Vs: 5500E - vian paikallistaminen
Kannattaisi ehkä harkita puhallinkonvektorin asentamista patterikierron paluulinjaan. Jos asunnosta löytyy vielä jokin puolilämmin tila; ulkoeteinen, autotalli tms. niin COP nousisi kohisten.
Toisaalta Ultimaattorin teho yksinään ei sinullakaan riittäne kovin kylmällä kelillä ja tarvitsen sen avuksi lisälämpöä jostain. Silloin patterikierron voi laittaa täysille ja antaa kiertoveden lämpötilan tippua siihen mitä Ulti saa aikaan.
Säätölämpönä toimii sitten se lisälämmön lähde.
Ohessa on liitteenä oman systeemini LogTempillä kerättyä mittausdataa. Kuten hienosti toteutetussa Youtuben asennusvideossa kerroitkin, niin lämpötilamittauksien virhe saattaa asennustavasta riippuen olla kovinkin suuri ja niin on minunkin tapauksessa.
Kuvaajasta näkyy hyvin, että lähes 2 h syklillä tapahtuvat sulatukset ovat liian usein toistuvia.
Vastaavasti kostealla nollakelillä sulatuksia (45 min välein) tulee aivan liian harvaan.
kaihakki sanoi:Ongelmana tässä vanhassa talossa on patterit. Ne on mitoitettu aikanaan n. 70 - 80 asteiselle vedelle. Nyt kun lasken lämpötilaa, niin huoneiden patteriventtiilit aukeaa reilusti ja vettä menee kovaa vauhtia. Eli paluuvesi on n. 40 asteen paikkeilla. Siitä määräytyy lämpöpumpulle tulevan veden lämpötila ja samalla myös COP arvo. Olen lisäksi kuristanut sisäsyksikön läpi menevää vesivirtaa n. 250 litraa per tunti paikkeille. Jos laittaa lisää, niin varaajan alalämpötila nousee taas, koska vesi vaihtuu nopeammin.
Jos tästä meinaisi tehdä kunnollisen, pitäisi talon kaikki vesipatterit vaihtaa tehokkaampiin, joka maksaisi aika paljon.
Kävi katsomassa tilanteen. Nyt on n. -10 astetta. Varaajaan menee n. 2 kw tehoa ja Ulti ottaa n. 1,5 kw, eli COP on n. 1,3. Eli aika pientä on, kun vielä huomio sulatuksen kerran tunnissa, vaikka höyrystin on ihan kirkas.
Kannattaisi ehkä harkita puhallinkonvektorin asentamista patterikierron paluulinjaan. Jos asunnosta löytyy vielä jokin puolilämmin tila; ulkoeteinen, autotalli tms. niin COP nousisi kohisten.
Toisaalta Ultimaattorin teho yksinään ei sinullakaan riittäne kovin kylmällä kelillä ja tarvitsen sen avuksi lisälämpöä jostain. Silloin patterikierron voi laittaa täysille ja antaa kiertoveden lämpötilan tippua siihen mitä Ulti saa aikaan.
Säätölämpönä toimii sitten se lisälämmön lähde.
Ohessa on liitteenä oman systeemini LogTempillä kerättyä mittausdataa. Kuten hienosti toteutetussa Youtuben asennusvideossa kerroitkin, niin lämpötilamittauksien virhe saattaa asennustavasta riippuen olla kovinkin suuri ja niin on minunkin tapauksessa.
Kuvaajasta näkyy hyvin, että lähes 2 h syklillä tapahtuvat sulatukset ovat liian usein toistuvia.
Vastaavasti kostealla nollakelillä sulatuksia (45 min välein) tulee aivan liian harvaan.