5500e käyttäjille kysymys

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Mosse
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

Pannaan hommaa tääs vähän urille. L424 on ihan hyvin selittänyt prosessin toimintaa tuolla yläpuolella.

Mutta tämän 5500 tapauksessa tämä kapilaari aiheuttaa toiminnassa monenlaisia päättömyyksiä....

Ensinnäkin: Ulkolämpötilassa +0 astetta ja varaajan keskilämpötilan ollessa n. 40 astetta, täytyy kuumakaasun lämpötilan olla haarukassa +65 - +80 astetta riippuen mittauskohdasta.

Mikäli kaasu on kylmempää ja kone huutaa täysillä, niin ainetta menee liian paljon kapilaarin läpi. Joissakin tapauksissa ainetta voi mennä niin paljon liikaa läpi, että se ei suostu enää kiehumaan ulkoyksikössä, siis se ei enää kuurotu.

Tällaisissa tapauksissa kylmäaineen lisäys ei todellakaan auta, vaan sitä pitää ottaa pois niin kauan että kaasun lämpötila alkaa nousta spekseihin. Tämä ohje koskee siis vain kapilaarikoneita (Jotka mielestäni pitäisi kieltää lämpöpumppu käytössä)
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

zadah sanoi:
P
Mikäli kaasu on kylmempää ja kone huutaa täysillä, niin ainetta menee liian paljon kapilaarin läpi. Joissakin tapauksissa ainetta voi mennä niin paljon liikaa läpi, että se ei suostu enää kiehumaan ulkoyksikössä, siis se ei enää kuurotu.

Tällaisissa tapauksissa kylmäaineen lisäys ei todellakaan auta, vaan sitä pitää ottaa pois niin kauan että kaasun lämpötila alkaa nousta spekseihin. Tämä ohje koskee siis vain kapilaarikoneita (Jotka mielestäni pitäisi kieltää lämpöpumppu käytössä)

SuurKiitos, näin se minun tapauksessa taitaa olla, että nestettä tulee liikaa höyrystimelle. Tämä kuulostais oikein järkevältä. Mulla on kyllä ollut ihan sama käytös pumpulla oli sitten kylmäainetta vähemmän tai enemmän. Ja tuo yllä kuvaamasi ongelma tulisi kuntoon TEV:llä? Kai se pitäis asennuttaa tuohon. Palstalla oli muistaakseni ohjeet siihen.
Pitäisikö kaasunlämpötila olla yli 65 myös osatehoilla käydessä?
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

Mosse sanoi:
zadah sanoi:
P
Mikäli kaasu on kylmempää ja kone huutaa täysillä, niin ainetta menee liian paljon kapilaarin läpi. Joissakin tapauksissa ainetta voi mennä niin paljon liikaa läpi, että se ei suostu enää kiehumaan ulkoyksikössä, siis se ei enää kuurotu.

Tällaisissa tapauksissa kylmäaineen lisäys ei todellakaan auta, vaan sitä pitää ottaa pois niin kauan että kaasun lämpötila alkaa nousta spekseihin. Tämä ohje koskee siis vain kapilaarikoneita (Jotka mielestäni pitäisi kieltää lämpöpumppu käytössä)

SuurKiitos, näin se minun tapauksessa taitaa olla, että nestettä tulee liikaa höyrystimelle. Tämä kuulostais oikein järkevältä. Mulla on kyllä ollut ihan sama käytös pumpulla oli sitten kylmäainetta vähemmän tai enemmän. Ja tuo yllä kuvaamasi ongelma tulisi kuntoon TEV:llä? Kai se pitäis asennuttaa tuohon. Palstalla oli muistaakseni ohjeet siihen.
Pitäisikö kaasunlämpötila olla yli 65 myös osatehoilla käydessä?

TEVillä tuosta saa ihan kohtuullisen pumpun, ulkoyksikkö voisi vain olla isompi...

Osatehoilla kaasun lämpötila tippuu ja on todella vaikea sanoa kuinka paljon, sillä vaatisi sekä höyrystymis, että lauhtumispaineiden mittauksen. Mutta sanotaanko, että puhutaan helposti 10 asteesta...
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

zadah sanoi:
TEVillä tuosta saa ihan kohtuullisen pumpun, ulkoyksikkö voisi vain olla isompi...

Joo tuota olen itsekin mietiskellyt ja ajatellut, että jos jostain löytäisi esim. rikkinäisen ultin 9000e (jossa on höyrystin ja puhallin ehjä), niin laitaisin nämä mun 5000e muut sisuskalut siihen. Tällöin höyrystin olisi varmaan jo sopiva ja huurtuminen pienentyisi radikaalisti....
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

Mosse sanoi:
Näinkai se menee. Eilen kävin illalla ihmettelemässä ulkoyksikköä. Ulkona 2 astetta ja kosteusprosentti 100% ja kauhea sumu. Minusta tässä mun laitteessa on hyvin mielenkiintoisia ilmiöitä. Kun laite kävi 900W kuumakaasu oli 53 asteista ja vesi 45 eli kaikki hyvin ja ulkoyksikkö tasaisesti kevyessä huurussa, sitten laite meni täysille alaosa alkaa vetämään paksumpaan jäähän ja puolenvälin yläpuolelta kaikki huurut häviää, eli yläosa ulkoyksiköstä lämpenee kun laite menee täysille. Mystistä, tästähän joku kommentoi että ei ole mahdollista, mutta kun on vaan, heh. Korjailen ne putket ja katsotaan vaikuttaako mihinkään. :P

Onpa outoilmiö... Käykö niin että tuo yläosa lämpeää ulkolämpötilaan ?
Tuossa 5000e höyrystimessähän juurikin puolessa välissä vaihdetaan kenno rivit keskenään etumainen taakse ja takimainen eteen. Niin voisiko olla niin että tämä joka sulaa (eli ylhäällä uloinmaisena) siinä ei kylmäaine liiku jostain syystä yhtähyvin kuin tässä toisessa puolessa (joko täynnä nestemäisenä tai kaasua hyvin vähän) ja tämän johdosta lämpiää ulkoilman lämpöiseksi

Tuo kennorivien häsläys näkyy liitteenkuvasta (johdot tosin vähän edessä)
 

Liitetiedostot

  • Muutos 2.jpg
    Muutos 2.jpg
    89 KB · Lukukerrat: 617
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

L424 miten sulatukset toimii tuolla TUA venttiilillä? Käsittääkseni TUAE on vain bi-flow malli...
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

Niin se vaihdettiin TUAE:ksi kun juurikin sulatukset ei toimineet tuolla TUA:lla (kuva vaan on siltä ajalta kun toi TUA oli mulla vielä kiinni)
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

L424 sanoi:
Niin se vaihdettiin TUAE:ksi kun juurikin sulatukset ei toimineet tuolla TUA:lla (kuva vaan on siltä ajalta kun toi TUA oli mulla vielä kiinni)

Niinhän se taisi olla, palailee mieleen... En tosin löydä enää manuaaleista sitä kohtaa, jossa mainitaan, että vain TUAE toimii bi-flowna, mutta niin se vain on :)
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

L424 sanoi:
Mosse sanoi:
Näinkai se menee. Eilen kävin illalla ihmettelemässä ulkoyksikköä. Ulkona 2 astetta ja kosteusprosentti 100% ja kauhea sumu. Minusta tässä mun laitteessa on hyvin mielenkiintoisia ilmiöitä. Kun laite kävi 900W kuumakaasu oli 53 asteista ja vesi 45 eli kaikki hyvin ja ulkoyksikkö tasaisesti kevyessä huurussa, sitten laite meni täysille alaosa alkaa vetämään paksumpaan jäähän ja puolenvälin yläpuolelta kaikki huurut häviää, eli yläosa ulkoyksiköstä lämpenee kun laite menee täysille. Mystistä, tästähän joku kommentoi että ei ole mahdollista, mutta kun on vaan, heh. Korjailen ne putket ja katsotaan vaikuttaako mihinkään. :P

Onpa outoilmiö... Käykö niin että tuo yläosa lämpeää ulkolämpötilaan ?
Tuossa 5000e höyrystimessähän juurikin puolessa välissä vaihdetaan kenno rivit keskenään etumainen taakse ja takimainen eteen. Niin voisiko olla niin että tämä joka sulaa (eli ylhäällä uloinmaisena) siinä ei kylmäaine liiku jostain syystä yhtähyvin kuin tässä toisessa puolessa (joko täynnä nestemäisenä tai kaasua hyvin vähän) ja tämän johdosta lämpiää ulkoilman lämpöiseksi

Tuo kennorivien häsläys näkyy liitteenkuvasta (johdot tosin vähän edessä)

Kiitos taas mielenkiinnosta. Minusta tuo zadahin teoria ja toteamus osui oikeaan. Eli niin kauan kunnes mulla kuumakaasu on saavuttanut yli 65 astetta´kenno huurtuu täysillä kierroksilla vain osittain, sitten lopuksi kenno on huurussa kokonaan, tosin alhaalta tuplaten paksummassa jäässä. Toisin sanoen kaasu ei höyrysty täysillä pyöriessään, ennenkuni 15 min jälkeen, kunnes saavuttaa 65 --80 astetta. Osatehoilla n 1kW kenno huurtuu tasaisesti. Eli näin ajatellen palaavaa kaasua pitäisi aluksi kuristaa, jotta täysillä tehoilla pyöritys onnistuisi ja saavutettaisiin vähintään 65 asteen lämpötila nopeammin. Palaava kylmäaine on koko ajan kuitenkin tasalämpöistä.
Yläosan lämpötila todella hieman nousee ja huurut sulaa, kun laite käy osatehoilla ja ottaa sitten täydet kierrokset.
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

No nyt ultimatequest jatkuu ja olis taas yks helppo kysymys asiantuntijoille. Muutin vesikattilan niin, että nyt kierrätyspumppu ei ole päällä ja saan veden kerrostumaan. Käytän yösähköllä ylävastusta ja nostan sillä 2000 litran varaajan yläosan 50 asteeseen. Käyttövesi oli siis erillinen. Nyt pumppu on siis koko ajan tekemisissä 25-30 asteisen paluunesteen kanssa (vesi noin 20 -25). Tehoja laite ottaa nyt sen 1000-1200W riippuen lämpötilasta.
Sitten lopulta kysymykseen. Kun pakkasta on 15 tai yli, niin kenno huurtuu tasaisesti ja ulkoyksikkö menee tasaiseen jäähän. Kuumakaasu nousee noin 53 asteeseen.
Kun pakkasta 10 ja alle, niin ulkoyksikkö huurtuu vaan alareunasta ja vasta aivan lopuksi kuumakaasu kuumenee ja kenno huurtuu ylös asti. Eli siis mun laite toimii kovassa pakkasessa paremmin. Mistähän tämä mahtaa johtua? Höyrystyykö kylmäaine helpommin kun ulkona on kylmempi? Eli tällöin ei ylisyöttöä tapahdu.

kiitos taas
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

Pistetäänpäs tähän kulutusseurantaa mun laitteesta. eli 5500e +kierukka ja autotallissa 9 pro basic.
Tilavuutta talossa 540 m^3 autotallissa 150 m^3. Talossa lämpöä reilu 20, erillinen talli 8-10 astetta.

Ennen lukemat oli 5500 kwh + 20000 kwh
Nyt pumppujen asennuksen jälkeen näyttää 7700 kwh+14000 kwh. VILP asenettu kesäkuussa, joten paras hyöty on saaavuttamatta. Puita on poltettu suunnilleen sama määrä kuin ennen.
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

Onko normaalia, että kenno kuurautuu pian sulatuksen jälkeen (ulkolämpö +2..3, kosteus ~75 %)?
Kuumakaasun lämpötila kyllä nousee sulatuksen jälkeen normaaliksi (?), mutta laskee sitten tasaisesti seuraavaan sulatukseen asti kun kennon läpi ei mene ilmaa eikä lämpöä saada kunnolla talteen, ks. kuva (kuumakaasu=ohut punainen). Onko tämä vaiva vain nollan lähellä vai onko systeemissä jotain pielessä? +5 asteen yläpuolella laite on toiminut mielestäni hyvin.
 

Liitetiedostot

  • loki.jpg
    loki.jpg
    44,7 KB · Lukukerrat: 420
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

Ihan normaalilta näyttää. Alla minun tämän päivän ajelua.
 

Liitetiedostot

  • 30092010.jpg
    30092010.jpg
    140,6 KB · Lukukerrat: 444
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

Kreuzotter sanoi:
Onko normaalia, että kenno kuurautuu pian sulatuksen jälkeen (ulkolämpö +2..3, kosteus ~75 %)?

Ultimate 5500E:n "normaali-vika" (lue: tyyppi-vika)

Paljastettakoon tässä yhteydessä, että tämän "vian" takia Ulti on kartoittamassa uutta mallia 5500E:n korvaajaksi. (Ultin huoltopäällikkö/puhelinkeskustelu)

Tuolla mielenkiintoinen "kytkentä"! :VILPin kuumakaasun paluulinjaan kytketty ILP sisäyksikkö puhaltamaan hukkalämpö kellarikerroksen avoimeen autotalliin.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=11098.msg132544#msg132544
Voisiko se olla "korjaus" 5500E:n jäätymiseen?

Oma seuranta sunnuntailta: liite
 

Liitetiedostot

  • VILP + ILP sunnuntai 26.09.2010.jpg
    VILP + ILP sunnuntai 26.09.2010.jpg
    134,2 KB · Lukukerrat: 415
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

Tätä kun lukee niin ehkäpä se ei ole niin hirveän kamalaa että tuo minun DIY-VILPpini tosiaan sulattelee rajua tahtia (35 minuuttia lämmitystä, sitten sulatus) öisin. Tuurilla ne laivatkin seilaa, sanotaan. ;D
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

repomies sanoi:
Tätä kun lukee niin ehkäpä se ei ole niin hirveän kamalaa että tuo minun DIY-VILPpini tosiaan sulattelee rajua tahtia (35 minuuttia lämmitystä, sitten sulatus) öisin. Tuurilla ne laivatkin seilaa, sanotaan. ;D

Sinullahan tehot kohdallaan, eipä ilman tarvitse puskea 3-5mm jään läpi ja ilma kiertää... ;D
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

kouman sanoi:
repomies sanoi:
Tätä kun lukee niin ehkäpä se ei ole niin hirveän kamalaa että tuo minun DIY-VILPpini tosiaan sulattelee rajua tahtia (35 minuuttia lämmitystä, sitten sulatus) öisin. Tuurilla ne laivatkin seilaa, sanotaan. ;D

Sinullahan tehot kohdallaan, eipä ilman tarvitse puskea 3-5mm jään läpi ja ilma kiertää... ;D

sehän toimii kuten Sanyo Co2 ;D
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

Tarkastin logista, taitaa se lämmittää 40 minuuttia sittenkin. Mutta sulatustaajuus on riittävä, näkeehän sen logeista että ei se pitkään yritä väkisin jos lämmitysteho alkaa laskea. Ehkä tuo on mitoituskysymyskin?
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

Eiköhän tuo pitäisi olla ultissakin, että ajetaan noin 30-40 min ja sitten sulatellaan. Kituuttaa aivan turhan pitkään kenno jäässä huonolla cop:llä. Eiköhän se ole kennon alasta ja otettavasta tehosta kiinni, milloin sulatuksia tulee.

Siispä kone, jossa on tuplakennot. Toista ajetaan ja toisen annetaan huilia - kerkeisiköhän sulaa kenno ennen ajossa olevan kennon jäätymistä?
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

Varmasti kerkeäisi, ja aina voi auttaa puhaltimella. Siis jos ulkona on plussan puolella..

Kyllä toi U5500 sulatusväli on vissiin vaan liian pitkä. Ei se mitoituksella selity nyt, pitää olla toosi pieni lämmitystarve jotta noin pitkä väli riittäisi tuon vehkeen kanssa.
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

Tulee mieleen sanonta: ei mopolla mahottomia ;D Nyt repomies värkäät koneen tuplakennoilla ja puhaltimella, jossa pyörintäsuunta muuttuu syklin välissä ;D
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

A-P.K sanoi:
Tulee mieleen sanonta: ei mopolla mahottomia ;D Nyt repomies värkäät koneen tuplakennoilla ja puhaltimella, jossa pyörintäsuunta muuttuu syklin välissä ;D

Varmaan tämänkin suuntainen "keskustelu" on täällä jo käyty.. ( ei jaksa lukea; laiska kun olen ja toi lukihäiriökin)
mutta olenko "ymmärtänyt" oikein, että Ulti 5500E:ssä "VÄÄRÄ KORTTI"? Kennossa kun tuota pinta-alaa riittää..
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

Miksköhän mulla kuumakaasu liikkuu 20..30 astetta matalammalla tasolla kuin muilla?
Mun käppyrässä max on about 45 astetta (n. 60 on kaikkien aikojen enkka, yli 50 menee harvoin) ja minimi alle 30.
Sammypiru ja kouman liikkuvat haarukassa 70..75 ja 45.
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

Tuli vain mieleen: Osoitin kysymyksen 20.08.2010 "tällä palstalla" teille TIETÄVILLE: "liitosputkien lyhennyksestä".

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=10718.msg127768#msg127768

yksi vastaus tuli; olin esittänyt saman kysymyksen Ultimatemarket:ille , sieltä vastasi "sihteeri "naisääni (markkinointi henkilö) : hänen mielestään pitää ottaa huomioon.. jne.. ensisiaisesti keskustele "asentajan" kanssa.
Asentaja (kylmä) ei ottanut kantaa sen tarkemmin. Siis "molemmat putket" lyheni 3m, kun paluuputki olisi voinut olla sen täydet 5m ( kylmä-aine jäähtynyt "lisää" ) jäätymis-ongelma .. vähentynyt.. tai sitten ei?

Tämän hetkisten tietojen perusteella "R 410" vaatisi 5500E:ssa lisä-jäähdytyksen ? Olenko hakoteillä?
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

Kreuzotter sanoi:
Miksköhän mulla kuumakaasu liikkuu 20..30 astetta matalammalla tasolla kuin muilla?
Mun käppyrässä max on about 45 astetta (n. 60 on kaikkien aikojen enkka, yli 50 menee harvoin) ja minimi alle 30.
Sammypiru ja kouman liikkuvat haarukassa 70..75 ja 45.

Olisiko "vajaa-täyttö", ( r 410 ) päässyt karkaamaan, tai Kiina-> päässä "jotain unohtunut"..?

Ystäväni "kylmäkalle" informoi: R 410 "tulistumislämpötila" = 80°C-87°C , jollei "toteudu" -> "jossain vikaa"..
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

Tuosta kuumakaasusta.. minähän en siis tiedä kylmätekniikasta mitään, mutta jotain fysiikkaa on joskus tullut opiskeltua yleissivistävässä määrin ainakin. Ja minä sanoisin niin että sen kaasun lämpötila on riippuvaista muustakin kuin siitä että onko se nyt R22:a vai R407:aa vai R410:aa. Eiköhän se kaasu tottele normaaleja fysiikan lakeja eli sen lämpötila nousee kun sitä puristetaan kompressorissa kasaan. Jos puristetaan enempi, nousee lämpötilakin enempi.

No paisuntaventtiilillä varustetussa pumpussa vaikuttaa myös se paisuntaventtiili käyttäytymiseen. Maalaisjärki sanoo että jos päästetään vähempi ainetta kompuraan niin se saadaan puristettua samalla teholla pienempään tilaan ja kuumemmaksi. Jos taas koneeseen laitetaan venttiilistä enempi ainetta niin sitä ei välttämättä saada ihan yhtä kuumaksi.

Eli tullaan siihen että kaasun lämpötilaan vaikuttaa ainakin kompuran kierrokset ja paisuntaventtiili. No siinä ultissa ei ole paisuntaventtiiliä vaan kapillaari. Jotenka voisi olettaa että sen kaasun pitäisi olla kuumaa mikäli kompura käy täysiä. Jos kompura pyörii pienillä kierroksilla niin se on ok että kaasu ei ole kovin kuumaa. Vikaahan siinä täytyy olla jos se ei täysillä käydessä kuumene.

Mutta takaisin sulatuksiin. Tuolla ulkona on nyt otollinen keli eli pikkuisen plussaa ja suhteellinen kosteus liki sata. Ja kyllä muuten kenno huurtuu! Jos sulatusväli olisi pidempi, kävisi kuten tuon Ultimaattorin kanssa. Nyt jo menee osittain täysin tukkoon tuo kenno ulkoreunaltaan. Hirveästi enempää kuormaa tuolle ei voisi laittaa näillä keleillä. Höyrystin ei riittäisi.
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

Moro pitkästä aikaa...
Kaasun pitäisi kuumeta kyllä nollan tienoilla olevassa ulkolämpötilassa tuonne +80 asteen seutuville, jos täytökset ovat oikein ja muutenkin laite toimii kuten tehtaanmies on Aasiassa ajatellut.

Itselläni kaasun lämpötila on ulkolämpötilasta riippuen ennen kuumakaasukierukkaa:
ulkona < -20 kaasu max +45
ulkona -20...-15 kaasu noin +50
ulkona -15...-10 kaasu noin +65
ulkona -10...-5 kaasu noin +75
ulkona -5...+0 kaasu yli +80
ulkona +0...+5 kaasu +84, jonka jälkeen kompura alkaa tiputamaan kierroksia ylikuumenemisen estämiseksi

Käyntijaksot ovat tällä hetkellä piiiitkiä, koska kennon lämpötila-anturi poksahti ja ei hoksaa, että sulatellakin pitäisi.... Täytyy välillä sammutaa, että kenno sulaa ja siten taas mennään.... Uusi anturi on tilattu!
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

Eli kylmäainetta saattaa olla liikaa? Tunteeko historia yhtään tapausta, jossa ainetta olisi tehtaalta tullessaan ollut liikaa? Mulle laitettiin lisätäyttöä 120 g, joka on ohjeen mukainen suositus 500 litran varaajaa käytettäessä.
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

Kreuzotter sanoi:
Eli kylmäainetta saattaa olla liikaa? Tunteeko historia yhtään tapausta, jossa ainetta olisi tehtaalta tullessaan ollut liikaa? Mulle laitettiin lisätäyttöä 120 g, joka on ohjeen mukainen suositus 500 litran varaajaa käytettäessä.

Jos sinulla on viimmeisin malli 5500E:stä siinä on 1340g (R410) joka lukee myös U-yksikön kyljessä. Käytettäessä 15m kuumakaasukierukkaa silloin lisätäyttö on "vikatikki", jollei ole yli 12m liintäntäputkia.
Ultin ohjeessa käsitellään "vanhanmallista" 5500:sta jossa täyttö on 1180g.

http://www.ultimatemarket.com/PublishedService?file=page&pageID=3&action=view&groupID=1009
-> "Kylmä-aineen oikeamäärä 5500 ja 5500E"

edit: 04.10.10
Kokeile Kreuzotter nostaa 5500E:n pyynti 48°C, mitä tapahtuu kuumakaasun lämpötilalle (kun kone "jauhaa täysillä")? Onko sinulla LogTemp anturi (kuumakaasu) 500L varaajan kuumakaasukierukan paineanturin vieressä vai ulkoyksikön lähdössä.? (itsellä paineanturin vieressä eristeen alla)
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

Mun tulkinta ohjeesta on kyllä erilainen.

Ultin ohje:
*****
Ultimate 5500 ilma-vesilämpöpumpun täyttö on 1180 grammaa. Tämä on oikea määrä kylmäainetta sisäyksikölliselle mallille, jossa käytetään vakio 5 metrin liitäntäsarjaa.

Mallissa Ultimate 5500 E ilma-vesilämpöpumppu liitetään varaajan kuumakaasuspiraaliin, jonka tilavuus on sisäyksikköä suurempi. Kuumakaasukierukoita on sekä 12,5 metrin että 15 metrin mittaisia, mutta noin 120 gramman kylmäainelisäyksen pitäisi toimia molemmissa tapauksissa.
*****

Eikös tuo tarkoita sitä, että lisää pitää laittaa myös uudempaan malliin?

Lämpötila (anturi on 5500E:n lähdössä) nousee suurella teholla (ottoteho yli 1300..1400 W) lukemaan about 55.
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

Minun näkemys on se että 5500E ulkoyksikön kaasumäärä ei ole oikein vaikka kyltissä lukee 1340g
Nro 1 oli vajaa noin 200g
Nro 2 oli vajaa noin 350g

Eli punnitus on ainoa selkeä...
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

Kreuzotter sanoi:
Mun tulkinta ohjeesta on kyllä erilainen.

Ultin ohje:
*****
Ultimate 5500 ilma-vesilämpöpumpun täyttö on 1180 grammaa. Tämä on oikea määrä kylmäainetta sisäyksikölliselle mallille, jossa käytetään vakio 5 metrin liitäntäsarjaa.

Mallissa Ultimate 5500 E ilma-vesilämpöpumppu liitetään varaajan kuumakaasuspiraaliin, jonka tilavuus on sisäyksikköä suurempi. Kuumakaasukierukoita on sekä 12,5 metrin että 15 metrin mittaisia, mutta noin 120 gramman kylmäainelisäyksen pitäisi toimia molemmissa tapauksissa.
*****

5500: 1180g + 120g = 1300g (R410)

5500E: 1340g (R410)

Ottamatta kantaa mitä siellä "säiliössä" todellisuudessa on ( laitteen ostaja olettaa mitä "tyyppi"-kilvessä lukee).
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

5500E: 1340 g + 120 g, kun kuumakaasukierukka on 12,5 tai 15 m (koska on sisäyksikköä suurempi). Eikö näin?
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

Kreuzotter sanoi:

Jos 1180g riittää sisäyksikölle, siihen lisätään 160g (=1340g, 5500E)... ?

Paljonko suuremman täytön kuumakaasukierukka tarvitsee?

Mitkä ovat "vajaa-täytön oireet"...?
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

Kreuzotter sanoi:
..kun kuumakaasukierukka on 12,5 tai 15 m

Jokos Kreuzotter olet "vähentänyt" 5500E:stä tarvittavan määrän R410 ? Alkoiko kuumakaasut nousemaan sinne 80°C - 90°C..?
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

En oo, enkä ihan perusteetta viittis lähteä vähentämäänkään. Liian korkea lämpötila on vajaatäytön merkki ja onkohan se 80..90 muutenkaan tavoiteltava? Sähköä vaan saa kulumaan ja kompuraa kuormitettua. Kaveri mittasi lukemia ILPistä ja siinäkin lukemat olivat matalia, 30..50 haarukassa. Tiedä sitten voiko näitä laitteita yhtään verrata keskenään.
Postissa tuli eilen patterikiertoon asennettava energiamittari. Sen kun saa paikalleen, niin pääsee vähän COPin jäljille. Täytyy sitten uudestaan miettiä mitä tehdään jos lukemat ovat ihan pielessä.
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

Kreuzotter sanoi:
En oo, enkä ihan perusteetta viittis lähteä vähentämäänkään. Liian korkea lämpötila on vajaatäytön merkki ja onkohan se 80..90 muutenkaan tavoiteltava?

Postissa tuli eilen patterikiertoon asennettava energiamittari. Sen kun saa paikalleen, niin pääsee vähän COPin jäljille. Täytyy sitten uudestaan miettiä mitä tehdään jos lukemat ovat ihan pielessä.

Perusteettomasti sitä ei tosiaankaan kannata tehdä, kuumakaasun lämpötila kun ylittää 110°C jatkuvasti ja paluuputken lämmöt "korkeat" sekä ulkoyksikkö umpijäässä silloin puhutaan "vajaatäytöstä" (k-kallen puheista jos ymmärsin..).
Minähän en näistä tiedä mitään, mutta yritän ottaa selvää kun "harrastelen" näiden Ultien kanssa.
(jos 5500E.ssa on tyyppikilven mukainen "täyttö" 1340g, 120g lisäys = liikaa ["asiantuntian lausunto"])

Pollucominko asennat patterikiertoon? Mistä tilasit ja mitä maksoi? (itse harkinnut "vastaavaa" kun on jo toi LogTemp...+ kWh.. 1Wire..)
 
Vs: 5500e käyttäjille kysymys

Tuolta saa edullisesti käytettyjä mittareita (gebrauchte Wärmezähler). Postikulut on n. 20 €. Voit asioida myös englanniksi jos saksan kieli ei ole hallussa.
http://www.zaehleronlineshop.de/index.php?cat=c9_Gebrauchte-W-rmez-hler.html

Tilasin Kundo -merkkisen, mutta saattoi olla vikatikki. Pollucomiin saa helposti pulssilähdön (tinausohjeet löytyvät tältä foorumilta), mutta Kundosta en vielä tiedä. Kundoon saa erilaisia sisäisiä moduuleita, (pulssilähtö, RF jne.), mutta ne maksavat uutena moninkertaisesti käytetyn mittarin hinnan. Täytyypä tutkia, jos siitä saisi pulssin ulos ilman moduulia. Jos ei saa, niin sitten kirjataan lukemia käsin. Ensin päivittäin ja sitten kun innostus hyytyy niin kuukausittain. Kundo muistaa kuukausikulutuksen viimeiseltä 18:lta kuukaudelta, joten kuun vaihteessa keskiyöllä ei tarvi olla väijyssä.

Patterikiertoon tulee yksi ja toisen ajattelin laittaa lämpimän käyttöveden mittaukseen. Oikeastaan kolmaskin tarvittaisiin, mutta tällä hetkellä lattialämmityspiirissä ei ole kuin kuisti, jonka ajattelin jättää huomiotta toistaiseksi. COP-testejä varten kuistin lämmityksen voi vaikka katkaista vuorokaudeksi.
 
Takaisin
Ylös Bottom