DIY: yksilevyisten patterien vaihto C22:iin

Juu ja heti kun se patteri on liittimistään irti niin se kannattaa heti nostaa pystyyn niin että liittimet osoittavat kohti kattoa, ulkona sitten liruuttelee loput vedet pois.
 
Mitenkähän uudet kiinnikkeet saa oikealle korkeudelle? Patterit ovat 600 x 2000, painatvat kohtalaisesti. Onkohan purmoissa valmiina toisessa päädyssä oikeat tulpat? Patterit vielä paketissa ja näkyvässä päädyssä oli vain kumiläpyskät.
Virallista märkäimuria ei ole käsillä mutta taidan soveltaa tuhkaimuria, siinä muistaakseni tavara tulee asian pohjalle ja imuri on kannessa.
Kahteen patteriin joutuu tekemään uudet tulo- ja menoputket. Kun osa lämmönjako putkista on pinta-asennuksena katossa niin sitä vettä lirittänee aika pitkään. Toiseen noista vain lyhennän vaaka putkia ja yritän ryskätä kierteet lennossa. Toinen hiukka hankalampi kun syöttöputkessa on 2 lähtöä sivulle ja alas eli putkia joutuu taivuttamaan ( sama tietysti lähtevässä putkessa ).
Virtuaalisesti helppo homma mutta mitä enemmän pohtii sen enemmän tuntuu vaikeuksia pukkaavan.
 
Shuntin kahtapuolen onkin sulut eli saan jakoputkiston helposti paineettomaksi, vähentää ja hidastaa tuota veden liritystä noissa putken pätkien lyhennys- ja kierteytys kohdissa. Liekkö se sitten haittapuoli kun ei lopu ikinä.

Tähän väliin tulikin WC pytyn vaihto, ehkä ensi kuussa jatkan patterinvaihto voivottelua.
 
1. Kysymys: Miten hanskaan patterin sisältä valuvan veden.
Jos yläputkessa on termostaattiventtiili ja alaputkessa linjasäätöventtiili (korkin alla kuusiokoloruuvi) niin ne kiinni ensin,jos ovat kunnossa niin verkoston vesi ei vuoda.

Patterista tulevan veden saa talteen matalalla pesuvadilla alaputken liitoksen alla.
 

Liitetiedostot

  • linjasäätö.webp
    linjasäätö.webp
    21,5 KB · Lukukerrat: 34
Viimeksi muokattu:
Shuntin kahtapuolen onkin sulut eli saan jakoputkiston helposti paineettomaksi,

Ei se siitä vielä paineettomaksi mene. Mutta patterin ilmausventtiilistä voi helposti laskea loput putkiston ja patterien paineet pois tuon jälkeen.

Sillä saa myös patterin tyhjäksi kun avaa ensin alayhteen ja päästää ilmaa sisään ilmaruuvista niin pitäisi kaikki valua pois ennen kuin avaa yläpuolen yhteen.
 
Yleensä asennuksessa ongelmaksi tulee se että nuo yhteet on hiukan ulompana kuin aikaisemmin. Siihen löytyy sopiva sovitekin muistaakseni, itse olen tehnyt 2kpl 90 asteen mutkaa peräkkäin niin saa passata hyvinkin tarkasti. Mulla kun oli patterin asennuksen jälkeen asennettu puukuitulevy patterin ja seinän väliin niin oli vanhat liian kinni seinässä. Uusimisen yhteydessä sitten oikealle etäisyydelle ja asentoon (entiset oli lisäksi nojallaan yläreunasta ulospäin ja hiukan vinossa).
 
Eiköhän tuo veden valuminen ole hallinnassa pesufadin ja rättien kanssa. Vanhoissa pattereissa oletettavasti max 5 l vettä. Löysin 6 vuotta tehtaan paketissa olleen tuhkaimurin, modasin sen vesi-imuriksi kaiken varalta.
6 kpl noita 600 x 2000 C21 pattereita, painaa 52 kg kappale. Siinä tyrät ja peräsuolet rytkyy niiden kanssa painiessa. "Keksintösäätiöllä" tuumailin että teen lastenvaunuista kuljetusalustan niille. Ja jonkinlaisia tunkkeja pitämään patteria paikallaan oikeassa korossa asennuksen aikana. Hyvin suunniteltu on jo puoliksi ryssitty.
 
Kaikissa lämpöpattereissa on lähestulkoon samamallinen kannake ja se on todella helppo käyttää:
Lähtökohta on se että jokainen putki on kuitenkin eri paikassa/ eri huoneessa lattiaan nähden joten valinta pitää tehdä vanhojen putkien lähtökohdasta= turhaa työtä pitää jättää tuntityöporukalle;)

Kumminkin:
Jos voi asentaa patteria yläputken tasolle että termostaatti saa siihen nätisti niin parasta, esteettikko hymyilee. Alaputki pitää siten muuttaa sopimaan sopivin keinoin
Aina on pidettävä mielessä se fakta ettei lämpöputket saa taivuttaa alaspäin juuri ennen patteria!

Kuvassa on alaputken kohdalle mitoitus-ehdotus, yläputken kohdalle mitoitus saa samalla kuvalla

Purmo C22.webp



Tasolaaseri on tekniikka mitä meiltä oli kielletty käyttää aikoinaan, nykyään laite on kaikkien työkalupakissa
 
No nyt on rohkeutta ja tarvikkeita kerättynä, josko huomenna helposta päästä aloittias harjoitukset. Vähän ujostuttaa kun en ole ennen tehnyt.
Vasta hokasin että kun patteri on kiilattu oikeaan korkoon liittimiin nähden niin sopivan nahkeasti ruuvatun kannakkeen voi naputella korkoon ja ruuvata sitten loppukireyteen. Jos patterissa olis reijät, niin olis helppo ruuvata kannakkeet paikalleen reijän läpi.
Etenkin tuo betonin läpi tuleva alaputki ei myötää korkeussuunnassa karvan vertaa. Sivusuunnassa sitä joutuu hiukka taivuttamaan seinästä ulospäin kun tarve on 30 mm ja epäkesko antaa 25 mm.
Pitääkö patteri laittaa vatupassiin? Vai lattian suuntaisesti? Laittanen ikkunanpokan suuntaisesti. Näin vanhasta korsusta ei voi olla varma onko täällä mikään vatupassissa. En ole mies, jonka talossa on suorat seinät ja tapetit.
 
Ehkä itse laittaisin ikkunan alareunan suuntaisesti, tai sitten vaakatasoon. Jos vaikka ikkunat joskus uusitaan niin silloin ne tulee taas vaateriin laitettua.
 
Ehkä itse laittaisin ikkunan alareunan suuntaisesti, tai sitten vaakatasoon. Jos vaikka ikkunat joskus uusitaan niin silloin ne tulee taas vaateriin laitettua.
Sillai ne on laitettava ettei satu silmiin. Usein tismalleen vatupassissa oleva tekele alkaa riidellä silmissä niin että kipeetä tekee. Joskushan noita laitetaan niin että ilmaruuvi on hiukan ylempänä, liekkö pelkkää teknistä hienostelua.
 
Joskushan noita laitetaan niin että ilmaruuvi on hiukan ylempänä, liekkö pelkkää teknistä hienostelua.

Ainakin se helpottaa ilmaamista silloin kun ei ole virtausta.

Pattereissa "kerrotuminen" on erittäin voimakasta. Huomasin tämän kun käänsin lämmityksen jäähdytykselle. Vain venttiilien vierestä patterit jäähtyi, koska viileä vesi painui suoraan alas ekasta kanavasta mistä pääsi. Lämmityksessä ongelma ei liene noin paha että tarvitsisi se saada tasapainoon.
 
Ainakin se helpottaa ilmaamista silloin kun ei ole virtausta.

Pattereissa "kerrotuminen" on erittäin voimakasta. Huomasin tämän kun käänsin lämmityksen jäähdytykselle. Vain venttiilien vierestä patterit jäähtyi, koska viileä vesi painui suoraan alas ekasta kanavasta mistä pääsi. Lämmityksessä ongelma ei liene noin paha että tarvitsisi se saada tasapainoon.
Tismalleen samoin käy jos yrittää lämmintä syöttää alaputken kautta. Miten luulet käyvän jos 600 x 1600 patterin laittaa pystyyn, kuuma syöttö ylhäältä.
Ilmaaminen on parempi tehdä pumpun seisoessa, pumppu saattaa imeä lisää ilmaa patteriin.
 
Ainakin se helpottaa ilmaamista silloin kun ei ole virtausta.

Pattereissa "kerrotuminen" on erittäin voimakasta. Huomasin tämän kun käänsin lämmityksen jäähdytykselle. Vain venttiilien vierestä patterit jäähtyi, koska viileä vesi painui suoraan alas ekasta kanavasta mistä pääsi. Lämmityksessä ongelma ei liene noin paha että tarvitsisi se saada tasapainoon.
Aina sanotaan että ilma nousee korkeinpaan kohtaan mutta totuus taitaa olla että ilma menee kohti pienitä paine eroa. Itse olen ilmannut IV patterieta alakautta ja omakin kanavapatteri on ilmattu (letkutettu) katon alapuolelta pumpun avulla eli yläpohjassa ei ole ilmakelloja ollenkaan, vuotoriskin takia. Eli ilmauksen voi suorittaa myös muualtakin kuin ilmaruuvista.

Pitääkö patteri laittaa vatupassiin? Vai lattian suuntaisesti? Laittanen ikkunanpokan suuntaisesti. Näin vanhasta korsusta ei voi olla varma onko täällä mikään vatupassissa. En ole mies, jonka talossa on suorat seinät ja tapetit.

En lukenut ketjua läpi mutta huuhtele verkosto kunnolla kun vaihdat petterit.

Itse laitan vatupassiin koska laitan kannakeet laserin avulla. Poikeuksen on ikkunapaikat ja ne laitan ikkunan mukaan eli kyseessä lähinnä visuaalien seikka. Toiki pattereiden kytkeminen helpompaa - ja varmempaa - jos patterit on edes suunnilleen suorassa.
 
Viimeksi muokattu:
Omat patterit olen laittanut kaikki niin että ilmausyhteen ”pää” on vähän ylempänä. Ei pistä silmään ainakaan pahasti, tosin rintsikassa nyt ei muutenkaan ole mikään niin laserilla mitatun vaaterissa. ;D
 
Nämä on käteviä nämä epäkeskot, helppo säätää ja osuu myös korkeus jos on mitoissa pikku heittoa. Tuli keväällä vaihdettua anturihuoneeseen C33.

1787894332942.webp
 