EEV jumitus kylmäaineen vaihdon jälkeen

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja kallek
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

kallek

Aktiivinen jäsen
Onko tullut jollain aikaisemmin vastaan ilmiötä kun vähän huonosti sulattelevaan pumppuun vaihdettu uudet aineet (ylitäyttö ainakin) ja heti tuon jälkeen alkanut oireilemaan jumiutumisella. Eli kompura pyörii normaalin kuuloisesti mutta sisäyksikön kenno ei lämpiä (sulatuksen jälkeen). Virrat kun käyttää pois tai viilennyksellä alkaa taas homma toimimaan ja jossain vaiheessa taas jumitus. Aikaisemmin ei ole samaa tehnyt ja kylmäaine oli avaamattomasta pullosta. Asentaja ei ollut vastaavaan törmännyt ja mietti että voisko kylmäaine olla sekundaa tms joka aiheuttaisi että EEV jumittaa tai sitten sulatuksella menisi ääriasentoon eri tavalla kuin normaalisti ja jäisi jumiin. Kaasu oli italian tavaraa jota ei aikaisemmin kokeiltu (pitäisi olla Dupontin tavaraa). Muuten toimii todella hyvin, sulattaa hyvin ja lämpöä tulee, silloin kun siis toimii.
 
Vs: EEV jumitus kylmäaineen vaihdon jälkeen

Jos kyseessä premier 10 niin on ollu tuota samaa oiretta, mutta aineita ei oo vaihdettu tai lisätty vaan on vaan muuten tehny tuota jumittamista muutaman kerran. Keräskö jäätä alimpaan putkiriviin vai mikä oli oireena heikosta sulatuksesta? Paraniko tuolla lisäyksellä? Nimittäin tuo oma premier 10 kerää juuri sisimmäisen kennon alimpiin kahteen putkeen jääpannan joka ei sula sulatuksissa ollenkaan ja oon epäilly että voisko johtua vajaa täytöstä. On tehny tuota uudesta asti.
 
Vs: EEV jumitus kylmäaineen vaihdon jälkeen

Noissa Premier 10 ja -13-pumpuissa on ollut EEV-ongelmia...jumittaa...olen pariin vaihtanut...
 
Vs: EEV jumitus kylmäaineen vaihdon jälkeen

Premier 10 sanoi:
Jos kyseessä premier 10 niin on ollu tuota samaa oiretta, mutta aineita ei oo vaihdettu tai lisätty vaan on vaan muuten tehny tuota jumittamista muutaman kerran. Keräskö jäätä alimpaan putkiriviin vai mikä oli oireena heikosta sulatuksesta? Paraniko tuolla lisäyksellä? Nimittäin tuo oma premier 10 kerää juuri sisimmäisen kennon alimpiin kahteen putkeen jääpannan joka ei sula sulatuksissa ollenkaan ja oon epäilly että voisko johtua vajaa täytöstä. On tehny tuota uudesta asti.

Mulla toimivissa pumpuissa helposti kerää pienen pannan alimmaiseen riviin sisälle mutta se ei siitä talven aikana kasva ja toimii muuten hyvin. Tässä ongelmallisessa koneessa veti koko kennon jäähän pikkuhiljaa eli sulatuksessa enemmänkin vikaa ja voi olla että oli joku ilmakuplakin järjestelmässä tms. Toki tavaraa oli liikaakin. Kaasun vaihdon jälkeen toimi sulatus ihan ok mutta jumitus alkoi sen jälkeen.
 
Vs: EEV jumitus kylmäaineen vaihdon jälkeen

Jäähöyry sanoi:
Noissa Premier 10 ja -13-pumpuissa on ollut EEV-ongelmia...jumittaa...olen pariin vaihtanut...

Voisiko olla niin että EEV olis ottanu itseensä tyhjiöinnin aikana tai jotain muuta tapahtunut siinä samalla tai sitten vaan liikkuu eri asennossa täytön jälkeen ja oire tullut esille vasta nyt? Oliko EEV isokin homma vaihtaa, siis jumitushan on mekaaninen eikä sähköpuolella eli juotoshommiksi menee?
 
Vs: EEV jumitus kylmäaineen vaihdon jälkeen


Olisiko kuitenkin väärä täyttömäärä ? Paljonko ottoteho täysillä jos premier 10 ?
 
Vs: EEV jumitus kylmäaineen vaihdon jälkeen

Pari ajatusta:

1) Isommissa järjestelmissä ensimmäisenä mieleen tulee kiertoon jäänyt kosteus, joka jäätyy "sinne herkimpään" paikkaan. Lisäämällä piiriin kosteusindikaattorilla varustetun näkölasin sekä (ylimääräisen) suodatinkuivaimen ongelman pitäisi ensin näkyä ja sitten poistua käytön jatkuessa. -- Joskus suodatinkuivaimia on vaihdettava peräjälkeen jopa useita kaiken kosteuden pois saamiseksi.

Näiden ILPien osalta voi toki yrittää toimia toisinkin: kaasut ulos, pitkä tyhjiöinti ja uudet kaasut täyttöletkuun liitetyn (irrallisen) suodatinkuivaimen läpi uudelleen sisään. Ja luonnollisesti mittarisarja on syytä tyhjiöidä ennen täyttöön käytettävän kaasupullohanan avaamista... käyttipä sitten kaasujen siirtoon kaasupullojen paine-eroa, kompressorin imua tai erillistä talteenottolaitetta.

2) Askelmoottoriohjatuissa paisareissa (luokkaa >20 kW) olemme käytännössä havainneet mekaanisia vaurioita syntyvän ns. pulssinhukkaustilanteissa, jolloin ohjain ajaa venttiilin karaa täydellä teholla vielä kiinnipäin itse venttiilin ollessa jo fyysisesti täysin kiinni (liian iso moottoriteho vs. herkkä kartiopinta). Ensin toiminta rupeaa takeltelemaan ja sitten venttiili hirttää kiinni.
 
Vs: EEV jumitus kylmäaineen vaihdon jälkeen

kallek sanoi:
Onko tullut jollain aikaisemmin vastaan ilmiötä kun vähän huonosti sulattelevaan pumppuun vaihdettu uudet aineet (ylitäyttö ainakin) ja heti tuon jälkeen alkanut oireilemaan jumiutumisella. Eli kompura pyörii normaalin kuuloisesti mutta sisäyksikön kenno ei lämpiä (sulatuksen jälkeen). Virrat kun käyttää pois tai viilennyksellä alkaa taas homma toimimaan ja jossain vaiheessa taas jumitus. Aikaisemmin ei ole samaa tehnyt ja kylmäaine oli avaamattomasta pullosta. Asentaja ei ollut vastaavaan törmännyt ja mietti että voisko kylmäaine olla sekundaa tms joka aiheuttaisi että EEV jumittaa tai sitten sulatuksella menisi ääriasentoon eri tavalla kuin normaalisti ja jäisi jumiin. Kaasu oli italian tavaraa jota ei aikaisemmin kokeiltu (pitäisi olla Dupontin tavaraa). Muuten toimii todella hyvin, sulattaa hyvin ja lämpöä tulee, silloin kun siis toimii.

Mitenhän eri valmistajien kylmäaineet ylipäänsä reagoivat keskenään? Itse olen myös käyttänyt Dupontin tavaraa enkä ole kuullut mitään normaalista poikkeavaa. Ymmärtäisin jos koneeseen lisättäisiin esim jtn epäpuhdasta kierrätyskamaa jonka alkuperä on tuntematon. Onhan EEV:n yhteydessä jonkinlainen sihti , johon ainakin suurempien partikkelien tulisi pysähtyä. Neljäsatakympilla ei pitaisi olla taipumusta muodostaa kerrostumia järjestelmään. Yli tai alitäyttö voi ehkä aiheuttaa muutoksia EEV:n tai nelitieventtiilin toiminnassa
 
Vs: EEV jumitus kylmäaineen vaihdon jälkeen

P3trik sanoi:
Olisiko kuitenkin väärä täyttömäärä ? Paljonko ottoteho täysillä jos premier 10 ?

Vaikea mitata kun ei meinaa saada toimimaan ollenkaan, oliskos jäänyt venttiili enemmän jumiin. Mulla oli aamulla täysillä 1330w vastuksen kanssa toi joka muutaman jumittamisen myös tehnyt.
 
Vs: EEV jumitus kylmäaineen vaihdon jälkeen


1330 jos kenno puhtaana vähän alakanttiin tässä nollakelin tienoilla, ei paljoa.

Ja paine varmaan max 30bar ?

Oikea täyttömäärä tyyppikilven mukaan muistaakseni on liian suuri pumpun toimintaa ajatellen, tämä on muistikuva en ole ihan varma.
 
Vs: EEV jumitus kylmäaineen vaihdon jälkeen

P3trik sanoi:
1330 jos kenno puhtaana vähän alakanttiin tässä nollakelin tienoilla, ei paljoa.

Ja paine varmaan max 30bar ?

Oikea täyttömäärä tyyppikilven mukaan muistaakseni on liian suuri pumpun toimintaa ajatellen, tämä on muistikuva en ole ihan varma.
En ihan satavarma ollut tuosta vastuksesta, tuossa yksilössä kun tuppaa välillä menevän hassusti pois päältä nollan tietämillä. Pitää kokeilla hemmolla tuo varmempi tulos. Muistatko millaisista määristä puhutaan kun otit sun laitteesta pois, kymmenissä grammoissa?
 
Vs: EEV jumitus kylmäaineen vaihdon jälkeen

Muistelen että tyyppikilvessä 1260g, jos menee ylitse pari sataakin grammaa niin tehot tippuu kun akku täyttyy. Mullahan oli hidas vuoto kartioliitoksessa (ulkoyksikön vaihdon jälkeen) joten tyhjeni aika tyhjäksi eikä ottanut enään kompressorilla tehoja. Täytön yhteydessä säädin aikoinaan pumpun parhaalle COP:lle joten kymäainetta en tarkasti mitannut mutta mielikuva on että sitä olisi noin kilon paikkeilla. Mulla kuparin pituus on alle metrin joten varmaan vaikuttaa toiminta-alueeseen.

Kun täytit uudestaan niin onko mahdollista että kupari on jotenkin vääntynyt ? Onko mahdollista että täyttöputkeen jäi ilmaa ja kosteutta joka siirtyi pumppuun ? Jäikö linjastoon paljon öljyä, mulla kuparilinjan lyhyyden takia nestelinjan lähdössä oli aika paljon joka tuntui vaikuttavan koneen toimintaan. Selvisi kun avasin tarkistaakseni kartioliitokset.
 
Vs: EEV jumitus kylmäaineen vaihdon jälkeen

P3trik sanoi:
Muistelen että tyyppikilvessä 1260g, jos menee ylitse pari sataakin grammaa niin tehot tippuu kun akku täyttyy. Mullahan oli hidas vuoto kartioliitoksessa (ulkoyksikön vaihdon jälkeen) joten tyhjeni aika tyhjäksi eikä ottanut enään kompressorilla tehoja. Täytön yhteydessä säädin aikoinaan pumpun parhaalle COP:lle joten kymäainetta en tarkasti mitannut mutta mielikuva on että sitä olisi noin kilon paikkeilla. Mulla kuparin pituus on alle metrin joten varmaan vaikuttaa toiminta-alueeseen.

Kun täytit uudestaan niin onko mahdollista että kupari on jotenkin vääntynyt ? Onko mahdollista että täyttöputkeen jäi ilmaa ja kosteutta joka siirtyi pumppuun ? Jäikö linjastoon paljon öljyä, mulla kuparilinjan lyhyyden takia nestelinjan lähdössä oli aika paljon joka tuntui vaikuttavan koneen toimintaan. Selvisi kun avasin tarkistaakseni kartioliitokset.

Täyttöletkut oli tyhjiöity mutta tuosta öljystä en osaa sanoa oliko sitä linjastossa paljonkin. Tuossa koneessa oli aikaisemmin noin parisataa liikaa ja nyt tyyppikilven mukainen miinus putkipituus joka on ~2,5m eli onhan määrässä eroa, toimi pari kolme päivää hyvin ja sitten alkoi jumittelemaan. Ja kun alkoi toimimaan niin tehot tuntuivat paljon paremmilta kuin vanhalla täytöksellä. Noh tutkitaan jahka keritään tuotakin asiaa, nestelasi/kosteusindikaattorillahan voisi aloitella.
 
Vs: EEV jumitus kylmäaineen vaihdon jälkeen



1) Isommissa järjestelmissä ensimmäisenä mieleen tulee kiertoon jäänyt kosteus, joka jäätyy "sinne herkimpään" paikkaan. Lisäämällä piiriin kosteusindikaattorilla varustetun näkölasin sekä (ylimääräisen) suodatinkuivaimen ongelman pitäisi ensin näkyä ja sitten poistua käytön jatkuessa. -- Joskus suodatinkuivaimia on vaihdettava peräjälkeen jopa useita kaiken kosteuden pois saamiseksi.

Näiden ILPien osalta voi toki yrittää toimia toisinkin: kaasut ulos, pitkä tyhjiöinti ja uudet kaasut täyttöletkuun liitetyn (irrallisen) suodatinkuivaimen läpi uudelleen sisään. Ja luonnollisesti mittarisarja on syytä tyhjiöidä ennen täyttöön käytettävän kaasupullohanan avaamista... käyttipä sitten kaasujen siirtoon kaasupullojen paine-eroa, kompressorin imua tai erillistä talteenottolaitetta.

[/quote]

Niin mitenköhän tuollainen ILP systeemi, kuivaimessahan on virtaussuunta niin mitä tykkää kun sulatuksella suunta muuttuu?
 
Vs: EEV jumitus kylmäaineen vaihdon jälkeen

Kaksisuuntaiseen virtaukseen soveltuvia suodatinkuivaimia löytyy suurimmilta valmistajilta (Parker, Danfoss, etc.). -- Ellei sitten halua asentaa kahta yksisuuntaista + suuntaventtiilit rinnakkain.

Ohessa linkki Danfossin mallistoon:
http://www.danfoss.com/Products/Categories/Group/RA/Filter-Driers/DCB-biflow-filter-driers-HCFCCFC-optimized/569c8347-9b64-413a-87c5-9e3ee494c335.html
tai
http://www.danfoss.com/Products/Categories/Group/RA/Filter-Driers/DMB-biflow-filter-driers-HFC-optimized/174b164f-d6f9-4723-a1b5-677c0ec05e2f.html

Laippaliitosmallihan on se helpoin asennettava/vaihdettava.
 
Vs: EEV jumitus kylmäaineen vaihdon jälkeen

P3trik sanoi:
Jäikö linjastoon paljon öljyä, mulla kuparilinjan lyhyyden takia nestelinjan lähdössä oli aika paljon joka tuntui vaikuttavan koneen toimintaan. Selvisi kun avasin tarkistaakseni kartioliitokset.

Tuo öäljyasia tuli mieleen kun huomasin kerran että teki lämpömoodissa kylmää eli oli myös 4-tie ventiili jäänyt väärään asentoon. Voiko olla ihan niinkin simppeli että tullut öljyä kierrosta liikaa pois joka sitten vaikuttaa jumittamiseen? En tiedä miten näissä tuo öljy vaikuttaa...
 
Vs: EEV jumitus kylmäaineen vaihdon jälkeen

Päivitystä asiaan, kone toiminut ilman jumeja jo 2-3 viikkoa kun vedin muutaman tunnin tyhjiön ja digimittarilla varmistus asiaan ja uudet aineet. Noh tänään just ennen nukkumaanmenoa satuin käymään alakerrassa ja pumppu aloitti sulatusta niin seurasin hetken mitä tekee. Ventiili kääntyi ja kompura alkoi ottaa kierroksia ja kenno alkoi jäähtyä, ehkä vajaan minuutin päästä kompura off ja sulatus loppui, sisäpuhallin alkoi pöhisemään mutta venttiili ei kääntynyt eikä lämpöä alkanut tulla. En päässyt ulos sillä hetkellä kattomaan oliko venttiili oikeasti jumissa vai softahäikkä. Se on arvoitus miksi sulatus loppui ennen kuin ehti oikeastaan alkaakaan, joku anturivika tms? Sellainen tossa oli että olen pitänyt pyyntiä pikkasen isommalla että varmasti sulattais kun öisin menee nollan tietämiin (toimivuuden testausta varten), nyt kuitenkin muutin pyynnin takaisin 19 kun sulatus alkoi, oliskohan jotenkin tuohon lämpötilaan seonnut (voi olla että oli myös 19 aiemmin kun ei oikeen toiminut, en ole ihan varma). Koitan huomenna kattoa jospa sen sais uudestaan sekoamaan...
 
Vs: EEV jumitus kylmäaineen vaihdon jälkeen

Ja päivitystä...oli lähtenyt itsestään toimimaan eli seurataan tilannetta
 
Takaisin