Chofu 10 kW VILP AEYC-7134SVFU-CH2

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Chofulta 10 kW "mono-block" R410A invertteri VILP Ruotsin markkinoille AEYC-7134SVFU-CH2

Puhallinkin on invertteriohjattu. "Både fläkt och kompressor är inverterstyrda." ;D

http://www.chofu.se/se/art/luftvatten.php

Esite (SE)
http://www.spotec.se/prodblad.aspx?fno=Produktblad_Chofu_Luft-Vatten.pdf

Käyttöohje (SE)
http://www.spotec.se/prodblad.aspx?fno=AEYC_Instruction_Manual.pdf

Asennusohje (UK)
http://www.spotec.se/prodblad.aspx?fno=AEYC_Installation_Manual.pdf

Service Manuaali (UK)
http://www.spotec.se/prodblad.aspx?fno=AEYC_Service_Manual.pdf

Sulatusehtojen mukaan sulattelisi pakkasilla "kellon perässä" aina 35 min käynnin jälkeen. Ja pahimmillaan sulatus kestää 14 min. :-(

"Defrosting operation is controlled by the temperature of outdoor heat exchanger sensed by the thermistor and
the timer switch.
•• Defrosting operation starts when the both of the following conditions are met at the same time.
a)35 minutes’ of continuous run of the compressor after the start of heating operation or after the completion of
previous defrosting operation.
b)The temperature of the outdoor heat exchanger stays lower than -1.5°C continuously for two minutes.
•• Defrosting operating is called off if either of the following conditions is met.
a)The temperature of outdoor heat exchanger rises to 19°C while 4-way-valve is ON.
b)12 minutes has passed since compressor turned ON."


http://www.chofu.se/se/
 

Liitteet

  • Chofu VILP tehot.png
    Chofu VILP tehot.png
    23,5 KB · Katsottu: 517

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Chofu 10 kW VILP AEYC-7134SVFU-CH2

Eikö tuo ole aika kallis jos hintaa on 6000€ nurkilla... samaan hintaanhan saa jo ihan "laatumerkin" (esim Hitatchin Yuatkin) vai olenko ihan hakoteillä ???
 