Minulla on viime talvena käynyt pari kertaa saman lailla.someone sanoi:Pikkasen on irtonaista routaa kerännyt. Tuo kun ei taho hävitä kun keno lämpee sulatuksessa... ku se ei välttämättä ole kennossa niin fyysisesti kiinni... Vähä lämmintä vettä saunasta ja on kuin uusi!
toi laite ei ole SKVP-nd mallia sen näkee sivupellistä .Ulkoyksikkö on liian lähellä seinää myös putkien kotelointi vaikeuttaa ilman kulkua.MJH sanoi:Eli jaatynyt laite on tama RAS-13SKVP-ND: http://www.toshibafinland.com/files/carrier_skvp_fin_2_4sivua_100608.pdf
En osaa sanoa mita eroa siina on tahan uudempaan ( RAS-13PKVP-E/ND ( http://www.toshibafinland.com/files/super_daiseikai_premium_uusi.pdf )
mutta mielellani kuulisin Toshibaa tuntevilta kommentteja asiaan. Esimerkiksi onko uudemmassa mallissa parannettu sulatustoimintoa. Ymmartaakseni uudemmassa
mallissa voi alennettua sisalampotilaa saataa +5 ... +13 alueellla, joten sulatus on niilta osin tehty viela haastavammaksi ...
Oletin, etta kysymyksessa oli taman testin laite: http://www.rakennusmaailma.fi/artikkelit/ilmalampopumput-tayttavat-lupauksenvth-kylmä sanoi:toi laite ei ole SKVP-nd mallia sen näkee sivupellistä .Ulkoyksikkö on liian lähellä seinää myös putkien kotelointi vaikeuttaa ilman kulkua.MJH sanoi:Eli jaatynyt laite on tama RAS-13SKVP-ND: http://www.toshibafinland.com/files/carrier_skvp_fin_2_4sivua_100608.pdf
En osaa sanoa mita eroa siina on tahan uudempaan ( RAS-13PKVP-E/ND ( http://www.toshibafinland.com/files/super_daiseikai_premium_uusi.pdf )
mutta mielellani kuulisin Toshibaa tuntevilta kommentteja asiaan. Esimerkiksi onko uudemmassa mallissa parannettu sulatustoimintoa. Ymmartaakseni uudemmassa
mallissa voi alennettua sisalampotilaa saataa +5 ... +13 alueellla, joten sulatus on niilta osin tehty viela haastavammaksi ...
jäätyminen johtuu näistä asioista
Konsta65 sanoi:Puhallus on jossain keskivaiheilla ei erityisen nopealla sekä suuntautuu ylös alas.
vth-kylmä sanoi:toi laite ei ole SKVP-nd mallia sen näkee sivupellistä .Ulkoyksikkö on liian lähellä seinää myös putkien kotelointi vaikeuttaa ilman kulkua.
jäätyminen johtuu näistä asioista
rainerb sanoi:Vähän myöhässä tulee jatkoa tälle, mutta sama ongelma on täällä. Nollakeleillä tai hiukan alle RAS-13 muodostaa jääkuoren ympärilleen jota saa sulatella lämpimällä vedellä. Koneessa on varmuudella riittävästi mömmöjä ja toimii, koska edellinen, takuuaikana vaihdettu ulkoyksikkö teki aivan samaa.
Kovemmilla pakkasilla ei ole ongelmia kennoston jäätymisen kanssa. Tosin nyt -30 pakkasella pohjalevy on jäässä....
Kone on hiukan ylimitoitettu meille lauhoilla keleillä.
Jaa kummallista, kun minulla RAS-16 PKVP-ND ja kenno kaartuu ihan samalla tavalla kuin RAS-10 SKVP-ND mallissakin. Tätä aihetta käsiteellän myös täällä:JyrkiK sanoi:Itellä ei oo ollunna minkäänlaisia jäätymisongelmia koko talven aikana, tosin tuossa PKVP mallissa kenno on vain takaosassa yksikköä, eli ei kaarru päätyyn..