Onkos foorumilla tietoa lokiikan toiminnasta?
omani on liitetty 500 litran varaajan kierukkaan ja seuraavan huonon ominaisuuden olen huomannut.
Jos LT anturi on keskellä varaajaa: laite lämmittää täysillä kunnes asetettu lämpötila ylittyy yhdellä, sitten sammuu heti.
kun lämpötila laskee 6 astetta laite alkaa käynnistymään, mutta käynnistys kestää niin pitkään että varaajan lämpö ehtii laskea noin 10 astetta. osateholle ei mene koskaan!!!
jos LT anturin siirtää varaajan alareunaan, ongelma ei ole niin paha, ja joskus laite osaakin saavutettuaan asetetun lämpötilan tiputtaa kierroksia ja jäädä osateholle. näillä lähes nollakeleillä tuntuu osateholla kennosulana pysyvän kaasun lämpötila samana kuin täysteholla kenno kokoajan jäässä. osateholle laitetta vaan ei tahdo saada kuin niin että käsin laskee pyyntilämpötilaa samalla kun laite sulatuksen jälkeen käynnistyy.
Tiedustelin ultilta manuaalia josta logiikan toiminta selviäisi, mutta sellaista en saanut.
Olisin kiitollinen kuulemaan kokemuksia 5500E:stä liitettynä varaajan kierukkaan ja erityisesti silloin sen siirtymisestä osatehoille?
Pitäisikö 5500 ja 5500E laitteissa olla eri ohjelmisto lämpötilojen seuraamiseen, sisäyksiköllähän lämpötilan muutos on nopea ja varaajassa hidas. itselläni tuntuisi laite haluavan nopeampaa muutosta varaajan lämpötilaan, jotta toimisi oikein?
entä onkohan sisäpiirikortissa myös ohjelmaversiot näkyvissä / verrattavissa?
omani on liitetty 500 litran varaajan kierukkaan ja seuraavan huonon ominaisuuden olen huomannut.
Jos LT anturi on keskellä varaajaa: laite lämmittää täysillä kunnes asetettu lämpötila ylittyy yhdellä, sitten sammuu heti.
kun lämpötila laskee 6 astetta laite alkaa käynnistymään, mutta käynnistys kestää niin pitkään että varaajan lämpö ehtii laskea noin 10 astetta. osateholle ei mene koskaan!!!
jos LT anturin siirtää varaajan alareunaan, ongelma ei ole niin paha, ja joskus laite osaakin saavutettuaan asetetun lämpötilan tiputtaa kierroksia ja jäädä osateholle. näillä lähes nollakeleillä tuntuu osateholla kennosulana pysyvän kaasun lämpötila samana kuin täysteholla kenno kokoajan jäässä. osateholle laitetta vaan ei tahdo saada kuin niin että käsin laskee pyyntilämpötilaa samalla kun laite sulatuksen jälkeen käynnistyy.
Tiedustelin ultilta manuaalia josta logiikan toiminta selviäisi, mutta sellaista en saanut.
Olisin kiitollinen kuulemaan kokemuksia 5500E:stä liitettynä varaajan kierukkaan ja erityisesti silloin sen siirtymisestä osatehoille?
Pitäisikö 5500 ja 5500E laitteissa olla eri ohjelmisto lämpötilojen seuraamiseen, sisäyksiköllähän lämpötilan muutos on nopea ja varaajassa hidas. itselläni tuntuisi laite haluavan nopeampaa muutosta varaajan lämpötilaan, jotta toimisi oikein?
entä onkohan sisäpiirikortissa myös ohjelmaversiot näkyvissä / verrattavissa?