Auto kellahti saksinosturilta, miksi?

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja fraatti
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Eikös tuo SFS 6000 sarja sisällä monta opusta? 80€ kpl.
Tuo vikavirtahomma löytyy yhdestä eli jos tietää mikä niistä niin ei tarvi kaikkia ostaa.
Taitaapi nuo löytyä myös kirjastosta sähköasennusoppaista. Kysyin yhdeltä tutulta että mahtasko sillä olla pääsyä the viralliseen dokumenttiin. En usko että se kuitenkaan muuttaa mitään tuosta aikaisemmasta tulkinnasta. Se on loppujen lopuksi varsin selkeä.

Mistä kohdista vikavirtasuojaus löytyy standardista
  • SFS 6000-4-41, kohta 411.3.3: pääsääntö eli lisäsuojaus pistorasioille ja ulkona käytettäville laitteille. Asuntojen valaistusta koskeva vaatimus esitetään eräässä lähteessä viitteellä (SFS-6000:2017, 411.3.4, sekä liite 41X), joten se voi olla omassa kohdassaan 411.3.4.
  • SFS 6000-4-41, liite 41X: kansallinen liite, jossa ovat poikkeukset, kuten jääkaappi, pakastin ja erityisrakenteiset pistorasiat.
  • SFS 6000-5-53, kohta 531.3 ja liite 53X: vikavirtasuojien valinta ja rakenne. Esimerkiksi kohtien 531.3.4 ja 531.3.6 vaatimukset siitä, että vikavirtasuojan pitää olla standardin SFS-EN 61008-2-1 tai SFS-EN 61009-2-1 mukainen.
  • SFS 6000-7-701 (kylpyhuone): kohta 701.411.3.3, jonka mukaan kaikki piirit suojataan. Kohtanumero on kansainvälisen esikuvastandardin mukainen: All circuits to have 30 mA RCD 701.411.3.3.
  • SFS 6000-7-703 (sauna): kiukaan poikkeus on 703.412.5 Additional protection by residual current protective devices (RCDs).
  • SFS 6000-7-722 (sähköauton lataus): latauspisteiden vikavirtasuojaus.
  • SFS 6000-7-753 (lämmityskaapelit): vikavirtasuojavaatimus. Esikuvastandardissa kohdat ovat 753.411.3.2 ja 753.415.1, mutta suomenkielisen painoksen numerointia en voinut varmistaa.
  • SFS 6000-8-802, kohta 802.411.3.3: muutos- ja laajennustyöt. Sen mukaan SFS 6000-4-41 kohdan 411.3.3 mukainen lisäsuojaus voidaan toteuttaa muutos- ja laajennustöissä seuraavilla tavoilla.
  • SFS 6000-6: vikavirtasuojan toiminnan testaus käyttöönottotarkastuksessa.
 
Jäi tuossa aikaisemmin kirjoittamatta että kylmälaitteet oman vikavirran taakse eikä mitään muuta samaan.
Ja vaikka joka kylmälaitteelle oma vikavirta niin eivät sammuta toisiaan.
 
Takaisin