Näköjään kysessä on jenkkilaite. Ja kaasuna on R22, jota on laitteessa 404 grammaa. Siis pienehkö koneikko.
Laitteen huollon/korjauksen osalta menee tosiaan kokeiluksi. Uutta R22:sta ei enää saa lakimääräisesti ostettua. Mikäli löydät kylmälaiteliikkeen, jolla varastossaan käytettyä (tai regeneroitua) R22:sta niin käyntitesti on varsin helppo tehdä järjestelmän paikkauksen ja tiiviyskokeen jälkeen.
Toinen itse suosittelemani vaihtoehto on uusia kompressori (ja mahdollisesti korvaavalla aineella herkästi vuotavat tiivisteet) sekä laittaa järjestelmään ympäristöystävällisempi kylmäaine, kuten tässä tapauksessa R407C (tai vastaava).
Molemmissa vaihtoehdoissa suosittelen kääntymään todellisen kylmäaineliikkeen puoleen sillä autokylmän osaaminen saattaa loppua kesken kompressoria, kaasua ja öljyä valittaessa. Varsinkin kun kyse on 230 VAC:n laitteesta.
Hae sopiva liike täältä:
http://rekisterit.tukes.fi/fi/Urakoitsijat/Urakoitsijat/ ja yksittäiset osaajat täältä:
http://rekisterit.tukes.fi/fi/Urakoitsijat/Kylmaalan-patevyysrekisteri/.