5000 EEV sisäyksikön kytkennöistä

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja mixumixu
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

mixumixu

Jäsen
Ois harkinnan alla hommata tuo mopompi Ulti...muutama asia tuli mieleen. Tuo edellisen mallin (5500E) sisäyksikkö oli ilmeisen äänekäs, mites tämän uudemman? Melu ilmeisesti johtui äänekkäästä kv-pumpusta. Joten, voikohan sisäyksikön kytkeä sarjaan (normaalistihan tulo sisäyksikölle on rinnan paluuveden kanssa ja meno sisäyksiköltä suoraan kattilaveteen tai paluuveteen takaisin) paluuveden kanssa jolloin tuon meluisan kv-pumpun voisi ottaa kokonaan pois, eli paluuvesi pakotetaan jatkuvasti kiertämään sisäyksikön läpi?

Vai onko asia niin että sydeemit menee sekaisin? Käynnistyykö vakiokytkennällä sisäyksikön oma pumppu vain silloin kun kuuluu (tekee lämmintä) ja on muutoin pois päältä (esim sulatusten aikana?).

Mikäli tuo pumppu pyörii aina en näe syytä miksei sitä voisi jättää pois. Mulla on nimittäin kolme kv-pumppua tuuppaamassa paluuvettä jo muutenkin, luulisi niiden potkun piisaavan myös tuolle koaksiialilämmönvaihtimelle...

Valaiskaa nyt tietämätöntä, meinasin vetää nuo kupariputket itse...pitääkö muuten laittaa automaatti-ilmausventtiili kun sisäyksikkö olisi tarkoitus laittaa lähelle katonrajaa? Pitikö sinne laittaa vielä suodatinkin..?
 
Vs: 5000 EEV sisäyksikön kytkennöistä

mixumixu sanoi:
Mulla on nimittäin kolme kv-pumppua tuuppaamassa paluuvettä jo muutenkin, luulisi niiden potkun piisaavan myös tuolle koaksiialilämmönvaihtimelle...

Eikös tässäkin ole jo kaksi liikaa? Mihin tarvitset kaikkia?
Minulla yksi ja sama pumppu tuuppaa lattialämmityksen kiertävää vettä VILPin levylämmönvaihtimen läpi ja senkään ei tarvitsi olla 24 h päällä niinkuin nyt on. Turhaa sähkönkulutusta ja liikkuvia osia, niistä on päästävä eroon! ;)
 
Vs: 5000 EEV sisäyksikön kytkennöistä

Noh, ensimmäinen tuuppaa vettä sekä lattialämmityspiirille että tuloilmapatterille. Ei voi poistaa. Lattialämmityspiiri jakautuu puolestaa kahdelle eri piirille, kosteisiin ja kuivempiin, joissa molemmissa shunttisäätimet, jotka aina vaativat omat pumput.
 
Vs: 5000 EEV sisäyksikön kytkennöistä

Tietämättä sen enempää ultiboksin tekniikasta, laittaisin sen sarjaan tuon ensimmäisen pumpun jälkeen ja mahdollisesti pienen ohituspiirin, jos se jarruttaa virtausta liikaa (tuskin jos pidät 3:a pumppua käynnissä yht. aikaa). Mitä tuohon automaatti-ilmausventtiiliin tulee, latoin itselleni t-kappaleen putkeen ja tulpan. Siitä laskin käynnistys- & täyttövaiheessa ilmoja pois. Ei ole sen jälkeen tarvinnu ilmailla. Lisäksi on 1 mudanerotin.
 
Vs: 5000 EEV sisäyksikön kytkennöistä

Kesällä toimitetuissa EEV 5000 pumppujen sisäyksiköissä oli kolminopeuksinen kiertovesipumppu, joka pienimmällä nopeudella oli hyvin hiljainen. Kahdella suuremmalla nopeudella äänitaso nousi selvästi. Pumpun tyyppi saattanee vaihdella eri toimituserissä. Sen vanhan mallin kvp:n ottoteho on lähes 100 W, mutta oletan uuden olevan merkittävästi pienempitehoinen (en ole mitannut).

Laitteen oman kvp:n käyntiehdot riippuvat siitä säädetäänkö laitteella sisäilman lämpötilaa vai sisäyksiköltä lähtevän veden lämpöä. Jos valittuna on sisälämpötilan säätö, niin pumppu käy jatkuvasti. Veden lämpötilaa säädettäessä pumppu pysähtyy viiveajan kuluttua, kun tavoitelämpötila on saavutettu.

Kummassakin tapauksessa kvp käy, kun sulatustoiminto on päällä ja laite ottaa sulatukseen tarvittavan lämmön vesikierrosta. Pahimmassa tapauksessa se sisäyksikön lämmönvaihdin jäätyy ja vaurioituu, jos vesikiertoa sulatustilanteessa ei ole. Sulatuksella se ulkoyksiköltä tuleva kylmäaine on reippaasti pakkasen puolella.

Itse jättäisin Ultin oman kvp:n käyttöön ja kytkisin pois muita pumppuja.

Laitteen voi hyvin kytkeä lämmityskierron paluuseen ja sarjaan pannun kanssa. Toki lisäämällä vesipiiriin muutamia venttiileitä ja putkea saa aikaiseksi valinnaisia kytkentävaihtoehtoja. Esim. sarjakytkentä patterivesikiertoon ja suora pannun lämmitys.

Sarjakytkennällä saat ultille viileintä mahdollista vettä ja siten parhaan hyötysuhteen. Kun vielä ajat laitetta sisälämpötilan ohjaamana on tilanne laitteen kannalta paras mahdollinen. Tällöin lämmin käyttövesi vain esilämmitetään pannun kierukassa ja perään tarvitaan pieni erillinen sähkövaraaja.

Ultin sisäyksiköstä saa yleensä kyllä puhallettua ilmat ulos ajamalla sen läpi aikansa kvp:n avulla vesikiertoa. Tilanne on tietty toinen, jos korkeusero on kovin suuri.

Suodatin vesipiiriin on hyvä asentaa, sillä se estää sen koaksiaalivaihtimen likaantumisen ja tehon heikkenemisen. Jos otat tuloveden pannusta vaihtimelle, niin älä ota sitä pannun alimmasta (tyhjennys) pisteestä, jotta pohjasakka ei lähde kiertoon.
 
Vs: 5000 EEV sisäyksikön kytkennöistä

Kiitos vastauksestasi!

Mulla on NiBE410P pilppi johon Ulti on tarkoitus asentaa. Tarkoitus on ainoastaan käyttää laitetta lattialämmityspiirien lämmittämiseen, ei tehdä lämmintä käyttövettä. Nibe hyytyy noin plus viidessä ilman lisälämmityslähdettä, joten tarkoitus olisi vähentää Niben vastuskäyntiä talvella. Mulla tulee vielä Ilppikin seinälle avittamaan lämmityksessä. Viime talvena pärjättiin mainiosti pilpillä ilman vastuksia kovallakin pakkasella kun takkaa luukutettiin kunnolla aamuisin ja iltaisin. Aiheesta juttua muualla täällä foorumilla.

Nyt on kuitenkin työnkuvat muuttumassa enkä pääse käytännössä takan kanssa pelaamaan arkisin ollenkaan. Kun pilpistä irtoaa ilman vastuksia 2kW, kuten myös ilpistä (tod.näk. 10 Premier Inverter) ja vilpistäkin nuo samaiset pari kilowattia aina -20 asteeseen asti ollaan aika lähellä että tämä 128m2 360m3 luukku pysyisi lämpimänä ilman vastuksia paitsi käyttöveden osalta. Tehoa olisi yhteensä siis 6kW. Koska ilmanvaihdosta vastaa pilppi menee tuloilman lämmitykseen -20C pakkasella noin kilowatti (30 l/s, tuloilma +10C), jää lämmitykseen 5kW. Ehkä riittää, ehkä ei.

Tuosta Ultin sisäyksikön kytkennästä olisin kysellyt vielä. Tarkoitus olisi kytkeä se ohjautumaan paluuveden mukaan eikä sisälämpötilan. Arvioisin että nollassa olisi tarve ajaa 30C vettä lattiaan, -10C ulkolämpötilassa +31C vettä ja -20C menovesi olisi +32C. Loput lämmöt torppaan sitten ilpillä, kun puhti hiipuu niin Niben vastukset tulee apuun.


1. Miten Ultin ohjauslogiikka käyttäytyy jos vaikka pyynti olisi tuo +32C koko talven, ulkolämpötilan mukaan säätyvää kippuraahan siihen ei saa? Kerroit että menovettä säätävässä moodissa sisäyksikön kv-pumppu pysähtyy kun asetusarvo saavutetaan. Mikähän mahtaa olla hystereesi, lähteekö pyörimään uudestaan kun menovesi on tippunut esim. yhden asteen? Luulin että invertteri säätää tehoa ja pyrkii pitämään menoveden vakiona pyyntilämpötilassa mikäli paukut riittää..?


2. Piirsin sisäyksikön eri kytkentävaihtoja (heh, eipä oo cädillä tehty). Tuosta puuttu kuitenkin yksi; Nibeen saa kytkentäsarjan jossa on oma erillinen meno ja paluu kattilaan. Jätin sen pois (tosin B-vaihtoehdossa paluupuolta joutuu käyttämään) koska tietääkseni Ultilla ei käyttövettä pysty tulistamaan +55C asti ainakaan järkevillä COPeilla, Nibe hoitaa tuon homman paremmin (ajan kompuralla kattilaveden aina +60C asti jolloin myös käyttövesivaraaja lämpiää samoihin lukemiin, kaksoisvaippakattila kun on).

Lähtökohtana on, että Niben kompura kävisi lämmityskaudella mahdollisimman paljon, onhan siinä COP noin kolme ulkolämpötilasta riippumatta ja se hoitaa käyttöveden tulistuksen myös ilman vastuksia mikäli kuorma on alle tuon 2kW. Kun lämpötila laskee alle +5 voisi sitten heittää vilpin päälle, pyyntinä jotakin välillä +29C...+32C. Kysymys kuuluukin mikä kytkentä sopisi parhaiten tarkoituksiini? Koska mulla on kolmipiirinen lattialämmityspiirien (yksi tuloilmapatterin kiertoon) olisi myös suuri etu ettei Ulti aiheuttaisi suuria äkillisiä lämpötilamuutoksia kattilaveteen, säätöpiirien huojunnan kanssa on tapeltu riittävästi, käytän lattialämmitystermareitakin vain on tai off tilassa ettei tule jatkuvaa pätkintää paluuveteen.

A: Nykyinen tila kun vilppiä ei ole, paluuvesi menee suoraan kattilaan.

B: Yleisin tapa? T-laipalla ryöstö paluuvedestä ja sisäyksikön lämmittämä vesi menee suoraan kattilaan. Tämä vaatii Niben erillisen kytkentäsarjan, hinta muutaman kympin. Vaatii ehdottomasti sisäyksikön oman kierovesipumpun käyttöä.

C: Tästä en ole edes varma onko edes mahdollinen? Toisella T-laipalla lämmitetty vesi takaisin paluuveteen. Toimiiko näin vai vaatiiko takaiskuventtiilin ettei vesi kierrä miten sattuu? Vaatii myös Ultin oman kv-pumpun käyttöä.

D: Tätä tarkoitin tuossa aiemmin sarjakytkennällä. Ultin omaa pumppua ei tarvita (tai tarvitaan ellei puhti piisaa lattialämmitysjärjestelmän omassa kierrossa, mulla on kolme pumppua joten pitäisi paukut riittää vaikka lisäkuormaa tuo suodatin, lämmönvaihdin ja asennuskorkeus yli kahteen metriin. Tässä siis lattialämmityksen paluuvesi kiertää koko ajan lämmönvaihtimen läpi, Ulti ei siihen pysty vaikuttamaan mitenkään. Tämä kiinnostaisi siksi että olisi yksinkertaisin asentaa, paluuputkesta vain pala pois ja kulmaliittimillä "ryöstö". Kytkentä on joka tapauksessa Niben alta, jossa ei paljon tilaa ole. Kiinnostaisi tosiaan tietää toimisiko, sekoaako Ulti vai paukahtaako ulkoyksikkö? Joka tapauksessa sulatukset toimii...


Vielä pari juttua:

3. Saako sisäyksikön asentaa sivulleen seinälle, eli siten että liitännät ovat oikealla sivulla? Normaalistihan ne ovat alaspäin. Tulisi nimittäin oven päälle tilanpuutteen vuoksi.

4. Voiko vesiputket laittaa taipuisasta muoviputkesta? Olisi pirusti helpompi asentaa kun vois vähän taivutella, ja nuo 22mm kuparimutkat maksaa paljon. Näin jossain myös sellaista suihkuletkun näköistä kupariputkea jota on helppo taivutella, vinkkejä otetaan vastaan mistä saisi...tuohon muoviputkeen menee vissiin samat liittimet kuin kupariinkin.


No niin, tulihan juttua taas ihan tarpeeksi...toisaalta tästä on ehkä apua muillekin (mikäli hyviä vastauksia tulee) miten vilppi kannattaisi asentaa. Jään odottelemaan vastauksianne. Ja juu, kyllä putkimies tarkastaa meitsin viritykset samalla kun hoitaa tyhjiöinnin. Hullu saa olla mutti tyhmä...vai mites se meni... ???
 

Liitetiedostot

  • Piirros (2).sketch.png
    Piirros (2).sketch.png
    5,4 KB · Lukukerrat: 584
Vs: 5000 EEV sisäyksikön kytkennöistä

mixumixu sanoi:
1. Miten Ultin ohjauslogiikka käyttäytyy jos vaikka pyynti olisi tuo +32C koko talven, ulkolämpötilan mukaan säätyvää kippuraahan siihen ei saa? Kerroit että menovettä säätävässä moodissa sisäyksikön kv-pumppu pysähtyy kun asetusarvo saavutetaan. Mikähän mahtaa olla hystereesi, lähteekö pyörimään uudestaan kun menovesi on tippunut esim. yhden asteen? Luulin että invertteri säätää tehoa ja pyrkii pitämään menoveden vakiona pyyntilämpötilassa mikäli paukut riittää..?
Täällä pikku-EEV kytkettynä varaajan kierukkaan. Varaajavettä säätävässä moodissa pyyntinä 35. EEVi käynnistyy 34 kohdalla, ja käy kunnes 36.
 
Vs: 5000 EEV sisäyksikön kytkennöistä

Tuossa aiemmin kerroin että tarkoitus olisi käyttää menovettä "vakiona" pitävää moodia. Mitään estettä kuitenkaan ei ole heittää tuota keskusyksikköä olkkariin ja käyttää huonelämpötilan mukaan säätyvää moodia. Kokemuksia? Tuossa on varmaankin se huono puoli että jos ottaa ilpistä tai takasta vähän mukavuuslämpöä niin vilp menee nukkumaan mikä ei ole tarkoitus...entäs jos juottaisi keskusyksiköstä sisälämpötilaa mittaavan NTC:n irti, johtoa väliin ja lattialämmityksen paluuputkeen kiinni ennen vilpin haaraa...muistaakseni tuo on meillä aika tarkkaan +25C läpi talven :o
 
Vs: 5000 EEV sisäyksikön kytkennöistä

Täsmennyksenä aiempaan toiminnan kuvaukseen

Kun Ulti on asetettu säätämään lähtevän veden lämpötilaa, niin invertteri ohjaa kompressorin tehoa tarpeen mukaan. Jos laitteen minimitehollakin veden lämpö nousee yli asetusarvon, niin kompressori ja kiertovesipumppu pysähtyvät.

Lämpötilan säädön hystereesi, joka käynnistää/pysäyttää pumpun on vain muutama aste ja on ehkä turhankin kapea. Hystereesi ei ole aseteltavissa.

Laitteen voisi muuten asentaa mihin asentoon tahansa, mutta kvp:t on yleensä tarkoitettu asennettavaksi siten, että moottorin akseli on vaakatasossa. Kyljelleen asennettaessa laitteen oman kvp:n moottorin akseli tulisi pystyasentoon.

Laitteen ohjaus tapahtuu erillisellä ohjauspanelilla, joka liitetään sisäyksikköön kaapelilla. Mukana tulee n. 6 m mittainen piuha. Sisälämpötilan mittausanturi asuu tämän ohjauspanelin sisällä. Asentamalla tämä tupakka-askin kokoinen paneli esim. oh:n seinään, ohjataan laitteen toimintaa oh:n lämpötilan mukaan. Myös vaihto säätötapojen välillä tehdään tämän panelin kautta.
 