Meillä on kaksi imppua (eh ... tai siis ilppiä
ja tulipa uteliaisuutta mittailtua vähän COP-arvoja.
Laitteet on Panasonic HE12 ja Technibel CSMFI 124 R 5. Molemmat siis 12 sarjan invertteripumppuja.
(Toinen on yläkerrassa ja toinen alhaalla).
Mittausolosuhteet:
- Ulkolämpö -4C
- menevän ilman lämpö molemmissa (laitteen ritilältä mitattuna 27C, huoneilma noin 23C)
- Molemmissa täysi puhallus (Pana 750 m3/h, Tech. 540 m3/h) ja pyynti +30C
- Puhtaat suodattimet, ei jäätä ulkoyksiköissä.
- Ulostulevan ilman lämpö (Pana 52C, Technibel 51 C)
- Mitattu ottoteho (Pana 2000W, Technibel 1700W)
COP (-4C): Pana HE12 = 3.4, Technibel CSMFI 124R5 = 2.8
Valmistajan ilmoitukset näille (+7C) on: Pana = 4.6, Technibel = 3.6
PaHa
Laitteet on Panasonic HE12 ja Technibel CSMFI 124 R 5. Molemmat siis 12 sarjan invertteripumppuja.
(Toinen on yläkerrassa ja toinen alhaalla).
Mittausolosuhteet:
- Ulkolämpö -4C
- menevän ilman lämpö molemmissa (laitteen ritilältä mitattuna 27C, huoneilma noin 23C)
- Molemmissa täysi puhallus (Pana 750 m3/h, Tech. 540 m3/h) ja pyynti +30C
- Puhtaat suodattimet, ei jäätä ulkoyksiköissä.
- Ulostulevan ilman lämpö (Pana 52C, Technibel 51 C)
- Mitattu ottoteho (Pana 2000W, Technibel 1700W)
COP (-4C): Pana HE12 = 3.4, Technibel CSMFI 124R5 = 2.8
Valmistajan ilmoitukset näille (+7C) on: Pana = 4.6, Technibel = 3.6
PaHa