Vs: Arctic / Käyttö kovilla pakkasilla
kayttajatunnus sanoi:
Itse väänsin kovilla pakkasilla kaikki asetukset tappiin ja annoin pumpun jauhaa sen mitä sieltä ulos sai.
Jos jollakulla on tehomittari kiinni pumpussa, niin voisi nyt sitten mitata mikä on ottoteho hi-power päällä ja ilman hi-poweria eri puhallusasetuksilla täydellä lämpötilapyynnillä. Tietäisi, saako puhallus 3/5 + hi-power laitteen käymään täysillä.
Arctic 25, ulkona -18,4, sisällä mittauksen alussa 22-23. Mittasin sellaisella pistorasiassa olevalla kulutusmittarilla, ei mikään häävi vehje. Enempää en jaksanut, kun täytyy siis kiivetä käyttöullakolle katsomaan mittaria ja takaisin sisälle muuttelemaan kakesta..
Alkutilanne siis pyyntinä 23 astetta & 3-puh, mittari näytti 1020W:
23 & 3 > 1020W
23Hi & 3 > 1440W
30 & 3 > 1080W
30Hi & 3 > 1650W
23 & 5 > 1680W
23Hi & 5 > 1680W
30 & 5 > 1660W
30Hi & 5 > 1665W
Eli kolmospuhalluksella Hi-power nosti pyyntiä selvästi 23 pyynnillä n. 400 wattia, 30 pyynnillä jopa n. 600W.
Viitospuhalluksella en saanut taikaa Hi-powerilla. Tosin tuo 23 & 5 varmasti jäi vain päälle tuon 30Hi & 3 jälkeen eli putoaisi tuo otteteho kun tavoitelämpötila lähestyy.
Eli siis silloin ilmeisesti jo täydet, mitä näissä pakkasissa, noin -18, laitteelta saa.
Arctic-engineering data booking mukaan -18 - -19 pitäisi irrota noin 1420w ottotehoa.
Sain siis enemmän tai sitten tuon härpäkkeen mittaustarkkuus on aika karkea.
Ulkolämmön ollessa nollissa pitäisi siis irrota ottotehoa 2300W, muta silloin sitä ei tarvi ainakaan tässä talossa.
Eli yhteenvetona tämän testin jälkeen, jos et kestä viitospuhalluksen mölyä, laita pienemmälle puhallukselle ja Hi-power päälle. Menetät sitten vain sen lämpötehon, mitä puhalluksen pienennys aiheuttaa pienemmän ilmavirran takia. Ja tosiaan 3-puhalluksella kun painaa Hipower, nousee puhallus neloselle, ainakin korvakuulolta. Mutta siis pelkkä lämpötilan nosto 23>30 kolmospuhalluksella ei nostanut ottotehoa, kuin sen mitä puhallin vie. Ainakaan tuossa noin 3-5 minuutin aikana, mitä odottelin aina muutoksen jälkeen.
Ulospuhallus max oli muuten noin +44-48 astetta, riippuen puhalluksesta. Pikkupakkasilla saa n. 58-60 astetta.
Normipyynnillä siis tällä hetkellä, tässä talossa menee pyynti 22, kolmospuhallus, noin 900-1000W.
Takka on lämmitetty aamulla, se selittää pienen oton ja pyynnin eli varaa on jos ei takkaa ehdi lämmittää.
Vanha pumppu otti noin 1000-1100W näillä pakkasilla ja oli siis pakko lämmittää takkaa, nyt menee saman verran ja jos ei lämmitä takkaa, on varaa siis ottotehoa nostaa 600W eli karkeasti lämpötehoa 1,2kW eli jotain 28kWh lisää lämpöä päivässä. En huomioinut mitään sulatuksia.
Edit vielä: Tuo kyllä ihmetyttää, etten saanut 30 & 3-pyynnillä kuin 1080W ottotehoksi. Täytyy tuo vielä joku päivä tarkistaa, koska jos tosiaan näin on, ettei laite ota kolmospuhalluksella tuon enempää pyynnillä 30, ilman hipower-namiskaa, niin en yhtään ihmettele, miksi jotkut valittavat, ettei Acrtic lämmitä... Harvassa kämpässä tuota pystyy viitosella huudattaa. Jos näin tosiaan on, niin manuaalissa pitäisi mainita tuo ja isolla ja/tai asentajille tiedoksi, että kertovat tämän asiakkaille. *Tsekkasin vielä manuaalin, sinä ei mainita MITÄÄN HIPOWER-napin toiminnasta. Vain huoltomanuaalissa..
Katsoin vielä tuota vtt-testiäkin, missä arctic ei loistanut eli siinäkin pyyntinä oli vain 20 & 4-pu. ja -15 - -20 asteessa ottotehot pyörivät 1000W nurkilla eli laite toimii ihan puolivaloilla. Hipoweri päälle ja ottotehot olisivat 500-600W korkeammat ja lämpötehot myös nousisivat 1000-1200W..