Vs: Enervent ltr-3 mde e-Air
Kyllä sinä repomies olet oikeassa, mutta kuinka monessa pietalo kohteessa olet nähnyt esim pra mistä on hyvä mitata ja säätää kokonais ilmamäärä ja se olisi vielä asennettu oikein ja mitattavissa. Lisäksi ilmanvaihdosta useinmiten säästetään.Liian pieninkone joka saattaisi riittää tulee ääniä ei riitä ilmavirrat kuin nippanappa. Imukanava ja poistokanava ainakin kokoa suuremmiksi kun mitä on koneen lähdöt jotta eivät ahdista jne.
Niitä vaihtoehtoja ei vain oikein jää mitenkä mitata näita ilmamääriä. Noista venttiileistä saa kyllä tarkasti sen ilmamäärän mitattua. Kuitenkin mikään näistä ei oikein toimi jos se kanavisto on rakennettu väärin tai sinnepäin. Paras olisi mitata kokonaisilmamäärä ja verrata sitä venttiileistä saatuihin ilmamääriin. Tällöin näkyisivät mahdolliset vuodotkin ja esteet ilmavirralla kanavistossa.
Kyllä sinä repomies olet oikeassa, mutta kuinka monessa pietalo kohteessa olet nähnyt esim pra mistä on hyvä mitata ja säätää kokonais ilmamäärä ja se olisi vielä asennettu oikein ja mitattavissa. Lisäksi ilmanvaihdosta useinmiten säästetään.Liian pieninkone joka saattaisi riittää tulee ääniä ei riitä ilmavirrat kuin nippanappa. Imukanava ja poistokanava ainakin kokoa suuremmiksi kun mitä on koneen lähdöt jotta eivät ahdista jne.
Niitä vaihtoehtoja ei vain oikein jää mitenkä mitata näita ilmamääriä. Noista venttiileistä saa kyllä tarkasti sen ilmamäärän mitattua. Kuitenkin mikään näistä ei oikein toimi jos se kanavisto on rakennettu väärin tai sinnepäin. Paras olisi mitata kokonaisilmamäärä ja verrata sitä venttiileistä saatuihin ilmamääriin. Tällöin näkyisivät mahdolliset vuodotkin ja esteet ilmavirralla kanavistossa.