Palaisin yksinkertaisiin suunnitelmiin ja siihen että tavoitteena on rahan säästö. Ei siis optimaallinen järjestelmä, isoin automaatiotaso tai pienin energian tai sähkön käyttö. Oletan että sellainen riittävän hyvä riittää.
Kuuman käyttöveden tekeminen öljykattilan kierukalla edellyttää korkeaa kattilan lämpötilaa. Sitä ei saa järkevästi VILP:llä aikaiseksi. VILP:in käyttö lämmitykseen mielestäni edellyttää että jaat kuuman ja haalean käytön erikseen.
Kuumalle käyttövedelle oma varaaja ja kierukka öljykattilassa jää käyttämättä/pois. Ei tarvitse ylimääräisiä putkivetoja, venttiileitä tai varoa legionellaa. Jos teet sokean optimoinnin pörssisähköön, niin laitat vain ajastuksen 01-07 sekä noin 1430-1630. Useimmiten ne on halpoja tunteja. Pieni varaaja (100 l) maksaa melkein saman kuin iso (300 l), eikä häviöillä ole kummoista eroa. Isolla vain onnistuu varaava lämmitys ja vettä riittää enemmän.
Lämmityksen patterikierron paluuseen monoböock-VILP (6-9 kW luokkaa) tavoitteena hoitaa merkittävä osa lämmitystarpeesta. Pyyntönä esim. lämmitys noin 40 asteeseen (hiha-arvaus että pumppu tekee vielä tuota lämpöä hyvin ja että patterit pärjäävät sillä melko pitkälle). Kun patteriverkon menovesi jää VILP:in ponnistelusta huolimatta alle esim. 37 asteen, saisi öljypoltin käyntiluvan. Sitä en osaa sanoa otettaisiinko lupa pois kun lämpö on noussut hiukan yli 40 asteeseen vai pitäisikö koko öljykatttila ajaa kuumaksi (esim. 75 asteeseen ) näissä tilanteissa. Samalla hormi lämpenisi ym. kondensoitumisen vastaisia asioita.
Kysymys kuuluu saako monoblock-VILP riittävästi virtaamaa öljykattilalle. Millainen 4-tiesekoitusventtiili kattilan luona nyt on?