Onkos foorumilla tietoa lokiikan toiminnasta?

omani on liitetty 500 litran varaajan kierukkaan ja seuraavan huonon ominaisuuden olen huomannut.

Jos LT anturi on keskellä varaajaa: laite lämmittää täysillä kunnes asetettu lämpötila ylittyy yhdellä, sitten sammuu heti.
kun lämpötila laskee 6 astetta laite alkaa käynnistymään, mutta käynnistys kestää niin pitkään että varaajan lämpö ehtii laskea noin 10 astetta. osateholle ei mene koskaan!!!

jos LT anturin siirtää varaajan alareunaan, ongelma ei ole niin paha, ja joskus laite osaakin saavutettuaan asetetun lämpötilan tiputtaa kierroksia ja jäädä osateholle. näillä lähes nollakeleillä tuntuu osateholla kennosulana pysyvän kaasun lämpötila samana kuin täysteholla kenno kokoajan jäässä. osateholle laitetta vaan ei tahdo saada kuin niin että käsin laskee pyyntilämpötilaa samalla kun laite sulatuksen jälkeen käynnistyy.

Tiedustelin ultilta manuaalia josta logiikan toiminta selviäisi, mutta sellaista en saanut.

Olisin kiitollinen kuulemaan kokemuksia 5500E:stä liitettynä varaajan kierukkaan ja erityisesti silloin sen siirtymisestä osatehoille?
Pitäisikö 5500 ja 5500E laitteissa olla eri ohjelmisto lämpötilojen seuraamiseen, sisäyksiköllähän lämpötilan muutos on nopea ja varaajassa hidas. itselläni tuntuisi laite haluavan nopeampaa muutosta varaajan lämpötilaan, jotta toimisi oikein?

entä onkohan sisäpiirikortissa myös ohjelmaversiot näkyvissä / verrattavissa?
 
Vs: 5500e ohjauslogiikan toiminta

omassani oli täysin sama ominaisuus, osatehon sai heruteltua esille kun palaavan nesteen lämpö oli suurempi kuin varaajan mittauspisteen, silloin kun pyyntilämpö oli saavutettu. oli muuten tarkka anturin paikasta.itse huomasin myös että tällaisilla keleillä oli parempi antaa ulkoyksikön anturin olla alkuperäisellä paikalla, ei huurtunut läheskään niin pahasti jakson aikana mutta, lämmitti paremmin.
 
Vs: 5500e ohjauslogiikan toiminta

ohessa vielä kuvaaja toiminnasta, punainen =kuumakaasu, sininen =varaajan alaosa. :-\
 

Liitetiedostot

  • teho.jpg
    teho.jpg
    37,2 KB · Lukukerrat: 616
Vs: 5500e ohjauslogiikan toiminta

Sinulla näyttää tekevän aivan samaa kuin minulla! Eli jostain ihmeen syystä vetää sulatusvälin maksimi kahteen tuntiin vaikka kenno on ummessa jo vartin jälkeen! loppuaika sitten jo jäähdytellään varaajaa /a020

Korjaantui osittain kun oli vajaan vuorokauden sähköittä ja kelit lämpeni mutta edelleenkään ei sulatusväli tipu sinne 45 minuuttiin minkä sen pitäisi olla näillä keleillä jos huipputehoilla ajetaan. 5500E:n ulkolt anturi lamellien välissä koska silloin on sulatus lyhyempi. Muuten olen sitten aina välissä käynyt sulatuksen jälkeen käyttämässä konetta jäähdytyksellä sen aikaa että kompura sammuu. Nollaa tuolla toimenpiteellä tuon sulatusvälin 50 minuuttiin. Mutta ei sitä voi olla kahden tunnin välein käyttämässä jäähdytyksellä! Ultillekin tuosta mainitsin mutta ei ole kuulunut mitään.. Niin ja koneessa siis uusi ulkoyksikön piirikortti, ohjelmaversio 01.95, muistaakseni :) Seuraavaksi pitänee varmaanki ottaa yhteyttä suoraan tehtaalle..

Olen saanut 5500e:n käymään osatehoilla yhtäjaksoisesti noin 16h! Tiedä sitten on tuo enää edes koneelle terveellistä? Mittausanturi on tällä hetkellä ylemmän käyttövesikierukan alemmassa liitännässä eristeen väliin tungettuna. Tuolla tuo tuntuu toimivan minulla kohtuudella. Pyynti nyt 42, eli oletus koska tuo tuntuu jostain syystä joskus palaavan siihen sähkökatkon jälkeen.

Muutenkin tuntuu sitten olevan että jos ei tehontarvetta ole, käynnistelee kone itseään vartin välein ikään kuin katsoakseen josko voisi jäädä osatehoilla käymään.. Turhaa rasitusta vaan koneelle. Tyhmä ku saapas tuo logiikka!

Ja tuon hitaan heräämisen olen huomannut myös. Talo kun on hidas liikkeissään niin shuntti toimii miltei on/off tyyppisesti, eli ensin ei ole pyyntiä ollenkaan ja varaaja ladataan lämpimäksi. Sitten shunttiohjain (Themomatic ERA 10) huomaa et kämppä alkaa jäähtymään ja lykkää shuntin täysin auki -> lämpötila lähtee laskemaan varaajassa nopeasti mutta 5500 sen kun käyskentelee osatehoilla /a020

Liitteenä kuva, leveä sellainen.
 

Liitetiedostot

  • ft_1259430311321_1259244000000_1259362800000_13_22_9_10_11_12_23_3_4_5.jpg
    ft_1259430311321_1259244000000_1259362800000_13_22_9_10_11_12_23_3_4_5.jpg
    57 KB · Lukukerrat: 581
Vs: 5500e ohjauslogiikan toiminta

extin sanoi:
Sinulla näyttää tekevän aivan samaa kuin minulla! Eli jostain ihmeen syystä vetää sulatusvälin maksimi kahteen tuntiin vaikka kenno on ummessa jo vartin jälkeen! loppuaika sitten jo jäähdytellään varaajaa /a020

Korjaantui osittain kun oli vajaan vuorokauden sähköittä ja kelit lämpeni mutta edelleenkään ei sulatusväli tipu sinne 45 minuuttiin minkä sen pitäisi olla näillä keleillä jos huipputehoilla ajetaan. 5500E:n ulkolt anturi lamellien välissä koska silloin on sulatus lyhyempi. Muuten olen sitten aina välissä käynyt sulatuksen jälkeen käyttämässä konetta jäähdytyksellä sen aikaa että kompura sammuu. Nollaa tuolla toimenpiteellä tuon sulatusvälin 50 minuuttiin. Mutta ei sitä voi olla kahden tunnin välein käyttämässä jäähdytyksellä! Ultillekin tuosta mainitsin mutta ei ole kuulunut mitään.. Niin ja koneessa siis uusi ulkoyksikön piirikortti, ohjelmaversio 01.95, muistaakseni :) Seuraavaksi pitänee varmaanki ottaa yhteyttä suoraan tehtaalle..

Olen saanut 5500e:n käymään osatehoilla yhtäjaksoisesti noin 16h! Tiedä sitten on tuo enää edes koneelle terveellistä? Mittausanturi on tällä hetkellä ylemmän käyttövesikierukan alemmassa liitännässä eristeen väliin tungettuna. Tuolla tuo tuntuu toimivan minulla kohtuudella. Pyynti nyt 42, eli oletus koska tuo tuntuu jostain syystä joskus palaavan siihen sähkökatkon jälkeen.

Muutenkin tuntuu sitten olevan että jos ei tehontarvetta ole, käynnistelee kone itseään vartin välein ikään kuin katsoakseen josko voisi jäädä osatehoilla käymään.. Turhaa rasitusta vaan koneelle. Tyhmä ku saapas tuo logiikka!

Ja tuon hitaan heräämisen olen huomannut myös. Talo kun on hidas liikkeissään niin shuntti toimii miltei on/off tyyppisesti, eli ensin ei ole pyyntiä ollenkaan ja varaaja ladataan lämpimäksi. Sitten shunttiohjain (Themomatic ERA 10) huomaa et kämppä alkaa jäähtymään ja lykkää shuntin täysin auki -> lämpötila lähtee laskemaan varaajassa nopeasti mutta 5500 sen kun käyskentelee osatehoilla /a020

Liitteenä kuva, leveä sellainen.
Tuosta sulatusajasta senverra, että muutamissa ilpeissä on sama ongelma lauhalla kelillä, että ei osaa sulattaa riittävän ajoissa. Jos teillä tilanne paranee kun laittaa anturin kennon valiin niin mitä jos "laittaisit kennon taakse anturin kohdalle vaikka 10cm halkaisijaltaan olevan routamatto lätkän estämään ns. ulkoilman pääsyn anturille niin voisiko se nopeuttaa anturin jäähtymistä siihen tuntemattomaan lämpötilaan josta sulatus alkaa"
PS. Saattaa olla ihan huuhaata mutta tuli vaan mieleen saunan löylyssä äsken ???
 
Vs: 5500e ohjauslogiikan toiminta

Tyhmä ku saapas tuo logiikka!

Tuolla toisaalla Toni peräänkuulutti Open Source ratkaisuna ongelmiin "kuka uskaltaa ensimmäisenä?"

5500:sta on paljon kirjoiteltu elikkä Ultilla olisi sadan taalan paikka yllyttää valmistajaa avaamaan tämän myllyn koodin. Eiköhän "Finski spetzialisti" yhteistyöllä ja näillä kokemuksilla saada aikaan Nokialainen saapas-logiikka.

5500 tuskin nykyisellään enää pitkään pysyy myyntiohjelmassa???
 
Vs: 5500e ohjauslogiikan toiminta

oswald sanoi:
Tuosta sulatusajasta senverra, että muutamissa ilpeissä on sama ongelma lauhalla kelillä, että ei osaa sulattaa riittävän ajoissa. Jos teillä tilanne paranee kun laittaa anturin kennon valiin niin mitä jos "laittaisit kennon taakse anturin kohdalle vaikka 10cm halkaisijaltaan olevan routamatto lätkän estämään ns. ulkoilman pääsyn anturille niin voisiko se nopeuttaa anturin jäähtymistä siihen tuntemattomaan lämpötilaan josta sulatus alkaa"
PS. Saattaa olla ihan huuhaata mutta tuli vaan mieleen saunan löylyssä äsken ???
Tässäpä tuo logiikka mikä pitäisi olla, löytyy tuolta ruotsin foorumilta ainakin ja olikohan täälläkin tnurmisen ketjussa?

Koodi:
Defrosting Operation as follows:
In defrosting operation, if the following conditions are met altogether at the same time, the SLEEP mode light flashes in defrosting operation.

    1)   Outdoor coil temp. is less than -3 ºC and remains so for 3 minutes;
    2)   Compressor has been working continuously for over 5 minutes;
    3)   Compressor’s accumulated working time is bigger than defrosting interval time (see below for defrosting interval time);
    b)          Defrosting cycle stops when one of the following conditions is met:
           1) Defrosting time is over 9 minutes;
           2) Defrosting time is over 10 seconds and the outdoor coil temp. is over 13 ºC.

    c)  Defrosting cycle intervals
    When unit is powered on first time or changes to heating operation from other modes, the initial interval time between defrosting cycles is 50 minutes. In heating operation, each time after a defrosting cycle ends, the unit adjusts the interval time between the defrosting cycles by itself. But the interval time between defrosting cycles can not be less than 45 minutes, or over 2 hours.
      1) If defrosting operation time is less than 1minute, the interval time of defrosting is 10 minutes longer.
      2) If defrosting operation time is less than 3 minutes, the interval time of defrosting is 10 minutes shorter.
      3) If defrosting operation time is bigger than 3 minutes, the interval time of defrosting is 20 minutes shorter.
Eli sulatusväli päätellään siitä kuinka kauan sulatusjakso on kestänyt. Eli pelkällä ulkolt-anturilla ei tuota saa korjattua. Olen kellottanut yli 8 minuutin sulatusjakson ja edelleen oli sulatusväli ennallaan tämän jälkeen vaikka sen olisi pitänyt olla 20 min lyhyempi!
Eli joko tuo ei päde tähän koneeseen, mitä ei voi varmistaa kuin tehtaalta, tai sitten on ohjelmistossa bugi joka vaikuttaa osaan koneista. Uskoisin sen olevan jälkimmäinen.
Ja sillä vanhemmalla ulkoyksikön kortilla tuo kyllä toimi juuri noin ja muuten kyllä sulatus menee juuri niin kuin tuolla ruotsin foorumilla olleessa sulatuskaaviossa, eli kompura laskee tehot, nelitieventtiili vaihtaa suunnan ja minuutin päästä lähdetään nostamaan kompuran kierroksia jne.

Olen myös kokeillut tuon anturin siirtämistä vaikka ja minne, ei vaikutusta sulatusväliin.. Muutoin toimii kuten on täällä useaan otteeseen mainittu.
Honkalämpö sanoi:
Tuolla toisaalla Toni peräänkuulutti Open Source ratkaisuna ongelmiin "kuka uskaltaa ensimmäisenä?"

5500:sta on paljon kirjoiteltu elikkä Ultilla olisi sadan taalan paikka yllyttää valmistajaa avaamaan tämän myllyn koodin. Eiköhän "Finski spetzialisti" yhteistyöllä ja näillä kokemuksilla saada aikaan Nokialainen saapas-logiikka.

5500 tuskin nykyisellään enää pitkään pysyy myyntiohjelmassa???
Arvaa vain montako kertaa on käynyt mielessä lyödä vaikka arduino loggaamaan tuota kontrolleria :D Ei vain ole aikaa alkaa reverse engineeriä tekemään tuolle. Olisi kyllä mainiota jos saisi valmiiksi ohjelman ja edes kontrollerin nastajärjestyksen! Ja vielä kun tietäisi miten sisäyksiköt ja ulkoyksikkö vaihtaa tietoa niin aina parempi.

Tuskin pysyy tosiaan nykyisellään kauaa. Toimiihan tuo mutta se voisi toimia huomattavasti paremminkin. Kiinalaisilla on vielä pitkä opettelu pohjoisten olojen kanssa, näemmä. Vaikka löytyyhän kiinastakin kylmiä paikkoja..
 
Vs: 5500e ohjauslogiikan toiminta

on tuossa ulkoyksikössäkin muutakin vikaa kuin sulatuslokiikka (uusi piirikortti)
pitkään päälläolleena (vko) saavuttaa sulatuksen jälkeen enää kaasunlämpötilan 40 astetta paluulämmön ollessa 27.
resetoinnin jälkeen kaasu lämpenee 60 asteeseen paluulämmön ollessa 27.

Eli resetoinnin jälkeen kaasu on 20 astetta kuumempaa ja sähkötehon ollessa sama noin 1600w.
myös varaaja alkaa selvästi lämpenemään. ihan kuin kompura väsyisi !!!
ilmeisesti pitää laittaa kellon taakse että resetoituu päivittäin? ;D

varaajan lämpötila anturissa olen huomannut että logiikka selvästi lukee vain nopeita lämpötila vaihteluita. onkohan joku testannut nopeampaa anturia?
 
Vs: 5500e ohjauslogiikan toiminta

extin sanoi:
oswald sanoi:
Tuosta sulatusajasta senverra, että muutamissa ilpeissä on sama ongelma lauhalla kelillä, että ei osaa sulattaa riittävän ajoissa. Jos teillä tilanne paranee kun laittaa anturin kennon valiin niin mitä jos "laittaisit kennon taakse anturin kohdalle vaikka 10cm halkaisijaltaan olevan routamatto lätkän estämään ns. ulkoilman pääsyn anturille niin voisiko se nopeuttaa anturin jäähtymistä siihen tuntemattomaan lämpötilaan josta sulatus alkaa"
PS. Saattaa olla ihan huuhaata mutta tuli vaan mieleen saunan löylyssä äsken ???
Tässäpä tuo logiikka mikä pitäisi olla, löytyy tuolta ruotsin foorumilta ainakin ja olikohan täälläkin tnurmisen ketjussa?

Koodi:
Defrosting Operation as follows:
In defrosting operation, if the following conditions are met altogether at the same time, the SLEEP mode light flashes in defrosting operation.

    1)   Outdoor coil temp. is less than -3 ºC and remains so for 3 minutes;
    2)   Compressor has been working continuously for over 5 minutes;
    3)   Compressor’s accumulated working time is bigger than defrosting interval time (see below for defrosting interval time);
    b)          Defrosting cycle stops when one of the following conditions is met:
           1) Defrosting time is over 9 minutes;
           2) Defrosting time is over 10 seconds and the outdoor coil temp. is over 13 ºC.

    c)  Defrosting cycle intervals
    When unit is powered on first time or changes to heating operation from other modes, the initial interval time between defrosting cycles is 50 minutes. In heating operation, each time after a defrosting cycle ends, the unit adjusts the interval time between the defrosting cycles by itself. But the interval time between defrosting cycles can not be less than 45 minutes, or over 2 hours.
      1) If defrosting operation time is less than 1minute, the interval time of defrosting is 10 minutes longer.
      2) If defrosting operation time is less than 3 minutes, the interval time of defrosting is 10 minutes shorter.
      3) If defrosting operation time is bigger than 3 minutes, the interval time of defrosting is 20 minutes shorter.
Eli sulatusväli päätellään siitä kuinka kauan sulatusjakso on kestänyt. Eli pelkällä ulkolt-anturilla ei tuota saa korjattua. Olen kellottanut yli 8 minuutin sulatusjakson ja edelleen oli sulatusväli ennallaan tämän jälkeen vaikka sen olisi pitänyt olla 20 min lyhyempi!
Eli joko tuo ei päde tähän koneeseen, mitä ei voi varmistaa kuin tehtaalta, tai sitten on ohjelmistossa bugi joka vaikuttaa osaan koneista. Uskoisin sen olevan jälkimmäinen.
Ja sillä vanhemmalla ulkoyksikön kortilla tuo kyllä toimi juuri noin ja muuten kyllä sulatus menee juuri niin kuin tuolla ruotsin foorumilla olleessa sulatuskaaviossa, eli kompura laskee tehot, nelitieventtiili vaihtaa suunnan ja minuutin päästä lähdetään nostamaan kompuran kierroksia jne.

Olen myös kokeillut tuon anturin siirtämistä vaikka ja minne, ei vaikutusta sulatusväliin.. Muutoin toimii kuten on täällä useaan otteeseen mainittu.
Honkalämpö sanoi:
Tuolla toisaalla Toni peräänkuulutti Open Source ratkaisuna ongelmiin "kuka uskaltaa ensimmäisenä?"

5500:sta on paljon kirjoiteltu elikkä Ultilla olisi sadan taalan paikka yllyttää valmistajaa avaamaan tämän myllyn koodin. Eiköhän "Finski spetzialisti" yhteistyöllä ja näillä kokemuksilla saada aikaan Nokialainen saapas-logiikka.

5500 tuskin nykyisellään enää pitkään pysyy myyntiohjelmassa???
Arvaa vain montako kertaa on käynyt mielessä lyödä vaikka arduino loggaamaan tuota kontrolleria :D Ei vain ole aikaa alkaa reverse engineeriä tekemään tuolle. Olisi kyllä mainiota jos saisi valmiiksi ohjelman ja edes kontrollerin nastajärjestyksen! Ja vielä kun tietäisi miten sisäyksiköt ja ulkoyksikkö vaihtaa tietoa niin aina parempi.

Tuskin pysyy tosiaan nykyisellään kauaa. Toimiihan tuo mutta se voisi toimia huomattavasti paremminkin. Kiinalaisilla on vielä pitkä opettelu pohjoisten olojen kanssa, näemmä. Vaikka löytyyhän kiinastakin kylmiä paikkoja..
Niinpä näyttä olevan, eli dt höyrystimellä on määräävä tekijä, no jos ulkolämpötila vaikuttaa pidentävästi niin voisiko mittausanturien eristäminen ulkoilmasta auttaa. nehän ovat yleisesti vaan kupariputkia vasten yhdeltä kantilta jousen avulla ja muuten ulkoilman lämpö vaikuttaa niihin muualta päin? Jos pyöräyttäisi eristeen anturien liitäntäpaikan ympärille, niin muuttuisiko tilanne yhtään todellisemmaksi???
 
Vs: 5500e ohjauslogiikan toiminta

bimmer sanoi:
on tuossa ulkoyksikössäkin muutakin vikaa kuin sulatuslokiikka (uusi piirikortti)
pitkään päälläolleena (vko) saavuttaa sulatuksen jälkeen enää kaasunlämpötilan 40 astetta paluulämmön ollessa 27.
resetoinnin jälkeen kaasu lämpenee 60 asteeseen paluulämmön ollessa 27.

Eli resetoinnin jälkeen kaasu on 20 astetta kuumempaa ja sähkötehon ollessa sama noin 1600w.
myös varaaja alkaa selvästi lämpenemään. ihan kuin kompura väsyisi !!!
ilmeisesti pitää laittaa kellon taakse että resetoituu päivittäin? ;D

varaajan lämpötila anturissa olen huomannut että logiikka selvästi lukee vain nopeita lämpötila vaihteluita. onkohan joku testannut nopeampaa anturia?
Siltä tuo tosiaan vaikuttaa ettei reagoisi hitaisiin lämpötilamuutoksiin. Pitäisi siis rakentaa ulkoinen logiikka joka syöttää pajunköyttä sisäyksikölle niin että toimisi kuten pitää :P Esimerkiksi niin, että tietyllä muutosvauhdilla tiputetaankin sisäyksikön näkemää lämpötilaa huomattavasti reilummin.

Tuota hiipumista en ole huomannut, mutta toisaalta ei tuo ole tainnut olla päälläkään viikkoa ilman etteikö jokin olisi sähköjä katkaissut :D Maalla kun on niin pienet piikit sähköissä tuntuu olevan vähintäänkin jokaviikkoista..
 
Vs: 5500e ohjauslogiikan toiminta

Arvaa vain montako kertaa on käynyt mielessä lyödä vaikka arduino loggaamaan tuota kontrolleria. Ei vain ole aikaa alkaa reverse engineeriä tekemään tuolle. Olisi kyllä mainiota jos saisi valmiiksi ohjelman ja edes kontrollerin nastajärjestyksen! Ja vielä kun tietäisi miten sisäyksiköt ja ulkoyksikkö vaihtaa tietoa niin aina parempi.

Tuskin pysyy tosiaan nykyisellään kauaa. Toimiihan tuo mutta se voisi toimia huomattavasti paremminkin. Kiinalaisilla on vielä pitkä opettelu pohjoisten olojen kanssa, näemmä. Vaikka löytyyhän kiinastakin kylmiä paikkoja..

Rivien välissä olen pikkuhiljaa yrittänyt yllyttänyt hakemaan tukea oppilaitosyhteistyöstä. Tällä forumilla on valdaisa määrä mittaustuloksia, kokemuksia, teknisiä kannanottoja/perusteita & osaamista. Luulisi aineksia olevan jonkinlaiseen päättötyöhön tms. Mutta onko Suomessa edes oppilaitosta jossa näitä asioita opetetaan ja tutkitaan? Löytyiskö porukasta henkilöä jolla on kontakteja...?
5500 voisi olla hyvä peruskeissi. Tietysti EU, Sulpu, hallitus, maahantuojat yhdessä tms kieltää tällaiset hankkeet.

Hyvää pikkujoulua vaan kaikille positiivisesti ajatteleville.
 
Vs: 5500e ohjauslogiikan toiminta

Ensin täytyisi saada selville jos "nää purkit" on OnOff vaiko inverter?
Jokunen harva kerta on mennyt osateholle ???
Kuva kertoonee mitä oli heti kun olimme ajaneet vähän kaasua lisää 24/11 (Wintoosa kaatui 25/11 joten kuva puuttuu)
Eli haki tasapainoa?, asetuksia en muuttanut. Aikaa siihen meni noin 36h
Pyynti aina ollut 44 ja anturit Umm ohjeiden mukaisesti Sähkövastus noin 42
Iltapäivällä alkoi OnOff toiminta
 

Liitetiedostot

  • D091126.jpg
    D091126.jpg
    119,9 KB · Lukukerrat: 562
Vs: 5500e ohjauslogiikan toiminta Huomattua

Logiikka käynnistää ulkoyksikön vaikka varaajan lämpötila ylittää asetetun
Tapahtunut useasti kun aurinko lämmittää
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=7124.0
 
Vs: 5500e ohjauslogiikan toiminta

Tässä kuvaaja sulatus ongelmasta viimeyöltä.
laite kävi täysillä 5 tuntia vaikka kaasun lämpö romahti.
kaikki asennukset ultin ohjeen mukaan... pyynti 48.
ei tällä kyllä säästä +5 asteen lämmössä mitään, eikä lämmitä...
 

Liitetiedostot

  • sulatus.jpg
    sulatus.jpg
    67,8 KB · Lukukerrat: 572
Vs: 5500e ohjauslogiikan toiminta

bimmer sanoi:
Tässä kuvaaja sulatus ongelmasta viimeyöltä.
laite kävi täysillä 5 tuntia vaikka kaasun lämpö romahti.
kaikki asennukset ultin ohjeen mukaan... pyynti 48.
ei tällä kyllä säästä +5 asteen lämmössä mitään, eikä lämmitä...
:o /o055

Mulla on sentään nuo sulatuksetta junnaamiset rajoittunu siihen kahteen tuntiin. Mutta tuo kyllä vahvistaisi sen että jotain tässä nykyisessäkin ohjelmistossakin on todella pahasti vialla. Vielä kun sitten tietäisi mikä meidän koneissa eroaa muista joilla sulatukset toimii Smiley211006

Sitä mietin kun nuo anturit mittasin että mistä johtuisi se että CompT anturi näytti 9kohm kun PipeT ja CoilT oli molemmat alle 5kohm. Pitäisi siis olla 5 kohm @ 25°C, ja luultavasti NTC? Ei jaksaisi taas aukoa konetta ja katsoa miten reagoi kun lämmittää..
 
Vs: 5500e ohjauslogiikan toiminta

Seuraan myös Ruotsin foorumia ja siinä keskustellaan Energicentrapumpen laitteesta jolla on hydrobox eli lähes sama kun U5500
Samat ohjainkortit on kyseessä U5500E kanssa(kuvat täsmää ja sama ohjainpiiri)
Sulatusongelmat samanlaiset
Todettuja satunnaisia ongelmia:
Anturit kytketty väärin
Anturit päästää kosteutta sisään
Anturit huonossa yhteydessä anturitaskuissa (kuva) Anturitaskuun alhaalla menee vettä joka jäätyy, eristää samalla...
Rivien välistä luin että ovat todenneet bugin ohjelmistossa, enempää asiasta ei kerrottu

Yksi asia mitä sain kuulla kylmämieheltä oli että minun kone on ulkonäöltään erilainen kun muut samalla mallimerkinnällä, toiset ovat jonkun verran isommat ja harmaa värisävy??
Miten jos ovatkin eri valmistajaa??
 

Liitetiedostot

  • Snapshot.jpg
    Snapshot.jpg
    177,9 KB · Lukukerrat: 703
Vs: 5500e ohjauslogiikan toiminta

Olisiko niin että 5500E:n logiikka on sama kuin sisäyksiköllisessä mallissa ja siksi lämpöanturin pitäisi reakoida suht. nopeasti lämpötilan muutoksiin. siirsin anturin varaajan alaosasta ottavan shuntin putkeen, ja tällöin laite käy osateholla ja vastaa kuormituksen muutoksiin ja pysyy käynnissä, ei jäädytä ulkoyksikköä ja varaaja pysyy lämpimänä kun ei sammu ja käynnisty hitaasti.

Mutta! osateholla 700w kaasun lämpötila ei juuri nouse varaajan lämpötilan yläpuolelle. ja täydelläkään teholla ei yli 60 asteen varaajan ollessa 41 astetta ja ulko lämpötila +5. olisiko liikaa kylmäainetta? lisätty 150g, ennen lisäystä ja vanhalla piirikortilla kaasun lämmöt nousi rajottimeen asti?

mitenkäs oikeaoppisesti vähentää ainetta? näkisi myös sen vaikutuksen logiikan toimintaan ;D
 
Vs: 5500e ohjauslogiikan toiminta

bimmer sanoi:
Jos LT anturi on keskellä varaajaa: laite lämmittää täysillä kunnes asetettu lämpötila ylittyy yhdellä, sitten sammuu heti.
kun lämpötila laskee 6 astetta laite alkaa käynnistymään, mutta käynnistys kestää niin pitkään että varaajan lämpö ehtii laskea noin 10 astetta. osateholle ei mene koskaan!!!

terve,

lokiikka ei varmaan ole hirveän hätäinen, eli jos tuossa kuvatussa kohtaa kuormaa on paljon ja lämpötila varaajassa (anturin kohdalla) laskee nopeasti, niin ei se laite ehti mukaan. Oletko miten paljon tätä havainnoinut?
Tätä voi kokeilla siten, että kun lämpötila varaajassa alkaapi laskea, niin laittaa shuntin manuaalisesti kiinni siten, että lämpötila tippuu siihen about pyyntiin. 5-10 minuutin sisällä pitäisi alkaa käymään osateholla.

Jos ei, niin sähköt pois ja jonkun syklin jälkeen kokeileen uudestaan.

bimmer sanoi:
laite kävi täysillä 5 tuntia vaikka kaasun lämpö romahti.
kaikki asennukset ultin ohjeen mukaan... pyynti 48.

Sähköt pois hetkeksi ja hieman seurailemaan sulatuksia kellon kanssa.
Ensimmäinen lämmitysjakso kestää 50 minuuttia. Näillä keleillä höyrystimen pitäisi mennä umpikuuraan.
Sulatuksen pitäisi kestää monta minuuttia (4-tie venttiilin toimintaväli) ja lopuksi höyrystimen
pitäisi olla aivan clear ja kuiva.

Sulatustapahtuman kuvaus (kun höyrystin on täysin kuurassa):
- 4-tie venttiili vaihtaa asentoa
- kompura käy minimillä noin minuutin
- kompura alkaa nostaa kierroksia 1hz/s
- kompura käy täysillä jonkin aikaa (ehkä jopa yli minuutin, riippuen kuuran määrästä). Käsittääkseni
pipe-anturin pitäisi tässä kohtaa rekisteröidä selkeä lämpötilan nousu ja se tapahtuu about siinä kohtaa, kun alimmat höyrystimen
rivit alkaa olemaan sulaneet.
- kompuran kierroksia aletaan laskemaan.
- samalla kun kompuran kierrokset lähenee minimiä (tai ovat olleet minimissä jonkin hetken), käynnistetään
tuuletinropeli ja höyrypilvi lehahtaa
- kompura käy tyhjäkäynnillä noin ehkä minuutin ainakin, tai enempi
- 4-tie venttiili vaihtaa asentoa
- yleensä kompuran kierroksia nostetaan tässä kohtaa heti, mutta joskus saattaa miettiä hetken.

Jos sulatus menee about noin, niin ei laitteen pitäisi kyllä sulatusvälejä pidentää.
Jos taas kompuran kierroksia ei nosteta kuin hetken, ja koko tapahtuma on epäilyttävän lyhyt (esim. 1-3 minuuttia),
saattaapi olla, että lokiikka tulkitsee asian niin, että se pidentää lämmitysjaksoa 10 minuutilla.

Anturit vaan syyniin. Kannattaa ottaa sivupeltiä auki sen verran, että näkee sen pipe-anturin ja mitä siellä tapahtuu.
Lämmitysjakson aikana se suorastaan häviää näkyvistä, kun se peittyy kuuraan. Sulatuksen loppuvaiheessa, kun putki
anturin ympäriltä alkaa sulamaan, niin jossain siinä kohtaa kompuran kiekkoja aletaan laskemaan. Lopuksi anturin ja
sen ympäristön pitäisi olla myös kuiva ja jäätön. Anturilla pitää olla hyvä kontakti höyrystimelle menevään putkeen.
Siellä anturin kolossahan on se "jousiklipsu", joka painaa sitä höyrystimelle menevää putkea vasten.

...Mutta tää on tätä. Kuivilla keleillä me keskustellaan siitä, kun kaikilla sulattaa laite, vaikka ei tarvitsisi. Nyt
märällä kelillä keskustellaan siitä, kun se perkele ei meinaa sulattaa ;D

bimmer sanoi:
Mutta! osateholla 700w kaasun lämpötila ei juuri nouse varaajan lämpötilan yläpuolelle. ja täydelläkään teholla ei yli 60 asteen varaajan ollessa 41 astetta ja ulko lämpötila +5. olisiko liikaa kylmäainetta? lisätty 150g, ennen lisäystä ja vanhalla piirikortilla kaasun lämmöt nousi rajottimeen asti?
mitenkäs oikeaoppisesti vähentää ainetta? näkisi myös sen vaikutuksen logiikan toimintaan ;D

Osatehoilla kaasun lämpötilan nousu kestää kauemmin. Kaasun lämpötilan nousu tyrehtyy myös, kun höyrystin kuuraantuu kostealla kelillä.

Tässä hommassa maltti on valttia ja kannattaa kerätä kokemuksia itselle usean viikon ja kuukauden ajan. Muutaman "havainnon" perusteella
ei kannata tehdä kovinkaan pitkiä johtopäätöksiä.

Mikäli taas esiintyy selkeitä vikoja (esim. ei sulata), niin sähköt pois vaan hetkeksi ja seurailemaan, josko ongelma toistuu...
 
Vs: 5500e ohjauslogiikan toiminta

kiitos hyvästä vastauksesta tnurminen.
mulla jos anturi on omalla paikallaan (500l ulti varaaja) laite sammuu täysiltä kierroksilta alle minuutissa, kun asetettu lämpötila ylittyy yhdellä.

osateholle kun saa niin ei sammu ja teho riittää ylläpitämään lämmöt varaajassa. :)
tämän jälkeen ei enää tuntuisi vaativan niin nopeaa vaihtelua anturissa ja ei pysähdy vaikka asetettu arvo ylittyisi 3 astetta?

seurailtu viime helmikuulta...

Sulatus mielestäni toimii ok, välillä vaan tapahtuu jotain? joka vaatii tuon resetin. Esim jotenkin jumiutuu tiettyyn maximi kaasun lämpötilaan, vaikka olosuhteet ulkona muuttuu. tuo tuntuu pysyvän ainakin viikon, jonka olen odottanut. tämä teho ongelma näyttäisi tulevan vain siinä tapauksessa ettei kone käy osateholla vaan toimii on/off tyyppisesti jatkuvalla syklillä.

osateholla ulkoyksikkö pysyy suht sulana ja kaasu ei nouse kuin ~42 asteeseen. (+5), hiukan on alhainen?

ulkoyksikön kortti jonka vaihdoin kuun alussa oli uuden tyyppinen, vuosiluku 2009, ylimääräisiä liittimiä? ohjelma sama.
 
Vs: 5500e ohjauslogiikan toiminta

Moi !

Onko kellään tietoa pystyykö tuota sulatussyklien minimi väliä millään pienentämää. Eli onko laitteessa mitään parametrejä piilossa, joilla voisi vaikuttaa tuohon min 45 sulatussykliin....

Haluaisin muuttaa tuon minimi välin 30 minuuttiin (nolla kelillä kennohan kuuraantuu juurikin n. 30 min täysin umpeen ja tällöin sulatus olisi tarpeen).
 
Vs: 5500e ohjauslogiikan toiminta

Tarkemmin kun nyt viimeisintä vuorokautta tarkastelin niin näyttää sulatusväli kyllä säätyneen, mutta vanhalla logiikalla oli vastaavalla kelillä tuo sulatusväli aina 45min.

L424 sanoi:
Moi !

Onko kellään tietoa pystyykö tuota sulatussyklien minimi väliä millään pienentämää. Eli onko laitteessa mitään parametrejä piilossa, joilla voisi vaikuttaa tuohon min 45 sulatussykliin....

Haluaisin muuttaa tuon minimi välin 30 minuuttiin (nolla kelillä kennohan kuuraantuu juurikin n. 30 min täysin umpeen ja tällöin sulatus olisi tarpeen).

Ruotsinfoorumin tietojen mukaan ei sulatusväli voi olla alle 45min. Tieto siellä on peräisin service manualista kun keskustelussa on ilmeisesti mukana ainakin yksi maahantuojakin?
tnurmine sanoi:
Sulatustapahtuman kuvaus (kun höyrystin on täysin kuurassa):
- 4-tie venttiili vaihtaa asentoa
- kompura käy minimillä noin minuutin
- kompura alkaa nostaa kierroksia 1hz/s
- kompura käy täysillä jonkin aikaa (ehkä jopa yli minuutin, riippuen kuuran määrästä). Käsittääkseni
pipe-anturin pitäisi tässä kohtaa rekisteröidä selkeä lämpötilan nousu ja se tapahtuu about siinä kohtaa, kun alimmat höyrystimen
rivit alkaa olemaan sulaneet.
- kompuran kierroksia aletaan laskemaan.
- samalla kun kompuran kierrokset lähenee minimiä (tai ovat olleet minimissä jonkin hetken), käynnistetään
tuuletinropeli ja höyrypilvi lehahtaa
- kompura käy tyhjäkäynnillä noin ehkä minuutin ainakin, tai enempi
- 4-tie venttiili vaihtaa asentoa
- yleensä kompuran kierroksia nostetaan tässä kohtaa heti, mutta joskus saattaa miettiä hetken.

Jos sulatus menee about noin, niin ei laitteen pitäisi kyllä sulatusvälejä pidentää.
Jos taas kompuran kierroksia ei nosteta kuin hetken, ja koko tapahtuma on epäilyttävän lyhyt (esim. 1-3 minuuttia),
saattaapi olla, että lokiikka tulkitsee asian niin, että se pidentää lämmitysjaksoa 10 minuutilla.

Anturit vaan syyniin. Kannattaa ottaa sivupeltiä auki sen verran, että näkee sen pipe-anturin ja mitä siellä tapahtuu.
Lämmitysjakson aikana se suorastaan häviää näkyvistä, kun se peittyy kuuraan. Sulatuksen loppuvaiheessa, kun putki
anturin ympäriltä alkaa sulamaan, niin jossain siinä kohtaa kompuran kiekkoja aletaan laskemaan. Lopuksi anturin ja
sen ympäristön pitäisi olla myös kuiva ja jäätön. Anturilla pitää olla hyvä kontakti höyrystimelle menevään putkeen.
Siellä anturin kolossahan on se "jousiklipsu", joka painaa sitä höyrystimelle menevää putkea vasten.

...Mutta tää on tätä. Kuivilla keleillä me keskustellaan siitä, kun kaikilla sulattaa laite, vaikka ei tarvitsisi. Nyt
märällä kelillä keskustellaan siitä, kun se perkele ei meinaa sulattaa ;D
Minä olin siinä käsityksessä että sulatus lopetetaan kun CoilT ylittää 13 astetta. Oliko tuon pipe anturin toiminta selostettu jossain?

Antureiden pitäisi olla minulla kunnossa, näytti suunnilleen sen mitä mittaushetken lt antoi olettaa. Ja oikein päin ja taskussa kuten pitääkin.
Mikä ihme voi siis vaikuttaa siihen ettei logiikka pelaa niin kuin sen pitäisi??
Kokeilin jopa sulatusjakson pysäyttämistä kaatamalla pullosta lämmintä vettä CoilT anturin päälle -> sulatusjakso loppui samantien. Eli toimi juuri kuten pitääkin. Samaten kokeilin anturin eristämistä -> sulatusjakso piteni ja kompura kävi sulatuksessa täysillä pidempään, mutta sulatusväli ei muuttunut :o Tätä kokeilin noin vuorokauden, joten vaikutuksen olisi pitänyt kyllä näkyä.
Joko tuosta sulatuslogiikan kuvauksesta puuttuu jotain mikä myöskin vaikuttaa sulatusväliin tai sitten ohjelmistossa on bugi joka vaikuttaa asiaan.

Mutta monellako tuo laite tekee tuota sulatusvälin pidentämistä, minulla ja bimmerillä ainakin. Yhteistä meillä on ainakin 500l varaaja kk-kierukalla, erona minun kapiillaarin korvaus TEVillä jonka ei kyllä pitäisi vaikuttaa mihinkään.
 
Vs: 5500e ohjauslogiikan toiminta

extin sanoi:
Minä olin siinä käsityksessä että sulatus lopetetaan kun CoilT ylittää 13 astetta. Oliko tuon pipe anturin toiminta selostettu jossain?

Kylläpä vaan, mutta huomio! Tässä kohtaa "CoilT":llä viitataan höyrystimen lämpötilaan, eikä höyrystimen ritilän anturiin. Sulatuksessa
höyrystimen lämpötila mitataan juurikin tuolla pipe-anturilla, koska se sattuu sijaitsemaan tämän toiminnon kannalta
sopivassa paikassa.
Sulatuksessahan kompura työntää lämmintä ensin höyrystimen yläosaan ja "coil"-anturi saavuttaa tuon 13C varsin nopeasti,
mutta siinä kohtaa on vielä koko höyrystimen alaosa kuurassa.

extin sanoi:
Kokeilin jopa sulatusjakson pysäyttämistä kaatamalla pullosta lämmintä vettä CoilT anturin päälle -> sulatusjakso loppui samantien. Eli toimi juuri kuten pitääkin.

Siis sinne höyrystimen anturin päälle? Tässä kohtaa on vaikea todeta, että toimiiko kuten pitääkin, koska ainakin minulle tuo "coil"-anturin toiminta sulatuksessa ei ole vielä täysin auennut.

Minulla muuten tuo "coil"-anturi lepää ritilässä kiinni, eli ei ole sitä muovijutskaa, eikä ole työnnetty lamellien väliin. Näin on
homma pelannut jo pitkälti viime talvesta lähtien.
 
Vs: 5500e ohjauslogiikan toiminta

tnurmine sanoi:
extin sanoi:
Minä olin siinä käsityksessä että sulatus lopetetaan kun CoilT ylittää 13 astetta. Oliko tuon pipe anturin toiminta selostettu jossain?

Kylläpä vaan, mutta huomio! Tässä kohtaa "CoilT":llä viitataan höyrystimen lämpötilaan, eikä höyrystimen ritilän anturiin. Sulatuksessa
höyrystimen lämpötila mitataan juurikin tuolla pipe-anturilla, koska se sattuu sijaitsemaan tämän toiminnon kannalta
sopivassa paikassa.
Sulatuksessahan kompura työntää lämmintä ensin höyrystimen yläosaan ja "coil"-anturi saavuttaa tuon 13C varsin nopeasti,
mutta siinä kohtaa on vielä koko höyrystimen alaosa kuurassa.
Aivan, eipä tuossa tosiaan puhuta suoraan anturien nimellä vaan ihan "outdoor coil-temperature".

tnurmine sanoi:
extin sanoi:
Kokeilin jopa sulatusjakson pysäyttämistä kaatamalla pullosta lämmintä vettä CoilT anturin päälle -> sulatusjakso loppui samantien. Eli toimi juuri kuten pitääkin.

Siis sinne höyrystimen anturin päälle? Tässä kohtaa on vaikea todeta, että toimiiko kuten pitääkin, koska ainakin minulle tuo "coil"-anturin toiminta sulatuksessa ei ole vielä täysin auennut.

Minulla muuten tuo "coil"-anturi lepää ritilässä kiinni, eli ei ole sitä muovijutskaa, eikä ole työnnetty lamellien väliin. Näin on
homma pelannut jo pitkälti viime talvesta lähtien.
Höyrystimen anturin päälle nimenomaan. Itseasiassa jos tarkemmin miettii niin itse sulatusjakso ei tainnut päättyä mutta kompuran kierroksia laskettiin, nopeasti. Eli kyllä se siis on tuo PipeT josta sulatuksen lopetus katsotaan.
Tarkallen ottaen on minulla höyrystimen anturi siinä alkuperäisen paikan yläpuolella lamellien välissä.

Jokatapauksessa edellinen vuorokausi taas paljasti jotain.. Liitteenä kuva. Sulatusväli tippui sinne ~45 min! Tietäisi vain mikä asia muuttui? Yhdeksän jälkeen kävi kone sellaisia jaksoja kuin sen näillä keleillä pitäisi, ennen yhdeksää ei.
Ainakin lämpötila nousi yli kolmen asteen tuossa kahdeksan aikaan jolloin sulastusväli alkoi pienentymään. Toinen mikä muuttuu samaan aikaan on palaavan kylmäaineen lämpö joka yhdeksän aikaan kipusi lähelle 30°C ja 22 jälkeen yli tuon. Kuvassa taas myös 7h osatehojakso.

Asiasta viidenteen, täriseekö muuten muilla tuo ku heikkohermonen silloin kun käy osatehoilla? Minulla vatkaa oikein kunnolla ja kun on puutelineellä joka on murskepedillä, kantautuu tuo matalataajuinen tärinä sitten todella ärsyttävästi sisälle murinana, varsinkin alakertaan joka on osittain maan alla. Aivan kuin olisi auto pihalla.
 

Liitetiedostot

  • 30.11.09-01.12.09.png
    30.11.09-01.12.09.png
    37,3 KB · Lukukerrat: 547
Vs: 5500e ohjauslogiikan toiminta

extin sanoi:
Asiasta viidenteen, täriseekö muuten muilla tuo ku heikkohermonen silloin kun käy osatehoilla? Minulla vatkaa oikein kunnolla ja kun on puutelineellä joka on murskepedillä, kantautuu tuo matalataajuinen tärinä sitten todella ärsyttävästi sisälle murinana, varsinkin alakertaan joka on osittain maan alla. Aivan kuin olisi auto pihalla.

Minimikäynnillä tosiaan tuntuu, että jossain on vääntöä, kun tärisee ja rätisee pellit.
Nyt vasta huomasin, että tuo on alkanut pitää v-mäistä ujelllusta, varsinkin juuri pienillä kierroksilla. Tämä ujellus on paljon kauheampaa ja kovempaa, kuin normaali käyntiääni, luokkaa "nyt varmaan alkaa naapurista tulemaan kommenttia"... pitää seurailla...
 
Vs: 5500e ohjauslogiikan toiminta

Eilen aamulla kun oli +5,5 lämmintä. pumppu käynnistyi levon jälkeen ja kävi ilman sulatusta parituntia ilman hyytymistä ,varaaja lämpeni sen 6 astetta ja pumppu sammui. siis ei sulattanut ja kenno ei huurtunut, mutta kondenssivettä tuli tasaisella lorinalla, eli toimi OK. kaasun lämpö nousi ja pysyi ~70 koko jakson ajan.
huomioitavaa on ettei tehnyt turhaa sulatusta !!! :D

illalla ilma jähtyi lähelle nollaa, niin laite alkoi sulattamaan ja pidensi sulatusvälin yön aikana maksimiin, käyden aina yli tunnin jäässä.

ulkolämmön laskiessa +5 ---> -3 laskee kuumakaasun maksimi lämpö sulatuksen jälkeen 70 --> 50 ja sitten kuurautumisen myötä 40. (pyynti 48)
Kenno kuitenkin huurtuu ja kuurautuu tasaisesti umpeen. tehoa ottaa ensin -->1600w ja kuurautuneena ~1400w
Anturin arvot kohdillaan ja mielestäni sulatusprosessi menee tnurmine kuvauksen mukaisesti. >:(

onko teillä muilla kaasun lämmöt noin alhaiset? vaikuttaako ulkolämpötila noin radikaalisti? :-\
epäilen ylitäyttöä, vaikka vain 150g lisätty, ja voisiko tuo ylitäyttö sekoittaa sulatusvälin.
 
Vs: 5500e ohjauslogiikan toiminta

Suunnilleen samalla tavalla minullakin toimii. Minulla näyttää kuumakaasun maksimilämpöön vaikuttavan myös palaavan kylmäaineen lt joka on kenties tuon TEV:n vaikutus. Minulla tuo raja missä sulatuslogiikka vielä jotenkuten toimi näyttäisi olevan siinä +3°C paikkeilla.
Kylmemmällä kelillä sitten vaikuttaa toki ulkolämpökin. -3°C ulkona ja kk-lämpö on noin 55°C ja kennon umpeuduttua vain noin 30°C :o
Sanomattakin selvää ettei tuo enää varaajaa lämmitä, jaksaa juuri puskea kaiken lämmön suoraan kiertoon.

Edelleen ihmetyttää ettei kenelläkään muulla tunnu olevan vastaavaa ongelmaa? Siis tuota sulatusvälin venymistä vastoin selostettua logiikkaa. Ja kun tuon voi aikalailla suoraan kytkeä uudempaan ulkoyksikön piirikorttiin, vanha toimi sulatusten suhteen oikein.
 
Vs: 5500e ohjauslogiikan toiminta

Miten uusi ulkoyksikön kortti sulla on extin.

Mulla on itse kortti myös vuosimallia 2009, tunnistaa ylimääräisistä liittimistä.
ohjelmisto on silti sama, jotain muuta eroa voi olla...

taidan koittaa vähentää hieman täytöstä niin että kaasunlämpö nousisi korkeammalle näissä pakkaskeleissä, näkee miten vaikuttaa. :-\
 
Vs: 5500e ohjauslogiikan toiminta

Pitänee käydä lunttaamassa tarkat viikko/vuosi tiedot noista korteista.

Liitteenä kaavio tuosta sulatusjaksosta, ainakin minulla menee juuri tämän mukaan.

Edit: Molemmat ulkoyksikön kortit valmistettu 43/08.
 

Liitetiedostot

  • Defrosting Cycle.jpg
    Defrosting Cycle.jpg
    13,5 KB · Lukukerrat: 523
Vs: 5500e ohjauslogiikan toiminta

extin

mistäs noita kaavioita löydät, oletko löytänyt service manuaalin jostakin ?
 
Vs: 5500e ohjauslogiikan toiminta

bimmer sanoi:
extin

mistäs noita kaavioita löydät, oletko löytänyt service manuaalin jostakin ?
Tuosta kaaviosta en ole varma onko se service manuaalista vai jonkun itse piirtämä. Vai piirretty service manualin tiedoista :)

Service manual on käytössä ainakin yhdellä tuolla ruotsin foorumilla, maahantuoja, olikohan Enegicentral.

Tuolla ruotsin foorumilla oli muutama uudempi anturin sijoitus/kiinnitys vinkki joilla saisi parannettua vielä sulatuksia. Eli ulkoanturin (CoilT) siirtäminen mittaamaan höyrystimeltä palaavaa putkea ja eristäminen sekä kuumakaasuanturin (CompoT) kontaktin parantaminen.
Pitänee harkita..
 
Vs: 5500e ohjauslogiikan toiminta

sulatusta seurailin ja kyllä tämä yksilö ainakin säätää sulatusväliä, ja itse sulatus menee ok.
mutta säännöllisesti liian pitkä väli.
 

Liitetiedostot

  • sulatus2.jpg
    sulatus2.jpg
    94,7 KB · Lukukerrat: 528
Vs: 5500e ohjauslogiikan toiminta

Aikalailla samalta näyttää minulla, säätää kyllä mutta kun pitäisi säätää se sinne minimi 45 minuuttiin niin lämmittäisikin jotain..

Ja kun vieressä kellottaa noita sulasaikoja niin pitkiä ne on. Eli sen perusteella pitäisi sulatusvälin lyhentyä jokaisella kerralla, mutta kun ei /a020
 
Vs: 5500e ohjauslogiikan toiminta

exim löysitkö ruotsin foorumista kuvia mahd. anturin paikasta putkessa?
toi sulatus pitää kyllä ratkasta jollakin, vie puolet tehosta näillä keleillä ja tätä keliähän on ainakin täällä usein.
vähensin hiukan ainetta ja lämpötila nousee nyt edellisen kuvan mukaan. tämä kapilaari kampe ei ainakaan tykkää ylitäytöstä.
 
Vs: 5500e ohjauslogiikan toiminta

extin sanoi:
Suunnilleen samalla tavalla minullakin toimii. Minulla näyttää kuumakaasun maksimilämpöön vaikuttavan myös palaavan kylmäaineen lt joka on kenties tuon TEV:n vaikutus. Minulla tuo raja missä sulatuslogiikka vielä jotenkuten toimi näyttäisi olevan siinä +3°C paikkeilla.
Kylmemmällä kelillä sitten vaikuttaa toki ulkolämpökin. -3°C ulkona ja kk-lämpö on noin 55°C ja kennon umpeuduttua vain noin 30°C :o
Sanomattakin selvää ettei tuo enää varaajaa lämmitä, jaksaa juuri puskea kaiken lämmön suoraan kiertoon.

Edelleen ihmetyttää ettei kenelläkään muulla tunnu olevan vastaavaa ongelmaa? Siis tuota sulatusvälin venymistä vastoin selostettua logiikkaa. Ja kun tuon voi aikalailla suoraan kytkeä uudempaan ulkoyksikön piirikorttiin, vanha toimi sulatusten suhteen oikein.

Moi !

tuosta kuumakaasun maksimilämpötilasta... niin eikös se niin ollu että siihen vaikuttaa ulkolämpötila, kompuran nopeus ja lauhtumislämpötila ( TEV-vehkeessä )

Tuo kuumakaasun lämpötilan tippuminen kun kenno menee kuuraan hieman ihmetyttää. Minulla ei ainakaan käytäydy noin vaan kuumakaasu lämpötila pysyy samalla tasolla. Luulisin, että jos kuumakaasu noin tippuu, niin TEV syöttää liikaa ainetta höyrystimeen ja sitäkautta nestemäisenä kompuralle ( missä sulla on se TEV:n anturi kiinni ja oletko säätänyt tulistusta ? näissä todennäköisesti syy)

Tuosta sulatuksesta, niin itse tein sellaisen havainnon, että jos ulkolämpötilaanturi (se kennon ylälaidassa oleva) on irti kennosta niin sulatus käytäytyy juurikin niin kuin tnurmine on tuossa aikaisemmin kertonut. Mutta jos sen anturin "runttaa" sinne lamelien väliin, niin tällöin sulatus muuttuu siten, että kompuraa ei kiihdytetä kuin hetken jonka jälkeen jo alkaa tiputtamaan kierroksia.... Voisikohan tuo sulatusvälien pidentyminen johtua juurikin tästä ? Itsellä anturi on "puolittain" lamelien välissä ja sulatusten väli näillä kosteilla keleillä on juurikin se 45 min sekä kiihdyttää sulatuksen jälkeen suoraan maksimiin.
 
Vs: 5500e ohjauslogiikan toiminta

TEVin anturi on höyrystimeltä palaavassa putkessa ja eristetty solumuovilla. Ja voi todellakin olla että kompura hörppää nestettä, ainakin tuon jakson loppuvaiheessa. Muutamaan otteeseen kun olen katsonut tuota jakson loppuvaiheilla on tuo putki kuurassa lähes nelitieventtiilille asti, enkä saa millään TEVin säädöllä sitä muuttumaan.
Tulistus on nyt säädetty noin 4,5K. Hankaloitti säätöä että K-tyypin anturit alkoi näyttämään mitä sattuu kun saivat hieman kosteutta. Voisihan tuota kokeilla säätää taas uudelleen.

Noin tuo kaasun lämpötila näyttää menevän, tuossa vaiheessa kun tuo romahtaa, on kenno melkein sentin kuurassa. Ja nyt kun on taas pakkasta, alkaa kenno jäätymään laidalta ja yläosasta pikkuhiljaa umpeen johtuen noista ylipitkistä käyntijaksoista. Rajansa se on kai TEVilläkin.. Se mihin tuo TEV kyllä auttaa on tuo lauhtumislämmön laskeminen. En ole huomannut mitään ongelmia sen suhteen että varaajan lämmöt laskeavat alas, pahimmillaan ollut lähes kauttaaltaan siinä 20°C.. Tietty tässä voisi vielä kokeilla nostaa tuon varaajan lämmöt kunnolla ylös ja pyynti ultille sen mukaan jotta näkisi onko sillä vaikutusta sulatusväleihin..

bimmer sanoi:
löysitkö ruotsin foorumista kuvia mahd. anturin paikasta putkessa?
toi sulatus pitää kyllä ratkasta jollakin, vie puolet tehosta näillä keleillä ja tätä keliähän on ainakin täällä usein.
vähensin hiukan ainetta ja lämpötila nousee nyt edellisen kuvan mukaan. tämä kapilaari kampe ei ainakaan tykkää ylitäytöstä.
Tähän hätään ei ole tuon ruotsin foorumin osoitetta, mutta sivulla 195 siellä keskustelussa on alkuperäiset paikat näkyvissä ja tekstillä selostettu et mitä niille voi tehdä.
Samaa mieltä siitä että tuo sulatus pitää ratkaista, olisin paljon tyytyväisempi siihenkin että sulattelee liian usein. Tuo pitkä sulatusväli ei voi olla hyväksi laitteelle.
L424 sanoi:
Tuosta sulatuksesta, niin itse tein sellaisen havainnon, että jos ulkolämpötilaanturi (se kennon ylälaidassa oleva) on irti kennosta niin sulatus käytäytyy juurikin niin kuin tnurmine on tuossa aikaisemmin kertonut. Mutta jos sen anturin "runttaa" sinne lamelien väliin, niin tällöin sulatus muuttuu siten, että kompuraa ei kiihdytetä kuin hetken jonka jälkeen jo alkaa tiputtamaan kierroksia.... Voisikohan tuo sulatusvälien pidentyminen johtua juurikin tästä ? Itsellä anturi on "puolittain" lamelien välissä ja sulatusten väli näillä kosteilla keleillä on juurikin se 45 min sekä kiihdyttää sulatuksen jälkeen suoraan maksimiin.
Ei mitään vaikutusta sulatusväleihin, sama se missä tuo anturi minulla on. Muuten on vaikutus juuri kuten kuvailit. Nyt on taas ihan koemielessä ollut anturi oikealla paikallaan eilisestä lähtien. Ainoa mikä muuttui on, että nyt kompura pitää sulatuksessa täydet kierrokset kunnes höyrystin on täysin puhdas, pl. jääpanta kennon yläosassa ja sivulla.. Ja sulatus kestää pidempään, eli kaiken järjen mukaan sen pitäisi siis lyhentää sulatusväliä, vaan kun ei.
Ja sulatuksen jälkeen tulee kiihdytysvaiheessa pieni tauko joka näkyy pienenä pudotuksena kk-lämmössä, ei kuitenkaan 15min osatehokäyntiä kuten joillakin. Tuo 15min osatehokäyntikin jo auttaisi hieman kun saisi kuitenkin lämpöä tehtyä tuon ajan.

Pitäisi siis laittaa vielä anturit kaikkien noiden antureiden rinnalle jotta näkisi jotenkuten miten nuo ulkoyksikön lämmöt käyttäytyy, laiskottaa vain :)
 
Vs: 5500e ohjauslogiikan toiminta

Ok !

Se tuntuma joka minulla on ko laitteeseen, niin tulistusta on liian vähän... Itsellä tällähetkellä tulistusta on karvan yli 6, tästä pienempiin tulistusarvoihin kun säädin, niin alkoi esiintyä huojuntaa säädössä.

Käyköhän tuossa sulla niin (kun kenno on kuurassa), että kylmäaine kiehataa vasta nelitieventtiilillä ja syö tällöin tulistuslämmön pois. Voisiko olla myös niin, että kun kylmäaine on höyrystimessä nestemäisenä niin se jotenkin sotkee tuota sulatuksen aloittamista ?

Eli, muuta ohjetta en osaa antaa kuin säädä tulistus 6-7 asteeseen ja katso sitten toiminta.
 
Vs: 5500e ohjauslogiikan toiminta

extin sanoi:
Tähän hätään ei ole tuon ruotsin foorumin osoitetta, mutta sivulla 195 siellä keskustelussa on alkuperäiset paikat näkyvissä ja tekstillä selostettu et mitä niille voi tehdä.

Saisitko jotenkin kaivettua esille tuon huoltomanuaalin johon viittasit tuossa edellä. Luulenpa että se kiinnostaisi aika montaa käyttäjää tällä foorumilla.
 
Vs: 5500e ohjauslogiikan toiminta

Toni sanoi:
extin sanoi:
Tähän hätään ei ole tuon ruotsin foorumin osoitetta, mutta sivulla 195 siellä keskustelussa on alkuperäiset paikat näkyvissä ja tekstillä selostettu et mitä niille voi tehdä.

Saisitko jotenkin kaivettua esille tuon huoltomanuaalin johon viittasit tuossa edellä. Luulenpa että se kiinnostaisi aika montaa käyttäjää tällä foorumilla.
Huoltomanuaali on tuolla ruotsissakin käytössä ilmeisesti vain maahantuojalla joka on aktiivisesti osallistunut keskusteluun. Ja ilmeisesti Amitimen porukkaa on siellä useampaan otteeseen ollut käymässäkin. Netistä ei ole mistään löytynyt :(
 
Vs: 5500e ohjauslogiikan toiminta

kylmäaineen vähennyksellä ja pipe anturin kontaktin parantamisella taskuun sain kaasun pysymään noin 15min pidempään lämpimänä ???, mutta sulatukset pidentyvät edelleen lähes maksimiin, vaikka sulatus menee ok.

Entäs mitä sisäyksikön napsuminen tarkoittaa lämmitysjakson aikana??? Mulla napsahtaa kun kaasun maksimi saavutettavissa oleva lämpö on saavutettu (tänään 65) ja siitä alkaa laskea ja odottaa sulatusta. sähkötehossa ei muutosta ennen tai jälkeen napsahduksen.

Sulatus kun tapahtuisi 50 min välein niin lämmittäisi, mutta kun melkein 2h menee...
 
Vs: 5500e ohjauslogiikan toiminta

bimmer sanoi:
kylmäaineen vähennyksellä ja pipe anturin kontaktin parantamisella taskuun sain kaasun pysymään noin 15min pidempään lämpimänä ???, mutta sulatukset pidentyvät edelleen lähes maksimiin, vaikka sulatus menee ok.

Entäs mitä sisäyksikön napsuminen tarkoittaa lämmitysjakson aikana??? Mulla napsahtaa kun kaasun maksimi saavutettavissa oleva lämpö on saavutettu (tänään 65) ja siitä alkaa laskea ja odottaa sulatusta. sähkötehossa ei muutosta ennen tai jälkeen napsahduksen.

Sulatus kun tapahtuisi 50 min välein niin lämmittäisi, mutta kun melkein 2h menee...

Arvauksena Voisiko olla painekytkimen naksahdus. Paine nousee kuumakaasuputkessa? Sitähän voi testata nappaalla painekytkimeltä tulevan johdon irti kortilta ja kuuluuko sama napsahdus? Ei mun systeemissä muualta ole napsahduksia kuulunut. Päässä napsuu kylläkin, kun tän laitteen kanssa pelaa.
 
Takaisin