@siwer in sivistyspuheenvuoron jälkeen kalibroin patteriverkon meno- ja paluuanturit, jonka jälkeen sain selville, että patteriverkon deltaT kiertovesipumpun nopeudella 2 on 3,5-4,5c. Tästä arvioin, että patteriverkon virtaus olisi 23-26 l/min luokassa. Löysin sellaisen pidemmän tasaisenkäynnin jakson, jolloin keskiteho oli 5,5 kW ja patteriverkon deltaT 3,4c. Asetin vesipumpun maksivirtaukseksi 24 l/min ja heating deltaT:si 4. Nyt ei pitäisi varaajan vesien sekottua kovin paljon ja datan perusteella voi jälkikäteen hienosäätää VILPin virtausta.
Tuloksia esittelen sitten myöhemmin, kun saan jonkun pidemmän tasaisen jakson kasaan.
Tuon maksimivirtaaman asetin, koska heating dT:llä 4 kone sääti virtauksen 35-37 l/min tasolle.
Moni varmaan tietääkin, mutta voi olla että on joku joka ei, niin mainittakoon, että pumpun asetuksia voi HeishaMonin kautta muuttaa koneen käydessä, niin ei tarvitse kärsiä siitä käynnistyksen jälkeisestä huonon käynnin jaksosta.
Tuolta löytyy kaikki mahdolliset käskyt:
github.com
Helpoiten arvojen muuttaminen onnistuu selaimella HTTP REST API käskyillä.
Muutama esimerkki:
Muuta alla olevien esimerkkien IP-osoite 192.168.1.123 vastaamaan omaa HeishaMonisi IP:tä ja muuta arvot mieleisiksi, sitten vaan kopioi komento selaimen osoiteriville.
- Asettaa heating delta arvoksi 4
http://192.168.1.123/command?SetFloorHeatDelta=4
- Asettaa Quiet Moden arvoksi 3 (vaihtoehtot 0,1,2,3)
http://192.168.1.123/command?SetQuietMode=3
- Asettaa lämmityksen käyrät
http://192.168.1.123/command?SetCurves={"zone1":{"heat":{"target":{"high":32,"low":28},"outside":{"high":0,"low":-15}}}}
- Asettaa pumpun maksimivirtaaman. Tätä en saanut menemään läpi. Johtuuko HeishaMon versiosta (1.0) vai mistä..
http://192.168.1.123/command?SetMaxPumpDuty=109
Edit: Tämän ketjun sivulla 5 @Ton1A onkin tämän asian esitellyt. Jostain syystä se ei ole mennyt minulle jakeluun, mutta olkoon tämä nyt asian kertauksena.
Tuloksia esittelen sitten myöhemmin, kun saan jonkun pidemmän tasaisen jakson kasaan.
Tuon maksimivirtaaman asetin, koska heating dT:llä 4 kone sääti virtauksen 35-37 l/min tasolle.
Moni varmaan tietääkin, mutta voi olla että on joku joka ei, niin mainittakoon, että pumpun asetuksia voi HeishaMonin kautta muuttaa koneen käydessä, niin ei tarvitse kärsiä siitä käynnistyksen jälkeisestä huonon käynnin jaksosta.
Tuolta löytyy kaikki mahdolliset käskyt:
HeishaMon/MQTT-Topics.md at master · Egyras/HeishaMon
Panasonic Aquarea air-water H, J, K and L series protocol decrypt - Egyras/HeishaMon
Helpoiten arvojen muuttaminen onnistuu selaimella HTTP REST API käskyillä.
Muutama esimerkki:
Muuta alla olevien esimerkkien IP-osoite 192.168.1.123 vastaamaan omaa HeishaMonisi IP:tä ja muuta arvot mieleisiksi, sitten vaan kopioi komento selaimen osoiteriville.
- Asettaa heating delta arvoksi 4
http://192.168.1.123/command?SetFloorHeatDelta=4
- Asettaa Quiet Moden arvoksi 3 (vaihtoehtot 0,1,2,3)
http://192.168.1.123/command?SetQuietMode=3
- Asettaa lämmityksen käyrät
http://192.168.1.123/command?SetCurves={"zone1":{"heat":{"target":{"high":32,"low":28},"outside":{"high":0,"low":-15}}}}
- Asettaa pumpun maksimivirtaaman. Tätä en saanut menemään läpi. Johtuuko HeishaMon versiosta (1.0) vai mistä..
http://192.168.1.123/command?SetMaxPumpDuty=109
Edit: Tämän ketjun sivulla 5 @Ton1A onkin tämän asian esitellyt. Jostain syystä se ei ole mennyt minulle jakeluun, mutta olkoon tämä nyt asian kertauksena.