Öljylämmityksestä eroon ja VILP tilalle, Rintamiestalo

perskule

Tulokas
Nyt kun öljyn- ja sähkön hinnat on noussussa, olen päättänyt vaihtaa öljylämmityksestä pois kokonaan.
Meidän kadulla jengi vaihtoi kaikki kaukolämpöön viime vuonna.

Tiedot:
Talo vm. 1956.
Pinta-ala 120m3 kahdessa kerroksessa
Yläkerrassa vesikiertoinen lattialämmitys, alakerrassa patterikiertoinen lämmitys.
Kellarissa 60m3 jossa vain 2 lämpöpatteria (kylmä kellari)
2 kpl ilmalämpöpumppuja, toinen yläkerrassa ja toinen alakerrassa.

Asuinpaikka: Etelä-Suomi (ei juuri kylmiä pakkasia -20C ehkä muutaman päivän)

Mitä mieltä raati on, teinkö typerästi kun en siirtynyt kaukolämpöön?

Olen aivan ummikko VILP ratkaisuissa. Onko teillä suosituksia?
Mitä mieltä näistä (vai olisiko edukkaampia ratkaisuja vielä "hyvällä hinta-laatusuhteella"):

Panasonic Aquarea M T-CAP 9 kW
Mitsubishi Electric Ecodan R290
Daikin Altherma 4 H 8–12 kW
NIBE S2125-12

Paljon kiitoksia kaikille avusta ja kommenteista etukäteen!
 
Viimeksi muokattu:

Arisoft

Hyperaktiivi
Mitä mieltä raati on, teinkö typerästi kun en siirtynyt kaukolämpöön?

Täällä juuri toisessa ketjussa ollaan siirtymässä kaukolämmöstä VILPpiin. Valintaa ei tehdä sen mukaan mihin naapureilla on varaa vaan sen mukaan mihin itsellä on varaa. Kaukolämpö on helppo ja mukava lämmitysmuoto, josta halutaan ehkä maksaa, mutta se saattaa maksaa jopa yhtä paljon kuin suora sähkölämmitys, jos asuu väärällä paikkakunnalla. Maalämpö on näistä yleensä edullisin käyttää.

Mitä mieltä näistä (vai olisiko edukkaampia ratkaisuja vielä "hyvällä hinta-laatusuhteella"):

Aina löytyy edukkaampia. Edullisuus on monen tekijän summa. Jos ostat avaimet käteen et koskaan saa edullista.
 
Itse vaihdoin pois öljylämmityksestä VILP:iin 2009. Meidän talon on v. 1954 mutta tuossa v. 2009 remontissa tehtiin muutakin remontointia, mm. eristettiin poskivintit, kaivettiin kellarin lattiat auki ja asennettiin murskeet, eristykset ja lattialämmitys, uusittiin sähköt, käyttövesiputket ja viemärit. Yläkerran ja keskikerroksen pattereita ei vaihdettu (oivat kaksilehtiset) eikä niiden putkitusta. Meille tuli 500l varaaja jossa on sähkövastukset.

Eli tarvitsette varmaan lämmintä käyttövettä. Oletteko ajatelleet tuottaa se erillisellä varaajalla (sähköllä) vai VILP:in avustamana? Joka tapauksessa käytätte sitten VILP:in haalistamaa vettä priimattuna erillisen varaajan avulla tai pelkästään VILP:in tuottamaa, niin kytkennät sitten sen mukaisesti.

Jos käytätte yhtä varaajaa (niinkuin meillä, alaosa lämmitykseen ja yläosa lämpimään käyttöveteen, varaajassa käyttövesikierukat) niin tarvitsette ohjauksen moiseen järjestelyyn, ja sitten myös vaihtoventtiilit, koska käyttöveden lämmitystä varten on eri yhteet kuin lämmitysjärjestelmän varaajaosaa varten.

Meillä on talon lämmityksessä kaksi eri lämmityspiiriä: lattialämmitys (eri ohjaus ja eri kiertovesipumppu) ja patteriverkosto (oma ohjaus tällekin). Näillä on omat käyränsä, patteriverkon voi pudottaa kierrosta kevät-syksy, lattialämmitystä ei.

Aikaisemmin meni tuolla ON-OFF pumpulla sähköä (AirPro AW-10) n. 16 MWh/v (kaikki sähkö), nyt v. 2025 Viessman Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A10 pumpulla 10,1 MWh/v. Kesällä pumppu vei kesäkuussa 111kwh, heinäkuussa 58 kWh ja elokuussa 113 kWh eli tuo kaikki meni käytännössä kellarikerroksen lämmitykseen ja lämpimään käyttöveteen. Tai no, loppukesällä oli sen verran lämmintä, että sitä kellaria ei olisi tarvinnut lämmittää kun lämpeni muutenkin. Ja vastaavasti nyt tänä vuonna näinä kovina pakkaskuukausina tammi-helmikuussa 2MWh/kk.

Meillä ei ole katolla sähköpaneeleja. Jos olisi, niin ei sitä pumppua ehkä kannattaisi käyttää kesäaikana lämpimän käyttöveden tuottamiseen. Eli riippuu vähän talosta ja talon järjestelmistä, mikä lopulta on kokonaistaloudellisesti järkevintä. Teillä on ILP:it, joten ne taitaa hoitaa isoimman osan just silloin, kun VILP:istä on eniten hyötyä (kevät ja syyskausi).

Paljonko teillä meni öljyä vuodessa, siitä ne laskelmat yleensä lähtevät.
 

perskule

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Itse vaihdoin pois öljylämmityksestä VILP:iin 2009. Meidän talon on v. 1954 mutta tuossa v. 2009 remontissa tehtiin muutakin remontointia, mm. eristettiin poskivintit, kaivettiin kellarin lattiat auki ja asennettiin murskeet, eristykset ja lattialämmitys, uusittiin sähköt, käyttövesiputket ja viemärit. Yläkerran ja keskikerroksen pattereita ei vaihdettu (oivat kaksilehtiset) eikä niiden putkitusta. Meille tuli 500l varaaja jossa on sähkövastukset.

Eli tarvitsette varmaan lämmintä käyttövettä. Oletteko ajatelleet tuottaa se erillisellä varaajalla (sähköllä) vai VILP:in avustamana? Joka tapauksessa käytätte sitten VILP:in haalistamaa vettä priimattuna erillisen varaajan avulla tai pelkästään VILP:in tuottamaa, niin kytkennät sitten sen mukaisesti.

Jos käytätte yhtä varaajaa (niinkuin meillä, alaosa lämmitykseen ja yläosa lämpimään käyttöveteen, varaajassa käyttövesikierukat) niin tarvitsette ohjauksen moiseen järjestelyyn, ja sitten myös vaihtoventtiilit, koska käyttöveden lämmitystä varten on eri yhteet kuin lämmitysjärjestelmän varaajaosaa varten.

Meillä on talon lämmityksessä kaksi eri lämmityspiiriä: lattialämmitys (eri ohjaus ja eri kiertovesipumppu) ja patteriverkosto (oma ohjaus tällekin). Näillä on omat käyränsä, patteriverkon voi pudottaa kierrosta kevät-syksy, lattialämmitystä ei.

Aikaisemmin meni tuolla ON-OFF pumpulla sähköä (AirPro AW-10) n. 16 MWh/v (kaikki sähkö), nyt v. 2025 Viessman Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A10 pumpulla 10,1 MWh/v. Kesällä pumppu vei kesäkuussa 111kwh, heinäkuussa 58 kWh ja elokuussa 113 kWh eli tuo kaikki meni käytännössä kellarikerroksen lämmitykseen ja lämpimään käyttöveteen. Tai no, loppukesällä oli sen verran lämmintä, että sitä kellaria ei olisi tarvinnut lämmittää kun lämpeni muutenkin. Ja vastaavasti nyt tänä vuonna näinä kovina pakkaskuukausina tammi-helmikuussa 2MWh/kk.

Meillä ei ole katolla sähköpaneeleja. Jos olisi, niin ei sitä pumppua ehkä kannattaisi käyttää kesäaikana lämpimän käyttöveden tuottamiseen. Eli riippuu vähän talosta ja talon järjestelmistä, mikä lopulta on kokonaistaloudellisesti järkevintä. Teillä on ILP:it, joten ne taitaa hoitaa isoimman osan just silloin, kun VILP:istä on eniten hyötyä (kevät ja syyskausi).

Paljonko teillä meni öljyä vuodessa, siitä ne laskelmat yleensä lähtevät.
Paljon kiitoksia vastauksesta ja vinkeistä!

Meilläkin eristettiin poskivintit viime vuonna. Öljyä on mennyt 1500 litraa vuodessa, kun ILP:t huutanut kesät ja talvet.
Keskikerroksessa ja kellarissa on myös kaksilehtiset patterit (kellari on pitkälti kylmänä ja patterit on talvisin mimissään)

Tuo käyttöveden lämmitys on hyvä pointti. En itseasiassa osaa sanoa mikä on järkevintä VILP kautta haalistettu vesi vai oma varaaja? Kovin kuumaa vettä ei kyllä tarvita. Osassa noista VILP ratkaisuissa on mukana oma lämmönvesivaraaja.

Tällä hetkellä meillä ei ole lämminvesivaraajaa ollenkaan. Öljykattila myllyttää itsekseen (ellei siinä sitten ole jokin varaaja sisällä)

Kaikki patterien ja lattialämmityksen vesi tulee samaa reittiä. Yläkertaan tarvittiin oma jakotukki / säädöt ja yläkerran huoneisiin omat piirit, koska ymmärsin että alakerran patterien ja yläkerran lattialämmityksen vedenlämpötilat on eri. Yläkerrassa joka huoneen lattialämmitys voidaan säätää erikseen, lukuunottamatta yläkerran pesuhuonetta - jossa on aina lattialämmitys päällä.
 

Amigo

Aktiivinen jäsen
@tjani on tehnyt loistavan vertailualustan pumpuille. https://lampopumput.info/foorumi/threads/vilp-vertailu-taulukko.36466/

Panasonicin M T-CAP on ulkolämpötilasta riippumattomalla lämpötehollaan helppo mitoittaa. Ei omaa kokemusta panasta. Kuinka lämmintä vettä patterit tarvitsevat "kovalla" pakkasella? Täällä tarvitaan 50 asteista ja silloin R290 on selvä valinta. 45 astetta tai alle niin R32 taitaa olla hyvä vaihtoehto edukkaamman hinnan puolesta.

 

perskule

Tulokas
Eikös siihen öljykattilaan saisi edullisesti kytkettyä monovilpin? Kovilla pakkasilla ja sähkön ollessa kallista lämmitys öljyllä , muuten vilp hoitaisi lämmityksen
Meinasin, että haen tuohon siirtymään ELY tukea ja siirryn pois kokonaan öljylämmityksestä. Eikö raati näe tätä tarpeelliseksi?
 

Jule

Vakionaama
Meinasin, että haen tuohon siirtymään ELY tukea ja siirryn pois kokonaan öljylämmityksestä. Eikö raati näe tätä tarpeelliseksi?
Johtuu tapauksesta, Jos vaihtoehtoina on lisätä naksun kevyempi vilp nykyiseen öljykattilaan, tai poistaa öljykattila ja öljysäiliö kokonaan, asentaa isompi vilp + julkinen tuki, niin lopputulos voi olla äkkiä rahallisesti ihan sama, mutta tuen käyttänyt jää ilman mahdollisuutta käyttää öljyä jos sähkön hinta nousee ihan taivaisiin - tai jotain vaan hajoaa.

Jos öljykattila on ihan valmis, niin se taas puoltaa sen poistoa.
 

perskule

Tulokas
Johtuu tapauksesta, Jos vaihtoehtoina on lisätä naksun kevyempi vilp nykyiseen öljykattilaan, tai poistaa öljykattila ja öljysäiliö kokonaan, asentaa isompi vilp + julkinen tuki, niin lopputulos voi olla äkkiä rahallisesti ihan sama, mutta tuen käyttänyt jää ilman mahdollisuutta käyttää öljyä jos sähkön hinta nousee ihan taivaisiin - tai jotain vaan hajoaa.

Jos öljykattila on ihan valmis, niin se taas puoltaa sen poistoa.
Öljykattila ei ole uusi, se on vuodelta 1996, mutta koska savipohjan takia talo on aikoinaan kallistunut ja murtunutta perustusta on korjattu 90 luvun lopulla (silloin oli kuivia ja märkiä keliä alueella) - uskon että ELY tuen saa, koska muuten riskinä on että koko talo vajoaa/ "kaatuu" kun ruvetaan kaivamaan öljysäiliötä maan alta ja rikkomaan betoniperustusta.

Jos kaikki hajoaa, niin eikai ole muuta vaihtoehtoa kuin ostaa huoneisiin sähköllä toimivia lämpöpattereita.

Mitä mieltä?
 

perskule

Tulokas
Pahoittelut, ELY tuen saamisesta olen lukenut; että öljysäiliö ja kattila - molemmat pitää poistaa, että tukea saa. Poikkeuksia öljysäiliön osalta on ja juuri liittyen talon kallistumiseen :)
 
Viimeksi muokattu:

Arisoft

Hyperaktiivi
Mitä mieltä näistä (vai olisiko edukkaampia ratkaisuja vielä "hyvällä hinta-laatusuhteella"):

Kerroit että sinulla on jo kokemuksia ilmalämpöpumpuista. Niitä jos asennat lisää niin se lienee erinomainen hinta-laatusuhteelta. Parempi kuin VILP. Kukaan ei pyydä 10 tonnia ilmalämpöpumpun asentamisesta mitta VILPin asentamisesta saatetaan pyytää silmä kirkkaana se verran. Loppujen lopuksi kumpikin tekee ihan samaa - siirtää lämpöä ulkoa sisälle.
 

perskule

Tulokas
Itseasiassa ei ole kokemusta sen enempää ilmalämpöpumpuista. Niitä löytyy vain 2kpl, mutta niillä ei taida saada vettä lämpimäksi, joten apua pyysin VILP valintaan :).
 

Hostail

Jäsen
Jos nyt oisin ostamassa VILP niin ostaisin todennäköisesti Panasonicin. Pakkastehon takia ja niitä saa itsekkin ostettua suhteellisen edullisesti. Hommaa putkimiehen/sähkömiehen asentamaan jos ei itse pysty.
Öljykattilan heivaisin edelleen pois. Tuskinpa öljy on lähiaikoina halpenemassa. 🤔 Tai en itse ainakaan viitsisi kytätä milloin olisi halpaa. 😅 Kuten sanoit niin hommaa vaikka niitä sähköpattereita.
 

RauskiH

Vakionaama
Pahoittelut, ELY tuen saamisesta olen lukenut; että öljysäiliö ja kattila - molemmat pitää poistaa, että tukea saa. Poikkeuksia öljysäiliön osalta on ja juuri liittyen talon kallistumiseen :)
Tällaisissa tapauksissa saa käsittääkseni säiliön tyhjentää, puhdistaa ja täyttää esim. hiekalla mutta tukirahat taitaa huvata tähän kun laskee kattilan poiston mukaan
 
Back
Ylös Bottom