COP mittauksia pikkupakkasella (-4C)

pahakala

Jäsen
Meillä on kaksi imppua (eh ... tai siis ilppiä ;) ja tulipa uteliaisuutta mittailtua vähän COP-arvoja.

Laitteet on Panasonic HE12 ja Technibel CSMFI 124 R 5. Molemmat siis 12 sarjan invertteripumppuja.
(Toinen on yläkerrassa ja toinen alhaalla).

Mittausolosuhteet:

- Ulkolämpö -4C
- menevän ilman lämpö molemmissa (laitteen ritilältä mitattuna 27C, huoneilma noin 23C)
- Molemmissa täysi puhallus (Pana 750 m3/h, Tech. 540 m3/h) ja pyynti +30C
- Puhtaat suodattimet, ei jäätä ulkoyksiköissä.
- Ulostulevan ilman lämpö (Pana 52C, Technibel 51 C)
- Mitattu ottoteho (Pana 2000W, Technibel 1700W)

COP (-4C): Pana HE12 = 3.4, Technibel CSMFI 124R5 = 2.8

Valmistajan ilmoitukset näille (+7C) on: Pana = 4.6, Technibel = 3.6

PaHa
 

Jusa.L

Jäsen
Vs: COP mittauksia pikkupakkasella (-4C)

pahakala sanoi:
Meillä on kaksi imppua (eh ... tai siis ilppiä ;) ja tulipa uteliaisuutta mittailtua vähän COP-arvoja.

Laitteet on Panasonic HE12 ja Technibel CSMFI 124 R 5. Molemmat siis 12 sarjan invertteripumppuja.
(Toinen on yläkerrassa ja toinen alhaalla).

Mittausolosuhteet:

- Ulkolämpö -4C
- menevän ilman lämpö molemmissa (laitteen ritilältä mitattuna 27C, huoneilma noin 23C)
- Molemmissa täysi puhallus (Pana 750 m3/h, Tech. 540 m3/h) ja pyynti +30C
- Puhtaat suodattimet, ei jäätä ulkoyksiköissä.
- Ulostulevan ilman lämpö (Pana 52C, Technibel 51 C)
- Mitattu ottoteho (Pana 2000W, Technibel 1700W)

COP (-4C): Pana HE12 = 3.4, Technibel CSMFI 124R5 = 2.8

Valmistajan ilmoitukset näille (+7C) on: Pana = 4.6, Technibel = 3.6

PaHa

Olet muuten ensimmäinen täällä jolla olen huomannut olevan tuon Technibel:in joka minullakin on !!!

Ja nyt pitää kysyä sinulta että mitä mieltä olet siitä, kun sinulla on hyvälaatuinen vertailukohde ?

Kun olemme asuneet nyt puoli vuotta uudessa ok-talossa ja minulle tuli tuo Technibel erään tutun asentajan suosituksesta, kun hän kehui sen olevan vähintään yhtä hyvä kuin Panat, ym "kunnon" merkit. Mutta nyt on jotenkin alkanut tulla sellainen pieni epäilys vehjettä kohtaan, mutta kun ei ole aikaisempaa kokemusta pumpuista, saatika näistä ilpeistä... Eli onko tuo mielestäsi ok laite, vai peseekö esim Pana sen (muutenkin kuin cop) mennen tullen ?
 

pahakala

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: COP mittauksia pikkupakkasella (-4C)

Jusa.L sanoi:
Olet muuten ensimmäinen täällä jolla olen huomannut olevan tuon Technibel:in joka minullakin on !!!

Ja nyt pitää kysyä sinulta että mitä mieltä olet siitä, kun sinulla on hyvälaatuinen vertailukohde ?

Kun olemme asuneet nyt puoli vuotta uudessa ok-talossa ja minulle tuli tuo Technibel erään tutun asentajan suosituksesta, kun hän kehui sen olevan vähintään yhtä hyvä kuin Panat, ym "kunnon" merkit. Mutta nyt on jotenkin alkanut tulla sellainen pieni epäilys vehjettä kohtaan, mutta kun ei ole aikaisempaa kokemusta pumpuista, saatika näistä ilpeistä... Eli onko tuo mielestäsi ok laite, vai peseekö esim Pana sen (muutenkin kuin cop) mennen tullen ?

Moi! Vähän vaikea sanoa vielä, nuo kun molemmat asennettiin syyskuun puolessa välissä
ja tuo yläkerran vehje (Technibel) ei ole vielä kovin paljoa ollut päällä. Pana on pitänyt
toistaiseksi koko talon kohtalaisesti lämpimänä. Meille tuo Technibel tuli itseasiassa takuun
kautta hajonneen LG:n tilalle (Onninen tuo maahan molempia). Ihan ensihuomioina voin
kertoa, että Technibelissä ei ole ainakaan meilla ulkoyksikössä lämmityskaapelia, tosin
laitteen pohjassa on useampi iso reikä, saas nähdä kuinka pelaa pakkasilla...
Myös maksimi puhallusteho jää selvästi panasonicista, mutta kyllähän se lämpöä puhkuu
tuokin, ja noitten mittausten mukaan vielä ihan kohtalaisella hyötysuhteella.

Voin kertoa lisää kokemuksia kunhan talvi tästä etenee...
 

VesA

In Memoriam
Vs: COP mittauksia pikkupakkasella (-4C)

http://www.onninen.fi/kylma/kylma-esitteet/technibel/csmfiinvertteriilmalmppumppuesite.pdf

Tässä lapussa annetaan Toiminta rajat (hmm) jossa lämmitys on luvallista: -7 +24. Onkohan siinä kompuran lämmitysvastus...
 

Jusa.L

Jäsen
Vs: COP mittauksia pikkupakkasella (-4C)

VesA sanoi:
http://www.onninen.fi/kylma/kylma-esitteet/technibel/csmfiinvertteriilmalmppumppuesite.pdf

Tässä lapussa annetaan Toiminta rajat (hmm) jossa lämmitys on luvallista: -7 +24. Onkohan siinä kompuran lämmitysvastus...

Olisikohan nuo lämpötilaarvot ilman vastuksia ja ainakin omaani tuli jokui ns "talvipaketti" ja hyvin tuntuu puhkuvan vielä -10 asteen tienoilla tänään aamulla...
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: COP mittauksia pikkupakkasella (-4C)

Technibel = Sanyo. Tuo CSMFI 124 R 5 on teknisistä tiedoista päätellen sama kone kuin Sanyo SAP-CRV/KRV123EH. Puhumattakaan ulkonäön 100%:n yhteneväisyydestä.

VesA sanoi:
http://www.onninen.fi/kylma/kylma-esitteet/technibel/csmfiinvertteriilmalmppumppuesite.pdf

Tässä lapussa annetaan Toiminta rajat (hmm) jossa lämmitys on luvallista: -7 +24. Onkohan siinä kompuran lämmitysvastus...

Tuskinpa on, kun ei taida olla Sanyossakaan. Vaan tuo raja lienee sulanapitovastuksen puuttumisesta johtuva, sen asentamalla en näe mitään syytä miksi ei toimisi -25:een asti, senhän maahantuoja lupaa näille Sanyoille.
 
Back
Ylös Bottom