Vs: Ei kartiointia vaan Armacell-liittimet
Både sanoi:
Ja paskat.
Jos osaa hommansa, ei kartio vuoda.
(Huom. JOS osaa hommansa)
Luettuani aiemmin kirjoitettua liturgiaa, faktana voinee pitää ,ettei kartio vuoda - kuten toisaalla toteat - hetkellä jolloin asennus ja käyttöönotto on suoritettu.
Tuo Serto/Armacell on sopivasti lyijyseosteista messinkiä ,ja kovempaa kuin alati liitosalueella muovautuva hehkutettu kupariputki.
Hyvällä tuurilla tuo kupari-kartioliitos täyttää varmasti vuotodirektiivin (asennushetkellä).
Maailmalta ei ole faktatietoa jaossa,missä määrin split-laitokset ovat ajan saatossa menettäneet soppaa sisuksistaan.
Kohtuu vuotohan (tiettyyn rajaan asti) jopa johtaa COP:n paranemiseen ,joten haitat ja hyödyt eivät heti yksiselitteisesti ole konkreettisia
normi ilpistille.
Foorumi on täynnänsä kaiken sorttista "mestaria" (minäkin ?) ,mutta harva on nöyrä näiden "uusien " tuulahdusten suhteen.
Ei liene kylmäalan normina "omavalvonta" asennusten suhteen jälkeenpäin .
dessan sanoi:
Eipä pitänyt RyanAirCon kauaa kyseistä Armacellin liitintä tarjonnassaan. Näyttää poistuneen ...
Ryanille tais käydä "ultimatet" pari vuotta sitten, toki polkaistu uuteen kukoistukseen ,kuten alalla tapana on.
Sääli ,etteivät saaneet enää SAE-liittimien edustusta (polki liian monien leivänsyrjälle).
Suomessa pussilinen (100 kpl 1/4") hinnoiteltuna Onnisella tukkuasiakkaalle halvimmillaan n. 3-4€ :n pintaan/kpl (ALV ?).
No,pääseminen tukkuasiakkaaksi on jo sitten tuskien taival - kokeilin ja luovuin pian yrityksestä.
No,onneksi on netti - tosin TAAS kotimainen toimija jää uikuttamaan rannalle kauppatapojen muutosta .