5500e käyttäjille kysymys

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Mosse
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
M

Mosse

Vieras
Tekeekö teillä sulatuksen noin tunnin välein, vaikka kenno ei ole yhtään huurussa ja ulkona +10?

Minulla on yösähkö käytössä. Siinä vaiheessa kun pumpusta loppuu kapasiteetti pitämään kaasun paluukierto yli 40 asteisena, niin laitatteko apuna sähköt päälle, jotta pumppu on optimi alueella koko ajan? Jos pakko pitää niin, tämä systeemi tappaa yösähkön käytön tehokkaasti.

Vesi lämpiää kuitenkin, se lienee pääasia. Vielä 10 asteen lämmössä, kun on täydet kierrokset, niin ulkoyksikön 3 alimmaista kennoa huurtuu. Normaalia? Suurin ottama teho on 1360w. Kylmäaine on punnittu ja sitä on nyt 1360g systeemissä.

Kiitos kommenteista.

EDIT: Sain ultilta suosituksen lisätä kylmäainetta. Tehdastäyttö pitäisi olla 1340g(vaikka manuaalissa lukee 1180 g) ja siihen pitää lisätä noin 120 grammaa vielä.

Sulatus on tässä pumpussa ajan perässä, joten se sulattelee itseään tietyin väliajoin, oli kenno jäässä tai ei. ???
Ohjeessa mainitaan automaattisesta sulatusvälin säädöstä 45min-2h.
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

Seiraile sähkönkulutusta, jos kaikki on muuten OK. Kannattaa olla positiivinen, jos sähkönkulutus pienenee.
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

Viimeksi sulatellut toukokuussa, kun ulkolpt oli luokkaa +5..7C.
Mistä päättelet että optimialue olisi yli +40C
Lisälämpöä olen käyttänyt vasta kun talo on alkanut jäähtyä. Palaavan
nesteen lämpötila on likimain sama kuin vedenlämpötila,
talvikeleillä oli luokkaa +25..30C.
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

Rutja sanoi:
Viimeksi sulatellut toukokuussa, kun ulkolpt oli luokkaa +5..7C.
Mistä päättelet että optimialue olisi yli +40C
Lisälämpöä olen käyttänyt vasta kun talo on alkanut jäähtyä. Palaavan
nesteen lämpötila on likimain sama kuin vedenlämpötila,
talvikeleillä oli luokkaa +25..30C.

Kyllä tuntuu vettä lämmittävän, eikä sähköäkään mene paljoa. Alle 1kW yhdeen asteen nostoon 2000 litran varaajassa. Missä teillä on lämpötilamittari kiinni. Mulla se oli palaavassa putkessa, mutta sen lämpötila nousee minuutissa parissa jo 3 astetta. Sitten kairasin reiän akvatermin alalämpömittarin yläpuolelle, mutta siinä mittaus oli niin paljon jäljessä, että kun pyynti oli 42 niin veden lämpö nousi 50 asteeseen.
Nyt sitten kairasin reikää vähän isommaksi, jotta saan anturin poikittain pöntön kylkeen, ja nyt näyttää paremmalta, mutta vieläkin mittaus tulee jonkun verran jäljessä.

Arvelin vaan palaavan nesteen lämpötilasta, kun ultimate suositteli 40 asteista alkulämpöä. Voisin nyt tosin kokeilla vähän viileämmälläkin. Eikä mullakaan se näytä nyt sulattelevan ollenkaan, eli se oli väärä tieto ultilta. Varmaan oli kylmäainevajautta ennenkuin täytin sen uudestaan.
Kiitos vastauksistanne.
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

Mikäli haluat seurailla IVLP toimintaa kunnolla niin hanki lämpötilaloggeri, joka pc:n liitettynä tallentaa
lämpötilatiedot ja voit katsella toimintaa kunnolla. Omassani on 5 anturia, punainen= kuumakaasu ulkoyksiköltä, violetti = kylmäaine ulkoyksikölle, musta=vesi varaajalta sisäyksikölle, sininen=vesi sisäyksiköltä varaajalle, vihreä= ulkolämpötila, ruskea veden lämpenemä (sininen-musta). Mittaukset näyttävät "oikeaa" vain kun laite toimii, koska muulloin lämmityksen kiertopumppu aiheuttaa kiertoja, joihin IVLPillä ei ole vaikutusta.
 

Liitetiedostot

  • logtemp-kappyra.jpg
    logtemp-kappyra.jpg
    94,3 KB · Lukukerrat: 629
Vs: 5500e käyttäjille kysymys Tilanne päivitys.

Tilanne päivitys. Talo ollut pelkästään pumpun perässä ja lämpö tuntuu riittävän ainakin näillä keleillä. Kylmäainetta lisättiin, mutta vieläkin kenno huurtui alaosasta 7 asteen lämmössä. Tänä aamulla ajattelin ajankuluksi lyhentää paluuputkitusta 3 metriä ja sehän paranti laitteen toimintaa huomattavasti. Nyt 5 astetta, niin laite huurtuu puoliväliin asti ja myös keski ylhäältä. Ei vedä enää alareunaa paksuun jäähän. kun paluunesteen lämpötila on 37 ja kenno huurtuu alle puoliväliin. 40 astetta ja kenno huurtuu melkein tasaisesti. Nostan nyt lämpöjä ylöspäin ja katson huurtuuko kovemmalla lämpötilalla tasaisesti kokonaan.

Seuraavan huomion olen tehnyt. Säiliössä ei kannata käyttää sekoituspumppua, kun käyttää vilppiä. Näyttää toimivan paljon huonommin, johtuukohan siitä, että kuumakaasulauhtuu liian nopeasti kierukassa, vai mistä, mutta näin se vaan tuntuu olevan. Ilmiö on selvinnyt, pitäis vielä kehittää teoria???

Sitten kysymys.
Kun tiedetään, että cop huononee, mitä kuumempaa yrittää tehdä, niin jos lisään vielä kylmäainetta, niin pitäisikö kenno huurtua matalammalla lämmöllä tasaisesti? Paljokohan laittais, jos haluais, että optimitoiminta olis 35-40 astetta, kun nyt vaikuttais että se on 45-50?

Kiitos jo etukäteen.
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

mites tää nyt menikään ???

Kun vielä aikoinaan ihmeteltiin laitteen olemattomia tehoja, haluttiin kylmäaineen
lisäyksellä varmistaa mm. se, että paluulinjassa todellakin kylmäaine on nesteenä.
Ylitäyttöä ei nähty ongelmana ison lauhdutinkierukan vuoksi.
Lopulliseksi syyksi laitteen huonoon tehoon osoittautui yksinkertaisesti se, että laite
on heikkotehoinen (varsinkin kostealla & kylmällä kelillä).

Kylmäaineen määrällä oli (tai saattoi olla) myös jonkinlainen yhteys kuuluisaan "katkokäynti" ongelmaan (joillakin).

Kylmäaineen hienosäätö on kyllä tässä kohtaa ajan (ja usein rahan) haaskausta.

Höyrystimen toiminnan seuraaminen on kyllä varsin mielenkiintoista puuhaa, mutta kun esim. ilmankosteuskin voi muuttua muutamassa
minuutissa radikaalisti, niin "hienosäätöjen" vaikutusten seuraaminen höyrystintä tapittamalla on aikas humpelointia.

Odota vaan kylmempiä kelejä. Räntäkelillä se höyrystin kuuraantuu tasaisen varmasti (umpeen) ;D
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

Taas tilanne päivitys. Nyt laite melkein toimii. heh.
Nyt on taas uusi ja mielenkiintoinen ongelma. Laite toimii täysin, kun käy maksimissaan 1200w teholla. ULkoyksikön kenno on tasalämpöinen ja huurtuu tasaisesti. Paluunesteen lämpötila on 44 astetta. Kun aparaatti lisää kierroksia, niin ulkoyksikkö kylmenee vain alaosasta. Yläosa itseasiassa hieman lämpenee, kuin osateholla pyöriessä. Sitten kylmäaineen paluulämpö alkaa laskemaan ja pumppu pudottaa kierroksia ja taas kylmäaine alkaa kuumenemaan.

Mikähän mahtaa mättää`? Kylmäainetta liikaa vai vieläkin liian vähän?

kiitokset taas vastauksista.
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

Mosse sanoi:
Taas tilanne päivitys. Nyt laite melkein toimii. heh.
Nyt on taas uusi ja mielenkiintoinen ongelma. Laite toimii täysin, kun käy maksimissaan 1200w teholla. ULkoyksikön kenno on tasalämpöinen ja huurtuu tasaisesti. Paluunesteen lämpötila on 44 astetta. Kun aparaatti lisää kierroksia, niin ulkoyksikkö kylmenee vain alaosasta. Yläosa itseasiassa hieman lämpenee, kuin osateholla pyöriessä. Sitten kylmäaineen paluulämpö alkaa laskemaan ja pumppu pudottaa kierroksia ja taas kylmäaine alkaa kuumenemaan.
Mikähän mahtaa mättää`? Kylmäainetta liikaa vai vieläkin liian vähän? kiitokset taas vastauksista.
Kokeileppas seuraavaa, irroita ulkoyksikön lämpötila-anturi kiinnikkeestä ja paina se lamellien väliin
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

kokeiltu, ei huomattavaa vaikutusta. Minkälainen ajatus oli tämän takana? Uteliaisuus heräsi.
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

Mosse sanoi:
kokeiltu, ei huomattavaa vaikutusta. Minkälainen ajatus oli tämän takana? Uteliaisuus heräsi.
Omassani oli samanlainen ilmiö, sulatuksen jälkeen laite lähti nostamaan kierroksia sähköteho nousi n 900...1000W, mutta ei nostanut niitä täysille ennenkuin n 10...15 min kuluttua sulatuksesta. Kun laitoin anturin kennon väliin laite otti täydet tehot 1500...1700W ja kierrokset heti. Ulkolämpöanturin mittaus vaikuttaa jotenkin ohjausautomatiikkaan, kun se on kennon välissä jäähtyy se nopeammin ja kylmennäksi kuin ilmassa. Tästä on ollut juttua aikaisemminkin. Tuolta omista käyttökokemuksistani löytyy lämpötilakäppyröitä asiasta
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5793.15
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

kerrataanpa edelläkuvatut "oireet":

mosse:
Jos pumppu pudottaa kierroksia (ja ei olla lähelläkään pyyntilämpötilaa), niin todennäköisin syy on kaasun lämpötila. Siellä on kompuran lähtöputkessa oma anturi mittaamassa tätä. Tässä vielä lainaus toiminnasta:

"If the gas discharge temp is between 93 and 97 ºC, compressor speed is maintained as the current speed, without increasing. If the gas discharge temp is between 97 and 110 ºC, compressor speed drops by 1Hz/3s; If the target compressor speed is less than the compressor’s lowest allowable speed, compressor stops. If the gas discharge temp is over 110 ºC, compressor stops.
In this protection, If the gas discharge temp is between 87 and 93 ºC, compressor speed increases by 1Hz/30s.
If gas discharge temp drops below 87 ºC, protection is cancelled"

Mikäli sinulla on pannussa 45-50 astetta ja ulkona on plussakelit, niin ei ole epänormaalia, että kaasun lämpötila on niin korkea, että logiikka välillä pudottaa kierroksia. Tosiaan foorumilta löytyy paljon käppyröitä, joissa asia näkyy. 45 minuutin jakson aikana laite ehtii rajoittamaan kompuran kierroksia jopa 2-3 kertaa.

rutja:
kuvaamasi "ilmiö" tunnetaan nimellä "puolitehokäynti". Tämä on laitteen suunniteltua normaalia toimintaa. Tehtaan insinöörien mukaan se liittyy öljyn kiertoon ja tällä varmistetaan järjestelmän (kompura) voitelu.

Tämä "puolitehokäynti" on rajattu tiettyyn lämpötilaan (en tiedä tarkemmin), mutta omien havaintojen (ja muistikuvien viime talvelta) perusteella sitä käytetään lähinnä nollakeleillä. Mitään hyötyä tämän eliminoimisesta tuskin on, sillä kokonaistehon kannalta olennaisinta on (kait?) höyrystimen tehokas toiminta, ei kompressorin. Toisinsanoen, jos kompura käy koko jakson täysillä, niin höyrystin on vaan nopeammin ummessa.

Höyrystimen takana olevaa lämpötila-anturia huijaamalla (tunkemalla se esim. lamellien väliin) voidaan tätä toiminta-aluetta siirtää, mutta siitä tuskin pääsee eroon.
Tämän saman anturin perusteella laite myös rajoittaa kompuran kierroksia kun ulkolämpötila nousee seuraavasti:

"If outdoor ambient temperature is over +23 ºC, compressor speed limit is “Speed Limit 3”; If outdoor ambient temperature is over +19 ºC, compressor speed limit is “Speed Limit 2”; If outdoor ambient temperature is over +12 ºC, compressor speed limit is “Speed Limit 1”; If outdoor ambient temperature is below +12 ºC, compressor speed limit is cancelled"

Nyt jos tämä anturi on siellä lamellien välissä, niin nämäkin toiminta-alueet siirtyvät vaan ylemmäksi.

Tässä vielä linkki tuonne ruotsin foorumille, josta nämä lainaukset:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18500.900
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

tnurmine sanoi:
rutja:
kuvaamasi "ilmiö" tunnetaan nimellä "puolitehokäynti". Tämä on laitteen suunniteltua normaalia toimintaa. Tehtaan insinöörien mukaan se liittyy öljyn kiertoon ja tällä varmistetaan järjestelmän (kompura) voitelu.
Tämä "puolitehokäynti" on rajattu tiettyyn lämpötilaan (en tiedä tarkemmin), mutta omien havaintojen (ja muistikuvien viime talvelta) perusteella sitä käytetään lähinnä nollakeleillä. Mitään hyötyä tämän eliminoimisesta tuskin on, sillä kokonaistehon kannalta olennaisinta on (kait?) höyrystimen tehokas toiminta, ei kompressorin. Toisinsanoen, jos kompura käy koko jakson täysillä, niin höyrystin on vaan nopeammin ummessa.
Höyrystimen takana olevaa lämpötila-anturia huijaamalla (tunkemalla se esim. lamellien väliin) voidaan tätä toiminta-aluetta siirtää, mutta siitä tuskin pääsee eroon.
Tämän saman anturin perusteella laite myös rajoittaa kompuran kierroksia kun ulkolämpötila nousee seuraavasti:
Nyt jos tämä anturi on siellä lamellien välissä, niin nämäkin toiminta-alueet siirtyvät vaan ylemmäksi.
Näitä ilmiöita tai onko ne nyt ominaisuuksia olen havainnut useampia.
Tuo hitaasti kiihdyttäminen liittyy tilanteeseen jossa laite kännistetään pysäytyksen jälkeen, sen havaitsee hitaasti nousevasta tehosta ja kuumakaasun lämpötilasta, mutta se liityy vain ensimmäiseen 45min jaksoon sulatuskeleillä käynistyksen jälkeen.
Kesäkelillä kun tehdään 45...50C vettä, laitteen ominaisuuksii kuuluu huopaaminen, omassani sen kuulee kun pressostaatti napsahtaa ja kierrokset alkaa pudota, mutta nousevat hetken päästä mutta jäävän alemmaksi kuin edellisellä yrityksellä, pumppu toimii kuitenkin koko ajan ja antaa tehoa, muutaman piikin jälkeen laite löytäää sopivan tason ja toimii jatkuvasti vakioteholla.
Talvikelin ominaisuudet näkyvät oheisesta käppyrästä, kun kenno alkaa mennä jäähän kuumakaasun lämpötila laskee lineaarisesti samalla laskee myös veteen siirtyvää tehoa, tilanne on kuvan vasemmassa reunassa. Oikeassa reunassa laite tekee sulatuksia vaikka siihen ei ole tarvetta.. Anturin siirtämisen vaikutus näkyy käppyrästä, siitä jää nousuvaiheesta porras pois ja se on suoraan lisää lämpötehoa tehoa n 20...25%.
 

Liitetiedostot

  • 5500-käppyrää.jpg
    5500-käppyrää.jpg
    168,9 KB · Lukukerrat: 668
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

Kiitos hyvistä kommenteista molemmille. Laitoin anturin lamellien väliin ja hiukan alemmaksi, mutta ei mitään vaikutusta. Keksittekö mitään järkevää syytä ongelmaan, että vajaakierroksilla ulkoyksikkö höyrystyy tasaisesti, mutta täysillä pyöriessään laite kylmenee alimmaisista 6:Sta putkesta ja sitten keskelle tulee 2 putken levyinen raita. Yläosa lämpenee lämpimämmäksi kuin ulkoilma. ???
Tuon kun vielä ymmärtäisi? Vieläkin liian vähän kylmäainetta, kun periaatteessa nyt pitäis olla sitä jo liikaa.

Mulla on lämpötilamittaus kuumakaasuputkessa metri ennen kierukkaa ja se näyttää noin 65-75 astetta, pumpun kierroksista johtuen.

EDIT: sitten vielä sellainen kummallisuus, että kun laite käy osatehoilla 600 -800 W niin kenno ei kylmene yhtään ja kuumakaasun lämpötila on noin 43 astetta, eli se käytännössä taitaa viilentää vettä. Eli taas sama kysymys. Onkohan kaasua liikaa vai liian vähän vieläkin. Osateholla näyttää että vain ylin putki kenno kylmenee.

EDIT2: On tää ihme peli. Pakotin laitteen vajaatehoille, eli ensin käyntiin ja sitten pyyntö takaisin 48 missä se oli valmiiksi. nyt laite pyörii 950W teholla. ulkoyksikkö jäätyy tasaisesti ja kaikki hienosti. kuumakaasu 57 astetta, paluu 48 astetta. Eli nyt tuntuu lämmittävän vettä hyvin. Täysillä pyöriessään huurtuu vaan kennon alaosa. ??
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

Rutja sanoi:
Tuo hitaasti kiihdyttäminen liittyy tilanteeseen jossa laite kännistetään pysäytyksen jälkeen, sen havaitsee hitaasti nousevasta tehosta ja kuumakaasun lämpötilasta, mutta se liityy vain ensimmäiseen 45min jaksoon sulatuskeleillä käynistyksen jälkeen.

Jep. Ensimmäinen jakso virtojen kytkemisen jälkeen on juuri tuollainen.

Rutja sanoi:
Kesäkelillä kun tehdään 45...50C vettä, laitteen ominaisuuksii kuuluu huopaaminen, omassani sen kuulee kun pressostaatti napsahtaa ja kierrokset alkaa pudota

pressostaatti? Lämmitysjakson aikana ei kyllä kuulu minkään napsahtaa...

Rutja sanoi:
Talvikelin ominaisuudet näkyvät oheisesta käppyrästä, kun kenno alkaa mennä jäähän kuumakaasun lämpötila laskee lineaarisesti samalla laskee myös veteen siirtyvää ..... Anturin siirtämisen vaikutus näkyy käppyrästä, siitä jää nousuvaiheesta porras pois ja se on suoraan lisää lämpötehoa tehoa n 20...25%.

Tätä juuri yritin selittää. Vaikka "portaan poisjääminen" toisi lisätehoa, niin se menetetään lämmitysjakson loppuvaiheessa, koska höyrystin on nopeammin ummessa (tämä näkyy juuri kuumakaasun lämpötilan lineaarisena laskemisena). Lisäksi tämä 15 minuutin "puolitehokäynti" on kokonaishyötysuhteen kannalta parempi. :)
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

Mosse sanoi:
Yläosa lämpenee lämpimämmäksi kuin ulkoilma. ???

Ei ole mahdollista, jos laite on lämmitysmoodissa. Normaalissa lämmityskäytössä (auringon kuva ohjauspanelissa) höyrystimen yläosa lämpenee vain sulatuksen aikana.

Mosse sanoi:
Tuon kun vielä ymmärtäisi? Vieläkin liian vähän kylmäainetta, kun periaatteessa nyt pitäis olla sitä jo liikaa.

Mikset laittaisi yhdellä kertaa sitä 1350g-1400g, niin ei tarvitse säätää. Oletko avannut ulkoyksikköä ja tarkistanut mahd. vuodot?

Mosse sanoi:
EDIT: sitten vielä sellainen kummallisuus, että kun laite käy osatehoilla 600 -800 W niin kenno ei kylmene yhtään ja kuumakaasun lämpötila on noin 43 astetta, eli se käytännössä taitaa viilentää vettä. Eli taas sama kysymys. Onkohan kaasua liikaa vai liian vähän vieläkin. Osateholla näyttää että vain ylin putki kenno kylmenee.

Täysillä pyöriessään huurtuu vaan kennon alaosa. ??

Tarkoitatko, että vaikka ilma on kostea, niin näillä lämpötiloilla höyrystin ei mene täysin umpeen?

Kun ilmankosteus on >90% ja lämpömittari on lähellä nollaa, niin 45 minuutin lämmitysjakson jälkeen koko höyrystintä peittää puolen sentin paksuinen valkoinen vaippa. Jollei, niin sitten on kyllä vikaa, aivan takuulla.
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

Kuinka 4-tievenan sisäinen vuoto vaikuttaisi laitteen toimintaan?
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

Meikäläiselle tuli nyt 5500E:stä projektia.

Tarvitsisin yhden tiedon, eli millainen ohjaussignaali ulkoyksikölle menee? Sehän menee yhtä kaapelia (ja nollaa) vasten, mutta paljonko mahtaa jännitettä olla ja onko ohjaus ihan analoginen, eli jännitteen suuruus määräisi kompuran tahdin?

Pystyykö joku mittailemaan?
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

Tilator sanoi:
Meikäläiselle tuli nyt 5500E:stä projektia.

Tarvitsisin yhden tiedon, eli millainen ohjaussignaali ulkoyksikölle menee? Sehän menee yhtä kaapelia (ja nollaa) vasten, mutta paljonko mahtaa jännitettä olla ja onko ohjaus ihan analoginen, eli jännitteen suuruus määräisi kompuran tahdin?

Pystyykö joku mittailemaan?

Meinaatko että on ihan analoginen ohjaus, tuohan on invertteripumppu. Sehän voi ihan hyvin puhua jotain omaa digitaalista protokollaa kaksisuuntaisesti.
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

Toni sanoi:
Tilator sanoi:
Meikäläiselle tuli nyt 5500E:stä projektia.

Tarvitsisin yhden tiedon, eli millainen ohjaussignaali ulkoyksikölle menee? Sehän menee yhtä kaapelia (ja nollaa) vasten, mutta paljonko mahtaa jännitettä olla ja onko ohjaus ihan analoginen, eli jännitteen suuruus määräisi kompuran tahdin?

Pystyykö joku mittailemaan?

Meinaatko että on ihan analoginen ohjaus, tuohan on invertteripumppu. Sehän voi ihan hyvin puhua jotain omaa digitaalista protokollaa kaksisuuntaisesti.

Tätähän tässä juuri yritän selvitellä, että mitä se tarvitsee käynnistyäkseen. Kaksisuuntaista liikennettähän siinä piuhassa on, mutta millaista? Jos tietäisi edes jännitteen, niin olisi jo vähän tyhjää viisaampi tässä asiassa.
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

tnurmine sanoi:
Rutja sanoi:
Tuo hitaasti kiihdyttäminen liittyy tilanteeseen jossa laite kännistetään pysäytyksen jälkeen, sen havaitsee hitaasti nousevasta tehosta ja kuumakaasun lämpötilasta, mutta se liityy vain ensimmäiseen 45min jaksoon sulatuskeleillä käynistyksen jälkeen.
Jep. Ensimmäinen jakso virtojen kytkemisen jälkeen on juuri tuollainen.
Rutja sanoi:
Kesäkelillä kun tehdään 45...50C vettä, laitteen ominaisuuksii kuuluu huopaaminen, omassani sen kuulee kun pressostaatti napsahtaa ja kierrokset alkaa pudota [/quote
pressostaatti? Lämmitysjakson aikana ei kyllä kuulu minkään napsahtaa...
Rutja sanoi:
Talvikelin ominaisuudet näkyvät oheisesta käppyrästä, kun kenno alkaa mennä jäähän kuumakaasun lämpötila laskee lineaarisesti samalla laskee myös veteen siirtyvää ..... Anturin siirtämisen vaikutus näkyy käppyrästä, siitä jää nousuvaiheesta porras pois ja se on suoraan lisää lämpötehoa tehoa n 20...25%.
Tätä juuri yritin selittää. Vaikka "portaan poisjääminen" toisi lisätehoa, niin se menetetään lämmitysjakson loppuvaiheessa, koska höyrystin on nopeammin ummessa (tämä näkyy juuri kuumakaasun lämpötilan lineaarisena laskemisena). Lisäksi tämä 15 minuutin "puolitehokäynti" on kokonaishyötysuhteen kannalta parempi. :)
Kyllähän se on pressostaatti, ei lauhduttimen puolella mitään muita ohjauslaitteita ole. Mutta tämä tapahtuu vain kesäkeleillä jolloin ei ole sulatuksia ja kuumakaasun todellinen lämpötila lienee luokkaa +100C. Se ei pysäytä laitetta vaan pudottaa kierroksia, jotka jousee hetken päästä uudelleen. Oheisessa käppyrässä näkyyviin kuumakaasun lptn pudotuksiin liittyy pressostaatin napsahdus.
Kyllä se puolitehokäynti pudottaa kokonaissaantoa, jos vertaa tuolla aikaisemmassa käppyrässä olevia sinisen ja mustan (=violetin päällä) pinta-aloja ennen ja jälkeen klo 16 niissä merkittävä ero. Tuo pinta-alahan on hyödyksi saatu energia. Sattumoisin tuohon kohtaa ei liity sulatustarvetta vaan laite tekeen sulatuksia 45min välein oli tarvetta tai ei. Voi olla että sulatustilanteessa erotus on pienempi, tai sitä ei ole lainkaan. Pahimmilla keleillä oikea sulatusväli olisi luokkaa 30min, kun kenno on täysin tukossa, ilmavirtausta kennon läpi ei ole.
 

Liitetiedostot

  • D090525-kesäkäynti.jpg
    D090525-kesäkäynti.jpg
    88,4 KB · Lukukerrat: 529
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

tnurmine sanoi:
Mosse sanoi:
Yläosa lämpenee lämpimämmäksi kuin ulkoilma. ???

Ei ole mahdollista, jos laite on lämmitysmoodissa. Normaalissa lämmityskäytössä (auringon kuva ohjauspanelissa) höyrystimen yläosa lämpenee vain sulatuksen aikana.

Kyllä vain on mahdollista. Pienillä kierroksilla tasainen lämpötila, mutta suuremmilla kierroksilla. Alaosa huurtuu ja keskeltä vähän. Yläosa itseasiassa lämpenee. Mitattu raytekin mittarilla(tarkka kuin perkele) ja silmä kertoo saman. yläosa ei meinaa huurtua ollenkaan täysillä pyörittäessä.

Mosse sanoi:
Tuon kun vielä ymmärtäisi? Vieläkin liian vähän kylmäainetta, kun periaatteessa nyt pitäis olla sitä jo liikaa.

Mikset laittaisi yhdellä kertaa sitä 1350g-1400g, niin ei tarvitse säätää. Oletko avannut ulkoyksikköä ja tarkistanut mahd. vuodot?

Olen täyttänyt 1350g ja sitten hieman lisännyt. Ultimaten ohjeiden perusteella lisäsin vielä, kun he epäilivät kennon vajausta, kun yläosa ei huurru, mutta ei huurru vieläkään.

Mosse sanoi:
EDIT: sitten vielä sellainen kummallisuus, että kun laite käy osatehoilla 600 -800 W niin kenno ei kylmene yhtään ja kuumakaasun lämpötila on noin 43 astetta, eli se käytännössä taitaa viilentää vettä. Eli taas sama kysymys. Onkohan kaasua liikaa vai liian vähän vieläkin. Osateholla näyttää että vain ylin putki kenno kylmenee.

Täysillä pyöriessään huurtuu vaan kennon alaosa. ??

Tarkoitatko, että vaikka ilma on kostea, niin näillä lämpötiloilla höyrystin ei mene täysin umpeen?

Kun ilmankosteus on >90% ja lämpömittari on lähellä nollaa, niin 45 minuutin lämmitysjakson jälkeen koko höyrystintä peittää puolen sentin paksuinen valkoinen vaippa. Jollei, niin sitten on kyllä vikaa, aivan takuulla.

Tätä minäkin epäilen. Ultimate lupasi lähettää ukon paikalle takuuseen.
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

Rutja sanoi:
Kyllä se puolitehokäynti pudottaa kokonaissaantoa, jos vertaa tuolla aikaisemmassa käppyrässä olevia sinisen ja mustan (=violetin päällä) pinta-aloja ennen ja jälkeen klo 16 niissä merkittävä ero. Tuo pinta-alahan on hyödyksi saatu energia.

Kyllä kyllä, mutta huomaat myös varmaan mitä dramaattista alkaa tapahtumaan klo 18 jälkeen tuolle kuumakaasukäyrälle ;)

Vaikka ehkä (? :) ) kuivemmilla keleillä kokonaissaanto tässä kohtaa (nollakeleillä) on suurempi, niin sitä ei tarvita. Olennaisinta on
hyötysuhde ja se on (ainakin teorissa) parempi, kun laite käy osatehoilla. Pakkasillahan (käsittääkseni) tätä osatehokäyntiä
ei esiinny muutenkaan.
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

Tilannepäivitys:

Lisäsin kaasua ja sitten vähensin sitä. Liialla kaasulla kaasu ei lämpene tarpeeksi kun käy pienillä kierroksilla. Eli kun kone kävi osatehoilla 600W, niin kuumakaasu ei lämmennyt yhtään. Vieläkin ongelma on sama. Paluukaasun lämpötila on nyt noin 35 astetta. Kone ottaa maksimissaan 1300W vain tehoa, kenno alkaa huurtumaan alhaalta, mutta huurtuu sitten kuitenkin kokonaan, kun aikaa menee enemmän. Eli lähes toimii, mutta ei kuitenkaan.
Kysynkin ottaako teillä täydet tehot vaikka kuumakaasun paluulämpö on alle 40 astetta ja huurtuuko kenno alhaisemmallakin paluunesteen lämpötilalla kokonaan? Mulla kennosto huurtuu tasaisesti kun paluulämpö on 45 astetta ja kone käy osatehoilla. Ongelma vaan on siinä, että kun ilma kylmenee ja varaajaan palaa enemmän kylmää vettä, niin alaosa varaajasta ja paluuneste viilenee. Mulla olis kierrätyspumppu varaajassa, mutta se on kytketty niin, että se sekoittaa vaan yösähköllä. Siihen vois asentaa kytkimen, että saan pidettyä aina pöntön tasalämpöisenä.
Lisäksi mulla kuumakaasun lämpeneminen 70 asteeseen kestää noin 15 minuuttia sulatuksen jälkeen. Kuumeneeko teillä nopeammin?

Kiitokset taas kerran.
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

Kuten noista käppyröistäni edellä näkyy, laite toimii ok vaikka palavaan kylmäaineen lämpötila on +25...30C.
Nollakeleillä, kun laite käy jatkuvasti vuorokaudessa menee sähköä 35kWh, tehohuiput sulatuksen jälkeen on 1700...1800W jossa mukana 70W kiertovesipumpulle. Kuumakaasun lämpötila nousee muutamassa minuutissa maksimiin, mutta lähtee kiilamaisesti laskemaan kuuroittumisen takia. Tästä hitaasta noususta oli juttua tuossa aikaisemmin ja minulla se poistui kun tungin anturin kennon väliin. Kuurottumiseen vaikuttaa eniten ulkoilman kosteus jos suhteellinen kosteus on >90% ja ulkulpt 0C paikkeilla, kenno kuurottuu umpeen n 30min.
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

Pari kuvaa omasta ulkoyksiköstä, pari astetta miinuksella
Tästä se alkaa siihen asti ettei näe enää kennoa

Käppyrät missä LogTemp mittaa heti liittimien vierestä
Ultin tuki sanoo lisää kaasua, odottelen tässä kylmämiestä jo kolmatta viikkoa ::)
 

Liitetiedostot

  • IMG_0002.jpg
    IMG_0002.jpg
    46,2 KB · Lukukerrat: 566
  • D091113.jpg
    D091113.jpg
    110,8 KB · Lukukerrat: 539
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

Mekaniker sanoi:
Pari kuvaa omasta ulkoyksiköstä, pari astetta miinuksella
Tästä se alkaa siihen asti ettei näe enää kennoa

Käppyrät missä LogTemp mittaa heti liittimien vierestä
Ultin tuki sanoo lisää kaasua, odottelen tässä kylmämiestä jo kolmatta viikkoa ::)

Terve!

Mulla käyttäytyi saman lailla, mutta kaasun lisääminen ei auttanut mitään. TEhoja otti enemmän, ja osatehoilla kaasu lämpeni hitaammin. Nyt minulla kenno huurtuu suunnilleen samanlailla osatehoilla pyöriessä ja jopa tasaisemminkin, mutta täysillä kierroksilla pyöriessään huurtuu vaan ensin alaosa ja sitten pikkuhiljaa ylöspäin siitä. Kaasun lämpeneminen kestää mulla liian kauan nyt. Se on noin 15 minuuttia sulatuksen jälkeen, ennenkuin saavuttaa 70astetta kierukkaan mennessä. Kirjoittele tänne kun saat kaasua lisää. Paljonko sulla systeemissä on nyt sitä? Jos nyt laittaisin, niin laittaisin sen määrän, mikä on toiminut monilla eli 1450 --> 1500g. Suurempi määrä hidastaa kaasun kuumentumista ja hyötysuhde putoaa. Näin siis minun kokemuksien perusteella.

EDIT: Tietääkö kukaan missä on vika, jos osatehoilla pyöriessä kenno huurtuu tasaisesti ja kaikki toimii hyvin, mutta suuremmilla tehoilla laite huurtuu vaan alareunasta. Ja tehokkuus häviää, eikä pääse täysille tehoille, nyt max 1350W . Voiko se olla kaasumäärästä kiinni, vai jostain muualta. ???
Toinen kysymys: Minulla on kierukkaan menevä kuumakaasusyöttö kiepillä ennen kierukkaa. Siinä on yhdessä kohtaa pieni lommahdus, Voisiko ym ongelmat johtua siitä, että lommahdus kuristaa kaasua täysillä kierroksilla. Meinasin joka tapauksessa tehdä liitoksen nykyisen kiepin paikalle, jolloin koko asetelmasta tulee siistimmä näköinen. Katsotaan auttaako. Pitääkö liitos tehdä ns laippa eli jarruputkiliittimillä vai toimisko siinä 12.7mm:n fagelok suora jatkoliitin, joka käy tuumaiseen putkeen. Kumpaa suositttelette liitokseen?


kiitos taas!
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

UP, tuli editoitua vanhaa tekstiä edellisen jatkoksi, niin kysymys ei pomppaa teille viisaammille silmien eteen.

kiitos ja anteeks vielä kerran
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

Mosse sanoi:
EDIT: Tietääkö kukaan missä on vika, jos osatehoilla pyöriessä kenno huurtuu tasaisesti ja kaikki toimii hyvin, mutta suuremmilla tehoilla laite huurtuu vaan alareunasta. Ja tehokkuus häviää, eikä pääse täysille tehoille, nyt max 1350W . Voiko se olla kaasumäärästä kiinni, vai jostain muualta. ???
Toinen kysymys: Minulla on kierukkaan menevä kuumakaasusyöttö kiepillä ennen kierukkaa. Siinä on yhdessä kohtaa pieni lommahdus, Voisiko ym ongelmat johtua siitä, että lommahdus kuristaa kaasua täysillä kierroksilla. Meinasin joka tapauksessa tehdä liitoksen nykyisen kiepin paikalle, jolloin koko asetelmasta tulee siistimmä näköinen. Katsotaan auttaako. Pitääkö liitos tehdä ns laippa eli jarruputkiliittimillä vai toimisko siinä 12.7mm:n fagelok suora jatkoliitin, joka käy tuumaiseen putkeen. Kumpaa suositttelette liitokseen?


kiitos taas!

Moi !

Jos olosuhteet (ulkoilman lämpötila ja kosteus) pysyy samana ja lämpötila tuolla nollantietämillä sekä kosteus yli 90%, niin luulisin, että kyse on siintä kuinka paljon kapilaari päästää kylmäainetta läpi. Eli kun kompuran nopeus on maksimi, niin tällöin kylmäainetta pääsee höyrystimeen liian vähän... tähän autaa lämpötilan nosto varaajassa (tällöin "työntävä" paine kasvaa kapillaarin toisella puolella) ja taasen osatehoilla kylmäainetta pääsee riittävästi..

ja samoin tuohon tehon ottoon, niin minullakaa ei ota kuin n. 1200 w maksimi nopeudella kun olosuhteet ovat ulkolämpötila +4 ja varaajan lämpö +35. (minulla on 5500e:n vaihdettu se TEV ja lisäksi pohjansulanapitovastus irroitettu). Jos taas nostan varaajan lämpötilan tuonne n.50 niin tällön mennään nimellisottoteholla. Eli mitä pienemmällä varaajalämmöllä ajat, niin sitä pienempi on ottoteho, mutta taas parempi COP (pienemmällä lämpötilalla kompuran ei tarvitse tuhlata energiaa siihen, että nostaa paineita niin korkeaksi)

Nämä oli minun näkemykset, korjatkaa joku jos tuli asiavirheitä... en meinaan ole mikään expertti näissä hommissa...
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

Kiitos kommentistasi. Olen miettinyt sulanapitokaapelin poistamista kokonaan. Onko sulla ollut mitään ongelmia kun sitä ei ole ollut käytössä? Miten TEV:n lisäys vaikutti käytännössä? Oliko siitä apua hyötysuhteeseen?

Vielä, kun joku kommentoisi tuohon liitokseen, jotta saan turhat kiepit pois pannuhuoneesta.
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

Jep !
Vielä ainakaan ei ole ollut mitään ongelmia tuon vastuksen poiston suhteen ( niin en ole sitä fyysisesti poistanut ainoastaan irroittanut liittimet jottei ole päällä )

TEV:n lisäyksestä... hyötysuhde parani jonkin verran olisko n. 0,3 lisäystä, mutta suurempi hyöty on siinä että pystyy ajamaan matalemmilla lämpötiloilla (alle 30 ).

Ja tuosta putken kurtusta... niin minullekin sellaisia tuli asennuksessa parikin. Toisen puristelin varovasti pyöreämmäksi ja toinen poistettiin ja jatkettiin juottamalla.
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

L242, oletko laskeskellut millaiseen COppiin pääset nyt tuolla TEV:llä? Millaista ylälämpöä tuo pönttö pitää (oliko sulla 320L) jos pyynti on noin 30?
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

Toni sanoi:
L242, oletko laskeskellut millaiseen COppiin pääset nyt tuolla TEV:llä? Millaista ylälämpöä tuo pönttö pitää (oliko sulla 320L) jos pyynti on noin 30?

Joo kyllähän tuota coppia on tullu aina siloin tällöin laskettua...
Eli viimeisen 40 päivän COP on 2,34 ( lämpötila pyynti 36 ja tässä ei vielä ole huomioitu varaajan häviöitä )

Lisäksi...
+7 kelillä COP n. 2,7
0 kelillä COP on vaihdellut 2,1-2,4 välillä riippuen ilman kosteudesta.
-8 COP on n. 2,2 ( tähän asti pärjään ilman vastuksia )
kesällä kun ulkona n. +25 varaajan pynti 35 COP yli 6 (ajoaika tosin oli vain parituntia joten tarkuus on varmaan mitä on)

Varaajasta... mulla on 2000 litran Akvaterm, jonka alapäähän on laitettu ultin kuumakaasukierukka. Ultinlämpötila-anturi on varaajan keskikohdassa ( jotakuinkin kuumakaasukierukan yläpään korkeudella). Lämpötilapyynti on 36, kierukan yläpuoli lämpenee n. 40 asteeseen.
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

No täytyy kyllä sanoa että sulla alkaa olla arvot kohdallaan. Mahtaakohan tuo toimia yhtä hyvin 320L varaajan kanssa jos koneessa on TEV, vai meneekö pönttö liian pieneksi...
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

Tilator sanoi:
Tätähän tässä juuri yritän selvitellä, että mitä se tarvitsee käynnistyäkseen. Kaksisuuntaista liikennettähän siinä piuhassa on, mutta millaista? Jos tietäisi edes jännitteen, niin olisi jo vähän tyhjää viisaampi tässä asiassa.
Ainakin tässä isommassa ultissa (HLRz15W) näkyy piuhan kummassakin pässä olevan Maximin RS458/422 line driver. Eli sarjamuotoinen signaali siellä liikkuu. Bittinopeuksia sun muita protokollia en ole yrittänyt selvitellä.
Pitäis kytkeä tuo sovittimella PC:n sarjaporttiin ta analysoida.
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

Toni sanoi:
No täytyy kyllä sanoa että sulla alkaa olla arvot kohdallaan. Mahtaakohan tuo toimia yhtä hyvin 320L varaajan kanssa jos koneessa on TEV, vai meneekö pönttö liian pieneksi...

Tuota pahamennä sanomaan... mullahan se kuumakaasukierukka on aina siellä viileimmässä vedessä (varaajan alaosassa), ja eikös tuossa 320l ultin varaajassa se ole kokomatkan ylhäältä alas.

Mutta toisaalta kun tuo kuumakaasukierukka on ylhäältä alas, niin siintä on todennäkösesti se hyöty, että tulistus energia jää varaajan yläosaan... pitää vaan anturin siinä varaajan keskikohdilla ja pyynnin mahdollisimman pienellä, niin luulisin että toimii yhtähyvin ellei jopa paremmin. Koska eikös siinä varaajan mukana ole vielä nelitiesuntti joka ottaa n. puolestavälistä lämpöä niin kauan kuin riittää ja sitten alkaa siirtyä yläpuolelle ottamaan sitä kuumempaa vettä..
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

Minä olen tuota filosofiaa tuossa ihmetellyt. Jos pyynti on pienempi esim. 43 on kaasutkin (n. 50-60C) aika viileitä ja koko tankki on lähes tasalämp. Jos pyynti vähän isompi vaikka 46, niin alussa käydään siellä 80C paikkeilla (sitten kuurautuu) silloin näillä keleillä syntyy jonkinlainen kerrostuma pönttöön. Mulla on muutos jossa Ultin suntti ottaa ylemmästä putkesta ja kuumempi sitten on pannulta kun pöntön lämpö ei riitä.

Mutta vieläkin se, että kumpi onko edullista jäähtyykö kaasu kierukassa paljon vai vähän.
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

Voisko tuossa lämpenemisessä olla se että tuolla 43 pyynnillä laite käy osatehoilla (lämpötila pyynti saavutettu/ylitetty ) ja kun nostat pyynnin 46 niin tällöin mennään täysillä...

itse olen ymmärtänyt tuon kaasun jäähtymisen seuraavasti (korjatkaa taas jos menee päin p:tä)
oletetaan, että kierukkaan menee 70 asteista kaasua ja varaaja on 40 asteinen, niin

-ensin tämä 70 asteinen kaasu jäähtyy n.40 asteiseksi (tulistuslämpö, joka on käsittääksen kompuran "häviöitä"), joka edustaa jotain 10-20 % varaajaan siirettävästä energiasta
-ja sitten kun kaasujäähtyy lisää ja nesteytyy niin silloin siirtyy jotakin 80-90% energiasta varaajaan
-ja vielä jos varaajan alaosassa on kylmempää vettä kun tämän nesteytyneen aineen lämpötila jäähtyy kylmäaine vielä vähänlisää (alijäähtyy), tämä on jotakin alle 5 % luokkaa varaajan siirtyvästä tehosta.

tästä johtuen minun käsityksen mukaan mitä pienemmällä lämpötila erolla (kuumakaasu/varaajan lämpö) ajetaan niin sen parempi. Ja lisäksi mitä viileämpää vesi on jota lämmitetään niin sen parempi (kompura joutuu tekemään vähemmän töitä paineen nostoon)
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

Juuri tämä mua onkin ihmetyttänyt jos 50C kaasua ajetaan pönttöön jossa ylälämpö on jo ylikin niin... Toisaalta "invertteriajossa" pitäisi Cop olla parempi/huurtuminen olla pienempää silloin tosiaan kaasun tulo/lähtö erotus ei ole montaa astetta. Yhtäältä 80C jotain jo lämmittääkin.. Empä ole näillä keleillä silti kulutuseroja juuri huomannut =)
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

L424 sanoi:
Voisko tuossa lämpenemisessä olla se että tuolla 43 pyynnillä laite käy osatehoilla (lämpötila pyynti saavutettu/ylitetty ) ja kun nostat pyynnin 46 niin tällöin mennään täysillä...

itse olen ymmärtänyt tuon kaasun jäähtymisen seuraavasti (korjatkaa taas jos menee päin p:tä)
oletetaan, että kierukkaan menee 70 asteista kaasua ja varaaja on 40 asteinen, niin

-ensin tämä 70 asteinen kaasu jäähtyy n.40 asteiseksi (tulistuslämpö, joka on käsittääksen kompuran "häviöitä"), joka edustaa jotain 10-20 % varaajaan siirettävästä energiasta
-ja sitten kun kaasujäähtyy lisää ja nesteytyy niin silloin siirtyy jotakin 80-90% energiasta varaajaan
-ja vielä jos varaajan alaosassa on kylmempää vettä kun tämän nesteytyneen aineen lämpötila jäähtyy kylmäaine vielä vähänlisää (alijäähtyy), tämä on jotakin alle 5 % luokkaa varaajan siirtyvästä tehosta.

tästä johtuen minun käsityksen mukaan mitä pienemmällä lämpötila erolla (kuumakaasu/varaajan lämpö) ajetaan niin sen parempi. Ja lisäksi mitä viileämpää vesi on jota lämmitetään niin sen parempi (kompura joutuu tekemään vähemmän töitä paineen nostoon)

Näinkai se menee. Eilen kävin illalla ihmettelemässä ulkoyksikköä. Ulkona 2 astetta ja kosteusprosentti 100% ja kauhea sumu. Minusta tässä mun laitteessa on hyvin mielenkiintoisia ilmiöitä. Kun laite kävi 900W kuumakaasu oli 53 asteista ja vesi 45 eli kaikki hyvin ja ulkoyksikkö tasaisesti kevyessä huurussa, sitten laite meni täysille alaosa alkaa vetämään paksumpaan jäähän ja puolenvälin yläpuolelta kaikki huurut häviää, eli yläosa ulkoyksiköstä lämpenee kun laite menee täysille. Mystistä, tästähän joku kommentoi että ei ole mahdollista, mutta kun on vaan, heh. Korjailen ne putket ja katsotaan vaikuttaako mihinkään. :P
 