harald sanoi:Käsittääkseni pollucom:stakin pitäisi saada kerättyä pulssitietoa - ja luettua 1-wire härpättimellä - onko joku rakentanut?
SLJK sanoi:Ohessa on LogTempin keräämää dataa Ultin 5500 VILPin sielunelämästä.
Laskennallinen mittaustieto dT on suoraan verrannollinen laitteen antamaan lämpötehoon (koska vesivirta on vakio 618 l/s). dT:n arvo 5 ”C vastaa siten lähtevän lämpötehon arvoa n. 3,5 kW ja silloin laite kuluttaa sähköä 1,6 kW teholla.
Tämä siis tänään su 9.12.12, kun ulkona on - 2 "C.
Se on ihan oikein. Lämmönvaihtimessa nesteet kiertää eri suuntiin. Kuuma kaasu tulee lähtevän veden päästä sisään. Se lähtee ulos tulevan veden päästä. Tällöin nesteytynyt kaasu on jonkin verran kuumempaa, kuin sisään tuleva vesi.repomies sanoi:Tuota minä hämmästelen että miksi R410 nestepuolelta tulee kylmempiä lukemia kuin mitä on palaavan veden lämpö. Noin se on minullakin omassa virityksessäni, mutta olen epäillyt mittausvirhettä, viritystäni, ja anturin etäisyyttä lämmönvaihtimesta liian pitkäksi (melkein seinän läpiviennillä asti).
kaihakki sanoi:Se on ihan oikein. Lämmönvaihtimessa nesteet kiertää eri suuntiin. Kuuma kaasu tulee lähtevän veden päästä sisään. Se lähtee ulos tulevan veden päästä. Tällöin nesteytynyt kaasu on jonkin verran kuumempaa, kuin sisään tuleva vesi.
Kyllä kirjoitin että nesteytynyt kaasu on jonkin verran kuumempaa kuin sisään tuleva vesi.repomies sanoi:....että nesteytynyt R410 olisi kylmempää kuin sisään tuleva vesi....
kaihakki sanoi:Kyllä kirjoitin että nesteytynyt kaasu on jonkin verran kuumempaa kuin sisään tuleva vesi.
repomies sanoi:Olenk mää ny värisokee, vai mistä johtuu että tulkitsin kuvastasi, että nesteytynyt R410 olisi kylmempää kuin sisään tuleva vesi. Sitä mää täällä hämmästelen.
SLJK sanoi:On muuten todella vaikea toteuttaa tarkkaa putken pinnalta mittaavaa lämpötilamittausta.
SLJK sanoi:On muuten todella vaikea toteuttaa tarkkaa putken pinnalta mittaavaa lämpötilamittausta.
harald sanoi:Käsittääkseni pollucom:stakin pitäisi saada kerättyä pulssitietoa - ja luettua 1-wire härpättimellä - onko joku rakentanut?
Tolleen täällä. Aika karkea tuo 1 kWh pulssi. Tarkkuudesta tiedä, mutta ainoana totuutena näyttää ainakin kehityssuunnan.Ismo67 sanoi:Joo, asiasta löytyy kytkentäohjeetkin, toivottavasti onnistuu ko. täältä löytyvillä ohjella ja Hobby Board:n Dual Counterilla ?
kaihakki sanoi:Kyllä kirjoitin että nesteytynyt kaasu on jonkin verran kuumempaa kuin sisään tuleva vesi.

SLJK sanoi:On muuten todella vaikea toteuttaa tarkkaa putken pinnalta mittaavaa lämpötilamittausta.