Vs: Alimitoitettu VILP parempi kuin ylimitoitettu?
No nii nparit kommentit tähänkin aiheeseen kun näyttää että kommentoitavaa on...
Jos ruvetaan puhumaan mitoittamisesta niin ensin pitää tietää minkälainen on mökin käyttäytyminen
eri lämpötiloissa... jne jne sen jälkeen tietty täytyy tietää pumpun käyttäytyminen eri lämpötiloissa....
Ei paha ollenkaaa eihän
Itsellä on tilanne se että lähdin hakemaan täysmitoitusta... sen sain. edelleenkään ei ole vastukset kytkettyjä ???
ja viime talvelta taisi parhaat tehot tulla 30 pakkasilla... 8-9 kw ulostulotehoa.. ja mökki pysyi lämpimänä kera ilpin.
Nyt kumminkin sitten kun yritä mennä patteri/lattiaverkkoavasten näin lämpimillä niin hupsis hyvä jos päästään
koppi 2,2:n ja varaajaa vasten mennään paremmin 2,4- 2,6 kun ollaan juuri ja juuri nollan yläpuolella.
No ei se kone sentään niin huono ole... olin tehnyt mittausmuutoksia aamulla ja illalla oli pönttö noin 26 astetta ja latasin sen.
3,5 copilla ulkona ollessa 3,7 astetta 93%.
Summa summarum...(kieli miehiin nääs) normaalisti ei haeta maksimaalista hyötyä....
vaan lämmityslaitetta joka toimii mahdollisimman hyvin ja edullisesti(edullisuus maksimoiden).
Vilpin voi nykyisin kirkkaasti ylimitoittaa nou hätä ja vielä paremmin alimitoittaa... mutta hyvän vstuksen se antaa mlp:lle kokonaiskustannuksissa.