

J

jolla

Vieras
Vs: 1-wire for dummies

noble sanoi:
Matkaa talliin 30m ja ethernet piuhassa kulkee data (pari karvaa aina yhdelle johdolle).

kokeileppas yhdellä karvalla, ja nekin parit, esim blue/white blue ja virta vaikka green
 

noble

Aktiivinen jäsen
Vs: 1-wire for dummies

Uuden syötön vetämisen ja johtojen tarkistamisen jälkeen näyttäisi vika korjaantuneen.
 

Bertta

Jäsen
Vs: 1-wire for dummies

Mitenkäs tuosta 1-wire (kolme johtoa käytössä) LogTempistä saisi tietoja lähtemään (yksinkertaisimmin, kun osaaminen lähenee rahavaroja ja halvimmin lisähankinnoin, kun rahavarat taas lähenee olematonta) tietoa ulospäin omasta koneesta jossa tuo mittaustoimi pyörii ??
Meinaa jotekin niinkuin vaikka hälyytyksen puhelimeen tai jotain sinne päin. Olisi kätevää kun tulis soitto tai textiviestiä kun jottain on mennyt pieleen kotona (siis noissa mittausasioissa). Silloinkin, kun on itsekin kotona niin ehtisi hetikohta hätiin koettamaan korjausliikkeitä.

Lieneekö yhtä konstikasta kuin nuo kotisivujen rakentelu olisi tuommoiseen seurantaan ja kun niistä sitten kai puuttuisi se hälyytys ?
Kyllä noita pyykeleitä löytyy tuolta LogTempin valikoista noita ulkoisia yhteyksiä varten mutta kun niistä ei ymmärrä niin olisi hyvä saada opastus tähänkin seikkaan perusteellisesti ja tyyliin 1-Wire for dummies. Jos joku viitsii, kerkiää ja jaksaa tämmöisen asian selittää kun ei hakemalla löytänyt aikaisemmista viesteistä vastauksia tämmöiseen asiaan.
 
J

jolla

Vieras
Vs: 1-wire for dummies

kyllä jos rasp'illa tai radx'alla jonkinlaista luotettavuutta mittauksiin hakee, kannattaa USB'it unohtaa

luulin, tai näin minulle väitettiin ja yhäkin vängätään, että se on vain ja ainoastaan windowsin vaivoja että usb katoaa mutta kakkapuhetta.
samalla tavoin se katoaa linuxissakin ja sama rituaali tepsii = johto irrota - johto kiinnitä ja taas mentiin

Koodi:
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/serial/serialposix.py", line 276, in open
    raise SerialException("could not open port %s: %s" % (self._port, msg))
serial.serialutil.SerialException: could not open port /dev/ttyUSB0: [Errno 22] Invalid argument: '/dev/ttyUSB0'

mistähän muuten johtuu ettei sarjaportti tai i2c katoa vastaavanlaisesti?
 

Matias

Aktiivinen jäsen
Vs: 1-wire for dummies

Mitenkäs tuosta 1-wire (kolme johtoa käytössä) LogTempistä saisi tietoja lähtemään (yksinkertaisimmin, kun osaaminen lähenee rahavaroja ja halvimmin lisähankinnoin, kun rahavarat taas lähenee olematonta) tietoa ulospäin omasta koneesta jossa tuo mittaustoimi pyörii ??
Meinaa jotekin niinkuin vaikka hälyytyksen puhelimeen tai jotain sinne päin.

Hälytykset emailiin saa varsin helposti Logtempin Asetukset---->SMTP valikosta.

Selvitä ensin oman nettioperaattorin SMTP osoite vaikka tuolta http://www.sitefactory.fi/asiakastuki/eri+operaattoreiden+lahtevan+postin+palvelimet/

Kirjoita sitten oman operaattorin SMTP palvelimen nimi ja osoite SMTP Palvelin lokeroon.Esim Elisan liittymässä SMTP palvelimen osoite on smtp.kolumbus.fi.

Tunnistus lokerossa on oletuksena None ja sen voi jättää silleen.

Seuraavalle riville operaattilta saamasi käyttäjänimi ja siitä oikealle salasana.

Sitten seuraavaan lokeroon lähettäjän sähköpostiosoite,tämä voi olla mikä tahansa käyttämäsi email osoite.

Seuraavaan lokeroon sitten profiili,klikkaa Uusi painiketta jolloin avautuu uusi ikkuna,sen vasen ylin lokeroon Profiili-->Nimi vaikka Logtemp profiilin nimeksi.

Sitten Standart Email--->Lähettäjä lokeroon sama sähköpostiosoite kuin edellissivulle kirjoitit.

Vastaanottaja kohdassa klikkaa ensi Uusi jolloin avautuu lokero Vastaanottaja,Email.Kirjoita siihen emailosoite johon haluat hälytyksien menevän.Tämä voi sama email osoite kuin lähettäjän email.

Laita sitten rasti ruutuu Yksityiskohdat otsikossa.

Kun klikkaatt OK niin avautuu edellinen sivu jossa profiili ikkunassa on: S1 Logtemp,jos lukee näin niin asetukset on kunnossa,jos ikkunassa lukee S Logtemp (eli ykkönen puuttuu) niin joku asetus on väärin eikä hälytyksien siirto emailiin toimi.Toi S ja S1 tulee automaattisesti jostain,ehkä Logtem.ini tiedostosta.

Suraavaksi valitsen anturin jonka lämpötila-arvoja haluat kontrolloida,yläpalkissa on herätyskellon kuva,klikkaa se auki niin siellä on valitun anturin tiedot,laita rasti yläraja (tai alaraja) ja Hälytys sähköpostilla kohtiin.

Sen jälkeen klikkaa Profiili painiketta,avautuu ikkuna jossa lukee Logtemp,laita tähän rasti sanan edessä olevaan lokeroon ja sitten OK.

Tämän jälkeen valitse lämpötilaarvo josta haluat hälytyksen emailiin.Kun asetettu hälytysraja saavutetaan niin emailiin tulee ilmoitus.

Jos/kun lämpötila-arvo palautuu turvalliselle alueelle niin myös tästä tulee ilmoitus emailiin.

Hälytysarvot voi laittaa vaikka kaikille antureille.

Asetuksissa lähettäjän ja vastaanottajan sähköpostiosoite voi olla sama kaikissa kohdissa,toimii niinkin.

Suurin kynnys tässä operaatiossa on SMTP palvelimen osoitteen ja tunnuksien (käyttäjä+salasana) selvittäminen

Hälytys lähtee välittömästi ja Sanomia ikkunan ylempään osaan tulee teksti E mail sent ,anturin nimi ja profiilitiedot sekä kellonaika ja päivämäärä.

Jos haluat hälytykset myös kännykkään niin tuolta ohjeita http://www.mrsoft.fi/ohj01.htm
 

noble

Aktiivinen jäsen
Vs: 1-wire for dummies

Arkku.net pitäisi saada sivut pystyyn. Mitä talologgerista pitää sivulle ladata?

Onko muuten kk-käyrille tullut vielä talologgeris tukea, muista jossain siitä lukeneeni.
 
J

jolla

Vieras
Vs: 1-wire for dummies

jolla sanoi:
kyllä jos rasp'illa tai radx'alla jonkinlaista luotettavuutta mittauksiin hakee, kannattaa USB'it unohtaa

luulin, tai näin minulle väitettiin ja yhäkin vängätään, että se on vain ja ainoastaan windowsin vaivoja että usb katoaa mutta kakkapuhetta.
samalla tavoin se katoaa linuxissakin ja sama rituaali tepsii = johto irrota - johto kiinnitä ja taas mentiin

Koodi:
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/serial/serialposix.py", line 276, in open
    raise SerialException("could not open port %s: %s" % (self._port, msg))
serial.serialutil.SerialException: could not open port /dev/ttyUSB0: [Errno 22] Invalid argument: '/dev/ttyUSB0'

mistähän muuten johtuu ettei sarjaportti tai i2c katoa vastaavanlaisesti?

ei se kehumista kestänyt, pari päivää sitten huomasin että vain sarjaportissa olevat anturit luetaan, i2c väylät kyllä löytyivät mutta tyhjinä, ei ainuttakaan anturia näkynyt ja buutilla vain lähti uudelleen toimimaan ja muutaman tunnin kuluttua uudelleen sama.
syystä ei tietoakaan, voisko tuo mukaan otettu USB adapteri jotenkin sotkea?

ei pitäisi kytkennöistäkään johtua kun viime lumilla kasasin kaikki ihan virallisesti koekytkentälevylle
 

Liitteet

  • DSCN1809.jpg
    DSCN1809.jpg
    116,4 KB · Katsottu: 512
J

jolla

Vieras
Vs: 1-wire for dummies

löytyi 1-wire verkostani myös yllättävä vika. minulla verkossa on erillinen virransyöttö 24/5v stabiloidulla virtalähteellä mikä sijaitsee 40m päässä lukijasta
24v on 40-200mA laitteille ja 5v on 1-wire verkkoon
huomasin jokin aika sitten että radxassa oli 800mA vanha motorolan kännykän laturi millä se oli toiminyt kylläkin moitteetta ja vaihdoin siihen 5v 2A speksien mukaan olevan laitteen tilalle.
siitä olivat alkaneet esim CO² mittarin pätkimiset ja satunnaiset 1-wire antureiden lukemien poisjäämiset
kun mittailin jännitteitä, huomasin että 1-wire data pinnin jännite oli korkeampi kuin virta pinnin koska tuo lukijaan vaihtamani 5v/2A syöttikin 5,4v ja kytkettynäkin 5,28v adaptereille verkon syöttöjännitteen ollessa 4,98v
selväähän tuo nyt on ettei mikä tahansa 5v laturi sovellu virtalähteeksi, kun noita mittailin niin antavat jotkin 7v ulos
 

noble

Aktiivinen jäsen
Vs: 1-wire for dummies

Vesimittaria testailin, että reed-kytkimellä saan luettua 10l per pulssi. Ainut huomio on että tuo pulssi on todella pitkä, tyyliin 5l ajan, mutta onko siitä haittaa laskentapiirille?

Vastaavasti kytkinhän voi vetää vaikka viikkoja putkeen jos kiekko on pysähtynyt sopivaan kohtaan.
 

kotte

Hyperaktiivi
Vs: 1-wire for dummies

noble sanoi:
Vesimittaria testailin, että reed-kytkimellä saan luettua 10l per pulssi. Ainut huomio on että tuo pulssi on todella pitkä, tyyliin 5l ajan, mutta onko siitä haittaa laskentapiirille?

Vastaavasti kytkinhän voi vetää vaikka viikkoja putkeen jos kiekko on pysähtynyt sopivaan kohtaan.
Ei tuosta ole mitään varsinaista haittaa normaaleilla CMOS-piirin tulolle, jollaista laskuripiireissä normaalisti käytetään. Piirihän reagoi tilan muutokseen. Jos kumminkin rakentaa paristokäyttöisen mittarin, saa miettiä kytkentää varsin tarkkaan, jotta tehonkulutus pysyy pienenä (sillä esimerkiksi yksinkertainen ylösvetovastus voi kuluttaa merkittävästi tehoa itse laskurikokonaisuuden tehonkulutukseen verrattuna).

Paljon suurempia ongelmia voi aiheutua siitä, että mekaaninen kytkin kuten reedrele tyypillisesti hiukan "pomppii" ennen asettumistaan, mistä tulee haamupulsseja laskuriin, ellei asiaan ole varauduttu sopivalla suodatuskytkennällä (joka voi olla digitaalinen tai analoginen).
 
P

pate2000

Vieras
Vs: 1-wire for dummies

Mulla muutaman vuoden ollut käytössä 1-wire-verkko, jossa DS1820B-lämpötila-antureita. Anturit kolvailtu kiinni Ethernet-piuhan päähän ja 1-wire-data kulkee talon sisäisessä LAN-verkossa mittausläppärille saakka. Läppäri syöttää noille jännitettä. Läppärissä USB 1-Wire Aadapteri DS9490R. Läppärillä Ubuntu, jossa pyörii TaloLogger keräämässä dataa. Nyt olisi sitten seuraavaksi saatava tuo läppäri keräämään myös sähkömittareilta tietoa energiankulutuksesta. Mulla on koko talouden energiankulutuksen mittaava Vattenfallin aikanaan kytkemä etäluettava sähkömittari, jossa olisi S0-lähtö, mutta piuhat piilossa sinetin takana. Tuosta käsittääkseni jossain mokkulalla pystyy lukemaan sen vilkkuvan valon pulssit ja siitä laskemaan kulutetun energian. Mulle asennettiin juuri maalämpöpumppu ym. kilkkeet ja tuolle laitettiin sähkökeskukseen oma sähkömittarinsa, jossa samoin S0-lähdöt ja tästä piuhan päät saatavilla. Tarkoitus lukea molemmista sähkömittareista energialukemat ja näin saan kokonaisenergiankulutuksen, käyttösähkön ja lämmityssähkön laskettua.

Mitäs kilkkeitä mun tarvii hommata, jotta:
- saan luettua tuon vilkkuvalon pulssit ja siirrettyä nuo tiedot 1-wire-verkkoon ja läppärille asti
- saan luettua tuon uudemman sähkömittarin S0-lähdöistä MLP energiankulutuksen

Ja miten nämä kilkkeet sitten yhdistellään toimivaksi kokonaisuudeksi. Kolvi mulla pysyy juuri sen verran kädessä, että sain aikanaan nuo DS1820-anturit kolvattua Ethernet-kaapeliin kiinni. Nyt tarvittais mummo-ohjeet yllä mainitun kokonaisuuden toteuttamiseen.

Ja vielä yksi kysymys: ymmärtääkö TaloLogger noita energianmittauslukemia?
 

noble

Aktiivinen jäsen
Vs: 1-wire for dummies

kotte sanoi:
Ei tuosta ole mitään varsinaista haittaa normaaleilla CMOS-piirin tulolle, jollaista laskuripiireissä normaalisti käytetään. Piirihän reagoi tilan muutokseen. Jos kumminkin rakentaa paristokäyttöisen mittarin, saa miettiä kytkentää varsin tarkkaan, jotta tehonkulutus pysyy pienenä (sillä esimerkiksi yksinkertainen ylösvetovastus voi kuluttaa merkittävästi tehoa itse laskurikokonaisuuden tehonkulutukseen verrattuna).

Paljon suurempia ongelmia voi aiheutua siitä, että mekaaninen kytkin kuten reedrele tyypillisesti hiukan "pomppii" ennen asettumistaan, mistä tulee haamupulsseja laskuriin, ellei asiaan ole varauduttu sopivalla suodatuskytkennällä (joka voi olla digitaalinen tai analoginen).
Ei se auta kuin testata. Hakusessa on vielä mittarin oma anturi, mutta oikeasta ei ole tietoa.
 

pAy

Vakionaama
Vs: 1-wire for dummies

pate2000 sanoi:
.

Mitäs kilkkeitä mun tarvii hommata, jotta:
- saan luettua tuon vilkkuvalon pulssit ja siirrettyä nuo tiedot 1-wire-verkkoon ja läppärille asti
- saan luettua tuon uudemman sähkömittarin S0-lähdöistä MLP energiankulutuksen

Ja miten nämä kilkkeet sitten yhdistellään toimivaksi kokonaisuudeksi. Kolvi mulla pysyy juuri sen verran kädessä, että sain aikanaan nuo DS1820-anturit kolvattua Ethernet-kaapeliin kiinni. Nyt tarvittais mummo-ohjeet yllä mainitun kokonaisuuden toteuttamiseen.

Ja vielä yksi kysymys: ymmärtääkö TaloLogger noita energianmittauslukemia?

Yksi dualcounter johon vain kiinni 1-wire väylä, piuhat S0-lähdöstä ja phototransistorista, tuolla ohjeita,
http://personal.inet.fi/koti/markoisoniemi/Huoltokirja/talo_huoltokirja_mittaus.htm
 
P

pate2000

Vieras
Vs: 1-wire for dummies

pAy sanoi:
Yksi dualcounter johon vain kiinni 1-wire väylä, piuhat S0-lähdöstä ja phototransistorista, tuolla ohjeita,
http://personal.inet.fi/koti/markoisoniemi/Huoltokirja/talo_huoltokirja_mittaus.htm

Ok, eli dual counter + säätovastus + 100kOhm vastus sekä phototransistori pitäisi ajaa asian sen sähkömittarin valon lukemiseen. Ymmärsin niin, että yhdellä dual counterilla pystyy lukemaan kahtakin sähkömittaria eli tässä tapauksessa tuota josta saadaan noita valon vilkahduksia sekä uudempaa jossa suoraan S0-lähdöt saatavilla. Mutta mutta... entäs kun nuo sähkömittarit sijaitsevat eri rakennuksissa? Rakennusten välillä kulkee kyllä ethernet-piuha, joten 1-wire-datan saan siirrettyä rakennusten välillä, mutta pitääkö mun ostaa molemmille mittareille eli siis molempiin rakennuksiin oma dual countterinsa, jotta saan molemmat sähkömittarit luettua?
 

VesA

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: 1-wire for dummies

pate2000 sanoi:
Ok, eli dual counter + säätovastus + 100kOhm vastus sekä phototransistori pitäisi ajaa asian sen sähkömittarin valon lukemiseen. Ymmärsin niin, että yhdellä dual counterilla pystyy lukemaan kahtakin sähkömittaria eli tässä tapauksessa tuota josta saadaan noita valon vilkahduksia sekä uudempaa jossa suoraan S0-lähdöt saatavilla. Mutta mutta... entäs kun nuo sähkömittarit sijaitsevat eri rakennuksissa? Rakennusten välillä kulkee kyllä ethernet-piuha, joten 1-wire-datan saan siirrettyä rakennusten välillä, mutta pitääkö mun ostaa molemmille mittareille eli siis molempiin rakennuksiin oma dual countterinsa, jotta saan molemmat sähkömittarit luettua?

Dual counter laskee pitkänkin johdon päästä.. bittihän kääntyy melko harvakseltaan, paljon ei vaadita. Ainoa haaste hommassa on linjaan indusoituva häiriö: dual counter laskee iloisesti pulsseja vaikkapa verkkohurinasta jos siihen laittaa irtonaisen johdonpätkän.

Ethernetpiuhassa on kierrettyjä pareja ja parin käyttö torjuu häröjä jo aika hyvin, toinen joka auttaa on pienet vastusarvot: ennenkaikkea se, että dual conterin sisäänmenoa syötetään riittävän pienellä vastusarvolla niin että se on pulssin vaiheesta riippuen tukevasti joko +5:ssä tai maassa kiinni. Joissakin Dual Counter esimerkeissä sisäänmeno jätetään jommassa kummassa tilassa kellumaan ja se ei tässä kyllä toimi oikein. Katalaa siis on se, että kytkentä aina laskee pulsseja ja päällisin puolin pelaa, mutta jos häröjä on se näyttää liiallista kulutusta.

Jos moinen virittely tuntuu vieraalta on toinen DC onewiren takana varmaan aika paljon suoraviivaisempi ratkaisu. Itse aikoinaan laitoin 4.7kohmin vastukset, sitä isommilla alkoi tulla ylimääräisiä countteja.
 

mstr

Aktiivinen jäsen
Vs: 1-wire for dummies

pate2000 sanoi:
Ok, eli dual counter + säätovastus + 100kOhm vastus sekä phototransistori pitäisi ajaa asian sen sähkömittarin valon lukemiseen. Ymmärsin niin, että yhdellä dual counterilla pystyy lukemaan kahtakin sähkömittaria eli tässä tapauksessa tuota josta saadaan noita valon vilkahduksia sekä uudempaa jossa suoraan S0-lähdöt saatavilla. Mutta mutta... entäs kun nuo sähkömittarit sijaitsevat eri rakennuksissa? Rakennusten välillä kulkee kyllä ethernet-piuha, joten 1-wire-datan saan siirrettyä rakennusten välillä, mutta pitääkö mun ostaa molemmille mittareille eli siis molempiin rakennuksiin oma dual countterinsa, jotta saan molemmat sähkömittarit luettua?
Ympäristön sähköhäiriöiden taso varmaan vaihtelee paljon paikasta riippuen. Johdon pituus myös vaikuttaa. Mitä pienempi ylösvetovastus sitä vähemmän herkkä häiriöille. S0 on open collector tyyppinen lähtö mutta muistelen että sille ei speksata kuin max. 20 mA (kannattaa tarkistaa). Joten 475R alkaisi olla alarajalla.

Kun toin S0 signaalin noin 5 m CAT5 kaapelissa (jossa ei muita signaaleja) talomme kellarissa, tuli tavattoman paljon häiriöitä. Mikään HW suodatus tai folio ei niitä tappanut. Koetin myös Schmitt-trigger piiriä. Piti laittaa rankka SW suodatus.

Jos kysyjällä kaapeli kulkisi rakennusten välillä niin arvelen että on varminta laittaa counter molempien mittareiden viereen.
 

VesA

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: 1-wire for dummies

mstr sanoi:
Ympäristön sähköhäiriöiden taso varmaan vaihtelee paljon paikasta riippuen. Johdon pituus myös vaikuttaa. Mitä pienempi ylösvetovastus sitä vähemmän herkkä häiriöille. S0 on open collector tyyppinen lähtö mutta muistelen että sille ei speksata kuin max. 20 mA (kannattaa tarkistaa). Joten 475R alkaisi olla alarajalla.

Kun toin S0 signaalin noin 5 m CAT5 kaapelissa (jossa ei muita signaaleja) talomme kellarissa, tuli tavattoman paljon häiriöitä. Mikään HW suodatus tai folio ei niitä tappanut. Koetin myös Schmitt-trigger piiriä. Piti laittaa rankka SW suodatus.

Jos kysyjällä kaapeli kulkisi rakennusten välillä niin arvelen että on varminta laittaa counter molempien mittareiden viereen.

Häiriön tyypistä toki riippuu paljon.. minulla oli onewiressä siinä 20-50V common mode verkkohäröä ja se pelasi silti riittävästi kun päästi toisen pään kellumaan. Yksi vanhan liiton ratkaisu olisi tosiaankin vaikkapa optoilla tehty virtasilmukka jännitesignaalin sijasta.. toinen pää on S0:ssa usein jo valmiina. Tuossa taisi kyllä olla kyseessä ledin vilkunnan lukeminen, eli pitäisi osata modailla niitä kytkentöjä.
 

pAy

Vakionaama
Vs: 1-wire for dummies

noble sanoi:
Vesimittaria testailin, että reed-kytkimellä saan luettua 10l per pulssi. Ainut huomio on että tuo pulssi on todella pitkä, tyyliin 5l ajan, mutta onko siitä haittaa laskentapiirille?

Vastaavasti kytkinhän voi vetää vaikka viikkoja putkeen jos kiekko on pysähtynyt sopivaan kohtaan.

Minkälainen vesimittari mistä saat pulsseja luettua? Voisitko ottaa kuvan tänne miten laitoit reed-kytkimen?
 

mstr

Aktiivinen jäsen
Vs: 1-wire for dummies

VesA sanoi:
Häiriön tyypistä toki riippuu paljon.. minulla oli onewiressä siinä 20-50V common mode verkkohäröä ja se pelasi silti riittävästi kun päästi toisen pään kellumaan. Yksi vanhan liiton ratkaisu olisi tosiaankin vaikkapa optoilla tehty virtasilmukka jännitesignaalin sijasta.. toinen pää on S0:ssa usein jo valmiina. Tuossa taisi kyllä olla kyseessä ledin vilkunnan lukeminen, eli pitäisi osata modailla niitä kytkentöjä.
1-wiren kanssa ei mitään ongelmia täällä samassa kellarissa missä S0 kanssa oli häiriöitä. S0 asunnon puolella kyllä toimi paremmin. S0 lähettimessä on opto ja se kelluu. Sikäli tuo muistuttaa virtasilmukkaa että S0 opto kytkee virtaa on/off. Impedanssi taitaa olla suurempi kuin virtasilmukassa jossa virta 4 tai 20 mA. Vastaanotin ei myöskään mittaa differentiaalisesti. Se voi olla virtasilmukan hyvä puoli, yhteismuotoiset häiriöt ei vaikuta. On niin kauan siitä kun jotain tällaisista opiskellut tai tarvinnut.
 

prelude

Vakionaama
Vs: 1-wire for dummies

pAy sanoi:
Minkälainen vesimittari mistä saat pulsseja luettua? Voisitko ottaa kuvan tänne miten laitoit reed-kytkimen?

Itse tähän muuttaessani soitin vesilaitokselle ja pyysin vaihtamaan pulssilähtöisen mittarin. Tulivat tuon tekemään nopeasti ja maksoisin olikohan se 80e kaikkineen. Jos nyt haluaisin etäluentaa tehdä uudestaan jostakin syystä niin etsisin tämän foorumin syvyyksistä ketjun, jossa joku meistä propelli päistä totetutti lukemisen PRi:llä, web kameralla ja tekemällään OCR softalla.
 

kurre orava

´niin pienen hetken rakkaus on lumivalkoinen...´
Vs: 1-wire for dummies

pAy sanoi:
Minkälainen vesimittari mistä saat pulsseja luettua? Voisitko ottaa kuvan tänne miten laitoit reed-kytkimen?

Zenner Korkeamäellä useita vaihtoehtoja, esimerkiksi:

http://www.zenner-korkeamaki.com/fi/tuotteet/kylmavesimittarit/mtkd-n_10l/index.htm

toinen vaihtoehto sensoriksi/kiinnitykseksi:

http://www.zenner-korkeamaki.com/pdf/zenner_mnk-i_sensors.pdf

Edit:lisätty toinen linkki
 

My.Ai.Hu

Vakionaama
Vs: 1-wire for dummies

kurre orava sanoi:
Zenner Korkeamäellä useita vaihtoehtoja, esimerkiksi:

http://www.zenner-korkeamaki.com/fi/tuotteet/kylmavesimittarit/mtkd-n_10l/index.htm

toinen vaihtoehto sensoriksi/kiinnitykseksi:

http://www.zenner-korkeamaki.com/pdf/zenner_mnk-i_sensors.pdf

Edit:lisätty toinen linkki

Kyseinen firma ei sitten suorita vähittäis kauppaa vaan vaatii
laskutuskanavan tukkujen kautta.

Itsellä on tällä hetkellä alemman linkin mukainen mittari kera reed kytkimen
lämmityspiirissä virtaus anturina.
 

kurre orava

´niin pienen hetken rakkaus on lumivalkoinen...´
Vs: 1-wire for dummies

My.Ai.Hu sanoi:
Kyseinen firma ei sitten suorita vähittäis kauppaa vaan vaatii
laskutuskanavan tukkujen kautta.

Itsellä on tällä hetkellä alemman linkin mukainen mittari kera reed kytkimen
lämmityspiirissä virtaus anturina.

Itsellä samanlainen sisääntulevassa vesilinjassa "takamittarina", Paraisten vesi on kylläkin siirtynyt etäluettaviin mittareihin mutta ainakaan toistaiseksi kuluttaja ei pääse ko tietoihin itse kiinni.

Tuli hankittua foorumin myyntipalstan kautta. Kaipa noita saa hyvinvarustettujen lvi liikkeiden kautta kuitenkin jollei itsellä ole tukkureilla tiliä. Muutenkin metkaa tuo tukkukauppa, jos ostan esim Onniselta tarvikkeita niin maksan niistä enemmän suoraan verrattuna siihen että käytän väliporrasta. Väliportaan myyjällä ilmeisesti niin suuret ostokset/ alenukset että pystyy hinnallisesti tuohon. Meni toki jo reippaasti OT:ksi ::)
 
P

pate2000

Vieras
Vs: 1-wire for dummies

VesA sanoi:
Jos moinen virittely tuntuu vieraalta on toinen DC onewiren takana varmaan aika paljon suoraviivaisempi ratkaisu. Itse aikoinaan laitoin 4.7kohmin vastukset, sitä isommilla alkoi tulla ylimääräisiä countteja.

Kiitos vastauksista. Taidanpa suosiolla ostaa kaksi dual counteria niin pääsen tod. näk. helpommalla.
 
J

jolla

Vieras
Vs: 1-wire for dummies

laitoin 6 anturia mittaamaan paluu lämpötiloja, kantapään kautta kokeneena testasin anturit ja ihme ja kumma 1 anturi antoi 85° huonelämpötilassa linuxilla terminaalissa testattuna.
kokeilin ihan piruuttani windowsin logtempillä ja kuinkas ollakaan se antoi saman lukeman kuin muutkin anturit
ehkä eri sarjaa, kattotaan owfs'llä sitten toimiiko taloLoggerissa

Koodi:
pi@raspberrypi /sys/bus/w1/devices $ cat */w1_slave
50 05 4b 46 7f ff 0c 10 1c : crc=1c YES
50 05 4b 46 7f ff 0c 10 1c t=85000
35 01 4b 46 7f ff 0b 10 31 : crc=31 YES
35 01 4b 46 7f ff 0b 10 31 t=19312
30 01 4b 46 7f ff 10 10 a8 : crc=a8 YES
30 01 4b 46 7f ff 10 10 a8 t=19000
27 01 4b 46 7f ff 09 10 72 : crc=72 YES
27 01 4b 46 7f ff 09 10 72 t=18437
40 01 80 80 1f ff 80 80 86 : crc=86 YES
40 01 80 80 1f ff 80 80 86 t=20000
0e 01 55 00 7f ff 0c 10 71 : crc=71 YES
0e 01 55 00 7f ff 0c 10 71 t=16875
 

kotte

Hyperaktiivi
Vs: 1-wire for dummies

jolla sanoi:
laitoin 6 anturia mittaamaan paluu lämpötiloja, kantapään kautta kokeneena testasin anturit ja ihme ja kumma 1 anturi antoi 85° huonelämpötilassa linuxilla terminaalissa testattuna.
kokeilin ihan piruuttani windowsin logtempillä ja kuinkas ollakaan se antoi saman lukeman kuin muutkin anturit
ehkä eri sarjaa, kattotaan owfs'llä sitten toimiiko taloLoggerissa
Itselläni on muistikuva, että luentavirhe antaa tyypillisesti lämpötilaksi juuri 85oC. Ei tuolla kaiketi ole muuta tekemistä käyttöjärjestelmän ja laitealustan kanssa kuin että lukemistapahtuman eri aikavakiot ja tehonsyöttökyky vaihtelevat. Kun kytkee anturit hiukan toisin tai toiseen järjestykseen, niin tilannekin voi elää. Myös elektroniikkapiireille osittain kontrolloimattomassa ympäristössä tyypilliset ns. "henkimaailman ilmiöt" voivat tässä astua kuvaan.
 

Ismo67

Vakionaama
Vs: 1-wire for dummies

Joo kyllä nimenomaan antaa 85C kun on luentavirhe. Ko.
Anturi ei suinkaan välttämättä ole viallinen vaan jokin sitä häiritsee... ja nimenomaan kotte oikeassa tuntuu välillä olevan ihan henkimaailman höttöä ettei millään meinaa selvitä välillä...
 

prelude

Vakionaama
Vs: 1-wire for dummies

Vastaavia ongelmia kannattsamee normisti hakea sovitusten/impedanssi tasojen puolelta. Itse olen huomannut että tuo 4.75k vastus kannattaa sovittaa kyseiseen kuormaan samoin kuin myös vetää se kolmas puiha mukaan. 100n suolto muuten pitkän linjan päässä poistaa paljon häiriöitä.
 

VesA

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: 1-wire for dummies

Ismo67 sanoi:
Joo kyllä nimenomaan antaa 85C kun on luentavirhe. Ko.
Anturi ei suinkaan välttämättä ole viallinen vaan jokin sitä häiritsee... ja nimenomaan kotte oikeassa tuntuu välillä olevan ihan henkimaailman höttöä ettei millään meinaa selvitä välillä...

Spekseissä lukee että yksi syy 85:lle on se että piirin sisäiset vuotovirrat ovat liian suuret, ja ne kasvavat lämpötilan noustessa, lepotilan aikana varastoitu sähkö loppuu kesken. Sen takia noilla ei saa parasiittimoodissa mitattua kuumia lämpötiloja vaan jostain lähtien alkaa tulla 85.. ohjeena on laittaa sitten sitä sähköä kolmanteen karvaan.
 

timop

Aktiivinen jäsen
Vs: 1-wire for dummies

mikähän on syynä kun on antanut nyt satunnaisesti parilla eri anturilla arvoksi -999. DS18S20 antureita verkossa 10kpl ja 1 dualcounter.
alustana linux raspissa ja luku owfs:n läpi.
 

VesA

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: 1-wire for dummies

timop sanoi:
mikähän on syynä kun on antanut nyt satunnaisesti parilla eri anturilla arvoksi -999. DS18S20 antureita verkossa 10kpl ja 1 dualcounter.
alustana linux raspissa ja luku owfs:n läpi.

Se lukema lienee owfs:n tuotoksia, lämpöanturi ei moiseen pysty. Mitä owfs sillä sitten haluaa sanoa pitäisi etsiä dokkareista tai sorsista.
 

timop

Aktiivinen jäsen
Vs: 1-wire for dummies

joo owfsn :D

tulipa mieleen että owfs luetaan omalla skriptilläni mariadb kantaan minuutin välein.
domoticz lukee samassa raspissa samasta owfs, olisiko joku päällekkäisyys.

taidan tehdä skriptin joka ei tee mitään jos on -999.
toki anturit on jo aika vanhoja (6vuotta) että voisi olla syytä päivittää välillä.
 

pamppu

Vakionaama
Vs: 1-wire for dummies

timop sanoi:
joo owfsn :D

tulipa mieleen että owfs luetaan omalla skriptilläni mariadb kantaan minuutin välein.
domoticz lukee samassa raspissa samasta owfs, olisiko joku päällekkäisyys.

taidan tehdä skriptin joka ei tee mitään jos on -999.
toki anturit on jo aika vanhoja (6vuotta) että voisi olla syytä päivittää välillä.

Ei kannata lukea kahdella eri systeemillä, ainahan se hetken kestä luku ja voi aiheuttaa virheen. Laittaisin ite vaikka domoticzin tuuppimaan arvot sinne toiseen kantaan minne haluat tai päinvastoin.
 

timop

Aktiivinen jäsen
Vs: 1-wire for dummies

joo näin se on tehtävä. tässä on nyt tämmönen murros menossa kun siirryn domoticziin..
muutenkin järkeistän tota mittausdataa, hittoako säilöö ILPin puhallus lämpötiloja 5vuoden takaa :)
ulko- ja sisälämpötila ja sähkönkulutuksen vielä voisi säilöä tai voisi kuvitella olevan käyttöä.
 

VesA

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: 1-wire for dummies

timop sanoi:
joo näin se on tehtävä. tässä on nyt tämmönen murros menossa kun siirryn domoticziin..
muutenkin järkeistän tota mittausdataa, hittoako säilöö ILPin puhallus lämpötiloja 5vuoden takaa :)
ulko- ja sisälämpötila ja sähkönkulutuksen vielä voisi säilöä tai voisi kuvitella olevan käyttöä.

BigData.. voit vaikka todeta kylmäainevuodon muuttuneista tilastoista.. tosin informaatiota voi varmaan tiivistää.
 

kohanon

Jäsen
Vs: 1-wire for dummies

Minulla on vanha Windows 98 kone mittaamassa lämpötiloja ilpistä 1-wire Logtemp ohjelmalla. Siinä on mahdollisuus laittaa lämpötila ylä- ja alaraja hälytyksiä, mutta kuinka saan tietokoneen antamaan myös jonkinlaisen äänihälytyksen. Punaiset merkkihälytykset olen kyllä saanut aikaiseksi.
 

pamppu

Vakionaama
Vs: 1-wire for dummies

VesA sanoi:
BigData.. voit vaikka todeta kylmäainevuodon muuttuneista tilastoista.. tosin informaatiota voi varmaan tiivistää.

Juuri samaa mietin. Tempaisin VILPin logauksista juuri eilen lämpötiloihin perustuvat vuorokautiset tuottolukemat ja cop-laskelmat tuonne omaan seurantaani. Voi sitten vuosien päästä verrata, että muuttuvatko ne. Hetkellistä kohinaahan on mutta jos trendi muuttuu, niin silloin on vika.
 
P

pate2000

Vieras
Vs: 1-wire for dummies

Mulla toiminut pari vuotta 1-wire-verkko, jossa viisi lämpötila-anturia DS18B20. Verkkona toimii CAT6-talon sisäverkko ja data kerätään USB-sovittimen kautta läppärille. Kaikki toiminut ilman ongelmia, mutta nyt viime päivinä on alkanut näkyä neljällä anturilla viidestä useita 85 asteen lämpötilapiikkejä mittauksissa saman vrk sisällä. Nuo piikit tulevat epäsäännöllisesti 1-4h välein. Mistä nuo voi johtua ja millä palauttaa tilanne normaaliksi? Mitään muutoksia en ole verkkoon tehnyt.
 

mstr

Aktiivinen jäsen
Vs: 1-wire for dummies

pate2000 sanoi:
Mulla toiminut pari vuotta 1-wire-verkko, jossa viisi lämpötila-anturia DS18B20. Verkkona toimii CAT6-talon sisäverkko ja data kerätään USB-sovittimen kautta läppärille. Kaikki toiminut ilman ongelmia, mutta nyt viime päivinä on alkanut näkyä neljällä anturilla viidestä useita 85 asteen lämpötilapiikkejä mittauksissa saman vrk sisällä. Nuo piikit tulevat epäsäännöllisesti 1-4h välein. Mistä nuo voi johtua ja millä palauttaa tilanne normaaliksi? Mitään muutoksia en ole verkkoon tehnyt.
Liitos pätkii jossain.
 

VesA

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: 1-wire for dummies

pate2000 sanoi:
Mulla toiminut pari vuotta 1-wire-verkko, jossa viisi lämpötila-anturia DS18B20. Verkkona toimii CAT6-talon sisäverkko ja data kerätään USB-sovittimen kautta läppärille. Kaikki toiminut ilman ongelmia, mutta nyt viime päivinä on alkanut näkyä neljällä anturilla viidestä useita 85 asteen lämpötilapiikkejä mittauksissa saman vrk sisällä. Nuo piikit tulevat epäsäännöllisesti 1-4h välein. Mistä nuo voi johtua ja millä palauttaa tilanne normaaliksi? Mitään muutoksia en ole verkkoon tehnyt.

85 on noin periaatteessa anturin tapa kertoa että anturin sähkö loppui kesken mittauksen eikä se saanut muunnosta tehtyä loppun. Ne anturithan varastoivat väylältä hiukan sähköä ja tekevät sitten muunnoksen, jos ovat passiivimoodisa. Onko niillä virransyöttö siitä USB-palikasrta, jospa ne ovat pudonneet passiivimoodiin. Myös jos passiivianturin virtapiuha ei ole maissa saattaa tulla 85.sta.
 
Back
Ylös Bottom